010011101011001100110101 Δημοσ. 7 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 7 Ιουνίου 2011 Αυτός που ξεκίνησε το θέμα έχει ψευδώνυμο 1101101101010 κι εσύ έχεις 010011101011001100110101. Εγω το εφιαξα πρωτος ομως Θα κοιταξω να αλλαξω πολυμπριζο,ευχαριστω!
tarantules Δημοσ. 8 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 8 Ιουνίου 2011 Αδελφέ, πες μου ότι αυτά μέσα στο τροφοδοτικό μου ΔΕΝ είναι μετασχηματιστές, να πάω στο ΤΕΕ που τελείωσα και να τους αρχίσω έναν έναν . Εντάξυ κι εσύ δίκιο έχεις.Απλά εννοούσε οτι δεν είναι μετασχηματιστής με τη στενή έννοια του όρου. Μετασχηματιστής αυτός καθεαυτός είναι πηνία στην ουσία που απλά υποβιβάζουν ή ενισχύουν την τάση. Το τροφοδοτικό έχει μέσα μετασχηματιστή αλλά έχει επιπλέον και ανορθωτικές διατάξεις που κάνουν το εναλλασσόμενο συνεχές και το εξομαλύνουν. Ποιανόσαστε από λέξεις και αρπάζεστε με το παραμικρό
kadaka80 Δημοσ. 8 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 8 Ιουνίου 2011 Γείωση στο σπίτι και κουτί είναι πολύ πιθανοί υπαίτιοι. Αν όλα τα τροφοδοτικά είχαν active pfc, κοίτα και προς την μεριά του ups. To active pfc προτιμάει ποιοτικά ups με πραγματικό sin τάσης στην έξοδό.
Ntinaras Δημοσ. 8 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 8 Ιουνίου 2011 Αδελφέ, πες μου ότι αυτά μέσα στο τροφοδοτικό μου ΔΕΝ είναι μετασχηματιστές, να πάω στο ΤΕΕ που τελείωσα και να τους αρχίσω έναν έναν . εσυ ειπες οτι το τροφοδοτικο ειναι μετασχηματιστης.
LuNaTiC Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι για το πρόβλημά σου... έχω όμως 2 συμβουλές 1) Πάρε έναν ηλεκτρολόγο να το τσεκάρει γενικά το θέμα ... Σίγουρα δεν φταίνε τα τροφοδοτικά ! 2) ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ... Μην αφήνεις το pc ανοιχτό και φεύγεις αν δεν φτιάξεις το πρόβλημά σου... Θα βάλεις καμιά φωτιά και θα καούνε άδικα τα πράγματά σου κατεβάζοντας το καινούργιο Manager ή το sex n the city .... GoodLuck !
guardianx71 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Άσχετο-σχετικό , η γραμμή της μπρίζας που έχεις το pc είναι μόνο σε εκείνο το δωμάτιο ή μήπως και αλλού (γιατί δεν μετράει μόνο η μπρίζα , αλλά και η γραμμή του πίνακα)? Δηλαδή ας πούμε η γραμμή του δικού μου δωματίου έιναι ίδια με αυτή της κουζίνας , και όποτε ανάβει η κατάψυξη τρεμοπαίζουν τα φώτα μου. Από αυτό μπορεί να έχεις υπόταση-υπέρταση.
martinoff Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 όταν πέφτει ασφάλεια είναι υπερφόρτωμα γραμμής (σε amper ) η και βραχυκύκλωμα όταν πέφτει ρελες είναι διαρροή ( ο ουδέτερος δεν επιστρέφει το ίδιο ρεύμα που έφυγε από την φάση με μπακαλίστικους όρους ) όταν σου ρίχνει την ασφάλεια της ΔΕΗ μιλάμε για 100% βραχυκύκλωμα γραμμής ( το λιγότερο η ασφάλεια είναι 32 A,αλλιώς 63 Α και αν είναι τριφασική μιλάμε για πολύ χοντρό βραχυκύκλωμα το οποίο 99% οφείλετε στα καλώδια γραμμής ) πολύ βασικό τι ασφάλεια έχει η γραμμή του pc ? ( πόσα Amper ) αν είναι 10Α λιώσανε τα καλώδια της γραμμής ,έχουν γίνει κάρβουνο απλά ποτέ pc σε 10Α ασφάλεια και 1,5 πάχος καλώδιο ,πάντα 2,5 καλώδιο και 16Α και μόνη της γραμμή τίποτε άλλο πάνω στην ίδια γραμμή το ίδιο ισχύ για tv,home cinema,projector κτλ γενικά το όριο του 1,5 καλωδίου και 10Α ασφάλεια θεωρούμε τα 500 WATT για αυτό όλα τα σύγχρονα κτίρια (με νόμο) έχουν τις πρίζες υποχρεωτικά σε 16 Α ασφάλειες και 2,5 καλώδιο αν είχες ρωτήσει απο την αρχή κάποιον ηλεκτρολόγο (μηχανικό) θα σου είχε στοιχίσει πολύ φτηνότερα από όλα αυτά που έκαψες πέρνα ένα εξωτερικό καλώδιο 3 Χ 2,5 τώρα και πρόσθεσε στον πίνακα μία ασφάλεια 16 Α και είσαι έτοιμος
isay Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 όταν πέφτει ασφάλεια είναι υπερφόρτωμα γραμμής (σε amper ) η και βραχυκύκλωμα όταν πέφτει ρελες είναι διαρροή ( ο ουδέτερος δεν επιστρέφει το ίδιο ρεύμα που έφυγε από την φάση με μπακαλίστικους όρους ) όταν σου ρίχνει την ασφάλεια της ΔΕΗ μιλάμε για 100% βραχυκύκλωμα γραμμής ( το λιγότερο η ασφάλεια είναι 32 A,αλλιώς 63 Α και αν είναι τριφασική μιλάμε για πολύ χοντρό βραχυκύκλωμα το οποίο 99% οφείλετε στα καλώδια γραμμής ) πολύ βασικό τι ασφάλεια έχει η γραμμή του pc ? ( πόσα Amper ) αν είναι 10Α λιώσανε τα καλώδια της γραμμής ,έχουν γίνει κάρβουνο απλά ποτέ pc σε 10Α ασφάλεια και 1,5 πάχος καλώδιο ,πάντα 2,5 καλώδιο και 16Α και μόνη της γραμμή τίποτε άλλο πάνω στην ίδια γραμμή το ίδιο ισχύ για tv,home cinema,projector κτλ γενικά το όριο του 1,5 καλωδίου και 10Α ασφάλεια θεωρούμε τα 500 WATT για αυτό όλα τα σύγχρονα κτίρια (με νόμο) έχουν τις πρίζες υποχρεωτικά σε 16 Α ασφάλειες και 2,5 καλώδιο αν είχες ρωτήσει απο την αρχή κάποιον ηλεκτρολόγο (μηχανικό) θα σου είχε στοιχίσει πολύ φτηνότερα από όλα αυτά που έκαψες πέρνα ένα εξωτερικό καλώδιο 3 Χ 2,5 τώρα και πρόσθεσε στον πίνακα μία ασφάλεια 16 Α και είσαι έτοιμος Αυτή είναι απάντηση! Εύγε!
pano Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 πολύ βασικό τι ασφάλεια έχει η γραμμή του pc ? ( πόσα Amper )αν είναι 10Α λιώσανε τα καλώδια της γραμμής ,έχουν γίνει κάρβουνο απλά ποτέ pc σε 10Α ασφάλεια και 1,5 πάχος καλώδιο ,πάντα 2,5 καλώδιο και 16Α και μόνη της γραμμή τίποτε άλλο πάνω στην ίδια γραμμή το ίδιο ισχύ για tv,home cinema,projector κτλ γενικά το όριο του 1,5 καλωδίου και 10Α ασφάλεια θεωρούμε τα 500 WATT Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω.
PCharon Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. "Λίγο"... Ό,τι νά 'ναι.
Ntinaras Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 αμα βαλεις καλωδιο που αντεχει σε 5Α και του κοτσαρεις ασφαλεια 10Α ειναι αυτονοητο οτι θα καει το καλωδιο
martinoff Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Το "σπίτι σε πολυκατοικία" λέγεται και διαμέρισμα. Το κουτί του υπολογιστή είναι πιο ασφαλές μεταλλικό παρά ξύλινο, ΕΙΔΙΚΑ όταν αντιμετωπίζεις "φαινόμενα". Το ότι η εγκατάσταση είναι σχετικά πρόσφατη δεν αποδεικνύει την τελειότητά της και τα φαινόμενα επιβάλλουν έναν επανέλεγχο. Τριφασικό ρεύμα σε διαμέρισμα; Sure; βασικά ακόμα γελάω από τότε που το διάβασα,για την ακρίβεια λιώνω ty κατά τα αλλα δίνεις λύση στο πρόβλημα του νήματος με την ορολογία σπίτι η διαμέρισμα Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. για να το χοντρύνω και άλλο οδηγία EE κάθε ηλεκτροκινητήρας υποχρεωτικά τροφοδοτείτε με καλώδιο πάχους 2,5 mm και ασφαλίζεται με αυτόνομη γραμμή 16 Α ανεξαρτήτου κατανάλωσις τι σημαίνει ? ο κοινός ανεμιστήρας πρέπει να έχει αυτήν την τροφοδοσία ( όχι πάνω από 125 WATT συνήθως ) να διαβάζετε ξέρετε, διαβάστε και ένα μικρο βιβλιαράκι που συνοδεύει συνήθως τα μηχανήματα που αγοράζεται ένας τριφασικός ηλεκτροκινητήρας 10 HP τροφοδοτείτε με καλώδιο πάχους 10 χιλ και ασφαλίζετε με ασφάλεια 25 Α * η κατανάλωση του σε λειτουργία συνήθως δεν ξεπερνά τα 9 - 10 Α (το πολύ 12 Α) να τα βάλουμε σε 10 Α ασφάλεια ? :lol: *και δεν μπαίνει ποτέ σε ρελε ! βρείτε το γιατί edit: ζήτω συγνώμη στο φίλο με το πρόβλημα για αυτό το offtopic μήνυμα μου
PCharon Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Ρε συ martinoff τη παλεύεις καθόλου; Ποιός ηλεκτροκινητήρας στο PC; τα ανεμιστηράκια που τραβάνε μερικά mA στα 12V, αυτά εννοείς; Ναι κι εγώ ακόμα γελάω... Μιλάμε για συσκευή που με τα περιφερειακά της δε θα ζητήσει πάνω από 2-3Α κι εσύ μιλάς για οτιναναι ασφάλειες. Τριφασικό μπορεί να πηγαίνει μέχρι το κτίσμα, έτσι πάει, αλλά αυτό δε σημαίνει αναγκαία πως στο δικό του διαμέρισμα έχει τριφασικό. Που και να έχει δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, άλλο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Το τροφοδοτικό του καίγεται, όχι τα καλώδια. Απαντάς άλλα 'ντ' άλλων.
martinoff Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 · Κρυμμένο από Hal9000, 9 Ιουνίου 2011 - Δεν έχει δοθεί λόγος Κρυμμένο από Hal9000, 9 Ιουνίου 2011 - Δεν έχει δοθεί λόγος Ρε συ martinoff τη παλεύεις καθόλου; Ποιός ηλεκτροκινητήρας στο PC; τα ανεμιστηράκια που τραβάνε μερικά mA στα 12V, αυτά εννοείς; Ναι κι εγώ ακόμα γελάω... Μιλάμε για συσκευή που με τα περιφερειακά της δε θα ζητήσει πάνω από 2-3Α κι εσύ μιλάς για οτιναναι ασφάλειες. Τριφασικό μπορεί να πηγαίνει μέχρι το κτίσμα, έτσι πάει, αλλά αυτό δε σημαίνει αναγκαία πως στο δικό του διαμέρισμα έχει τριφασικό. Που και να έχει δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, άλλο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Το τροφοδοτικό του καίγεται, όχι τα καλώδια. Απαντάς άλλα 'ντ' άλλων. φιλος, εδω εισαι
luminociter Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 9 Ιουνίου 2011 Βασικά έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λές αλλά έχει και ο martinoff δίκιο αλλά για άλλο λόγο. Τα Switching τροφοδοτικά στην εκίνηση μπορεί να ξεπερ΄σουν στιγμιαία τα 20Α για μερικά msec. Θεωρητικά κάτι τέτοιο είναι ανεκτό από τις 10άρες ασφάλειες, αλλά με τον καιρό καταστρέφονται. Έτσι, οι καινούριες οδηγίες επιβάλουν 16άρες ασφάλιες σε όλες τις πρίζες. Γενικά τα switching τροφοδοτικά σε πτώσεις τάσης, όπως π.χ. όταν ανοίγει ένα κλιματιστικό, μπορεί να τραβήξουν καιτο διπλάσιο ρεύμα για να αποδώσουν την κανονική ισχύ εξόδου. Αν αυτό κρατήσει λίγο τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν έχει μεγάλη διάρκεια τότε απλά καίει τα καλώδια και ρίχνει την ασφάλεια. Δεν έχει σχέση με τα Watt του τροφοδοτικού αλλά με τον τρόπο που αυτό λειτουργεί.
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Αρχειοθετημένο
Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.