@liakjim θυμηθηκα την αναφορα εδω μεσα προσφατα κ την συζητηση σου με το ρομποτακι, για τον συντελεστη Bypass Factor  AFR , την ωρα που μετρουσα το haier.

Απο σημειο σε σημειο τεραστια αποκλιση σε βαθμους εξοδου στην περσιδα, μεχρι κ 5 !!! βαθμους λιγα εκατοστα πιο διπλα!

Ηταν αλλωστε αντιληπτο κ με το χερι παλιοτερα το ποσο ανομοιογενες ηταν κατα μηκος της περσιδας το ρευμα αερα.

Εξ ου κ το σχετικο βιντεο απο τοτε με το ανεμομετρο, το ξανανεβασα https://uploadnow.io/f/S9vbrPN

Στα Daikin τοτε ηταν σε ολο το μηκος περσιδας ιδια η ροη αερα.

Ισως κ εκει να οφειλεται το οτι ενω στις μετρησεις το Haier εβγαζε πολυ υψηλους βαθμους αποδοσης ( αλλωστε στα χαρτια eurovent ηταν εφαμιλλο του Daikin Sensira) οταν εβλεπες την πραγματικη καταναλωση ανα 24ωρο αδιαλλειπτης λειτουργιας, το Sensira καταναλωνε 40% λιγοτερο.

Αν δηλαδη ετυχε κ πηρα μετρηση απο το πιο κρυο το καλοκαιρι σημειο ροης στην περσιδα , τοτε ολα εξηγουνται πλεον, γιατι η απορια μου ηταν πως ειναι δυνατον εφοσον παρεχει ιδια ποσοτητα ψυξης με το Daikin, στο τελος της ημερας η θερμοκρασια τοιχου μου να εχει ανεβει κιολας.

Για αλλη μια φορα, οσοι νεοι διαβαζετε, μπορει να σας φαινονται λεπτομερειες αυτα κ ειναι, αλλα αποτυπωνονται δυστυχως στην καταναλωση κυριως...αλλα δειχνει και την ποιοτητα σχεδιασης κ προγραμματισμου των επωνυμων.

Οποιος μπορει ας δωσει την διαφορα, μονο να κερδισει εχει.

Υποψιν τα κλιματιστικα βρισκονται στον ιδιο χωρο κ οι εξωτερικες μοναδες επισης κοντα.

40 minutes ago, TimeLooper said:

Διαβασα για επεκταση στα 5 ετη, η τιμη γι αυτο ειναι στανταρ;

Να ρωτησεις αν αλλαξε, περισυ ηταν αυτα:

daikin-Copy.jpg.eb0b6019c00522f36dc7744ecc42c130.jpg

  • Like 3
  • Thanks 1
  • Απαντ. 13k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
4 ώρες πριν, Grim Ripper είπε

@liakjim

Παίζει να κάνεις share τον αυτοματισμό του sensira ώστε όταν κλείνει να γυρνάει σε fan mode για λίγα λεπτά όπως τα toshiba;

Κάτι μου φαίνεται έχω κάνει λάθος στο home assistant.

 

2 ώρες πριν, alexdeskas είπε

Καλο αυτό για το κλιματιστικό αλλά έχεις μετρήσει πόσο θα ανέβει η υγρασία στο χώρο μετά από αυτό ;;;

Νομίζω καλό θα ήταν να παρακολουθούμε όχι μόνο τη θερμοκρασία ενός χώρου κατά τη διάρκεια του κλιματισμού του αλλά και την υγρασία για να μην πω και άλλους δείκτες...

 

2 ώρες πριν, liakjim είπε

Νομίζω ότι το καλό στέγνωμα του κλιματιστικού, είναι σημαντικότερο από το να ανέβει λίγο % η υγρασία του χώρου.

Έτσι και αλλιώς για να το κλείνεις, σημαίνει ότι μάλλον θα ανοίξεις παράθυρα αν δεν έχεις πρόβλημα υγρασίας , οπότε οι τιμές θα εξομοιωθούν με τις εξωτερικές.

πχ χθες έκλεισα το asyg, έκανε πρώτα το στεγνωματάκι του για 20' στα πρότυπα των toshiba ->

image.png.af47090d27cccdce4b71bc2df2914082.png

Ενδιάμεσα άνοιξα παράθυρα, οπότε η υγρασία έπεσε τελικά μιας και έξω είχε χαμηλή υγρασία ->

image.png.62e4dca017136ed8cea547b0e6d81953.png

Πολύ βασικό το στέγνωμα, θα έπρεπε να το είχαν όλοι οι κατασκευαστές.

Μηχάνημα συντηρημένο τέλη Αυγούστου μέσα σε 1 μήνα έπαθε το παρακάτω. Ο λόγος; Κράτησαν οι ζέστες μέχρι αρχές Οκτωβρίου με χρήση μόνο το μεσημέρι επί καθημερινή βάση τα αποτελέσματα:


Screenshot_393.png.ed0852f8f8cbb323c535678101621413.png

Από τότε φυσικά σταμάτησα να αμελώ το στέγνωμα και όλα καλά. 🤣

Επεξ/σία από Klausx
  • Sad 3
Δημοσ.
15 λεπτά πριν, Specs είπε

αλλωστε στα χαρτια eurovent ηταν εφαμιλλο

Για όσους πιστεύουν ότι το να υπάρχει πιστοποιητικό eurovent έχει κάποια πραγματική αξία πέρα από το νταβατζιλικι του marketing "πιστοποίηση eurovent" που μοστραρουν κάποιες μάρκες 

Δημοσ.
3 minutes ago, dimostr said:

Για όσους πιστεύουν ότι το να υπάρχει πιστοποιητικό eurovent έχει κάποια πραγματική αξία πέρα από το νταβατζιλικι του marketing "πιστοποίηση eurovent" που μοστραρουν κάποιες μάρκες 

Ισως να εχεις δικιο κ εγω εχω μπερδευτει πλεον με αυτα απο οταν τα μετρησα κ ισως εκει να ισχυει το "οτι δηλωσεις εισαι".

Παντως το αποτελεσμα ειναι αυτο που μετρησαν τα κιλοβατωρομετρα κ δεν χωραει αμφιβολια.

 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
4 λεπτά πριν, Specs είπε

Ισως να εχεις δικιο κ εγω εχω μπερδευτει πλεον με αυτα απο οταν τα μετρησα κ ισως εκει να ισχυει το "οτι δηλωσεις εισαι".

Παντως το αποτελεσμα ειναι αυτο που μετρησαν τα κιλοβατωρομετρα κ δεν χωραει αμφιβολια.

 

Το eurovent επαληθεύει τα ενεργειακά πιστοποιητικά των κλιματιστικών τσεκαροντας εάν βγαίνουν τα νούμερα που δίνουν οι κατασκευαστές που απορρέουν από τη μεθοδολογία μετρησης των κατασκευαστών και αυτό φαίνεται από τα φορτία που δηλώνει ο κάθε κατασκευαστής ,δυστυχώς δεν υπάρχει ενιαία φόρμουλα που να μετράει και να λέει πχ γιαν9αρι τόσο φορτίο στη θερμή τόσο στη Μέση ζώνη για να δούμε τι βγάζει σε όλες τις μάρκες 

Αντίθετα ο καθένας όπως σωστά είπες ότι θέλει  δηλώνει

 

Επεξ/σία από dimostr
Δημοσ.

Καποιος ειχε ποσταρει παλιοτερα μετρησεις απο Δανια νομιζω, γιατι οι Βορειες Χωρες που εχουν δικους τους εξτρα μηχανισμους ελεγχου εψαχναν αν ειναι αληθεια οσα ισχυριζονταν οι κατασκευαστες.

Η μονη εταιρια νομιζω που ηταν πιο αποδοτικη στις μετρησεις  απο οσο δηλωνε ηταν η Panasonic.

Τις υπολοιπες κ ποσο εβγαιναν ενταξει στην πραγματικη χρηση, δεν τις θυμαμαι.

Δημοσ.
9 ώρες πριν, physnik είπε

Να διακόψω λίγο τη ροή και να ρωτήσω κάτι άλλο. 

Αυτό το γνωστό πράσινο καθαριστικό (αλκαλικό λέει) που κυκλοφορεί σε τετραλιτρο, δημιουργεί θέμα σε μακροχρόνια χρήση με πολυμερισμό στα πλαστικά του κλιματιστικου; Ή μόνο το αντίστοιχο ροζ-κόκκινο (όξινο) που είναι για την εξωτερική μονάδα δημιουργεί θέμα; 

Και αν το πράσινο δημιουργεί πρόβλημα μπορούμε τουλάχιστον να το χρησιμοποιήσουμε στην εξωτερική μονάδα; Γιατί είχα πάρει ένα και το χρησιμοποίησα μια φορά, μέσα κι έξω και έχει μείνει. 

Επειδή το παραπάνω χάθηκε μάλλον μέσα στις κιλοβατώρες, θα μπορούσε κάποιος να  με διαφωτίσει; 

Μιας και αναφέρθηκε κάτι για στέγνωμα, το clean mode (σε inventor) δεν κάνει ουσιαστικα αυτό; Στο τέλος του κύκλου στεγνώνει το στοιχείο. Το βάζεις, κάνει τον κύκλο και σε κανα 20λεπτο σταματάει. Στην ουσία το στεγνώνει για να μην μείνει η υγρασία. 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

κι αφου μιλαμε για στεγνωμα, ολα καλα με τα sensira ευχαριστημενος αλλα να μην εχουν δηλαδη αυτη τη λειτουργια αυτοματα με το κλεισιμο απαραδεκτο..τι θα τους κοστιζε τιποτα...τωρα θα πρεπει να κανω σεμιναρια για αυτοματισμους...ακομη κ τα παλια inventor/gree το εχουν σαν blow -Χfan 

 

Επεξ/σία από energy52
Δημοσ.
18 λεπτά πριν, energy52 είπε

κι αφου μιλαμε για στεγνωμα, ολα καλα με τα sensira ευχαριστημενος αλλα να μην εχουν δηλαδη αυτη τη λειτουργια αυτοματα με το κλεισιμο απαραδεκτο..τι θα τους κοστιζε τιποτα...τωρα θα πρεπει να κανω σεμιναρια για αυτοματισμους...ακομη κ τα παλια inventor/gree το εχουν σαν blow -Χfan 

 

Το κάνεις πανεύκολα με ένα broadlink rm mini 4.

@Specs στο asyg24kmta έχω δει ακριβώς την ίδια θερμοκρασία σε όλο το πλάτος. Ανεμόμετρο δεν έχω αλλά από την ομοιογένεια των θερμοκρασιών υποθέτω ότι θα είναι παντού παρόμοια. Έτσι και αλλιώς στις εξισώσεις μπαίνει όλη η παροχή. Πάντως κάνω ότι κάνουν και οι τεχνικοί που μετράνε. Το βάζουν στη μέση.

Όσον αφορά τα eurovent κτλ, οι μετρήσεις είναι καλές σε εργαστήριο, αλλά στην πραγματική ζωή πως είναι τα πράγματα;

Προσωπικά θα το πάω ένα βήμα παραπάνω μιας και στη ψύξη αυτήν τη στιγμή που μιλάμε μετράω μόνο θερμοκρασία στην έξοδο, άρα μετράω sensible heat capacity όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα αλλά μας λείπει η Latent Heat (δλδ μετράω την αλλαγή στη θερμοκρασία αλλά στη ψύξη έχουμε και αλλαγή και στην ποσότητα των υδρατμών του αέρα).

Spoiler

image.png.9d773f13a7fa966d4ea6ae7c1d28b534.png

Μόνο τότε θα έχω το total capacity .

Κοινώς το eer θα βγει ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που μετράω (αν και πιστεύω όχι πολύ διαφορετικό).

Οι εξισώσεις φαίνονται εδώ -> https://www.engineeringtoolbox.com/cooling-heating-equations-d_747.html

Spoiler

Total Heat - Latent and Sensible Heat

Total heat due to both temperature and moisture can be expressed in SI units as:

h t = ρ q dh                                            (3)

where

h t = total heat (kW)

q = air volume flow (m3 /s)

ρ = density of air (1.202 kg/m3 )

dh = enthalpy difference (kJ/kg)

Στη θέρμανση είμαστε οκ.

Έχω παραγγείλει sht45 και περιμένω. https://www.aliexpress.com/item/1005001626776392.html

  • Like 1
Δημοσ.
18 minutes ago, liakjim said:

Προσωπικά θα το πάω ένα βήμα παραπάνω μιας και στη ψύξη αυτήν τη στιγμή που μιλάμε μετράω μόνο θερμοκρασία στην έξοδο, άρα μετράω sensible heat capacity όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα αλλά μας λείπει η Latent Heat (δλδ μετράω την αλλαγή στη θερμοκρασία αλλά στη ψύξη έχουμε και αλλαγή και στην ποσότητα των υδρατμών του αέρα).

Τελεια! δηλαδη εγω που εχω κολλησει μεσα στα Daikin το υγρασιο-θερμομετρο της Xiaomi μπορω να βαζω αυτες τις μετρησεις στην εξισωση.

Εχεις ανεβασει κανα εξελ να δοκιμασω καταχωρησεις (με την πληρη εξισωση εννοω οχι αυτη που εχω τωρα μονο με θερμοκρασιες)?

Φυσικα αυτα ολα δεν αλλαζουν την συμπεριφορα του Haier. Γιατι εγω απλα προσπαθω να εξηγησω πως ενα eurovent μηχανημα εχει τετοια αποκλιση απο ενα αλλο.

Μα 40% κατω το Daikin Sensira 12 ?

Aκομη δεν μπορω να το αποδεχτω...

1 hour ago, physnik said:

Μιας και αναφέρθηκε κάτι για στέγνωμα, το clean mode (σε inventor)

Νομιζω πως αυτο ειναι για καθαρισμο απο βρωμιες στο μεσα στοιχειο με παγοποιηση κ λιωσιμο μετα. Διαρκει στο Haier μου ενα τεταρτο και παιζει στα 600-900 w , φυσικα και δεν ειναι για καθημερικη χρηση, αλλα αραια κ που...

1 hour ago, physnik said:

Στην ουσία το στεγνώνει για να μην μείνει η υγρασία. 

Το Tosbiba μου, απλα λειτουργει μονο ο ανεμιστηρας για κανα 10λεπτο αφου το κλεισεις, με μισανοιχτες τις περσιδες κ μετα κλεινει εντελως.

Δημοσ.
47 λεπτά πριν, liakjim είπε

Το κάνεις πανεύκολα με ένα broadlink rm mini 4.

Μια κουβεντα ειναι το πανευκολα..εχω ενα παρομοιο BlitzWolf που το χω κανει wifi contrοl..εχει επιλογη να αντιγραφεις κουμπια του daikin  οκ μεχρι εκει αλλα αυτο που λες ειναι πιο συνθετο..Υπαρχει καποιο λινκ με τα βηματα;

Δημοσ.
22 λεπτά πριν, Specs είπε

Τελεια! δηλαδη εγω που εχω κολλησει μεσα στα Daikin το υγρασιο-θερμομετρο της Xiaomi μπορω να βαζω αυτες τις μετρησεις στην εξισωση.

Εχεις ανεβασει κανα εξελ να δοκιμασω καταχωρησεις (με την πληρη εξισωση εννοω οχι αυτη που εχω τωρα μονο με θερμοκρασιες)?

Φυσικα αυτα ολα δεν αλλαζουν την συμπεριφορα του Haier. Γιατι εγω απλα προσπαθω να εξηγησω πως ενα eurovent μηχανημα εχει τετοια αποκλιση απο ενα αλλο.

Μα 40% κατω το Daikin Sensira 12 ?

Aκομη δεν μπορω να το αποδεχτω...

Το haier θα κάνει παραπάνω αφύγρανση οπότε θα έχει περισσότερη latent heat συγκριτικά οπότε θα ανεβαίνει το Total capacity και άρα το eer του.

Δεν έχω excel γιατί τα έχω ετοιμάσει για homeassistant αλλά οι τύποι είναι οι εξής:

ht = ρ * q * dh                                        

όπου

ht = total heat (kW)

q = air volume flow (m3 /s)

ρ = density of air (1.202 kg/m3 )

dh = enthalpy difference (kJ/kg)

Για το dh θα πρέπει να υπολογίσεις την ενθαλπία του αέρα που μπαίνει και θα αφαιρέσεις την ενθαλπία του αέρα που βγαίνει.

Ο τύπος της ενθαπλίας σε (kJ/kg) είναι (αντιγράφω από το chatgpt)

Spoiler

To calculate the enthalpy of air using sensors, you need to measure the following parameters:

  1. Air Temperature (T): This can be measured using a temperature sensor.
  2. Relative Humidity (RH): This can be measured using a humidity sensor.

Required Sensors

  1. Temperature Sensor: Such as the Sensirion SHT40 or SHT85.
  2. Humidity Sensor: These sensors typically measure both temperature and relative humidity, so you can use a combined sensor like the SHT40 or SHT85.

Steps to Calculate Air Enthalpy

  1. Measure Temperature (T) and Relative Humidity (RH):

    • Use the temperature sensor to get the air temperature in degrees Celsius (°C).
    • Use the humidity sensor to get the relative humidity in percentage (%).
  2. Calculate Humidity Ratio (ω):

    • The humidity ratio (ω) can be calculated using the following formula:

      ω=0.622⋅PvPa\omega = 0.622 \cdot \frac{P_v}{P_a}ω=0.622PaPv

      Where:

      • PvP_vPv is the partial pressure of water vapor.
      • PaP_aPa is the partial pressure of dry air.

      The partial pressure of water vapor PvP_vPv can be calculated from the saturation pressure of water vapor at the given temperature ( Psat(T)P_{sat}(T)Psat(T) ) and the relative humidity (RH):

      Pv=RH⋅Psat(T)P_v = RH \cdot P_{sat}(T)Pv=RHPsat(T)

      Saturation pressure Psat(T)P_{sat}(T)Psat(T) can be found using empirical formulas or from tables. One common empirical formula is:

      Psat(T)=6.1078⋅10(7.5⋅TT+237.3) kPaP_{sat}(T) = 6.1078 \cdot 10^{\left(\frac{7.5 \cdot T}{T + 237.3}\right)} \, \text{kPa}Psat(T)=6.107810(T+237.37.5T)kPa

      Convert Psat(T)P_{sat}(T)Psat(T) to Pa (1 kPa = 1000 Pa):

      Psat(T)=6.1078⋅10(7.5⋅TT+237.3)×1000 PaP_{sat}(T) = 6.1078 \cdot 10^{\left(\frac{7.5 \cdot T}{T + 237.3}\right)} \times 1000 \, \text{Pa}Psat(T)=6.107810(T+237.37.5T)×1000Pa

      Therefore:

      Pv=RH100⋅Psat(T)P_v = \frac{RH}{100} \cdot P_{sat}(T)Pv=100RHPsat(T)

      The partial pressure of dry air PaP_aPa is the atmospheric pressure minus the vapor pressure PvP_vPv:

      Pa=Patm−PvP_a = P_{atm} - P_vPa=PatmPv

      Where PatmP_{atm}Patm is the atmospheric pressure (standard atmospheric pressure is 101325 Pa).

      Finally, calculate the humidity ratio ω\omegaω:

      ω=0.622⋅PvPatm−Pv\omega = 0.622 \cdot \frac{P_v}{P_{atm} - P_v}ω=0.622PatmPvPv
  3. Calculate Enthalpy (h):

    • The specific enthalpy of moist air is calculated using the formula:

      h=cp⋅T+ω⋅(hfg+cpw⋅T)h = c_p \cdot T + \omega \cdot (h_{fg} + c_{pw} \cdot T)h=cpT+ω(hfg+cpwT)

      Where:

      • cpc_pcp is the specific heat capacity of dry air, approximately 1.006 kJ/kg·°C.
      • TTT is the air temperature in degrees Celsius (°C).
      • ω\omegaω is the humidity ratio (kg of water vapor per kg of dry air).
      • hfgh_{fg}hfg is the latent heat of vaporization of water, approximately 2501 kJ/kg at 0°C.
      • cpwc_{pw}cpw is the specific heat capacity of water vapor, approximately 1.86 kJ/kg·°C.

Example Calculation

Assume we have:

  • Temperature (TTT) = 25°C
  • Relative Humidity (RHRHRH) = 50%
  1. Calculate Psat(T)P_{sat}(T)Psat(T):

    Psat(25)=6.1078⋅10(7.5⋅2525+237.3)×1000P_{sat}(25) = 6.1078 \cdot 10^{\left(\frac{7.5 \cdot 25}{25 + 237.3}\right)} \times 1000Psat(25)=6.107810(25+237.37.525)×1000 Psat(25)≈3167 PaP_{sat}(25) \approx 3167 \, \text{Pa}Psat(25)3167Pa
  2. Calculate PvP_vPv:

    Pv=50100⋅3167≈1583.5 PaP_v = \frac{50}{100} \cdot 3167 \approx 1583.5 \, \text{Pa}Pv=1005031671583.5Pa
  3. Calculate PaP_aPa:

    Pa=101325−1583.5≈99741.5 PaP_a = 101325 - 1583.5 \approx 99741.5 \, \text{Pa}Pa=1013251583.599741.5Pa
  4. Calculate ω\omegaω:

    ω=0.622⋅1583.599741.5≈0.0099 kg/kg\omega = 0.622 \cdot \frac{1583.5}{99741.5} \approx 0.0099 \, \text{kg/kg}ω=0.62299741.51583.50.0099kg/kg
  5. Calculate hhh:

    h=1.006⋅25+0.0099⋅(2501+1.86⋅25)h = 1.006 \cdot 25 + 0.0099 \cdot (2501 + 1.86 \cdot 25)h=1.00625+0.0099(2501+1.8625) h=25.15+0.0099⋅(2501+46.5)h = 25.15 + 0.0099 \cdot (2501 + 46.5)h=25.15+0.0099(2501+46.5) h=25.15+0.0099⋅2547.5h = 25.15 + 0.0099 \cdot 2547.5h=25.15+0.00992547.5 h=25.15+25.222h = 25.15 + 25.222h=25.15+25.222 h≈50.372 kJ/kg of dry airh \approx 50.372 \, \text{kJ/kg of dry air}h50.372kJ/kg of dry air

This value represents the specific enthalpy of the moist air at the given conditions.

Implementation with Home Assistant

To automate this calculation using Home Assistant with appropriate sensors:

  1. Install and configure sensors: Integrate temperature and humidity sensors (e.g., SHT40 or SHT85) with Home Assistant.
  2. Create sensor entities: Create sensor entities in Home Assistant to read the temperature and humidity values.
  3. Template Sensor for Enthalpy: Use Home Assistant's template sensor feature to calculate the enthalpy based on the sensor readings.

Here’s an example of a Home Assistant template sensor configuration:

 

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      air_enthalpy:
        friendly_name: "Air Enthalpy"
        unit_of_measurement: "kJ/kg"
        value_template: >-
          {% set T = states('sensor.temperature') | float %}
          {% set RH = states('sensor.humidity') | float %}
          {% set P_sat = 6.1078 * 10**(7.5 * T / (T + 237.3)) * 1000 %}
          {% set P_v = (RH / 100) * P_sat %}
          {% set P_a = 101325 - P_v %}
          {% set omega = 0.622 * (P_v / P_a) %}
          {% set c_p = 1.006 %}
          {% set h_fg = 2501 %}
          {% set c_pw = 1.86 %}
          {% set h = c_p * T + omega * (h_fg + c_pw * T) %}
          {{ h | round(2) }}

This template sensor will automatically calculate and update the air enthalpy based on the latest temperature and humidity readings from your sensors.

 

 

Αν θέλεις να είσαι και μερακλής, υπολογίζεις και την πυκνότητα του αέρα ->

ρ = pd / ( 287.058 * (tout + 273.15))) + ( pv / ( 461.495 * (tout + 273.15))))

όπου pv = 100 * ( p1 * ( rh / 100 ))

με p1 = 6.1078 * ( 10 ^ (( 7.5 * tout ) / ( tout + 237.3 )

rh = σχετική υγρασία του αέρα στην έξοδο

pd = p - pv

όπου  p = extp * 100

και extp είναι η ατμοσφαιρική πίεση.

 

 

14 λεπτά πριν, energy52 είπε

Μια κουβεντα ειναι το πανευκολα..εχω ενα παρομοιο BlitzWolf που το χω κανει wifi contrοl..εχει επιλογη να αντιγραφεις κουμπια του daikin  οκ μεχρι εκει αλλα αυτο που λες ειναι πιο συνθετο..Υπαρχει καποιο λινκ με τα βηματα;

Πρέπει να πας στα scenes ή κάπως έτσι. Το έχω αφήσει χρόνια τώρα και δεν θυμάμαι αλλά κάπου έχει να φτιάχνεις μικροαυτοματισμούς.

  • Like 4
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Σε ευχαριστω πολυ. Θα τα βακω οπως πρεοει. Και το χειροτερο; αν επιβεβαιωθουν οι ισαξιοι eer με το Haier που να ριξω το φταιξιμο στην διαφορα καταναλωσης ;;;

Επεξ/σία από Specs
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

@SpecsΔεν το βγάζει καλά το κοπι πάστε του chatgpt οπότε ρώτα το αυτό -> How to calculate air enthalpy with sensors?

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 1