lak10 Δημοσ. 24 Αυγούστου Μέλος Δημοσ. 24 Αυγούστου 2 ώρες πριν, pro-tech είπε Καλημέρα Ο παλιός πίνακας με ποια λογική αλλάχθηκε? Δεν είχε ρελέ? Αν είχε έπρεπε να βρείτε την βλάβη πρώτα. Αυτή την στιγμή δεν έχεις ρελέ διαφυγής και λες οτι αν βάλεις πέφτει. Άρα κάπου υπάρχει διαρροή ρεύματος προς την γείωση. Την καλωδίωση από την στιγμή που οικονομικά δεν μπορείς, θα αλλάξεις μονο την γραμμή-ες που έχουν θέμα. Εκτός και αν λες ρελέ κάτι εννοείς κατι άλλο πέρα απο το ρελέ κατά της ηλεκτροπληξίας. δεν μπορεσε κανεις να εντοπισει ποια γραμμη εχει θεμα. επισης αυτος που εκανε ηλεκτρολογικα το σπιτι αντι να βαλει σε καθε γραμμη ουδετερο και γειωση εχει βαλει ανα 3 γραμμες ουδετερο και γειωση. ο πινακας αλλαχθηκε λογω παλαιοτητας. εχω φωναξει 3 ηλεκτρολογους ολοι μου ειπαν οτι ειναι σχεδον αδυνατο να βρεθει που υπαρχε διαροη ολοι προτειναν αλλαγη καλωδιωσης. παλαιοτερα ειχε πλημμυρισει το σπιτι μπορει να υπαρχει οξυδωσει σε καλωδιο
VasKag Δημοσ. 24 Αυγούστου Δημοσ. 24 Αυγούστου (επεξεργασμένο) Δλδ ο ηλεκτρολογος σου εφτιαξε καινουριο πινακα με καινουρια στοιχεια. αλλα χωρις ρελε? Στην αρχη του ποστ λες οτι επεφτε το ρελε. Τωρα φτιαχνεις καινουριο πινακα και οπως φαινεται δεν υπαρχει ρελε. Αυτο που επεφτε τι ηταν?. Ηταν ασφαλεια? Ειχες ρελε και στο κατηργησαν με τη προφαση οτι χρειαζεσαι αλλαγη καλωδιων? Ο καινουριος πινακας με τα καινουρια στοιχεια παταει πανω στα παλια καλωδια και το μονο που σου αλλαξε ηταν ο ουδετερος? Τι ισχυει τελικα? Επεξ/σία 24 Αυγούστου από VasKag
soteras Δημοσ. 24 Αυγούστου Δημοσ. 24 Αυγούστου 2 ώρες πριν, lak10 είπε δεν μπορεσε κανεις να εντοπισει ποια γραμμη εχει θεμα. επισης αυτος που εκανε ηλεκτρολογικα το σπιτι αντι να βαλει σε καθε γραμμη ουδετερο και γειωση εχει βαλει ανα 3 γραμμες ουδετερο και γειωση. ο πινακας αλλαχθηκε λογω παλαιοτητας. εχω φωναξει 3 ηλεκτρολογους ολοι μου ειπαν οτι ειναι σχεδον αδυνατο να βρεθει που υπαρχε διαροη ολοι προτειναν αλλαγη καλωδιωσης. παλαιοτερα ειχε πλημμυρισει το σπιτι μπορει να υπαρχει οξυδωσει σε καλωδιο Αν το σπίτι ειχε πλημμυρίσει τότε ανοίγεις ολα τα κουτια αναγκαστικά και βλέπει τι γίνετε εκεί μέσα. Δεν γίνετε με τα σημερινα εργαλεια να μην το βρισκει κανεις. Μπορεί να είχε θεμα το ιδιο το ρελε και να επεφτε πχ οταν τραβαγε φορτία και εγώ επιμένω εχει ενα καλώδι οστον αέρα αυτό που πάει δεν είναι λογικά αυτή σε νεο πίνακα 1
poulinos Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου On 23/08/2025 at 18:21, Petros Electron said: Λογικα θα εχει αυτοκολλητα ο πινακας και θα πρεπει να γράψει μονος του για αυτο το ειπα διοτι ειδα μολυβακι πανω στις ασφαλειες
ringboy Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου (επεξεργασμένο) Ρελε δεν βλεπω, ουτε μας λεει ο φιλος γιατι δεν εχει ρελε ο πινακας, ουτε αν το ρελε επεφτε τυχαια, ή συνεχεια, ουτε μας λεει αν εχει αλλαξει ποτε το ρελε μηπως λυθει το προβλημα. Γιατι δεν ειναι σπανιο να χαλασει το ρελε - προπερσι αλλαξα ρελε γιατι επεφτε οποτε θυμοτανε. Και ειναι το πρωτο πραγμα που κανεις πολυ οικονομικα οταν εχει προβλημα το ρελε. Επεξ/σία 25 Αυγούστου από ringboy
poulinos Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου 2 minutes ago, ringboy said: Ρελε δεν βλεπω, ουτε μας λεει ο φιλος γιατι δεν εχει ρελε ο πινακας, ουτε αν το ρελε επεφτε τυχαια, ή συνεχεια, ουτε μας λεει αν εχει αλλαξει ποτε το ρελε μηπως λυθει το προβλημα. Γιατι δεν ειναι σπανιο να χαλασει το ρελε - προπερσι αλλαξα ρελε γιατι επεφτε οποτε θυμοτανε. σε αλλαγη πινακα στο σπιτι λογω παλαιοτητας το πρωτο ρελε που μπηκε εκανε νερα οπως αναφερεις και εσυ. μαλλον εβγαλαν το ρελε για να μην πεφτει μεχρι να βρουν τι φταιει
soteras Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου 12 λεπτά πριν, ringboy είπε Ρελε δεν βλεπω, ουτε μας λεει ο φιλος γιατι δεν εχει ρελε ο πινακας, ουτε αν το ρελε επεφτε τυχαια, ή συνεχεια, ουτε μας λεει αν εχει αλλαξει ποτε το ρελε μηπως λυθει το προβλημα. Γιατι δεν ειναι σπανιο να χαλασει το ρελε - προπερσι αλλαξα ρελε γιατι επεφτε οποτε θυμοτανε. Και ειναι το πρωτο πραγμα που κανεις πολυ οικονομικα οταν εχει προβλημα το ρελε. Επίσης δεν λέει το ποιο βασικό λέει το σπίτι είχε πλυμιρίσει παλιότερα τότε τι ενεργειες ειχαν κανει για να ανοιξουν τα ρευματα αν απλα περιμεναν να στεγνωσει το νερό τότε πιθανοτερο όλες μα όλες οι συνδεσεις και τα κουτιά να έχουν σαπίσει. Φίλε TS βασικές ερωτήσεις: 1)Το ρελέ δοκίμασεις να το αλλάξεις όπως και την ασφάλεια που έδινε στην ελατωματική πρίζα καθώς μπορεία να έφταιγε αυτό 2)Μέτρησε κανεις από τους 5 ηλεκτρλόγους που μπήκε το ποιο σημαντικό την γείωση του σπιτιού η της πρίζας που λες είχε θέμα 3)Το ρελέ σαφώς σαφώς και πρέπει να μπει χτες δεν θέλω να σου πω δες βιντεο πχ αν εχεις θερμοφησωνα στο σπίτι τι μπορεί να συμβει αν ακουμπησεις βρυση και δεν εχεις ρελέ ή παρόμοια σκινηκά πως δικαιολογησε οτι δεν το βαζει γιατι αν ειπε εε επειδη πέφτει οταν πέφτει η εχει θεμα το ρελε η καποια γραμμή καλυτερα να μην δινει ρευμα στην ελλατωματικη γραμη παρα να μην εχει ρελε 4)Το κοκκινο καλωδιο που φαινετε στη φωτογραφία όπως και κάποιο άλλο σίγουρα γιατί δεν ειναι πάνψ σε ασφάλεια τι σου ειπε για αυτά πάνε πχ σε φώτα στον κήπο που έχεις βγάλει για το χ ψ λόγο. 5)οι ασφάλειες που ειναι με μολύβι δεν πιστεύω να ειναι από το παλιό πίνακα τίποτα 6) έκανες που έκανες την αλλαγή γιατι δεν ξήλωσες το παλ΄πιο πλαίσιο του πίνανα να γινει σωστά και όμορφα η δουλειά Έχω την περιεργεια να δω πως ήταν ο παλίος πίνακας 1
ringboy Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου (επεξεργασμένο) 19 λεπτά πριν, soteras είπε 30 λεπτά πριν, poulinos είπε μαλλον εβγαλαν το ρελε για να μην πεφτει μεχρι να βρουν τι φταιει Τωρα υποχρεωτικα θα το ριξουμε στις μαντεψιες 😄 Μαλλον το ρελε επεφτε τυχαια γι αυτο εβαλε ο φιλος UPS. Επεξ/σία 25 Αυγούστου από ringboy
pro-tech Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου Καλημέρα Το θέμα είναι ότι ο πίνακας έχει γίνει για ένα κεντρικό ρελέ RCD. Δεν έχει RCBO για να κόβει μόνο την γραμμή που έχει πρόβλημα. Αν το βάλεις το ρελέ απλά θα μείνει στο σκοτάδι. Απλά απαράδεκτο να μην έχει έστω το RCD τα βασικά μέτρα ασφαλείας. 1
Petros Electron Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου (επεξεργασμένο) 20 ώρες πριν, soteras είπε παλαιοτερα ειχε πλημμυρισει το σπιτι μπορει να υπαρχει οξυδωσει σε καλωδιο Αμ, αυτο δεν μας το ειχες πει!!. Εννοείτε οτι θελουν ολα τα κουτιά άνοιγμα και αλλαγή καλωδιώσεων οπου χρειαστεί, για να μην πω.. παντού!. Επισης εχε υποψη οτι : Tο ρελέ διαρροής (ή ΔΔΕ - Διακόπτης Διαφορικού Ρεύματος) είναι υποχρεωτικό σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την προστασία από ηλεκτροπληξία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ιδίως την Υπουργική Απόφαση Φ Α 50/12081/642/2006 και την νεότερη Υπουργική Απόφαση 101195/17.09.2021, η οποία βασίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) ή ΕΛΟΤ HD384. Αν ο ηλεκτρολόγος σου εχει υπογράψει και καταθέσει ΥΔΕ και δεν εχει ΔΔΕ ο πινάκας σου τοτε αν συμβει το οτιδήποτε θα χασει την άδεια του επισης κινδυνεύει και ακόμα με φυλάκιση., το θεμα ειναι να μην πεθάνει κανεις απο ηλεκτροπληξία!. Τον νου σας ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ με το ρεύμα! Το 2003 πήγα να χασω την ζωη μου οταν έπιασα φαση που ειχε διαρροή στην γείωση και δεν υπήρχε ΔΔΕ (γιατι ήταν παροχή σε καράβι, και όσοι γνωρίζουν, εκεί δεν υπάρχει ουδέτερος αλλά φαση-φαση που ειναι ακομα ποιο επικίνδυνο). Επεξ/σία 25 Αυγούστου από Petros Electron 1
poulinos Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου (επεξεργασμένο) On 25/08/2025 at 10:32, ringboy said: Τωρα υποχρεωτικα θα το ριξουμε στις μαντεψιες 😄 Μαλλον το ρελε επεφτε τυχαια γι αυτο εβαλε ο φιλος UPS. και μια γεννητρια απο πισω 😛 On 25/08/2025 at 11:11, pro-tech said: Καλημέρα Το θέμα είναι ότι ο πίνακας έχει γίνει για ένα κεντρικό ρελέ RCD. Δεν έχει RCBO για να κόβει μόνο την γραμμή που έχει πρόβλημα. Αν το βάλεις το ρελέ απλά θα μείνει στο σκοτάδι. Απλά απαράδεκτο να μην έχει έστω το RCD τα βασικά μέτρα ασφαλείας. δυστυχως απειρα τετοια εκει εξω.ποσα σπιτια ειναι χωρις ρελε κτλ. οπως προσφατα εμαθα οτι πχ αν βαλεις ev charger θελει δικο του rcbo Κτλ που απορω μερικες φορες ποσοι εχουν βαλει. Επεξ/σία 26 Αυγούστου από poulinos
gakost Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου (επεξεργασμένο) Φίλε το δεν υπάρχει μπατζετ δεν είναι δικαιολογία. Αν ήσουν σε άλλη χώρα ο ηλεκτρολόγος θα σου έκοβε το ρεύμα και θα ειδοποιούσε τον πάροχο ότι η εγκατάσταση είναι εκτός προδιαγραφών. Ρεύμα θα ξανασυνδέονταν μόνο εφόσον η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τον κανονισμό. Κανένας ηλεκτρολόγος δεν θα ρίσκαρε να πάει στο δικαστήριο ή φυλακή και να χάσει την άδεια του επειδή ο πελάτης δεν έχει λεφτά για την επισκευή. Πιο συγκεκριμένα για το πρόβλημα σου, ποιος πρότεινε να αλλάξεις πίνακα; Αν σου το είπε ο ηλεκτρολόγος ως λύση για την επισκευή και δεν ήταν αυτό προσωπικά δεν θα τον πλήρωνα και αν είχε πρόβλημα θα του έλεγα να βάλει τον παλιό. Νομίζω ξαναγράφτηκε ότι πρέπει να βρεις ηλεκτρολόγο να ασχοληθεί και να έχει εργαλεία. Προφανώς και θα πληρωθεί για την διάγνωση. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει έναν ετικετογραφο που κάνουν ούτε 50 ευρώ και δεν σου λέω τίποτα Brady, απλά πράγματα. Η όλη φάση είναι άλλαξε τα όλα κι ότι κάτσει όπως φαίνεται, το κορόιδο πληρώνει. Επεξ/σία 25 Αυγούστου από gakost
pro-tech Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου Ακόμη ένας τομέας στην Ελλάδα που κανένας δεν θέλει να τιμωρήσει κανέναν. Ότι θέλει ο καθένας κάνει. Δεν βάζω RCD, βάζω διακόπτη by pass στον RCD (greek patent), καταργώ ασφαλειοθήκες γιατί απλά θα πέσει στον μετρητή ........κλπ Πως θα βρει ηλεκτρολόγο που θα ασχοληθεί??? όλοι τέλιοι παρουσιάζονται.Δεν είναι δυνατόν να το ξέρει ο πελάτης αυτο.Όλοι σου λένε ξέρεις πόσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα, δεν είμαι χθεσινός. Ξέρεις πόσους πίνακες έχω κάνει .........και άλλες ατάκες
soteras Δημοσ. 25 Αυγούστου Δημοσ. 25 Αυγούστου Επόμενα βήματα σου 1)Φωνάζεις ηλεκτρολόγο να σου βάλει ρελε χτες κιολας 2)Ανοίγεις όλα μα όλα τα κουτιά ακόμα και αυτα που έχουν καλώδιο κεραίας μέσα 3)Αρχισε να αλλάαζεις όλα μα όλα τα καλώδια σε σπίτι που έχει πλυμηρίσει τα καλώδια αυτά είναι μια βόμβα κάνε δωμάτιο δωμάτιο έστω Από καθαρή περιεργεια η αλλοι 5 που εχουν ερθει οταν τους ειπες οτι το σπιτι ειχε πλημυρισει ποια ηταν η αντιδραση τους
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα