vairass Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 μολις εβγαλα τον φρονιμητη Τσουπ ΝΕΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ( κλασσικα το 1 φερνει το αλλο) Κλιματιστικο καινουριο 5 μηνων εβγαλε error code e 1 . για πειτε τι κανω ; χαλασε αυτο ηταν τελος ;
Επισκέπτης Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 error code E1 κλασικα πεταει οταν βγαλεις φρονιμιτη χωρις να κανεις reset το κλιματιστικο, ανοιξε το ραδιοφωνο και μετρα μεχρι το οκτω
vairass Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μέλος Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Καταρχήν για πες τι μάρκα είναι... carrier
AristidisZ Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Carrier AC Indoor Unit Displays Error Code: E1Error Code Definition: (Unit Size 18K – 24K – 30K) = System high pressure protectionError Code Definition: (Unit Size 36K – 42K) = System high pressure protection
vairass Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μέλος Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Carrier AC Indoor Unit Displays Error Code: E1 Error Code Definition: (Unit Size 18K – 24K – 30K) = System high pressure protection Error Code Definition: (Unit Size 36K – 42K) = System high pressure protection Δηλαδή;
AristidisZ Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Αφού είσαι στην εγγύηση γιατί δε μιλάς με την αντιπροσωπεία ;
vairass Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μέλος Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Γραψε και μοντελο https://www.skroutz.gr/s/11152590/Carrier-I-Plus-42QHC012DSF-DS-IU-38QHC012DS.html Αφού είσαι στην εγγύηση γιατί δε μιλάς με την αντιπροσωπεία ; θα τους παρω απλα ηθελα να μαθω τι παιζει - πρωτη φορα το κανει.
AristidisZ Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μπορεί απλά να έχει χαλάσει ο πρεσοστάτης και να μην ξεκινάει το μηχάνημα για αυτό τον λόγο
vairass Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μέλος Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μπορεί απλά να έχει χαλάσει ο πρεσοστάτης και να μην ξεκινάει το μηχάνημα για αυτό τον λόγο βασικα αναβουν ολα κανονικα- μετα απο 2-3 λεπτα ομως βγαζει αυτο.. τι ειναι ο πρεσοστατης ; 1
Επισκέπτης Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 compressor discharge pressure is too high. This is determined either by a pressure control or a temperature sensor. This protection system will be triggered when the pressure reaches anywhere from 500-638 psi, depending on the model. If the protection system is triggered, the unit will turn off to prevent damage to the unit The cause of this can be a faulty sensor, a faulty board, or an actual fault in the refrigerant lines (i.e. blockage, kink,etc.).
AristidisZ Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Πρεσοστάτης (pressure switch) Για τα υπόλοιπα νομίζω σε κάλυψε εκτενέστατα ο τσάλλας 1
vairass Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 Μέλος Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2017 μαγκες ευχαριστω - οποτε θα τους παρω τηλεφωνο και να ερθουν φετος βλεπουμε
vairass Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2017 Μέλος Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2017 καμμενη πλακετα...τελος το μηχανημα !!
Προτεινόμενες αναρτήσεις