Προς το περιεχόμενο

Γείωση πολυκατοικίας


pascalia2

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Χρειάζεται να κάνουμε κάποιο προληπτικό έλεγχο? Όταν πατάω το test στο ρελε πέφτει πάντως. 

Υπάρχει κάτι να κάνουμε για τις αυξομειώσεις τάσης της ΔΕΗ? Σαν πολυκατοικία? Εκτός από την γείωση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Οι αυξομειώσεις της ΔΕΗ με την γείωση δεν έχουν καμία απολύτως σχέση.

Αν η γείωση είναι σωστή και καλή μπορεί να μετρηθεί μόνο απο ηλεκτρολόγο με όργανο πιστοποίησης. Προληπτικό έλεγχο εφόσον δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή δεν ξέρω πόσο κρίνεται απαραίτητο.

Για τις αυξομειώσεις της ΔΕΗ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γενικά. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι με κάποιους σταθεροποιητές τάσης να προστατεύσεις μερικές ακριβές και ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Το ότι πέφτει το ρελε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις καλή γείωση, αλλά ότι λειτουργεί σωστά το ρελε. Ο έλεγχος της γείωσης γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο με ειδικό όργανο. Ο απλός χρήστης μη ηλεκτρολόγος ελάχιστα πράγματα είναι σε θέση να ελέγξει μόνος του. 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν είναι Απαραίτητο να έχεις χώμα για να μετρήσεις γειωση. 

Στις περιοχές  άμεσης γείωσης ο κανονισμός αποδέχετε την μέτρηση του βρόγχου σφάλματος ως γείωση. 

 

Ο ρελές διαρροής ελέγχει μόνο φάση και ουδέτερο , δεν συνδέετε με την γείωση. Και προφανώς το ότι πέφτει δεν σημαίνει ότι υπάρχει καλή ή κακή γείωση.

  • Like 4
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

6 ώρες πριν, Vasileios-gr είπε

Δεν είναι Απαραίτητο να έχεις χώμα για να μετρήσεις γειωση. 

Στις περιοχές  άμεσης γείωσης ο κανονισμός αποδέχετε την μέτρηση του βρόγχου σφάλματος ως γείωση. 

 

Ο ρελές διαρροής ελέγχει μόνο φάση και ουδέτερο , δεν συνδέετε με την γείωση. Και προφανώς το ότι πέφτει δεν σημαίνει ότι υπάρχει καλή ή κακή γείωση.

Πάμε στον επόμενο φίλο. Άσε τι λέει ο κανονισμός και πάμε στο πως μετράμε κανονικά γείωση. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Σωστός ο βασίλης, θα μετρηθεί ο βρόχος σφάλματος με τη μέθοδο των 2 clamps  σε συγκεκριμένο σημείο, και θα φανεί η αντίσταση γείωσης.

Στο ρελέ επίσης μας ενδιαφέρουν 2 ΜΟΝΟ πράγματα:  Χρόνος αντίδρασης σε ms  και ρεύμα αντίδρασης (συνήθως λιγότερο απο το ονομαστικό σαν δικλείδα ασφαλείας). Αρα το μετράει ηλεκτρολόγος με metrel ή ότι έχει και προχωράς

 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

11 ώρες πριν, pascalia2 είπε

Χρειάζεται να κάνουμε κάποιο προληπτικό έλεγχο? Όταν πατάω το test στο ρελε πέφτει πάντως. 

Υπάρχει κάτι να κάνουμε για τις αυξομειώσεις τάσης της ΔΕΗ? Σαν πολυκατοικία? Εκτός από την γείωση.

Για αυξομειώσεις μπορείς να βαλεις σταθεροποίητη για ολο το σπίτι. Φυσικα αν εχεις λεφτά και χωρο που θα ειναι σαν ντουλαπα και εχει μερικες χιλιαδες ευρω

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, Ribopaido είπε

Σωστός ο βασίλης, θα μετρηθεί ο βρόχος σφάλματος με τη μέθοδο των 2 clamps  σε συγκεκριμένο σημείο, και θα φανεί η αντίσταση γείωσης

με αυτή την μέθοδο μετράται (κανονικά θα μετράται στο μέλλον με την αλλαγή του κανονισμού, τώρα απαγορεύεται) η αντίσταση γείωσης σε ΤΝ, όχι ο βρόχος σφάλματος.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

12 ώρες πριν, pascalia2 είπε

 

Υπάρχει κάτι να κάνουμε για τις αυξομειώσεις τάσης της ΔΕΗ? Σαν πολυκατοικία? Εκτός από την γείωση.

Αν υπάρχει πρόβλημα με την τάση σε όλη την πολυκατοικία μπορείς να το δηλώσεις σαν βλάβη στο ΔΕΔΔΗΕ για να το ελέγξουν. Μπορεί το δίκτυο να είναι κορεσμένο και να θέλει ενίσχυση. 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, nvel είπε

με αυτή την μέθοδο μετράται (κανονικά θα μετράται στο μέλλον με την αλλαγή του κανονισμού, τώρα απαγορεύεται) η αντίσταση γείωσης σε ΤΝ, όχι ο βρόχος σφάλματος.

Εγώ μίλησα για άμεση γείωση δεν μίλησα για ΤΝ αλλά για ΤΤ.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

δεν έκανα παράθεσή την δική ανάρτηση που είναι σωστή αλλά σε ανάρτηση που ήταν λάθος όσο αφορά την χρήση αμπεροτσιμπίδας για μέτρηση βρόχου σφάλματος

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

23 ώρες πριν, Weiss είπε

Αν υπάρχει πρόβλημα με την τάση σε όλη την πολυκατοικία μπορείς να το δηλώσεις σαν βλάβη στο ΔΕΔΔΗΕ για να το ελέγξουν. Μπορεί το δίκτυο να είναι κορεσμένο και να θέλει ενίσχυση. 

Ακριβως.

Εαν υπαρχει αυξομοιωση τασης τοτε δε το αφηνεις αλλα τους φωναζεις.

Στο σπιτι μου εβλεπα μεχρι και 160V .Τους φωναζα και με εγραφαν.Ε τους πεταξα μια καταγγελια στη ΡΑΕ και τσακιστηκαν και ηρθαν και σκαψαν και αντικατεστησαν το κομματι της χαμηλης τασης.Τωρα βελτιωθηκε η κατασταση αν και παλι οχι οπως θα επρεπε,αλλα τουλαχιστον δε πεφτει τοσο...

Ηδη μου ειχε χαλασει μια συσκευη απο αυτο.Κανονικα επρεπε να τους ζητησω και αποζημιωση.

Σιγα μη παω να σκασω χιλιαρικα για σταθεροποιητη τασης σε ολο το σπιτι για να καλυψω τη δικια τους ανεπαρκεια.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...