Προς το περιεχόμενο

Θελω τις υδραυλικες σας γνώσεις!


CptBill

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Περι ηλεκτρολογικων υπαρχει αυτο---> http://www.insomnia.gr/forum/showthread.php?t=45662

 

Κατευθειαν στο ψητο: στο υπογειο της (νεοκτιστης) πολυκατοικιας μας υπαρχει μια βυθιζομενη αντλια νερου με φλοτέρ. Αυτη αναλαμβανει οταν το φρεατιο γεμιζει με νερο να το αδειαζει. Το τελευταιο καιρο αυτο το κανει 1 φορα ανα 5 ωρες περιπου επειδη εχουμε πολλυυυ νερο.

 

Το προβλημα ειναι: η μαμημενη αντλια το τελευταιο καιρο παθαινει το εξης: γεμιζει το φρεατιο νερο και φτανει σε μια Χ σταθμη, αντλει το νερο και η ηλιθια (για την αντλια μιλαω) συνεχιζει σαν να αντλει(παρολο οτι το φλοτερ εχει κατεβει κατω κατω και δεν εχει μεινει καθολου νερο), συνεχεια ομως κανοντας ενα απαισιο θορυβο. Σε αυτες τις περιπτωσεις οι αντλιες σταματανε αυτοματα οταν η σταθμη του νερου πεσει απο ενα ορισμενο επιπεδο. Η συγκεκριμενη αντλια, αν και εχει αντλησει ολο το νερο απο το φρεάτιο, συνεχίζει να δουλευει κανοντας απιστευτο θορυβο.

 

Ο θορυβος λοιπον αυτος ειναι αρκετα εντονος και ακουγεται μεχρι το 4ο οροφο.

 

Τι θα μπορουσε να φταιει? Το παραδοξο επισης του προβληματος ειναι πως δεν το κανει παντα. Τις ημερες που χιονισε πχ δουλευε κανονικα (?!)

Ξερει επισης κανεις εαν σε αυτες τις αντλιες υπαρχει τροπος να καθορίσεις σε ποιο επιπεδο σταθμης το φλοτερ να σταματησει να αντλεί?

Σχετικη φωτο:

http://mesametaforas.gr/etc/P1010240.JPG

Σχετικο βιντεο:

 

ΥΓ: Ο διαχειριστης δεν σκαμπαζει. Επισης φοβαται να φωναξει υδραυλικο για λογους τσιγκουνιας. Εχω τσακωθει ουκ ολιγες φορες αλλα δεν το χαμηλο iq δεν τον αφηνει να καταλαβει πως εαν ποτε η αντλια τα φτυσει, θα πλημμυρίσει ο καυστηρας και μετα θα τρεχουμε και δεν θα φτανουμε.

Δημοσ.

το φλοτέρ κλείνει ή ανοίγει έναν διακόπτη. φρόντισε να τον καθαρίσεις όσο μπορείς και αν γίνεται ρίξε ένα λιπαντικό και "Δούλεψε" την επαφή ώστε να μην κολλάει. αν δεις ότι δεν γίνεται τίποτα, θα πρέπει να τον αλλάξεις.

 

ο μόνος τρόπος για να αλλάξεις το επίπεδο που ενεργοποιείται η αντλία, είναι να αλλάξεις το μήκος της ράβδου που είναι το φλοτέρ.

Δημοσ.

Όπως είπε και ο kallair, καθάρισε την αντλία. Πάντως αν είναι από τις κινέζικες των 60?, μην περιμένεις και πολλά. Και εκεί που θα φωνάξεις έναν υδραυλικό + καινούργια αντλία, καλύτερα αγόρασε από τώρα μια πιο αξιόπιστη. Π.χ. flotec compac 150, ιταλική με εσωτερικό φλοτέρ, διακόπτη manual-automatic και αθόρυβη (γύρω στα 150?).

 

Και επειδή λες ότι ο διαχειριστής είναι "κάπως", εξήγησέ του ότι φέρει ευθύνη ως διαχειριστής αν συμβεί οτιδήποτε.

 

Φιλικά.

Δημοσ.

Για να δουλέψει σωστά το φλοτέρ, πρέπει όταν φτάσει στην στάθμη που θέλεις να κλείνει η αντλία αυτό να κοιτάει προς τα κάτω. Δηλαδή το καλώδιο να είναι πάνω. Αυτό μπορείς να το κάνεις εύκολα σταθεροποιώντας το καλώδιο του φλοτέρ με κατάλληλο τρόπο.

 

Αν δεν συμβαίνει αυτό,που είναι εύκολο να το διορθώσετε μόνοι σας, φωνάξτε έναν υδραυλικό να το κοιτάξει γιατί η αντλία θα καεί σίγουρα και σύντομα κιόλας.

Δημοσ.

Σε ευχαριστω ολους για τις απαντησεις.

Ο υδραυλικος που φωναξα ηρθε σημερα (ημουν εκτος σπιτιου) και μου ειπε πως καποιος ειχε πειράξει τη θεση του φλοτέρ.

Ριχνοντας μια ματια, οταν επεστρεψα στη πολυκατοικια, αυτο που αλλαξε ειναι πως οταν η αντλια αντλει το νερο, σταματάει αυτόματα αφήνοντας λιγο νερο μεσα και δεν "ρουφάει" ολο το νερό οπως επισης ευτυχως δεν κολλάει πια.

 

Εαν δειτε και απο αυτη τη φωτογραφια http://mesametaforas.gr/etc/P1010247.JPG (μετα την επισκεψη του υδραυλικου) αυτο που εγινε ειναι να δεθει το καλωδιο του φλοτερ ωστε συμφωνα με αυτα που εγραψε ο johnnyestia το φλοτέρ να κοιτάει κατω και το καλωδιο πανω και οχι να κρέμονται χυμα στο πυθμένα του φρεατίου.

 

Μακαρι να ειναι ετσι γιατι ειχα καταντησει ψυχωτικος με την αντλία, δεν μπορούσα να κοιμηθώ.

Δημοσ.

Ελπίζω και εγώ να ήταν όντως αυτό και να μην αντιμετωπίσετε άλλο πρόβλημα.

 

Τώρα που είδα την φωτό έχω να σου πώ και το εξής. Έτσι όπως βλέπω το καλώδιο που δίνει ρεύμα στην αντλία, το βλέπω πολύ πιθανό να κοπεί κάποια στιγμή από το καπάκι του φρεατίου. Μιάς και απότι βλέπω ο σωλήνας περνάει από την γωνία, δέσε πάνω του και το καλώδιο να μην είναι ξέμπαρκο, μήν τυχόν και κλείσει ποτέ κανείς αφηρημένος το καπάκι πάνω στο καλώδιο. :)

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...