mp123 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) Τοτε κάτω από τον απορροφητιρα. Με μηδέν κόστος. Επισεις τασάκια κλειστού τύπου η στα τασάκια να βάζεις χαρτοπετσέτα και νερό να μην μυρίζει. Είναι πολλά τα 3 k που λες για το μηχάνημα. Επεξ/σία 24 Σεπτεμβρίου 2018 από mp123
AristidisZ Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Υπόψην ότι για να έχει νόημα ένας εναλλάκτης αέρος αέρος θα πρέπει ο χώρος να κλιματίζεται επαρκώς, και μάλιστα να έχουν υπολογιστεί και οι εναλλαγές αέρα που θες (πράγμα που φυσικά δεν έχει γίνει) Και αν κατεβάσεις την οροφή σου στο 2.4, πως ακριβώς θα βάλεις κλιματιστικό ; Γενικα το βλέπω ψιλό αδύνατο για τόσο μικρό χώρο το όλο εγχείρημα
keravnos21 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Απο κλιματισμο ειμαι κομπλε https://www.skroutz.gr/s/14686310/Mitsubishi-Kirigamine-Zen-MSZ-MUZ-EF35VE2-Λευκό.html ολα τα υπολοιπα θα τα ρωτησω αυριο
AristidisZ Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 9 λεπτά πριν, keravnos21 είπε Μιλας με γριφους γεροντα Κατά 99% το 12άρι κλιματιστικό υπερκαλύπτει τις ψυκτικές ανάγκες ενός χώρου 15 τ.μ. Όταν όμως στην εξίσωση μπουν και τα φορτία που απαιτεί ο (εξ)αερισμός καταλαβαίνεις ότι η εξίσωση αλλάζει Είναι εντελώς διαφορετικό να ξεκινάμε σε έναν κλειστό χώρο με θερμοκρασία π.χ. 17 βαθμούς και να πηγαίνουμε στους 21, και εντελώς διαφορετικό να πετάμε συνέχεια μέσα στο χώρο αέρα απέξω στους 7 βαθμούς και να ζητάμε από το κλιματιστικό να μας πάει στους 21 Ελπίζω να το λέω καλά
keravnos21 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 – Ανάκτηση της ενέργειας του εξερχόμενου αέρα με ετήσια εξοικονόμηση έως 30% σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα εξαερισμού – Ο εναλλάκτης είναι εξοπλισμένος με ένα κύκλωμα παράκαμψης που επιτρέπει την ελεύθερη ψύξη (free cooling) στις ενδιάμεσες εποχές Αυτα απο την σελιδα του εισαγωγεα
nvel Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 ο νωπός δεν θα έχει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος αφού υπάρχει εναλλάκτης αλλά φυσικά πρέπει να υπολογιστούν τα επιπλέον αισθητά και λανθάνοντα φορτία
AristidisZ Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 16 λεπτά πριν, nvel είπε ο νωπός δεν θα έχει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος αφού υπάρχει εναλλάκτης αλλά φυσικά πρέπει να υπολογιστούν τα επιπλέον αισθητά και λανθάνοντα φορτία Πολύ σωστό απλά ήθελα να τονίσω την διαφορά που δημιουργεί η προσαγωγή νωπού στον χώρο
gregdel Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) Πιστεύω ότι για δωμάτιο 15μ2 (40μ3 περίπου) το να βάλεις εναλλάκτη αέρα τύπου ψευδοροφής (VAM) είναι υπερβολικό. Μπορεί να κάνεις τυφλή προσαγωγή αέρα (με ερωτηματικό) και απαγωγή από σημείο που θες για να απάγεις τον καπνό, αλλά μου φαίνεται πραγματικά υπερβολικό. Μια λύση είναι αρχικά να πας σε εναλλάκτη τοίχου ο οποίος επίσης δεν είναι κάτι φτηνό, αλλά επειδή η προσαγωγή και απαγωγή είναι σχετικά κοντά δεν ξέρω αν θα σου βάζει οσμές μέσα. Κάτι τέτοιο δηλαδή: https://www.sivar.gr/προϊόν/εναλλάκτες-θερμότητας-αέρα-αέρα/εναλλάκτης-θερμότητας-αέρα-αέρα-hr-500/ (σημ. το συγκεκριμένο δεν είναι φτηνό!) Θα μπορείς να το λειτουργείς και μόνο σαν απαγωγή για την ώρα που θα καπνίζεις και μετά να το αφήνεις να κάνει εναλλαγή κανονικά. Υπάρχει βέβαια σε διάφορες παροχές και διάφορες εταιρείες. https://www.sivar.gr/product-category/εναλλάκτες-θερμότητας-αέρα-αέρα/ (κάτω δεξιά) https://www.kaffe.gr/product/731/monades-aerismoy-enallaktes-enallaktes-aera-hru-enallaktes-aera-epitoixoi- (λίγα κυβικά) Επεξ/σία 24 Σεπτεμβρίου 2018 από gregdel 1
adsl2+ Δημοσ. 25 Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσ. 25 Σεπτεμβρίου 2018 Μετά το σφράγισμα με τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα θα υπάρξει προβλημα και με τη μούχλα λόγω μη επαρκή αερισμού των χώρων !! 1