Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Καλησπερα, μου ειπε ενασς φιλος χθες οτι διαβασε καπου σε μερικα νησια στο αιγαιο τροφοδοτητε ρευμα μεσω θαλασσης με εναν μονο αγωγο. Πως γινετε αυτο? Δηλαδη στελνουνε μονο το θετικο ενω χρειαζετε και αρνητικο και φαση

Δημοσ.

δε ξερω αν ισχύει για κάποια νησια, πάντως σίγουρα υπάρχει dc link μεταξυ ελλάδας και ιταλίας. υπάρχει μονο ενα καλώδιο ναι και η επιστροφή γίνεται μέσω της θαλασσας. η μεταφορά με συνεχές γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις για την μείωση των απωλειών μεταφοράς. προφανως το dc που φτάνει, μετατρέπεται σε ac για τα δικτυα μεταφοράς και διανομής. υπάρχει και dc μεταφορά και με δυο καλώδια...

 

για περισσοτερα...

http://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current

Δημοσ.

Το ρευμα που φτανει στα σπιτια μας ειναι εναλλασσομενο δεν χρειαζεται αρνητικο και θετικο

φυσικα και το ac χρειαζεται δευτερο καλωδιο...

Δημοσ.

φυσικα και το ac χρειαζεται δευτερο καλωδιο...

Γιατί αν πηγαίνει μόνο τη φάση και σαν ουδέτερο/επιστροφή χρησιμοποιήσεις την γείωση από το νησί για παράδειγμα δε θα δουλέψει;  :fear:

Δημοσ.

αυτό που λες χρησιμοποιείται σε κάποιες χώρες στην ξηρά όμως και δεν νομίζω ότι εχει σχέση με την ηλεκτροδότηση ελληνικών νησιών

Δημοσ.

Τα νησια νομιζω ηλεκτροδοτουνται με μηχανες diesel ή φυσικου αεριου...

 

 

αυτό που λες χρησιμοποιείται σε κάποιες χώρες στην ξηρά όμως και δεν νομίζω ότι εχει σχέση με την ηλεκτροδότηση ελληνικών νησιών

 

 

φυσικα και το ac χρειαζεται δευτερο καλωδιο...

 

 

δε ξερω αν ισχύει για κάποια νησια, πάντως σίγουρα υπάρχει dc link μεταξυ ελλάδας και ιταλίας. υπάρχει μονο ενα καλώδιο ναι και η επιστροφή γίνεται μέσω της θαλασσας. η μεταφορά με συνεχές γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις για την μείωση των απωλειών μεταφοράς. προφανως το dc που φτάνει, μετατρέπεται σε ac για τα δικτυα μεταφοράς και διανομής. υπάρχει και dc μεταφορά και με δυο καλώδια...

 

για περισσοτερα...

http://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current

 

Υποβρύχια καλώδια υπάρχουν φυσικά και για την ηλεκτροδότηση ελληνικών νησιών και όχι μόνο πολύ κοντινών (φαντάζομαι Αίγινα, Σαλαμίνα πχ) αλλά και άλλων.

 

Έχει πχ η Κέρκυρα.

 

 

http://www.abb.com/cawp/seitp202/7694ea57ce95585dc12573780041c4bb.aspx

 

http://www05.abb.com/global/scot/scot245.nsf/veritydisplay/2402665447f2d054c12571fb00333968/$file/project%20norned%20450%20kv%20dc%20mi%20sub.pdf

 

 

Το ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται μονόκλονα καλώδια δε σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μόνο 1 κάθε φορά.

Δημοσ.

Το dc μεταξύ κρατών χρησιμοποιείται και για να λυθεί τυχόν μη συγχρονισμός του ac.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current

 

Από μία απόσταση και μετά συμφέρει το dc για μεταφορά.

 

true. στην ιαπωνια αν θυμαμαι καλα χρησιμοποιούν 50 και 60Hz και η διασυνδεση των δυο συστηματων γινεται με dc.

 

Όχι πάντα

 

 

Ένα κατατοπιστικό link

 

ναι. υπαρχει μονοπολική, διπολική, τριπολική διασυνδεση με όποια + και - εχει η καθε μια...

 

 

άλλο ένα με κάποιες εικόνες απ το link μεταξύ ελλαδας και ιταλίας

http://www.abb.com/industries/ap/db0003db004333/7b1c9d2d146f3224c125774a0035132e.aspx

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...