DJJordan Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2010 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2010 Καλημέρα, απο χθες το βράδυ αντιμετοπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα με το smar ups 750VA της APC. Εντελώς τυχαία, ξαφνικά και σε ανύποπτο χρόνο, σβήνει και ξαναανοίγει απότομα, μαζί με τις συσκευές που τροφοδοτεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχω τον υπόλογιστή απευθείας στην πρίζα, επειδή μου έσβησε πολλές φορές..
Johnnie Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2010 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2010 Λοιπόν... θα πρέπει να ελέγξεις αν: 1) Όλα τα καλώδια από και προς το UPS είναι καλά στη θέση τους (και έλεγχος γείωσης). 2) Η ασφάλεια του UPS (αν είναι κουμπωτή ή βιδωτή) να είναι καλά σφιγμένη στη θέση της. 3) Την κατάσταση των μπαταριών (το πιο δύσκολο να ελεγχθεί, ειδικά αν είναι 2 ή περισσότερες). Αν έχεις το UPS περίπου 3 χρόνια ή παραπάνω, τότε είναι πολύ πιθανόν να είναι θέμα μπαταρίας. Αν όλα τα παραπάνω είναι ΟΚ τότε μάλλον έχει πρόβλημα το ίδιο το UPS...
DJJordan Δημοσ. 13 Δεκεμβρίου 2010 Μέλος Δημοσ. 13 Δεκεμβρίου 2010 τα έλενξα όλα και το έβαλα να δουλέψει κανονικά, έκανα και self test, δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα, όταν όμως έκανα runtime calibration από τα διαγνωστικά, πάλι έσβησαν όλα και μετά έδειχνε τις μπαταρίες από γεμάτες, σχεδόν άδειες, χωρίς να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα..
Johnnie Δημοσ. 13 Δεκεμβρίου 2010 Δημοσ. 13 Δεκεμβρίου 2010 ...και μετά έδειχνε τις μπαταρίες από γεμάτες, σχεδόν άδειες, χωρίς να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα.. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι καινούργιες μπαταρίες...