Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • Απαντ. 49
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
Στις 1/8/2025 στις 8:17 ΜΜ, lak10 είπε

το προηγουμενο επαιρνε 220v δεν ειχε λογο να ανοιγει το avr

Η πρίζα θα έπρεπε να δίνει 230V πάντως.

Δημοσ.
On 02/08/2025 at 16:38, lak10 said:

Έχουμε δοκιμάσει και απομονωναμε κάθε γραμμή (τριφασική παροχή) όλοι κατέληξαν στο ότι είναι αδύνατο να βρεθεί το φταίει το σπίτι είναι του 1989

δεν ειναι παλιο. εν τουτοις αν οι πριζες ειναι παλιες κτλ παιζει να ξεκιναγα με αντικατασταση και μετα με καμια αντικατασταση του πινακα.γιατι ολα τα πραγματα ειναι 35 χρονια πλεον.

On 02/08/2025 at 19:00, nvel said:

οι πραγματικοί ηλεκτρολόγοι ζητούν και πραγματική αμοιβή, όταν 

αρκείσαι σε τοποθετητές πριζοδιακοπτών 

και πολλοι χαλια ηλεκτρολογοι ζητουν καλη αμοιβη :P

On 01/08/2025 at 20:17, lak10 said:

το προηγουμενο επαιρνε 220v δεν ειχε λογο να ανοιγει το avr

οτι ειναι 220 δεν σημαινει οτι δεν υπαρχει καποιο αλλο θεμα

On 01/08/2025 at 15:27, lak10 said:

τον περιμενω απο βδομαδα μου φανηκε πολυ κουφη ως βλαβη ειδικα αφου δουλευει με ενα απλο ταφ σουκο

τι εννοεις δουλευει με ενα απλο ταφ σουκο? πριζα αλλαξε κανεις δηλαδη πριζο διακοπτη?

On 02/08/2025 at 16:53, xsterg said:

οι ηλεκτρολογοι που εφερες δεν ειναι ηλεκτρολογοι. φερε εναν επαγγελματια εαν θελεις να δωσεις λυση. 

το θεμα ειναι αν το κανει μονιμα ή οχι κιολας. και βεβαια αν ο ηλεκτρολογος θελει να κανει δοκιμες

On 02/08/2025 at 20:22, Ntinaras said:

Η πρίζα θα έπρεπε να δίνει 230V πάντως.

220 σιγουρα εννοει 230. συν πλην μπορει να παιζει

On 02/08/2025 at 20:17, lak10 said:

μπατζετ για ηλεκτρολογο υπαρχει δεν υπαρχει για αλλαγη καλωδιωσης

τελικα ηρθε?

On 02/08/2025 at 20:28, lak10 said:

220-240v δεν παιζει?

230 ειναι κανονικα αλλα ειναι λογικο να παιζεις λιγο πανω κατω.

Δημοσ.

ο ηλεκτρολογος ειναι αρωστος περιμενω να γινει καλα . με τφ σουκο ενοω οτι κουμπωσα 2 συσκευες με ταφ στην μπριζα και επαιζαν κανονικα

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

η μια απο τις 2 ειναι ομως το ups ή οχι?

2 minutes ago, lak10 said:

ο ηλεκτρολογος ειναι αρωστος περιμενω να γινει καλα . με τφ σουκο ενοω οτι κουμπωσα 2 συσκευες με ταφ στην μπριζα και επαιζαν κανονικα

 

Επεξ/σία από poulinos
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, poulinos είπε

η μια απο τις 2 ειναι ομως το ups ή οχι?

 

οχι το ups δεν αρνειται να παρει ρευμα απο την συγκεκριεμνη πριζα το εχω με προεκταση σε αλλη πριζα κουμπωμενο

Δημοσ.
3 minutes ago, lak10 said:

οχι το ups δεν αρνειται να παρει ρευμα απο την συγκεκριεμνη πριζα το εχω με προεκταση σε αλλη πριζα κουμπωμενο

για αρχη αν πιανουν τα χερια σου θα αλλαζα απλα την πριζα μηπως δεν ειναι καλα τα καλωδια βαλμενα ή δεν ξερω τι.το πιο ευκολο (αν καποιος ξερει) και το πιο οικονομικο. το πολυμετρο και να βγαλει 230 δεν λεει κατι.

Δημοσ.
11 ώρες πριν, poulinos είπε

και πολλοι χαλια ηλεκτρολογοι ζητουν καλη αμοιβη :P

ένας άσχετος μπορεί να ζητήσει μεγάλη αμοιβή αλλά ένας κανονικός ηλεκτρολόγος δεν έχει λόγο να έχει χαμηλή αμοιβή. Ειδικά στο θέμα μας ένας ηλεκτρολόγος μέσω μετρήσεων μπορεί αν έχει τεχνικό υπόβαθρο να εντοπίσει την διαρροή και να μην δίνει την λύση πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι που είναι και δαπανηρή. 

Δημοσ.
10 hours ago, nvel said:

ένας άσχετος μπορεί να ζητήσει μεγάλη αμοιβή αλλά ένας κανονικός ηλεκτρολόγος δεν έχει λόγο να έχει χαμηλή αμοιβή. Ειδικά στο θέμα μας ένας ηλεκτρολόγος μέσω μετρήσεων μπορεί αν έχει τεχνικό υπόβαθρο να εντοπίσει την διαρροή και να μην δίνει την λύση πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι που είναι και δαπανηρή. 

ισχυει αυτο που λες αλλα πολλες φορες ακομα και καλοι ηλεκτρολογοι εχουν καλες τιμες επειδη ειναι ανθρωποι και δεν βλεπουν τον πελατη σαν ευκαιρια να του παρω και τα σωβρακα. ειναι λιγακι δηλαδη και θεμα ανθρωπου. απλα ναι ο καλος τεχνικος που εχει δωσει και αρκετα λεφτα σε εργαλεια εχει παραπανω λογους για να χρεωσει παραπανω και πολλες φορες ειναι πιο συμφερον. διοτι ο αλλος που δεν ξερει μπορει να ερθει 2-3 φορες ή να αλλαξει πραγματα που δεν θα χρειαστουν και στο τελος το κοστος θα ειναι μεγαλυτερο.

Δημοσ.

ηρθε ο ηλεκτρολογος μετα απο ψαξιμο βρεθηκε το προβλημα. ειχε χαλασει ο ουδετερος στον πινακα δειτε το πως εγινε το καλωδιο. Τις επομενες μερες θα γινει και αλλαγη πινακα η πριζα αλλαχθηκε προληπτικα

3jScLqQb.jpg

  • Like 4
Δημοσ.
10 λεπτά πριν, lak10 είπε

ηρθε ο ηλεκτρολογος μετα απο ψαξιμο βρεθηκε το προβλημα. ειχε χαλασει ο ουδετερος στον πινακα δειτε το πως εγινε το καλωδιο. Τις επομενες μερες θα γινει και αλλαγη πινακα η πριζα αλλαχθηκε προληπτικα

3jScLqQb.jpg

Δεν ήταν σφιγμένο καλά;

Δημοσ.
5 λεπτά πριν, Ukforthemoment είπε

Δεν ήταν σφιγμένο καλά;

δεν ξερω ναα σου απαντησω το σιγουρο εναι οτι ο πινακας ειναι του 1989 και πρεπει να αλλαχθει

Δημοσ.
8 hours ago, lak10 said:

ηρθε ο ηλεκτρολογος μετα απο ψαξιμο βρεθηκε το προβλημα. ειχε χαλασει ο ουδετερος στον πινακα δειτε το πως εγινε το καλωδιο. Τις επομενες μερες θα γινει και αλλαγη πινακα η πριζα αλλαχθηκε προληπτικα

3jScLqQb.jpg

καλο ειναι μετα απο τοσα χρονια να φτιαχτει απο την αρχη. οπως και πριζοδιακοπτες θα αλλαζα αμα ειναι τιποτα παλιοι. ναι ειναι κοστος μεν αλλα καποιες φορες καλο ειναι.