5 ώρες πριν, Basilhs23___ είπε

Στο θέμα του "αλλαγή παλαιού Panasonic vs Αγορά νέου inventor". 

Με έναν COP διαφοράς 0.02.

Ακομα κι αν το Panasonic είναι τέλεια συντηρημένο. 

Ένας παράγοντας που δεν έχει ληφθεί υπόψη είναι η φθορά του συμπιεστή λόγω των ωρών λειτουργίας του που συνεπάγεται πτώση αποδοσης, άρα και τροποποίηση των εργοστασιακων specs του Panasonic προς τα κάτω. 

Πόσο μπορεί να είναι αυτή η φθορά ποσοτικά. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω ποτέ μου κάποιες πληροφορίες. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει. 

Σε άλλο forum παλιά είχα ρωτήσει  έναν έμπειρο μηχανικό εάν υπάρχει πτώση της απόδοσης του συμπιεστή σε ένα παλιό μου μηχάνημα με 7000 ώρες κανονικής λειτουργίας. Ο μηχανικός μου είπε ότι σίγουρα ο συμπιεστης θα έχει μια πτώση αποδοσης 5% τουλάχιστον. Στα μεν ψυγεία κατασκευής αρχών του 90 ο συμπιεστής ήταν μη λειτουργικός λόγω πτώσης της απόδοσης μετά από 20 χρόνια λειτουργίας, στα κλιματιστικά είναι άγνωστο. 

Υπό τα παραπάνω, δεν αποκλείεται να μην συμφέρει η χρήση του Panasonic, αλλά αυτό εξαρτάται από τις ώρες που το λειτούργησε ο χρήστης από το 2008. Το έβαζε χειμώνα και καλοκαίρι; Θυμάται ώρες και μέρες έστω κατά μέσο όρο; 

 

Λειτουργία  χειμώνα - καλοκαίρι για 10-11 μήνες το χρόνο και για 7-8 ώρες.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
9 ώρες πριν, Basilhs23___ είπε

Στο θέμα του "αλλαγή παλαιού Panasonic vs Αγορά νέου inventor". 

Με έναν COP διαφοράς 0.02.

Ακομα κι αν το Panasonic είναι τέλεια συντηρημένο. 

Ένας παράγοντας που δεν έχει ληφθεί υπόψη είναι η φθορά του συμπιεστή λόγω των ωρών λειτουργίας του που συνεπάγεται πτώση αποδοσης, άρα και τροποποίηση των εργοστασιακων specs του Panasonic προς τα κάτω. 

Πόσο μπορεί να είναι αυτή η φθορά ποσοτικά. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω ποτέ μου κάποιες πληροφορίες. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει. 

Σε άλλο forum παλιά είχα ρωτήσει  έναν έμπειρο μηχανικό εάν υπάρχει πτώση της απόδοσης του συμπιεστή σε ένα παλιό μου μηχάνημα με 7000 ώρες κανονικής λειτουργίας. Ο μηχανικός μου είπε ότι σίγουρα ο συμπιεστης θα έχει μια πτώση αποδοσης 5% τουλάχιστον. Στα μεν ψυγεία κατασκευής αρχών του 90 ο συμπιεστής ήταν μη λειτουργικός λόγω πτώσης της απόδοσης μετά από 20 χρόνια λειτουργίας, στα κλιματιστικά είναι άγνωστο. 

Υπό τα παραπάνω, δεν αποκλείεται να μην συμφέρει η χρήση του Panasonic, αλλά αυτό εξαρτάται από τις ώρες που το λειτούργησε ο χρήστης από το 2008. Το έβαζε χειμώνα και καλοκαίρι; Θυμάται ώρες και μέρες έστω κατά μέσο όρο; 

 

 

- Δεν υπάρχει "COP διαφοράς 0.02", για τον πολύ απλό λόγο ότι το κλιματιστικό δεν θα λειτουργεί πάντα στην ονομαστική του απόδοση, το γνωρίζεις. Ειδικά με τις ώρες λειτουργίας που καταγράφει σε επόμενο μήνυμά του ο χρήστης του. Η Panasonic έδινε πάντα πίνακες κατανάλωσης η Invertor δίνει; Επίσης, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ότι στο Inventor το COP (ονομαστικής απόδοσης) είναι όντως 4.00, το δεχόμαστε "καλή τη πίστη". Αντίθετα για τα Panasonic έχουμε αναφορές δεκαετιών.

- Τα περί φθοράς του συμπιεστή έχουν κάποια δόση αλήθειας, αλλά η εκτίμηση του "έμπειρου μηχανικού" ήταν επιπέδου "ράδιο αρβύλα". Δεν έχουν όλοι οι συμπιεστές την ίδια φθορά ούτε λειτουργούν όλοι κάτω από τις ίδιες αντικειμενικές συνθήκες. Αν ίσχυαν αυτά που έλεγε τότε τα κλιματιστικά 9-10 ετών θα λειτουργούσαν στο 40-50% της αρχικής τους δυνατότητας. Και ξέρω πολλά άτομα που έχουν κλιματιστικά δεκαετίας τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Καλώς ή κακώς, έχω ένα ψυγείο του 1992 (δηλαδή 29 ετών), χαμηλής κατηγορίας τιμής, και λειτουργεί άψογα. Εδώ λειτουργούν ακόμα σε πολλά σπίτια ψυγεία του 1960-70, έχουν γίνει γι αυτό αναφορές σε πολλά forum και σε άλλα θέματα του Insomnia...

- Τέλος, το που θα τοποθετήσει τα κλιματιστικά, πρέπει να το αποφασίζει ο ψυκτικός μηχανικός αφού μελετήσει επιτόπου την κατάσταση και φυσικά αφού αναλάβει και τις ευθύνες του. Δεν επιλέγουμε όποιον-όποιον για τέτοιες σύνθετες καταστάσεις τη στιγμή που υπάρχουν εταιρίες (με εξειδικευμένο Μηχανολόγο ως προϊστάμενο των ψυκτικών μηχανικών) ή ανεξάρτητοι και ιδιαίτερα έμπειροι διπλωματούχοι ψυκτικοί που δίνουν 2 χρόνια γραπτή εγγύηση για τη νέα εγκατάσταση ή τη μετεγκατάσταση κλιματιστικού.

 

Επεξ/σία από filipN
  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, filipN είπε

 

- Δεν υπάρχει "COP διαφοράς 0.02", για τον πολύ απλό λόγο ότι το κλιματιστικό δεν θα λειτουργεί πάντα στην ονομαστική του απόδοση, το γνωρίζεις. Ειδικά με τις ώρες λειτουργίας που καταγράφει σε επόμενο μήνυμά του ο χρήστης του. Η Panasonic έδινε πάντα πίνακες κατανάλωσης η Invertor δίνει; Επίσης, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ότι στο Inventor το COP (ονομαστικής απόδοσης) είναι όντως 4.00, το δεχόμαστε "καλή τη πίστη". Αντίθετα για τα Panasonic έχουμε αναφορές δεκαετιών.

- Τα περί φθοράς του συμπιεστή έχουν κάποια δόση αλήθειας, αλλά η εκτίμηση του "έμπειρου μηχανικού" ήταν επιπέδου "ράδιο αρβύλα". Δεν έχουν όλοι οι συμπιεστές την ίδια φθορά ούτε λειτουργούν όλοι κάτω από τις ίδιες αντικειμενικές συνθήκες. Αν ίσχυαν αυτά που έλεγε τότε τα κλιματιστικά 9-10 ετών θα λειτουργούσαν στο 40-50% της αρχικής τους δυνατότητας. Και ξέρω πολλά άτομα που έχουν κλιματιστικά δεκαετίας τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Καλώς ή κακώς, έχω ένα ψυγείο του 1992 (δηλαδή 29 ετών), χαμηλής κατηγορίας τιμής, και λειτουργεί άψογα. Εδώ λειτουργούν ακόμα σε πολλά σπίτια ψυγεία του 1960-70, έχουν γίνει γι αυτό αναφορές σε πολλά forum και σε άλλα θέματα του Insomnia...

- Τέλος, το που θα τοποθετήσει τα κλιματιστικά, πρέπει να το αποφασίζει ο ψυκτικός μηχανικός αφού μελετήσει επιτόπου την κατάσταση και φυσικά αφού αναλάβει και τις ευθύνες του. Δεν επιλέγουμε όποιον-όποιον για τέτοιες σύνθετες καταστάσεις τη στιγμή που υπάρχουν εταιρίες (με εξειδικευμένο Μηχανολόγο ως προϊστάμενο των ψυκτικών μηχανικών) ή ανεξάρτητοι και ιδιαίτερα έμπειροι διπλωματούχοι ψυκτικοί που δίνουν 2 χρόνια γραπτή εγγύηση για τη νέα εγκατάσταση ή τη μετεγκατάσταση κλιματιστικού.

 

Καλησπέρα

Έχω την δυνατότητα επιλογής τα παρακάτω κλιματιστικά

https://www.skroutz.gr/s/14682376/Midea-Prime-2018-MA2-24NXD0-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή.html

https://www.idealklima.gr/eshop/klimatistika-toyotomi-kenzo-ktn-ktg-20-24r32-24000btu

https://www.skroutz.gr/s/27715765/Inventor-Supreme-SVI32-24WFI-SVO32-24-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή-και-WiFi.html

https://www.skroutz.gr/s/19353329/Toshiba-Seiya-RAS-B24J2KVG-E-RAS-24J2AVG-E-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU.html

Θερμικές Απώλειες

 

11623.60Watt

 

9996.30KCal/h

 

178.82Watt/m2

 

153.79KCal/h/m2

 

Βρίσκομαι βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα μέσα στην πόλη των Σερρών.Θα χρησιμοποιηθεί για ψύξη φυσικά αλλά και ως κύρια θέρμανση. Κύριο μέλημα μου να είναι όσο πιο οικονομικό στην κατανάλωση και από εκεί και ότι περισσότερο προσφέρει από έξτρα δεκτό.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
20 λεπτά πριν, Manifesto είπε

Το ξέρω ότι δεν καλύπτεται ο χώρος αλλά δεν έχω και άλλη επιλογή.

Ok τότε θα ήταν καλό να επιλέξεις ένα κλιματιστικό που αποδιδει πολλά btu ειδικά στη θέρμανση ,πρέπει να κοιτάξεις το εύρος που δίνουν και καλό θα ήταν αυτά τα νουμερα να τα κοιτάξεις από τις επίσημες ιστοσελίδες των προϊόντων και όχι μέσω skroutz 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

30 λεπτά πριν, Manifesto είπε

Το ξέρω ότι δεν καλύπτεται ο χώρος αλλά δεν έχω και άλλη επιλογή.

Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο.

Ένα 24άρι θα σε καλύπτει στην ψύξη. Αλλά σαν κύρια πηγή στη θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι αδύνατον να σε καλύψει και δεν γίνεται με τέτοια επιλογή να έχεις οικονομία στην κατανάλωση. Χρειάζεται να μας πεις κάτι παραπάνω, μήπως υπάρχει κάποια διέξοδος.

- Πόσα τετραγωνικά είναι το κτήριο, τι ύψος έχει, αν έχει μόνωση ή όχι και τι είδους τζάμια, γενικά τι είδους κατοικία είναι.

Τέλος μιλάς για κύρια πηγή θέρμανσης, υπάρχει και άλλη που χρησιμοποιείται σαν δευτερεύουσα;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, filipN είπε

Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο.

Ένα 24άρι θα σε καλύπτει στην ψύξη. Αλλά σαν κύρια πηγή στη θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι αδύνατον να σε καλύψει και δεν γίνεται με τέτοια επιλογή να έχεις οικονομία στην κατανάλωση. Χρειάζεται να μας πεις κάτι παραπάνω, μήπως υπάρχει κάποια διέξοδος.

- Πόσα τετραγωνικά είναι το κτήριο, τι ύψος έχει, αν έχει μόνωση ή όχι και τι είδους τζάμια, γενικά τι είδους κατοικία είναι.

Τέλος μιλάς για κύρια πηγή θέρμανσης, υπάρχει και άλλη που χρησιμοποιείται σαν δευτερεύουσα;

Το διαμέρισμα είναι 130τμ έχει ύψος 2,70, έχει κουφώματα αλουμινίου τα πρώτα λευκά με μονό τζάμι, είμαι στον πρώτο όροφο με πυλωτή από κάτω, υπάρχει κεντρική θέρμανση πετρελαίου με ατομικό θερμιδομετρητή η οποία είναι ασύμφορη (στο πολύ κρύο θα μπορούσα να την χρησιμοποιήσω λίγο). Ο χώρος που θέλω να καλύψω είναι σαλονοκουζίνα γύρω στα 60τμ και έχει δύο μεγάλες μπαλκονόπορτες συρόμενες, δεν υπάρχει κάποιο άλλο παράθυρο. Η οικοδομή είναι περίπου 20ετιας και δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια σχετική μόνωση στους τοίχους

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

βρες κάποιον να σου βγάλει σωστά τα φορτία γιατί με συνθήκες σχεδιασμού 1% το μηχάνημα που θες να πάρεις δεν θα σου κάνει για θέρμανση, εκτός και αν βάζεις τα σώματα.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
27 λεπτά πριν, Manifesto είπε

Το διαμέρισμα είναι 130τμ έχει ύψος 2,70, έχει κουφώματα αλουμινίου τα πρώτα λευκά με μονό τζάμι, είμαι στον πρώτο όροφο με πυλωτή από κάτω, υπάρχει κεντρική θέρμανση πετρελαίου με ατομικό θερμιδομετρητή η οποία είναι ασύμφορη (στο πολύ κρύο θα μπορούσα να την χρησιμοποιήσω λίγο). Ο χώρος που θέλω να καλύψω είναι σαλονοκουζίνα γύρω στα 60τμ και έχει δύο μεγάλες μπαλκονόπορτες συρόμενες, δεν υπάρχει κάποιο άλλο παράθυρο. Η οικοδομή είναι περίπου 20ετιας και δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια σχετική μόνωση στους τοίχους

Haier tundra green 24000 σε οικονομικό μοντέλο. Δεν θυμάμαι να έχω δει μοντέλο με μεγαλύτερο capacity σε θέρμανση και ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες στα λεφτά του. Λογικά θα σου καλύψει τα 60τμ στο 90% του χειμώνα και όπου απαιτηθεί βοηθάς με καυστήρα.

Annotation-2020-01-25-205046.png

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

52 λεπτά πριν, liakjim είπε

Haier tundra green 24000 σε οικονομικό μοντέλο. Δεν θυμάμαι να έχω δει μοντέλο με μεγαλύτερο capacity σε θέρμανση και ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες στα λεφτά του. Λογικά θα σου καλύψει τα 60τμ στο 90% του χειμώνα και όπου απαιτηθεί βοηθάς με καυστήρα.

Annotation-2020-01-25-205046.png

Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις γνώμες.

Φίλε liakjim δυστυχώς έχω την επιλογή μονάχα ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα κλιματιστικά από το κατάστημα που θα το προμηθευτώ.

https://www.skroutz.gr/s/14682376/Midea-Prime-2018-MA2-24NXD0-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή.html

https://www.idealklima.gr/eshop/klimatistika-toyotomi-kenzo-ktn-ktg-20-24r32-24000btu

https://www.skroutz.gr/s/27715765/Inventor-Supreme-SVI32-24WFI-SVO32-24-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή-και-WiFi.html

https://www.skroutz.gr/s/19353329/Toshiba-Seiya-RAS-B24J2KVG-E-RAS-24J2AVG-E-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU.html

Μάλλον κλείνω περισσότερο προς το kenzo λόγο περισσότερων btu στην θέρμανση.

 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 ώρες πριν, filipN είπε

 

- Δεν υπάρχει "COP διαφοράς 0.02", για τον πολύ απλό λόγο ότι το κλιματιστικό δεν θα λειτουργεί πάντα στην ονομαστική του απόδοση, το γνωρίζεις. Ειδικά με τις ώρες λειτουργίας που καταγράφει σε επόμενο μήνυμά του ο χρήστης του. Η Panasonic έδινε πάντα πίνακες κατανάλωσης η Invertor δίνει; Επίσης, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ότι στο Inventor το COP (ονομαστικής απόδοσης) είναι όντως 4.00, το δεχόμαστε "καλή τη πίστη". Αντίθετα για τα Panasonic έχουμε αναφορές δεκαετιών.

- Τα περί φθοράς του συμπιεστή έχουν κάποια δόση αλήθειας, αλλά η εκτίμηση του "έμπειρου μηχανικού" ήταν επιπέδου "ράδιο αρβύλα". Δεν έχουν όλοι οι συμπιεστές την ίδια φθορά ούτε λειτουργούν όλοι κάτω από τις ίδιες αντικειμενικές συνθήκες. Αν ίσχυαν αυτά που έλεγε τότε τα κλιματιστικά 9-10 ετών θα λειτουργούσαν στο 40-50% της αρχικής τους δυνατότητας. Και ξέρω πολλά άτομα που έχουν κλιματιστικά δεκαετίας τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Καλώς ή κακώς, έχω ένα ψυγείο του 1992 (δηλαδή 29 ετών), χαμηλής κατηγορίας τιμής, και λειτουργεί άψογα. Εδώ λειτουργούν ακόμα σε πολλά σπίτια ψυγεία του 1960-70, έχουν γίνει γι αυτό αναφορές σε πολλά forum και σε άλλα θέματα του Insomnia...

- Τέλος, το που θα τοποθετήσει τα κλιματιστικά, πρέπει να το αποφασίζει ο ψυκτικός μηχανικός αφού μελετήσει επιτόπου την κατάσταση και φυσικά αφού αναλάβει και τις ευθύνες του. Δεν επιλέγουμε όποιον-όποιον για τέτοιες σύνθετες καταστάσεις τη στιγμή που υπάρχουν εταιρίες (με εξειδικευμένο Μηχανολόγο ως προϊστάμενο των ψυκτικών μηχανικών) ή ανεξάρτητοι και ιδιαίτερα έμπειροι διπλωματούχοι ψυκτικοί που δίνουν 2 χρόνια γραπτή εγγύηση για τη νέα εγκατάσταση ή τη μετεγκατάσταση κλιματιστικού.

 

Σωστές οι παρατηρήσεις σου. 

Οποτε θα έλεγα, ας κρατήσει το Panasonic για κάποια χρονάκια ακόμα και με τέτοια χρήση, και ας προχωρήσει στην αγορά ενος καλού μοντέλου απο γνωστή μάρκα όταν έχει και τα χρήματα. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

38 λεπτά πριν, Manifesto είπε

Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις γνώμες.

Φίλε liakjim δυστυχώς έχω την επιλογή μονάχα ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα κλιματιστικά από το κατάστημα που θα το προμηθευτώ.

https://www.skroutz.gr/s/14682376/Midea-Prime-2018-MA2-24NXD0-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή.html

https://www.idealklima.gr/eshop/klimatistika-toyotomi-kenzo-ktn-ktg-20-24r32-24000btu

https://www.skroutz.gr/s/27715765/Inventor-Supreme-SVI32-24WFI-SVO32-24-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή-και-WiFi.html

https://www.skroutz.gr/s/19353329/Toshiba-Seiya-RAS-B24J2KVG-E-RAS-24J2AVG-E-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU.html

Μάλλον κλείνω περισσότερο προς το kenzo λόγο περισσότερων btu στην θέρμανση.

 

 

Μπρος δύο γκρεμοι και πίσω δύο ρέματα. Σε οικονομία σε πραγματικές συνθήκες το Toshiba μάλλον θα υπερτερούσε, έχει και 7 χρόνια εγγύηση, είναι και πιο ποιοτικό από όλα. Η αλήθεια είναι ότι το Toyotomi είναι το πιο δυνατό, αλλά 2 χρόνια μόλις εγγύηση και θα καίει. Δεν υπάρχουν άλλα καταστήματα;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 ώρες πριν, Manifesto είπε

Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις γνώμες.

Φίλε liakjim δυστυχώς έχω την επιλογή μονάχα ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα κλιματιστικά από το κατάστημα που θα το προμηθευτώ.

https://www.skroutz.gr/s/14682376/Midea-Prime-2018-MA2-24NXD0-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή.html

https://www.idealklima.gr/eshop/klimatistika-toyotomi-kenzo-ktn-ktg-20-24r32-24000btu

https://www.skroutz.gr/s/27715765/Inventor-Supreme-SVI32-24WFI-SVO32-24-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU-με-Ιονιστή-και-WiFi.html

https://www.skroutz.gr/s/19353329/Toshiba-Seiya-RAS-B24J2KVG-E-RAS-24J2AVG-E-Κλιματιστικό-Inverter-White-24000-BTU.html

Μάλλον κλείνω περισσότερο προς το kenzo λόγο περισσότερων btu στην θέρμανση.

 

 

Midea ή Inventor άσχετα με τα χαρακτηριστικά, Midea = Γρήγορη/υψηλή απόδοση με περισσότερο θόρυβο - Inventor = Καλή απόδοση με normal θόρυβο.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 2/7/2021 στις 10:52 ΜΜ, liakjim είπε
Στις 2/7/2021 στις 9:54 ΜΜ, Apocalypser είπε

Υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση αντί του tplink hs110 που να μπορείς να κάνεις export τις καταγραφές? Το ρωτάω αυτό διότι το tplink είναι λίγο(έως πολύ) δυσεύρετο και πανάκριβο.

 