Specs Δημοσ. Παρασκευή στις 08:12 μμ Δημοσ. Παρασκευή στις 08:12 μμ 29 minutes ago, Pan_K said: Το διάμεσο EER υπολογίζει την απόδοση που έχει το μεγαλύτερο διάστημα το μηχάνημα, δηλαδή όταν δουλεύει ο συμπιεστής Eγω μετρησα μονο οσο λειτουργουσε ο συμπιεστης, αρκει να ειχαν σταθεροποιηθει οι ενδειξεις καταναλωσης κ θερμομετρων επι ενα 5λεπτο τουλαχιστον, αλλιως δεν επαιρνα υποψιν μετρηση. Το πιο δυσκολο να μετρηθει ηταν το Haier καθως ηταν ασταματητο με συνεχεις διακυμανσεις στην καταναλωση κ φυσικα κ στις θερμοκρασιες εξ αυτου.
Pan_K Δημοσ. Παρασκευή στις 08:54 μμ Δημοσ. Παρασκευή στις 08:54 μμ (επεξεργασμένο) 2 ώρες πριν, Specs είπε Eγω μετρησα μονο οσο λειτουργουσε ο συμπιεστης, αρκει να ειχαν σταθεροποιηθει οι ενδειξεις καταναλωσης κ θερμομετρων επι ενα 5λεπτο τουλαχιστον, αλλιως δεν επαιρνα υποψιν μετρηση. Το πιο δυσκολο να μετρηθει ηταν το Haier καθως ηταν ασταματητο με συνεχεις διακυμανσεις στην καταναλωση κ φυσικα κ στις θερμοκρασιες εξ αυτου. Και πάλι χαμηλό βγαίνει το EER που υπολόγισες. Εσύ δίνεις EER 2,6 με παροχή στα 170 και εξωτερική 30 και εγώ δίνω EER 4,5 με παροχή στο 138 και εξωτερική 27,5. Αν θεωρήσουμε ότι η μειωμένη παροχή αέρα στο δικό μου αντισταθμίζει την αυξημένη εξωτερική στο δικό σου, τότε η διαφορά στο EER είναι σχεδόν διπλάσια υπέρ του δικού μου. Ακόμα και αν κάνω λάθος, θα δυσκολευόμουν πολύ να πιστέψω ότι το Toshiba είναι τόσο ενεργοβόρο σε σχέση με το Haier που έχεις. Ή, ακόμα, δες το κι έτσι: με τίποτε δεν προσεγγίζεις το SEER του κατασκευαστή που είναι 6,1. ----------------- Και εδώ ένας πονηρός τρόπος να αυξάνει η απόδοση του Toshiba Edge στο 17. Το συγκεκριμένο όχι μόνο δεν σταματά τον εσωτερικό ανεμιστήρα στις φάσεις off, αλλά συνεχίζει στο high και δεν το νοιάζει καθόλου αν θα αυξηθεί η υγρασία. Διάμεσο EER (= όταν δουλεύει ο συμπιεστής) 9, μέσο EER (=μαζί με τα κέρδη στις φάσεις off), 17,4!. Μπορεί κανείς να αντιτείνει ότι στις φάσεις off δεν έχουμε καμία σπουδαία ψύξη στον χώρο, αλλά όχι. Η ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύς είναι 300watt, δηλαδή περίπου 1100Btu. Επεξ/σία Παρασκευή στις 10:31 μμ από Pan_K
cmaniac Δημοσ. Παρασκευή στις 10:51 μμ Δημοσ. Παρασκευή στις 10:51 μμ (επεξεργασμένο) 7 ώρες πριν, Lofarek είπε Αν εχεις αυτα τα τεχνικα στοιχεια μπορεις να μου τα στειλεις να τα δω? Από εδώ που είμαι τώρα δεν μπορώ να τα κάνω attach, αλλα ειμαι σίγουρος οτι αν ψαξεις για τα παρακάτω θα βρεθουν οι αναφορες στο service manual των daiseikai KTN110D42UFZ KTN150D42UFZ Αυτά έχω σαν μοντέλα συμπιεστών για το Daiseikai 10 σε ενα excel που μαζεύω. 2 ώρες πριν, Pan_K είπε Το συγκεκριμένο όχι μόνο δεν σταματά τον εσωτερικό ανεμιστήρα στις φάσεις off, αλλά συνεχίζει στο high και δεν το νοιάζει καθόλου αν θα αυξηθεί η υγρασία. Γι αυτό γυρίζουμε στο dry με HA αμα η χαζομάρα αρχίζει τα rapid cycling. Να δούμε ποιός ειναι πιο μάγκας κύριε κλιματιστικέ Ψάχνοντας για τα daiseikai βρήκα αναφορά του @alexdeskas απο πέρσι να προειδοποιεί / αναφέρει τα ποσοστά υγρασίας ως πρόβλημα. Επεξ/σία Παρασκευή στις 11:19 μμ από cmaniac 1 1
zoranb Δημοσ. Παρασκευή στις 11:52 μμ Δημοσ. Παρασκευή στις 11:52 μμ (επεξεργασμένο) 8 hours ago, liakjim said: Πόσες απώλειες έχει ο χώρος των 25τμ; Πόσες απώλειες έχει το κάθε δωμάτιο; Ακολουθούμε τις οδηγίες για ψύξη. Όλο μαζί, 50(25+25)τμ. θα το υπολογίσω γιατί θέλω με μια μονάδα να κάνω ολική κάλυψη. Δεν γίνεται να βάλω 9000 btu σε 11τμ. Επεξ/σία Παρασκευή στις 11:58 μμ από zoranb
Pan_K Δημοσ. χθες στις 12:12 πμ Δημοσ. χθες στις 12:12 πμ (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, cmaniac είπε Γι αυτό γυρίζουμε στο dry με HA αμα η χαζομάρα αρχίζει τα rapid cycling. Να δούμε ποιός ειναι πιο μάγκας κύριε κλιματιστικέ Πάντως ως συνολικό αποτέλεσμα η απόδοση εχτές το βράδυ ήταν απίστευτη. Με 1,1 κιλοβατώρα που κατανάλωσα από τα μεσάνυχτα έως τις 9πμ διατήρησα έναν χώρο γύρω στα 100τμ με ανοιχτές τις μεσόπορτες σε μέση θερμοκρασία 28,5 βαθμούς. Στο παρακάτω γράφημα μετρώ την επίπτωση στην θερμοκρασία που έχω σε κάθε ένα από τα δωμάτια του επαγγελματικού μου χώρου, ο οποίος δεν έχει ουσιαστική μόνωση, ενώ τα καλοκαίρια υποφέρει από απίστευτη ηλιακή επιβάρυνση. Και επειδή δεν είναι κανένας στον χώρο η υγρασία δεν ανεβαίνει με τα on/off και παραμένει γύρω στο 44%. Επεξ/σία χθες στις 12:15 πμ από Pan_K
Specs Δημοσ. χθες στις 12:19 πμ Δημοσ. χθες στις 12:19 πμ 3 hours ago, Pan_K said: Η ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύς είναι 300watt, δηλαδή περίπου 1100Btu. Αυτο προκυπτει χωρις την χρηση του συμπιεστη αλλα απλως με τον εσωτερικο ανεμιστηρα να συνεχιζει παιρνεις οση ψυξη υπηρχε στο στοιχειο οταν σταματησε ο συμπιεστης?
Pan_K Δημοσ. χθες στις 12:22 πμ Δημοσ. χθες στις 12:22 πμ (επεξεργασμένο) 12 λεπτά πριν, Specs είπε Αυτο προκυπτει χωρις την χρηση του συμπιεστη αλλα απλως με τον εσωτερικο ανεμιστηρα να συνεχιζει παιρνεις οση ψυξη υπηρχε στο στοιχειο οταν σταματησε ο συμπιεστης? Ναι. Βέβαια το στοιχείο αρχίζει και ζεσταίνεται σταδιακά, αλλά αμέσως μετά ξεκινά ο συμπιεστής. Τώρα σκέψου τι γίνεται όταν ο ανεμιστήρας σταματά για λίγη ώρα όταν σταματά και ο συμπιεστής, ο συμπιεστής ξεκινά μετά εκ νέου, αλλά ο εσωτερικός ανεμιστήρας δεν παίρνει μπρος μέχρι να κατέβει αρκετά η θερμοκρασία, όπως κάνουν τα Fujitsu στο δικό τους rapid cycling. Τότε έχουμε σπατάλη ενέργειας και γι' αυτό είχα πει ότι την έβαψες σε αυτήν την περίπτωση. Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Επεξ/σία χθες στις 12:33 πμ από Pan_K
Specs Δημοσ. χθες στις 12:32 πμ Δημοσ. χθες στις 12:32 πμ Just now, Pan_K said: ναι Διαβασα τις αναφορες εδω μεσα πως στο συνολο ετσι τα υπολογιζουν κ οι εταιρειες. Αλλα δεν μου λεει κατι, δεν εκμεταλευεται κατι που αλλιως θα πηγαινε χαμενο. Μεσα ειναι στον χωρο το στοιχειο κ μετα απο 5 λεπτα θα το επαιρνε ο ανεμιστηρας που θα ξεκιναγε οταν θα ξεκιναγε κ ο συμπιεστης, το οποιο στοιχειο θα χρειαζοταν λιγο χρονο για να ψυχθει στην θερμοκρασια που ειχε αφεθει, με την αναλογη ενεργεια φυσικα οση ακριβως "του πηρε" με το ζορι η επιλογη να μην σταματησει ο ανεμιστηρας. Δεν βλεπω κανενα οφελος σε αυτο. Στιγμιαια μπορει να δειχνει εντυπωσιακο αλλα σε συνολο μονο οσο εξω λειτουργει ο συμπιεστης παραγεται εργο. Ειτε το παρουμε με 9000btu σε 55 λεπτα οταν δουλευει + 0 btu για αλλα 5 λεπτα, ειτε με 8000btu+ 1000btu με τον ανεμιστηρα εν λειτουργια που ειπες, το αθροισμα σε μια ωρα ειναι ιδιο. 9000btu Αν ηταν ετσι, τα ακριβα Perfera θα συνεχιζαν τον ανεμιστηρα ενω τα φτηνοτερα Sensira θα εκοβαν, που τωρα ειναι το αντιθετο.
Pan_K Δημοσ. χθες στις 12:51 πμ Δημοσ. χθες στις 12:51 πμ (επεξεργασμένο) 34 λεπτά πριν, Specs είπε Στιγμιαια μπορει να δειχνει εντυπωσιακο αλλα σε συνολο μονο οσο εξω λειτουργει ο συμπιεστης παραγεται εργο. Ειτε το παρουμε με 9000btu σε 55 λεπτα οταν δουλευει + 0 btu για αλλα 5 λεπτα, ειτε με 8000btu+ 1000btu με τον ανεμιστηρα εν λειτουργια που ειπες, το αθροισμα σε μια ωρα ειναι ιδιο. 9000btu Πρόσεξε όμως: το Edge όχι μόνο δεν σταματά τον εσωτερικό ανεμιστήρα, αλλά ούτε μειώνει καν την ταχύτητα του ανεμιστήρα όταν κλείνει ο συμπιεστής. Εδώ έχει ένα κέρδος σε σχέση με τα άλλα όταν δουλεύει στην μέγιστη παροχή αέρα. Οι υπολογισμοί της απόδοσης νομίζω δεν είναι τόσο απλοί και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν και την παροχή αέρα. Ας πούμε, όταν ο συμπιεστής δουλεύει, αλλά ο εσωτερικός ανεμιστήρας περιμένει μέχρι να ψυχθεί αρκετά το στοιχείο για να ξεκινήσει (πιθανώς για να μην πετάξει την υγρασία πάλι μέσα στο δωμάτιο), έχουμε αρνητικό έργο (αρνητικό EER), οπότε μπορεί να έχουμε 9000btu για 55 λεπτά και -1000btu για 5. Σκέψου τώρα τι γίνεται αν σε ένα rapid cycling έχεις 3 λεπτά on και 3 λεπτά off αλά Fujitsu. Και μάλιστα στο on να μην ανεβαίνει πολύ η καταναλισκώμενη ισχύς και να μην προλαβαίνει καλά καλά να κρυώσει το στοιχείο. Τότε μπορεί να έχουμε πχ 3 λεπτά με 2000btu, 2 λεπτά με 0 btu και ένα λεπτό με -1000. Αυτό μας δίνει μία μέση απόδοση 833 Btu ή 244 watt στα 6 λεπτά που διαρκεί ο κύκλος. Με μέση κατανάλωση 100watt έχουμε ένα αρκετά χαμηλό EER, της τάξης του 2,4. Ευτυχώς που χάλασε το Home Assistant του σπιτιού μου, γιατί θα πέταγα άλλο ένα γραφηματάκι που θα μας χάλαγε λιγάκι τον ύπνο. Επεξ/σία χθες στις 01:07 πμ από Pan_K 2
Specs Δημοσ. χθες στις 12:54 πμ Δημοσ. χθες στις 12:54 πμ Ας περιμενουμε αυριο την βοηθεια του κοινου κ βλεπουμε! 1
liakjim Δημοσ. πριν από 16 ώρες Δημοσ. πριν από 16 ώρες Κάηκε το sonoff pow r2 που μετρούσε το yukai των πεθερικών... Το κλιματιστικό είναι οκ. 3
Dimkask8 Δημοσ. πριν από 15 ώρες Δημοσ. πριν από 15 ώρες 9 hours ago, Pan_K said: Πρόσεξε όμως: το Edge όχι μόνο δεν σταματά τον εσωτερικό ανεμιστήρα, αλλά ούτε μειώνει καν την ταχύτητα του ανεμιστήρα όταν κλείνει ο συμπιεστής. Εδώ έχει ένα κέρδος σε σχέση με τα άλλα όταν δουλεύει στην μέγιστη παροχή αέρα. Οι υπολογισμοί της απόδοσης νομίζω δεν είναι τόσο απλοί και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν και την παροχή αέρα. Ας πούμε, όταν ο συμπιεστής δουλεύει, αλλά ο εσωτερικός ανεμιστήρας περιμένει μέχρι να ψυχθεί αρκετά το στοιχείο για να ξεκινήσει (πιθανώς για να μην πετάξει την υγρασία πάλι μέσα στο δωμάτιο), έχουμε αρνητικό έργο (αρνητικό EER), οπότε μπορεί να έχουμε 9000btu για 55 λεπτά και -1000btu για 5. Σκέψου τώρα τι γίνεται αν σε ένα rapid cycling έχεις 3 λεπτά on και 3 λεπτά off αλά Fujitsu. Και μάλιστα στο on να μην ανεβαίνει πολύ η καταναλισκώμενη ισχύς και να μην προλαβαίνει καλά καλά να κρυώσει το στοιχείο. Τότε μπορεί να έχουμε πχ 3 λεπτά με 2000btu, 2 λεπτά με 0 btu και ένα λεπτό με -1000. Αυτό μας δίνει μία μέση απόδοση 833 Btu ή 244 watt στα 6 λεπτά που διαρκεί ο κύκλος. Με μέση κατανάλωση 100watt έχουμε ένα αρκετά χαμηλό EER, της τάξης του 2,4. Ευτυχώς που χάλασε το Home Assistant του σπιτιού μου, γιατί θα πέταγα άλλο ένα γραφηματάκι που θα μας χάλαγε λιγάκι τον ύπνο. Το παρατήρησα και στο δικό μ το edge όταν το σβήνω συνεχίζει να φυσά για αρκετή ώρα κρύο αέρα.
Pan_K Δημοσ. πριν από 15 ώρες Δημοσ. πριν από 15 ώρες (επεξεργασμένο) 34 λεπτά πριν, Dimkask8 είπε Το παρατήρησα και στο δικό μ το edge όταν το σβήνω συνεχίζει να φυσά για αρκετή ώρα κρύο αέρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όταν το κλείνεις αυτό συνεχίζει να λειτουργεί τον ανεμιστήρα για να στεγνώσει το στοιχείο προκειμένου να μην συσσωρεύσει μούχλα. Εγώ λέω ότι όταν ο συμπιεστής της εξωτερικής μονάδας σταματήσει να λειτουργεί επειδή έχει πιάσει θερμοκρασία και δεν μπορεί ρίξει κι άλλο τις στροφές του, ο εσωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί και μάλιστα στην ταχύτητα που είχε πριν και όχι στο πιο χαμηλό, όπως γίνεται στα περισσότερα κλιματιστικά. Εδώ να πω και κάτι πολύ σημαντικό για την αφύγρανση. Αν μια μονάδα δουλεύει μονίμως σε χαμηλές στροφές μπορεί να μην κάνει ποτέ αφύγρανση. Αν όμως κάνει αυξομειώσεις στην ισχύ ή, ακόμα, και on/off, αυτό είναι πιο πιθανό να μειώσει την εσωτερική υγρασία και ας επιστρέφει μέρος που απορρόφησε πίσω στο δωμάτιο όταν μειώνει ισχύ. Αρκεί η φάση αυξημένης ισχύος να είναι αρκετά μεγαλύτερη της φάσης μειωμένης ισχύος. Αυτό θα επιτρέψει να αφαιρεθεί αρκετή υγρασία από τον σωλήνα στην φάση αυξημένης ισχύος, την οποία δεν θα μπορέσει μετά το κλιματιστικό να την επιστρέψει στον χώρο όταν θα μειώσει ισχύ ή κλείσει εντελώς ο συμπιεστής. Επεξ/σία πριν από 15 ώρες από Pan_K 2
amotida Δημοσ. πριν από 14 ώρες Δημοσ. πριν από 14 ώρες 10 hours ago, Pan_K said: 10 hours ago, Specs said: Παιδιά, ενδιαφέρουσα η συζήτηση αλλά, νομίζω, κάπου χάνεται η ουσία. Όταν ο συμπιεστής είναι off, δεν υπάρχει ενεργή ψύξη, απλώς γίνεται ανακυκλοφορία του ήδη ψυχρού στοιχείου, το οποίο όμως αρχίζει να θερμαίνεται σχεδόν αμέσως. Το "κέρδος" από έναν ανεμιστήρα που συνεχίζει να φυσά δεν σημαίνει επιπλέον ψύξη, αλλά απλώς καθυστέρηση στην απώλεια του ψυχρού αέρα. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε αύξηση της υγρασίας και μείωση της άνεσης (ό,τι πρέπει δηλαδή για να έχουμε δροσερή αλλά... κολλώδη ατμόσφαιρα). Το να μετράμε EER με τις φάσεις off ή να προσθέτουμε φανταστικά "αρνητικά BTU" όταν καθυστερεί ο ανεμιστήρας, είναι υπεραναλυτική γυμναστική χωρίς ουσία και με ύποπτα μαθηματικά. Στο τέλος, το θέμα δεν είναι τι κάνει το μηχάνημα κάθε 3 λεπτά αλλά τι ψύξη έχουμε πραγματικά στον χώρο και με πόση κατανάλωση. Επίσης, δεν σημαίνει πως στα μηχανήματα που σταματά ο ανεμιστήρας χάνεται η υπόλοιπη ψύξη του στοιχείου. Όλα τα κλιματιστικά που σταματούν τον ανεμιστήρα όταν είναι off ο συμπιεστής, έχουν προγραμματισμό να τον επανεκκινούν για λίγα δευτερόλεπτα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 1–2 λεπτά). Έτσι αξιοποιείται η υπολειπόμενη ψύξη από το στοιχείο χωρίς να χρειάζεται συνεχής λειτουργία. Άρα, το "κέρδος" από ανεμιστήρα που δεν σταματά καθόλου δεν είναι κάποιο αποκλειστικό πλεονέκτημα... είναι απλώς διαφορετική επιλογή υλοποίησης, με δικά της υπέρ και κατά. 2
cmaniac Δημοσ. πριν από 14 ώρες Δημοσ. πριν από 14 ώρες (επεξεργασμένο) 47 λεπτά πριν, Pan_K είπε on/off Μην το αποζητάς αυτό. Δεν είναι καλή ιδέα να βασίζεσαι στα ον οφ, για τη μακροζωία του συμπιεστή. Προσωπικά άλλαξα τους αυτοματισμούς γιατί το ειχα βάλει να προλαβαίνει οποιαδήποτε αύξηση της ισχύος βασιζόμενος στη διαφορά θερμοκρασίας, αλλάζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα.. Το αποτέλεσμα ήταν να μην καίω τίποτα αλλά κατέληγα με οριακά δροσερό στοιχείο και υγρασιες, μέχρι που έφτασα κοντά 65%, όπου και άρχισα να μην είμαι άνετα, παρόλο που η θερμοκρασια ηταν γυρω στους 26-26.5. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα πως θα κατάφερνε χαμηλότερες θερμοκρασίες στοιχείου, αλλά στα 130-140W για να έχεις αξιοπρεπή θερμοκρασία στοιχείου μονο στο ulow το καταφέρνεις ακόμα και με το δικό μου μηχάνημα. Έτσι, έβαλα να ανεβάζει ταχύτητα ανεμιστήρα μόνο εάν το στοιχείο εχει απο 220W και πάνω και ο στόχος εχει ξεπεράστει με υστέρηση +0.2 περίπου και να ξανακατεβαζει οταν το στοιχείο ξαναπέσει κάτω απο τα 150 ή ξεπεράσει τον στόχο προς τα κάτω, δηλαδή < 0. Έτσι κρατάω την υγρασία μεταξύ 50 εως μαξ 60% με καλές καταναλώσεις. Υπόψη είναι αναμμένο 24/7. Κάτι ακόμα, για τις πηγές υγρασίας. Σε αυτές εκτός απ τον άνθρωπο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα δομικά υλικά (θερμογεφυρες) μεχρι και τη διακόσμηση (βλέπε φυτά). Επεξ/σία πριν από 14 ώρες από cmaniac