Πιθανό πρόβλημα με UPS ~ Αναβοσβήνει συνέχεια η ένδειξη φόρτωσης


Cloud_7

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Καλησπέρα παιδιά, εδώ και 1 μήνα περίπου στο ups που έχω (ένα turbo-x 1000v) η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει συνέχεια, δλδ είναι σα να φορτίζεται όλη την ώρα και δε μένει στάσιμο όπως ήταν πριν. Το έχω μόλις 2 χρόνια, οπότε δε νομίζω να τίθεται ζήτημα φθοράς των συσσωρευτών ή κάτι παρόμοιο. Επίσης αγγίζοντάς το στην επιφάνεια, πλέον είναι περίπου 2 φορές πιο θερμό σε σχέση με πριν, λες κι είναι έτοιμο να εκραγεί. Λέτε να το πάω για έλεγχο?

 

Και μια άλλη ερώτηση, από τότε που άλλαξα τροφοδοτικό και πήρα ένα enermax των 850v, το ups δε μπορεί πλέον να κρατήσει το pc ανοιχτό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν κλείνει μεν αλλά κάνει αυτόματα επανεκκίνηση. Επίσης όταν το απενεργοποιώ τελείως και το ξανανάβω, το τροφοδοτικό εκκινεί αυτόματα χωρίς να πατήσω το κουμπί εκκίνησης, ξέρει κανείς που μπορεί να οφείλεται αυτό? Αν το ups απλά δε μπορούσε να σηκώσει τό εν λόγω τροφοδοτικό, δε θα άναβε η ένδειξη υπερφόρτωσης? Επειδή όλες οι ενδείξεις παραμένουν ως έχουν όπως και πριν. Ευχαριστώ όποιον φίλο μπορεί να προτείνει κάτι.

Δημοσ.

H ζεστη πανω στο μηχανημα φιλε συν-Ολυμπιακε, ειναι ενδειξη μπαταριας. Τα 2 χρονια που το εχεις, ναι μπορει να φαινονται λιγα αλλα εχω δει αρκετα UPS που θελουν αλλαγη μπαταριας σε τετοιο χρονικο διαστημα. Εξαρταται αν εχεις το UPS συνεχως ανοιχτο, η το κλεινεις οταν δε χρειαζεται το PC να ειναι ανοικτο. Απο κει μπορει και να οφειλονται και τα restart.

 

Δοκιμασε αν εχεις ενα αλλο UPS απο φιλο, να δεις πως συμπεριφερεται.

Δημοσ.

Το να αναβοσβήνει το UPS είναι πρόβλημα μπαταρίας.

 

Το μόνο που μπορείς να κάνεις (μπας και ξεκολήσει σε περίπτωση που έχει κολλήσει) , είναι να βγάλεις όλες τις συσκευές από πάνω, να το βγάλεις από το ρεύμα, και να το κλείσεις για ένα βράδυ.

Αν μπορείς , αποσύνδεσε και τις μπαταρίες από το UPS.

 

Όταν θα το ξαναμοντάρεις, βάλτο στην πρίζα χωρίς καμιά συσκευή επάνω.

Αν αναβοσβήνει χωρίς συσκευές , το πετάς (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑ), και παίρνεις άλλο με ισχύ που να καλύπτει το τροφοδοτικό και τις συσκευές που έχει πάνω.

 

Τα φτηνά UPS πάνε για πέταμα και δεν αξίζει να φτιαχτούν, εκτός αν έχει εγγύηση (δε νομίζω στις μπαταρίες να δίνουν εγγύηση όμως).

 

 

Αν δεν αναβοσβήνει μόνο του, τότε δοκιμάσε το βάζοντας μόνο τον υπολογιστή επάνω (οθόνες κλπ απευθείας στο ρεύμα), και άνοιξε τον .

Βγάλε το UPS από την πρίζα να δεις αν τον αντέχει.

Αν όχι, πάρε μεγαλύτερο.

 

Τα χιλιάρια UPS (1000VA) αντέχουν ένα PC και μια οθόνη που δεν έχουν τρελές απαιτήσεις (πχ. overclocking με 50 ανεμιστήρες ή υδρόψυξη ή οθόνη 36άρα).

 

Ενισχυτές, στερεοφωνικά , εκτυπωτές κλπ. απαγορεύεται να μπαίνουν πάνω σε UPS .

  • Moderators
Δημοσ.

Και μια άλλη ερώτηση, από τότε που άλλαξα τροφοδοτικό και πήρα ένα enermax των 850v, το ups δε μπορεί πλέον να κρατήσει το pc ανοιχτό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν κλείνει μεν αλλά κάνει αυτόματα επανεκκίνηση.

 

Μεγιστη βλακεια που το πηρες.

 

Το τροφοδοτικο αυτο δεχεται ΜΟΝΟ συνημιτονοειδες ρευμα, και οχι "κομμενο", οπως των περισσοτερων UPS.

 

ΑΠο κει και περα, τα 2 χρονια ειναι αρκετα, δεν ειναι να λες "μολις 2 χρονια". Αν 2 χρονια η μπαταρια ειναι συνεχως γεματη ψιλολογικο μου ακουγεται να τα παιξει.

Δημοσ.

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τις προτάσεις/γνώμες σας. @kfyros δυστυχώς συνεχίζει να φορτίζει ακόμα κι όταν βγάζω όλες τις συσκευές που έχω πάνω, μέχρι που έβγαλα την τροφοδοσία του και δοκίμασα να το ανοίξω μόνο του να δω πόσο αντέχει και δεν άναβε καν. Έπειτα ενώ το άνοιξα κανονικά έκλεισα τον γενικό και κόλλησε χωρίς να κάνει καθόλου θόρυβο, τέσπα μιας που έχει εγγύηση θα το πάω για έλεγχο αυτή τη βδομάδα.

 

υγ. εκτυπωτές γιατί απαγορεύονται να μπαίνουν πάνω?

 

Απο κει και περα, τα 2 χρονια ειναι αρκετα, δεν ειναι να λες "μολις 2 χρονια". Αν 2 χρονια η μπαταρια ειναι συνεχως γεματη ψιλολογικο μου ακουγεται να τα παιξει.

 

Δηλαδή κάθε 2 χρόνια θα πρέπει να δίνουμε 150 ευρώ για να αγοράσουμε καινούργιο ups? Υποτίθεται ότι ένα ups μπορεί να παρέχει αδιάλειπτη παροχή ενέργειας για 5 τουλάχιστον χρόνια και να'ναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, στην τελική γι'αυτό το σκοπό έχει κατασκευαστεί. Δε νομίζω η διάρκεια ζωής του να επεκτείνεται με συνεχή σβησίματα όταν δε μένει το pc ανοιχτό. Παρ'όλα αυτά ποτέ δε το άφηνα συνέχεια ανοιχτό όλο αυτό το διάστημα που το είχα, κατά μέσο όρο ήταν αναμμένο 5-6 συνεχόμενες μέρες και απενεργοποιημένο για μια νύχτα κ.ο.κ.

 

Μεγιστη βλακεια που το πηρες.

 

Το τροφοδοτικο αυτο δεχεται ΜΟΝΟ συνημιτονοειδες ρευμα, και οχι "κομμενο", οπως των περισσοτερων UPS.

 

Καλύτερα αυτά που γράφεις να τα εξηγείς λίγο παραπάνω, όποιο ups και να πάρω δλδ το τροφοδοτικό θα επανεκκινεί με κάθε διακοπή? Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα του ups, του τροφοδοτικού ή κάποιας διένεξης μεταξύ των 2. Αν μπορεί κανείς στο 2ο σκέλος του αρχικού post να δώσει μια κατατοπιστική απάντηση, θα με βοηθούσε αρκετά.

Δημοσ.

Βασικά όπως περιγράφεις το πρόβλημά σου είναι καθαρά οι μπαταρίες.

 

1 UPS έχει μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε λειτουργεία υπο πλήρες φορτίο, αυτο το οποίο δεν αντέχει ειναι οι μπαταρίες του οι οποίες θεωρούνται αναλώσιμες και δεν συμπεριλαμβάνονται σε εγγυήσεις κλπ.

 

Σε μεγαλύτερα ups όπου χρησιμοποιούνται συστηχίες απο μπαταρίες έχουν και οι μπαταρίες εγγύηση η οποία όμως καλύπτει μόνο την κανονική λειτουργία τους μετά την εγκατάσταση και όχι τις μεταβολλές στην ζωή της μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι και πάλι οι μπαταρία είναι για πέταμα μόλις ξελιγωθεί και χρήζει αντικατάσταση (σαν να λέμε τα μελάνια του εκτυπωτή όταν αδειάζουν).

 

Ελπίζω να σου έλυσα κάποιες απόρίες για τις μπαταρίες των ups.

 

Όσο για την υπερθέρμανση πιθανώς να οφείλεται στην αδιάλειπτη χρήση του φορτιστη της μπαταρίας λόγω του ότι δεν μπορεί να εντοπίσει το ups το κανονικό της φορτίο (οφείλεται στην γήρανση της μπαταρίας). Για να κατανοηθεί λίγο καλύτερα μια +12V μπαταρία όταν είναι πλήρες φορτισμένη έχει τάση σχεδόν +13V κατά την χρήση πέφτει η τάση έως και +9V αυτές οι τιμές είναι αρκετές για να ενεργοποιήσουν το φορτιστή ξανά.

Υπο λειτουργεία δικτύου ανάλογα με τον τύπο του ups είτε φορτίζει την μπαταρία και σε διακοπή μέσω ρελλέ τροφοδοτεί από την μπαταρία (stand by ups) είται τροφοδοτεί απευθείας απο το δίκτυο και το ups "διορθώνει" την τάση εξόδου (line interactive ups) και σε περίπτωση διακοπής τροφοδοτεί αποκλειστικά απο τη μπαταρία. Αν η μπαταρία σου δεν μπορεί να κρατήσει κάποια λειτουργική τιμή τότε έχουμε συνεχόμενι φόρτωση της μπαταρίας.

 

Στην περίπτωση που σου κάνει reset to pc μάλλον το ups είναι τύπου standby και κατά την μεταγωγή δεν επαρκούν τα αμπερόρια της μπαταρία για να κρατήσουν σε λειτουργια τον υπολογιστή σου με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται σωστά και να κάνει reset.

 

αυτά (ούφ)

 

αν κάποιος έχει να συμπληρώσει κάτι που μου διέφυγε ή να σχολιάσει το οτιδήποτε όπου μπορεί να παρερμήνευσα ελεύθερος να το εκφράσει.

 

τα λέμε

 

Υ.Γ

Παρακάτω παραθέτω ένα πίνακα για να κατανοηθεί η σχέση γήρανσης της μπαταρίας με την τάση εξόδου, Οι τιμές παρακάτω εκπροσωπούν μία υγιή μπαταρία σκεφτείται να έχουν πέσει και τα αμπερόρια που μπορεί να αποδώσει η μπαταρία με αποτέλεσμα ακόμη και πιό χαμηλές τάσεις στην έξοδο.

 

Battery voltage.........11,8 Volt...12,35 Volt....12,7 Volt.....12,9 Volt.....13,5 Volt

Upeak (secondary*)....297 Volt....311 Volt......320 Volt......325 Volt .....340 Volt

Urms (secondary*).....210 Volt.....220 Volt......227 Volt......230 Volt .....240 Volt

 

Όπου Secondary η τάση εξόδου του ups πρίν γίνει η οποιαδήποτε σταθεροποίηση*

Δημοσ.

Σε πολλά ( τα περισόττερα???) UPS αλλάζει μόνο η μπαταρία τους με ένα κόστος 15-25 ευρό οπότε δεν χρειάζεται να αγοράζεις καινούριο. Αφού οι μπαταρίες δεν είναι στην εγγύηση όπως σου είπε και ο serbabis άνοιξέ το και δες αν αφαιρήτε ή όχι

Δημοσ.
Σε πολλά ( τα περισόττερα???) UPS αλλάζει μόνο η μπαταρία τους με ένα κόστος 15-25 ευρό οπότε δεν χρειάζεται να αγοράζεις καινούριο. Αφού οι μπαταρίες δεν είναι στην εγγύηση όπως σου είπε και ο serbabis άνοιξέ το και δες αν αφαιρήτε ή όχι

 

^^

 

Mini Quiz:

 

Γνωριζετε ότι αν βρούμε ένα πεταμένο ups στα σκουπίδια κατά 95% θέλει αλλαγή η μπαταρία του για να γίνει και πάλι πλήρες λειτουργικο?

 

1.Ναι

2.Οχι

3.ΔΞ/ΔΑ

4.Αλήθεια ε?

Δημοσ.
Στην περίπτωση που σου κάνει reset to pc μάλλον το ups είναι τύπου standby και κατά την μεταγωγή δεν επαρκούν τα αμπερόρια της μπαταρία για να κρατήσουν σε λειτουργια τον υπολογιστή σου με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται σωστά και να κάνει reset.

 

Κατ'αρχάς να σε ευχαριστήσω για το γενικότερο post σου, αλλά δε με ενδιαφέρει και τόσο η εμπέδωση μιας επιστημονικής ανάλυσης ή του τρόπου λειτουργίας της συσκευής, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι που έκανα quote, τι ακριβώς είναι το standby dld απ'τη στιγμή που είναι του συγκεκριμένου τύπου δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί αυτό? Κι αν όχι στην αγορά του επόμενου ups τι πρέπει να προσέξω στα χαρακτηριστικά ώστε να μην κάνει restart στην διακοπή ρεύματος?

 

Εδώ θα αναφέρω και κάτι άλλο που το διαπίστωσα πριν λίγα μόλις λεπτά κι ίσως πρέπει να ανοίξω και νέο θέμα, έβγαλα τελείως το ups για να το πάω για έλεγχο και αφού σύνδεσα το καλώδιο του τροφοδοτικού σε μια απλή πρίζα, το pc ξεκίνησε αυτόματα και πάλι. :mad: Μέχρι τώρα νόμιζα ότι έφταιγε το ups που δε μπορούσε να το κρατήσει, αλλά μάλλον η είναι γενικότερο το πρόβλημα του συγκεκριμένου τροφοδοτικού ή έτσι είναι τα enermax. :fear: Όπως το βλέπω απ'τη στιγμή που με κάθε ενεργοποίηση ρεύματος ανάβει αυτόματα με το που λαμβάνει την τροφοδοσία, όποιο ups και να πάρω θα αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα...

Δημοσ.

Φίλε το ότι ξεκιναει μόνο του μετά την επαναφορά τροφοδοοσίας οφείλετε σε ρύθμιση του βιος κάτω από το power management

  • Moderators
Δημοσ.

Καλύτερα αυτά που γράφεις να τα εξηγείς λίγο παραπάνω, όποιο ups και να πάρω δλδ το τροφοδοτικό θα επανεκκινεί με κάθε διακοπή? Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα του ups, του τροφοδοτικού ή κάποιας διένεξης μεταξύ των 2. Αν μπορεί κανείς στο 2ο σκέλος του αρχικού post να δώσει μια κατατοπιστική απάντηση, θα με βοηθούσε αρκετά.

 

http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=33299

 

Διαβαζοντας το manual πρεπει να σταθει κανεις με μια πολυ σοβαρη επισημανση. Για οσους λοιπον συνδεσουν το τροφοδοτικο σε UPS πρεπει να ξερουν πως ΔΕΝ λειτουργει σ αυτα που δεν παραγουν καθαρα ημιτονικη κυματομορφη. Τετραγωνικοι παλμοι και ψευτοημιτονικες κυματομορφες θα κλεισουν το τροφοδοτικο μετα απο ενα λεπτο λειτουργειας χωρις προειδοποιηση βλεποντας τους σαν ενοχλητικα παρασιτα της παροχης.

 

Δε νομιζω να χρειαζεται καποια παραπανω εξηγηση. Αυτα που αναφερονται ειναι για το 1000ρι, αλλα και για το 850 ισχυουν ακριβως τα ιδια.

 

Υπηρχε και στο manual, το οποιο για καποιο λογο δεν υπαρχει online.

 

Εμενα παντως το κλεισιμο και γενικα αυτη η ανωμαλια σε κατι τετοιο μου κανει...

 

Τελος, αν οι μπαταριες του UPS δεν ειναι Ιοντων Λιθου (που μαλλον δεν ειναι), αν δεν αποφορτιζονται πληρως καθε τοσο εχει σαν απωλεια ελλατωση της δυναμης τους.

Δημοσ.
Κατ'αρχάς να σε ευχαριστήσω για το γενικότερο post σου, αλλά δε με ενδιαφέρει και τόσο η εμπέδωση μιας επιστημονικής ανάλυσης ή του τρόπου λειτουργίας της συσκευής, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι που έκανα quote, τι ακριβώς είναι το standby dld απ'τη στιγμή που είναι του συγκεκριμένου τύπου δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί αυτό? Κι αν όχι στην αγορά του επόμενου ups τι πρέπει να προσέξω στα χαρακτηριστικά ώστε να μην κάνει restart στην διακοπή ρεύματος?

 

Εδώ θα αναφέρω και κάτι άλλο που το διαπίστωσα πριν λίγα μόλις λεπτά κι ίσως πρέπει να ανοίξω και νέο θέμα, έβγαλα τελείως το ups για να το πάω για έλεγχο και αφού σύνδεσα το καλώδιο του τροφοδοτικού σε μια απλή πρίζα, το pc ξεκίνησε αυτόματα και πάλι. :mad: Μέχρι τώρα νόμιζα ότι έφταιγε το ups που δε μπορούσε να το κρατήσει, αλλά μάλλον η είναι γενικότερο το πρόβλημα του συγκεκριμένου τροφοδοτικού ή έτσι είναι τα enermax. :fear: Όπως το βλέπω απ'τη στιγμή που με κάθε ενεργοποίηση ρεύματος ανάβει αυτόματα με το που λαμβάνει την τροφοδοσία, όποιο ups και να πάρω θα αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα...

 

Φίλε δεν χρειάζεται να ανησυχείς με το τι τύπου είναι το ups σου απλά με τοπόσο αποδοτικές είναι οι μπαταρίες σου. Κατα 90% θα φταίνε αυτές με μία αντικατάσταση το ups σου θα είναι καινούριο :P

Δημοσ.
Φίλε το ότι ξεκιναει μόνο του μετά την επαναφορά τροφοδοοσίας οφείλετε σε ρύθμιση του βιος κάτω από το power management

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή. Στα bios κοίταξα στην καρτέλα power η οποία ανέγραφε τις εξής επιλογές :

 

After Power Failure : On

Wake from Lan from S5 : On

ACPI Suspend State : S3 State

EIST : Enable

 

Έθεσα λοιπόν την πρώτη επιλογή στο off κι αφού απενεργοποίησα το τροφοδοτικό και το το ξανάνοιξα, δεν εκκίνησε αυτόματα. :-)

 

Τώρα λοιπόν μένει να δω τι θα γίνει μόλις πάρω πίσω το ups (ελπίζω να μου το αλλάξουν) αν κλείσω τον γενικό και το τροφοδοτικό δεν προβεί σε επανεκκίνηση, λογικά θα έφταιγε αυτή η ρύθμιση.

 

Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στο topic, μόλις πάρω το ups θα ξανακάνω ένα post για το αν πήγαν όλα καλά. :-)

Δημοσ.

Απενεργοποίησε και το Wake from Lan from S5 : On και ότι άλλο έχει σε wake για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ανάψει στο άσχετο για οποιονδήποτε λόγο ( γενικα μιλάω όχι για το ups)