Τότε δεν μπορείς να βάλεις κάτι άλλο.

Μόνο κανένα μειωτη πίεσης στο ρολόι της ΕΥΔΑΠ εφόσον έχει υψηλή πίεση το δίκτυο. ( Η για πιο φθηνά ένα διακοπτακι και κλείσε το λίγο ώστε να περνάει λιγότερο νερό,άρα λιγότερη πίεση)

Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 16,2k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

12 minutes ago, dalain said:

Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει.

^this

 

Κάτι τέτοιο πριν την είσοδο στο θερμοσίφωνο θα βοηθούσε;

https://www.allwater.gr/product/ydraulika-eidi/meiotes-piesis/meiotis-proruthmismenis-piesis-335-bar-easyrid-farg-

ή

https://www.allwater.gr/product/ydraulika-eidi/meiotes-piesis/meiotis-piesis-mini-12-1-6-bar-415-remer

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 λεπτά πριν, dj_neo είπε

Θα σου συστηνα το δευτερο που ειναι ρυθμιζομενο εως τα 6 bar γιατι το πρωτο στα 3 ειναι πολυ λιγο.Αν το βαλεις γυρω στα 4,5-5 bar πιστευω θα εισαι μια χαρα.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
37 λεπτά πριν, dalain είπε

Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει.

Όταν μειωθεί η ποσότητα,δεν θα μειωθεί παράλληλα και η πίεση εφόσον θα περνάει λιγότερο νερό από τον διακόπτη;

 

Όταν κλείνεις την βρύση δηλαδή σπίτι σου,δεν μειώνετε η πίεση εφόσον περνάει λιγότερο νερό; Θεωρώ ότι θα τον βοηθούσε ένα διακοπτακι στο ρολόι,αλλιώς μειωτη πίεσης μια και καλή.

Επεξ/σία από stelios18120
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ειναι διπλης ενεργειας γιατι ζεσταίνεται με ρευμα συν τα καλοριφέρ.

Βανες εχει απλα αυτη που ερχεται για το λρυο νερό δεν κουνιέται, πρέπει να ναι φρακαρισμενη.

Τα χερια μου πιανουν και να μην εβρισκα ατομο, αν μπορουσα να το αλλαξω θα το εβαζα στην ακρη ως που να εβρισκα κάποιον.

Θα ερθει ο υδραυλικός μαλλον να δω τι θα γινει. Γιατι φοβομαι οτι θα με παιδεψει η βανα οου ειναι φρακαρισμενη.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
55 λεπτά πριν, dalain είπε

Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει.

Γτ ο μειωτηρας το ίδιο δεν κάνει;;;

Κ με βανακι ρυθμιζόμενο μια χαρά δουλειά θα κάνει....

Επεξ/σία από bill999r
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 λεπτό πριν, bill999r είπε

Γτ ο μειωτηρας το ίδιο δεν κάνει;;;

Κ με βανακι ρυθμιζόμενη μια χαρά δουλειά θα κάνει....

Αυτό είπα κ εγώ πιο πάνω  :) ;)

Επεξ/σία από stelios18120
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

13 λεπτά πριν, Liverpool89 είπε

Γιατι φοβομαι οτι θα με παιδεψει η βανα οου ειναι φρακαρισμενη.

Στο φρακαρισμενο βανακι ρίξε λίγο αντισκωριακο ή wd40....

Έπειτα με ένα γαλλικό κλειδί πιαστο κ γυρνά το κ θα ξεκόλλησει πολύ εύκολα...

2 λεπτά πριν, stelios18120 είπε

Αυτό είπα κ εγώ πιο πάνω  :) ;)

Το είδα φίλε Στέλιο κ για αυτό το επισήμανα κ εγώ...

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

19 λεπτά πριν, stelios18120 είπε

Όταν μειωθεί η ποσότητα,δεν θα μειωθεί παράλληλα και η πίεση εφόσον θα περνάει λιγότερο νερό από τον διακόπτη;

Όταν κλείνεις την βρύση δηλαδή σπίτι σου,δεν μειώνετε η πίεση εφόσον περνάει λιγότερο νερό; Θεωρώ ότι θα τον βοηθούσε ένα διακοπτακι στο ρολόι,αλλιώς μειωτη πίεσης μια και καλή.

Η πιεση παραμένει η ίδια...μην μπερδευεσαι με την ταχύτητα και την ποσότητα του νερού...αυτο ευκολα(εσυ που εισαι τεχνίτης) το διαπιστωνεις αν βάλεις ενα μανόμετρο στην άκρη ενός διακόπτη και μετρήσεις την πίεση οταν ειναι ανοιχτός και όταν ειναι μισανοιχτος

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, dalain είπε

Η πιεση παραμένει η ίδια...μην μπερδευεσαι με την ταχύτητα και την ποσότητα του νερού...αυτο ευκολα(εσυ που εισαι τεχνίτης) το διαπιστωνεις αν βάλεις ενα μανόμετρο στην άκρη ενός διακόπτη και μετρήσεις την πίεση οταν ειναι ανοιχτός και όταν ειναι μισανοιχτος

Θα μπορούσε να βάλειβανα που να ρίχνει την πίεση (ο αυτόματος πλήρωσης πρακτικά μια τέτοια βάνα είναι, ή σε μόνιμες ροές υπάρχουν pressure regulating βανες) .... δεν είναι εκεί το θέμα.

Το θέμα είναι ότι λίγο πιθανότατα θα τον βοηθήσει αν η αυξημένη πίεση οφείλεται κυρίως στη διαστολή του νερού και όχι στην αρχική πίεση.

Το ότι έβαλε κάποιος ένα δοχείο δε σημαίνει απαραίτητα ότι το έχει ρυθμίσει και σωστά.

εκτός αυτού δε καταλαβαίνω (αν και δεν είμαι πρακτικός υδραυλικός) γιατι η αυξημένη πίεση σε ένα δίκτυο να έχει πείδραση στο θόρυβο.

Αν έπρεπε ντε και καλά να πως τη επίδραση θα είχε η πίεση στο θόρυβο μιας ροής θα ήταν το ανόαποδο, όσο αυξημένη πίεση τόσο λιγότερος θόρυβος (για ίδιο ΔP σε ένα στοιχείο).

 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

24 λεπτά πριν, dalain είπε

Η πιεση παραμένει η ίδια...μην μπερδευεσαι με την ταχύτητα και την ποσότητα του νερού...αυτο ευκολα(εσυ που εισαι τεχνίτης) το διαπιστωνεις αν βάλεις ενα μανόμετρο στην άκρη ενός διακόπτη και μετρήσεις την πίεση οταν ειναι ανοιχτός και όταν ειναι μισανοιχτος

Κάνεις λάθος...

Αυτό που λέει ο Στέλιος περιγράφεται από το φαινόμενο Βεντουρι...

 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, bill999r είπε

Κάνεις λάθος...

Αυτό που λέει ο Στέλιος περιγράφεται από το φαινόμενο Βεντουρι...

Δεν νομιζω να κάνω λαθος..Με απλο διακόπτη πιεση δεν μειωνεις..Μειωνεις ροή...Μη συγχέεις το ενα με το άλλο.

Βέβαια αν μου εξηγήσεις πως περιγράφεται από το φαινόμενο Βεντουρι ισως καταλαβω το, τυχόν, λάθος μου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Τσεκαρε το φαινόμενο Βεντουρι... Η πίεση στους αγωγούς είναι συνάρτηση του ύψους, ταχύτητας κ τριβών... Αφού ολοι οι παραπάνω παράγοντες αλλάζουν μέσω του διακόπτη ή του μειωτηρα αλλάζει κ η πίεση...

 

29 λεπτά πριν, DrLo είπε

εκτός αυτού δε καταλαβαίνω (αν και δεν είμαι πρακτικός υδραυλικός) γιατι η αυξημένη πίεση σε ένα δίκτυο να έχει πείδραση στο θόρυβο

Η αυξημένη πίεση οδηγεί σε εγκλωβισμό αέρα στις σωληνώσεις...έτσι έχουμε το φαινόμενο του ήχου στις σωληνώσεις...

Μια λύση είναι το άδειασμα του κυκλώματος ύδρευσης κ εν συνεχεία η μείωση τής πίεσης πριν την επαναπληρωση του.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Διάβασα για το φαινόμενο κ εντοπισα που ειναι η διαφορά μας.Μειωση πιεσης εχουμε οταν εχουμε συνεχη ροη νερού.Οταν ομως το δίκτυο δεν εχει συνεχη ροή τότε η πίεση δεν αλλάζει.

Εγω αυτο ηθελα να πω οτι απλα κλεινωντας εναν διακόπτη δεν μειωνεις πίεση.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Προφανώς αναφέρεσαι στην υδροστατική πίεση που όντως δεν αλλάζει σε ένα υγρό σε ηρεμία...

Ωστόσο σε ένα κύκλωμα κλειστό, χώρις συνεχη ροη δηλαδή η πίεση πάλι μεταβάλλεται σε περίπτωση αυξομείωσης της θερμοκρασίας.

Αυτά εγκυκλοπαιδικά και για να κάνουμε κουβέντα... ;)

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...