sattack Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 το Zalman Reserator που εχω, κατι επαθε και ανεβαζει μεγαλες Θ Σιγουρα κατι εγινε και χειροτερεψε αποτομα τωρα, καθως το προηγουμενο ΣΚ επαιζα ανετα πολλες ωρες, αλλα τωρα μολις παω να βαλω game κλεινει το PC λογω Θ Αλλα ισως και σιγα σιγα να ειχε επιδεινωση και απλα να μην το ειχα συνειδητοποιησει, και απλα τωρα να κατερρευσε. Γιατι περυσι ειχα πολυ καλες Θ αλλα νομιζω οτι σιγα σιγα τα νουμερα ειχαν χειροτερευσει και δεν εδωσα σημασια. Το θεμα ειναι τι φταιει? Εχει χασει η αντλια μερος της δυναμης της, ή εχουν πιασει χοντρα αλατα μεσα? Δεν ξερω πως να δω τι απο τα δυο φταιει χωρις να τα διαλυσω ολα ή να παρω καινουργια αντλια. Απο τη μια, η αντλια σιγουρα καπως δουλευει, δεν εχει χαλασει τελειως, γιατι αν την κλεισω αποτομα ανεβαινουν οι Θ. Οι αντλιες αν δουλευουν θα δουλευουν στο φουλ? ή γινεται να εχουν χασει μερος της δυναμης τους? Απο την αλλη, σιγουρα το συστημα μαζευει καποια αλατα, που δεν ξερω γιατι γινεται αυτο, υποτιθεται ηλεκτρολυση δεν θα γινοταν. Το αδειασα και εβαλα λιγο νεο απεσταγμενο νερο και ξυδι για καμποση ωρα, αλλα δεν αλλαξε κατι. το νερο μολις φευγει απο τη cpu και ειδικα μετα και τη gpu ειναι καυτο, πιανωντας τους σωληνες δηλαδη το νιωθω. Αρα υπολογιζω οτι η ροη δεν ειναι καλη, αλλα δεν ξερω αν φταιει οτι αλατα την περιοριζουν ή οτι η αντλια δουλευει ανεπαρκως. Με το ξυδι δεν εγινε κατι, να ριξω viacal στο νερο (ή τιποτα αλλο)? Γμτ, 7 χρονια ειχα βολευτει και δεν ειχα χρειαστει ποτε να προβληματιστω με τετοια θεματα, και τωρα δεν ξερω τι να κανω. Καμμια ιδεα για το πως να προχωρησω αρχικα, αν γινεται να αποφυγω δραστικες λυσεις?
caution Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Λίγα υγρά, απώλεια πίεσης στην αντλία, αέρας στο κύκλωμα, αυξημένες θερμοκρασίες λόγω "περίεργου" o/c... choose your poison. Για αρχή αφού λες ότι υπάρχει ροή, κάνε μια αλλαγή στα υγρά, δίωξε τον αέρα και γιατί όχι, άλλαξε και μια πάστα στο block
agrb Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Για τα άλατα βύθιση των εξαρτημάτων για περίπου 5 λεπτά σε διάλυμμα θειικού οξέος με αναστολείς (inhibitors) θερμοκρασίας 40° C, κρατώντας το ph πολύ χαμηλά (ισχυρό οξύ) (υπάρχει έτοιμο στο εμπόριο, είναι αυτό που αφαλατώνουν τα πλυστικά μηχανήματα, κόστος περίπου €60/4Lt). Μετά πολύ καλό ξέπλυμα με απεσταγμένο νερό. Το κάνεις μόνο αν ξέρεις από χημικά και ειδικά από ισχυρά οξέα, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (γάντια, γυαλιά, ολόσωμη στολή κλπ.), διαφορετικά δεν το κάνεις ούτε γι' αστείο και πληρώνεις νέα υδρόψυξη.
caution Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Tip: Δες αν διορθώνεται φθηνά γιατί το "μακρινάρι" δεν αξίζει τα επιπλέον χρήματα. Αν θυμάμαι καλά, σε απόδοση ήταν από μέτριο έως κακό, και μια σύγχρονη αερόψυκτρα το "ξευτελίζει" ακόμα και με λίγα rmp
sattack Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Μέλος Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Για τα άλατα βύθιση των εξαρτημάτων για περίπου 5 λεπτά σε διάλυμμα θειικού οξέος με αναστολείς (inhibitors) θερμοκρασίας 40° C, κρατώντας το ph πολύ χαμηλά (ισχυρό οξύ) (υπάρχει έτοιμο στο εμπόριο, είναι αυτό που αφαλατώνουν τα πλυστικά μηχανήματα, κόστος περίπου €60/4Lt). Μετά πολύ καλό ξέπλυμα με απεσταγμένο νερό. Το κάνεις μόνο αν ξέρεις από χημικά και ειδικά από ισχυρά οξέα, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (γάντια, γυαλιά, ολόσωμη στολή κλπ.), διαφορετικά δεν το κάνεις ούτε γι' αστείο και πληρώνεις νέα υδρόψυξη. οχι, δεν ξερω οποτε δεν το κανω. Ελεγα μηπως υπαρχει κατι απλο να ριξω στο νερο. Λίγα υγρά, απώλεια πίεσης στην αντλία, αέρας στο κύκλωμα, αυξημένες θερμοκρασίες λόγω "περίεργου" o/c... choose your poison. Για αρχή αφού λες ότι υπάρχει ροή, κάνε μια αλλαγή στα υγρά, δίωξε τον αέρα και γιατί όχι, άλλαξε και μια πάστα στο block Απο αυτα που αναφερεις, αερας δεν υπαρχει (αλλωστε ειναι ανοιχτο κυκλωμα το Reserator), o/c δεν υπαρχει, παστα και υγρα επισης δεν ειναι. Ειναι σιγουρα θεμα μειωμενης ροης, απλα δεν ξερω αν μπορει να ειναι αλατα ή η αντλια (ή κατι αλλο). Αυτο που λες απωλεια πιεσης στην αντλια, τι ακριβως εννοεις? Γενικα, μπορει λογω πολυετους χρησης απλα η αντλια να εχει χασει την ισχυ της? οποτε να αγορασω αλλη? ή οταν χαλαει, χαλαει εντελως? οποτε να ψαξω αλλου τον φταιχτη?
agrb Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2011 Απο αυτα που αναφερεις, αερας δεν υπαρχει (αλλωστε ειναι ανοιχτο κυκλωμα το Reserator), o/c δεν υπαρχει, παστα και υγρα επισης δεν ειναι. Ειναι σιγουρα θεμα μειωμενης ροης, απλα δεν ξερω αν μπορει να ειναι αλατα ή η αντλια (ή κατι αλλο). Αυτο που λες απωλεια πιεσης στην αντλια, τι ακριβως εννοεις? Γενικα, μπορει λογω πολυετους χρησης απλα η αντλια να εχει χασει την ισχυ της? οποτε να αγορασω αλλη? ή οταν χαλαει, χαλαει εντελως? οποτε να ψαξω αλλου τον φταιχτη? Η αντλία μπορεί να μειώσει την ισχύ της για τους παρκάτω λόγους: 1. Βραχυκυκλωμένο τμήμα του τυλίγματος. 2. Φθορά της πτερωτής από σπηλαίωση κυρίως σε περίπτωση ανοικτού κυκλώματος όπου η πίεση εισόδου πέφτει κάτω από την επιτρεπόμενη. 3. Φθορά-αγρίεμα των στεγανωτικών δακτυλίων και των εδράνων με αποτέλεσμα την αύξηση των τριβών μεταξύ αυτών και του άξονα της αντλίας αν έχει δουλέψει για μεγάλο διάστημα χωρίς νερό. Και τα τρία μπορούν να γίνουν σταδιακά προκαλώντας σταδιακή μείωση της απόδοσής της. Για να την ελέγξεις χρειάζεσαι όργανα (μέτρηση παροχής-μανομετρικού). Αν όμως την ακούς να γυρίζει πιο αργά τότε τα όργανα είναι περιτά.
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Αρχειοθετημένο
Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.