antykaps Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Σημερα το πρωι ξαφνικα επεσε το ρελλέ διαρροης και απο τον πινακα βγηκε καπνος Ανοιξα τον πινακα και ειχε καει το καλώδιο της φασης μετα την εξοδο του ρελλε , ειχα αναμενο θερμοσιφωνα και πιθανον και απο χαλαρη συνδεση . Απο τοτε ο ρελες πεφτει μολις ανεβασω οποιαδηποτε ασφάλεια απομονωσα τοβν ρελε απο την υπολοιπη εγκατασταση και εβαλα ενα πολυπριζο κατευθειαν στην εξοδο του ρελε και εβαλα ενα φορτιο στο πολυπριζο και παλι επεσε ο ρελες Τι λετε να φταιει ο ρελες να εχει χαλασει λογω υπερθερμασνης Τι άλλο θα μπορουσε να φταιει?
bilios40 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) <να πω και γω τον πονο μου > ?? δεν μου λετε και μενα... γιατι καποιες μπριζες στο ιδιο δωματιο δεν εχουν ρευμα... και η λαμπα του δωματιου...... και οταν βαζω πορτατιφ οποια εχει ρευμα... αναβοσβηνει η λαμπα του πορτατιφ .... τη συμβαινει??? Επεξ/σία 30 Δεκεμβρίου 2018 από bilios40
veteranos123 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Φίλε φέρε ηλεκτρολόγο άμεσα. Για να έβγαλες καπνούς ο πίνακας έχει σοβαρό θέμα
antykaps Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Μόλις τώρα, veteranos123 είπε Φίλε φέρε ηλεκτρολόγο άμεσα. Για να έβγαλες καπνούς ο πίνακας έχει σοβαρό θέμα Ειδα ενα καλωδιο καμενο και το αλλαξα πθανον δεν ειχε σφιχτει καλά Τωρα εχω βγάελει εκτος το ρελε και δουλευουν ολα κανονικα ολες οι συσκευες εχουν τευμα και δεν παρατηρησα υπερθερμανση σε καποιο καλωδιο ( μετρημενο με θερμομετρο υπερυθρων)
The_Judas Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) Το ότι έχεις βγάλει το ρελέ εκτός λειτουργίας δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Το ρελέ για κάποιο λόγο χρειάζεται να υπάρχει. Φαίνεται ότι έχεις κάποιες γνώσεις, αλλά αν δεν είσαι 100% σίγουρος καλύτερα φέρε ηλεκτρολόγο. Επεξ/σία 30 Δεκεμβρίου 2018 από The_Judas
antykaps Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2018 4 λεπτά πριν, The_Judas είπε Το ότι έχεις βγάλει το ρελέ εκτός λειτουργίας δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Το ρελέ για κάποιο λόγο χρειάζεται να υπάρχει. Φαίνεται ότι έχεις κάποιες γνώσεις, αλλά αν δεν είσαι 100% σίγουρος καλύτερα φέρε ηλεκτρολόγο. θα φωναξω αυριο το πρωι ηλεκτρολογο .. αλλα ηθελα να δω αν του τυχε κανενος να χαλασει ο ρελες
ParhsG Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Ισως υπαρχει καπου διαρροη προς τη γη και πέφτει ή εγινε καποια ζημια στο ρελε για καποιο λογο. Καλύτερα φερε καποιον ηλεκτρολογο που ξερει τι κανει. Οι ασφάλειες ειναι πριν το ρελε;
antykaps Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Καλησπέρα .. Αντικατέστησα το ρελέ .. ολα λειτουργουν σωστα μαλον απο θερμοκρασια χαλασε ο ρελες Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους..!!!! 3
adsl2+ Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Ο PashsG σου έγραψε να ελέγξει τη γείωση ηλεκτρολόγος 1
ParhsG Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Ελπιζω μα πηρες τουλαχιστον τυπου Α και 30ma. Παντως πολυς κοσμος δε δινει σημασια στην ασφαλεια. Σε αλλους σε χτυπαγε το ρευμα οταν εκανες μπανιο κ το αγνοουσαν το θεωρουσαν ασημαντο και με πολυ προσπαθεια πεισθηκαν να φερουν μαστορα. 2
antykaps Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2018 η αντικατασταση εγινε υστερα απο υποδειξη ηλεκτρλογου .. ελειπε σημερα λογω εορτων.. μετα τις εορτες θα ερθει για αυτοψία..