Δημοσ.
Μόλις τώρα, tu-luba είπε

Πανω απο 12 δουλευει 560w περιπου ενω κατω απο 12 παει μεχρι και 430w στους 21 με auto ανεμιστηρα

Αν το δουλεψω σε sleep με auto fan κατεβαινει 470w και 340w αντιστοιχα

BTUs; Και ποιο μοντέλο ακριβώς;

  • Απαντ. 13k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
10 ώρες πριν, tu-luba είπε

Πανω απο 12 δουλευει 560w περιπου ενω κατω απο 12 παει μεχρι και 430w στους 21 με auto ανεμιστηρα

Αν το δουλεψω σε sleep με auto fan κατεβαινει 470w και 340w αντιστοιχα

Με tapo το μετράς? 

Δημοσ.
12 λεπτά πριν, tu-luba είπε

Ναι

Είναι ασφαλές? η tapo είναι 16Α και το 24άρι θέλει 25Α, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Και εγώ tapo ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έκανα (ακόμα..)

Δημοσ.
51 minutes ago, sap00 said:

Είναι ασφαλές? η tapo είναι 16Α και το 24άρι θέλει 25Α, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Και εγώ tapo ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έκανα (ακόμα..)

Το βλέπεις να παίζει ώρα 2,500 watt???

Γιατί δεν εχω δεί max πάνω απο 1700 watt με σύγχρονο 24άρι και μάλιστα στιγμιαία. 

image.png.805c54e4e946fde476ee49a98b27cacf.png

  • Thanks 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, sap00 είπε

Είναι ασφαλές? η tapo είναι 16Α και το 24άρι θέλει 25Α, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Και εγώ tapo ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έκανα (ακόμα..)

Είσαι μακριά από τα max που αντέχει η συσκευή, αλλά κανένα πρόβλημα, μπορείς να πας σε άλλον τρόπο μέτρησης πχ επαγωγικό (πχ shelly em)

  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Είσαι μακριά από τα max που αντέχει η συσκευή, αλλά κανένα πρόβλημα, μπορείς να πας σε άλλον τρόπο μέτρησης πχ επαγωγικό (πχ shelly em)

16Α * 230V = 3680W το μαξιμουμ της ισχύος του κυκλώματος των 16Α αλλά και της tapo. Δε νομίζω να υπάρχει 24άρι inverter κλιματιστικό που να φτάνει αυτή τη ζήτηση σε Watt ούτε καν στιγμιαία. Επίσης τα 25Α ασφαλίζουν καλώδιο 6άρι (6 τετραγωνικά χιλιοστά). Τα καλώδια αυτά δεν χωράνε καν στις υποδοχές των οικιακών πριζών και πολύ αμφιβάλλω αν ο εγκαταστάτης του κλιματιστικού έχει βάλει στον φίλο sap00 πάνω από 2,5άρι καλώδιο.

Κάπου υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα και το έχω επισημάνει και σε άλλο ποστ όπου ο κατασκευαστής ζήταγε ασφάλεια 20Α αλλά με καλώδιο 2,5 τετραγωνικά χιλιοστά. Άλλα αντί άλλων...

1 ώρα πριν, yiannis_1 είπε

Το βλέπεις να παίζει ώρα 2,500 watt???

Γιατί δεν εχω δεί max πάνω απο 1700 watt με σύγχρονο 24άρι και μάλιστα στιγμιαία. 

image.png.805c54e4e946fde476ee49a98b27cacf.png

Αυτό ακριβώς!

2 ώρες πριν, sap00 είπε

Είναι ασφαλές? η tapo είναι 16Α και το 24άρι θέλει 25Α, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Και εγώ tapo ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έκανα (ακόμα..)

Για ρίξε μιά ματιά τι καλώδιο έχει βάλει ο ψυκτικός στο κλιματιστικό και κάλεσε ηλεκτρολόγο να βάλει αντίστοιχη ασφάλεια στον πίνακα. Δεν παίζουμε με αυτά, άσχετα με το τι λέει ο κατασκευαστής υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας αυστηρότατοι στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι κανόνες αυτοί υπερισχύουν της όποιας ζαβής οδηγίας του κάθε κατασκευαστή.

Επεξ/σία από BigBlack
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 ώρες πριν, sap00 είπε

Είναι ασφαλές? η tapo είναι 16Α και το 24άρι θέλει 25Α, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Και εγώ tapo ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έκανα (ακόμα..)

Το ταμπελάκι του γράφει μέγιστο 3500watt, το tapo είναι μέχρι 3680watt και είναι σε ξεχωριστή 16Α ασφάλεια στον πίνακα.

Δεν νομίζω να φτάσει ποτέ τόσο, το έχω δει έως 2800watt για λίγο και έχω βάλει κόφτη στο tapo στα 3550watt

 

 

IMG_7854.png

Επεξ/σία από tu-luba
Δημοσ.
17 λεπτά πριν, tu-luba είπε

Το ταμπελάκι του γράφει μέγιστο 3500watt, το tapo είναι μέχρι 3680watt και είναι σε ξεχωριστή 16Α ασφάλεια στον πίνακα.

Δεν νομίζω να φτάσει ποτέ τόσο, το έχω δει έως 2800watt για λίγο και έχω βάλει κόφτη στο tapo στα 3550watt

 

 

IMG_7854.png

Μα το λέει κιόλας, μέγιστο ρεύμα 13Α, δηλαδή 2990W. Τι 25άρες ασφάλειες και αηδίες γράφουν στα manual;

Δημοσ.

Θα αλλαχτεί το παλιό κλιματιστικό στο σαλόνι μας, με ένα Daikin siesta sensira 18αρι.

Έφτιαξα μια πρόχειρη κάτοψη, τα παράθυρα δεξιά είναι ανοιγομενα αλουμινίου, παλιά και φθηνή σειρά.

Το κλιματιστικό το παλιό είναι τοποθετημένο όπως φαίνεται στην κάτοψη.

Το καινούργιο θεωρώ ότι πρέπει να μπει σε άλλη θέση, (την κόκκινη που έχω σημαδέψει).

Σωστά δεν το σκέφτομαι;

 

κάτοψη σαλόνι _1.jpeg

Δημοσ.
13 λεπτά πριν, BigBlack είπε

Μα το λέει κιόλας, μέγιστο ρεύμα 13Α, δηλαδή 2990W. Τι 25άρες ασφάλειες και αηδίες γράφουν στα manual;

... άλλα λέει εδώ, άλλα λέει εκεί ...! Πως να μην πελαγώνει η μη ειδικός? Και αν είναι άκυρα τα manual, βρίσκουν πάτημα οι "εγκαταστάτες" και για τα κενά κλπ  .... 

image.png.0a91ca802a655ebfab69529dfa868fa7.png

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
15 λεπτά πριν, sap00 είπε

... άλλα λέει εδώ, άλλα λέει εκεί ...! Πως να μην πελαγώνει η μη ειδικός? Και αν είναι άκυρα τα manual, βρίσκουν πάτημα οι "εγκαταστάτες" και για τα κενά κλπ  .... 

image.png.0a91ca802a655ebfab69529dfa868fa7.png

Μήπως αυτό το πινακάκι είναι από manual (ο θεός να το κάνει! ) της ελληνικής αντιπροσωπείας και όχι του κατασκευαστή; Γιατί μάλλον τους έχει ξεμείνει από τις εποχές των μη inverter κλιματιστικών. Δεν έχω δει πουθενά κλιματιστικό 24άρι να τραβάει πάνω από 15Α, τα 25 είναι για κουζίνες και ηλεκτροσυγκολλήσεις. Βλακείες...

Οι εγκαταστάτες αν δεν κάνουν κενό να κάθονται στα σπίτια τους, άσχετα με τα εκάστοτε manual. Δεν είναι άξιοι να εξασκήσουν το επάγγελμα και θα πρέπει κάποτε και να εκλείψουν. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, αν δεν δεχόμαστε να κάνουν του κεφαλιού τους ή θα προσαρμοστούν ή θα μείνουν άνεργοι.

Επεξ/σία από BigBlack
  • Like 2
Δημοσ.

Παλιό Dynamic 9ρι κλιματιστικό (FG-9RE). Πρέπει να έχει μπει το 1999 περίπου.

1) Ισχύει ότι είναι φασόν της Fujitsu όπως διάβασα εδώ;

2) Ψάχνω μήπως βρω τα SEER και SCOP του. Δεν είναι τα 2.70-2.75 και 3.30-3.35 της ετικέτας έτσι;

image.png.a7c599e07e79869fe52baa1ffb7b0765.png

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
38 minutes ago, Basketikos_ said:

Παλιό Dynamic 9ρι κλιματιστικό (FG-9RE). Πρέπει να έχει μπει το 1999 περίπου.

1) Ισχύει ότι είναι φασόν της Fujitsu όπως διάβασα εδώ;

2) Ψάχνω μήπως βρω τα SEER και SCOP του. Δεν είναι τα 2.70-2.75 και 3.30-3.35 της ετικέτας έτσι;

image.png.a7c599e07e79869fe52baa1ffb7b0765.png

Εγώ με έναν μπακαλίστικο υπολογισμό, επειδή είχα ψιλοαντίστοιχο φουτζίτσου Ιαπωνίας του 97, θα σου έλεγα ότι παρέχει 3,35 kw θέρμανσης με μέγιστο ίνπουτ 0,94. Δηλαδή, ένας συντελεστής απόδοσης 3,56. Ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω κάτι λάθος.

Μια χαρούλα, σε σχέση με αντιστάσεις κλπ, που έχουν 1. Ωστόσο, ένα οποιοδήποτε σύγχρονο μεσαίας σειράς 9άρι, θα σου βγει περίπου 40-60% φθηνότερο σε χρήση, εφόσον δεν είναι κινεζο-φασόν. Ένα daikin siesta sensira των 500 ευρώ είναι στο 5,8 , ένα perfera των σχεδόν 1000 στο 6,15, ένα yukai των 600 στο 5,4.

Επεξ/σία από MikhailBakurin
  • Thanks 1