Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.
2 ώρες πριν, pro-tech είπε

Καλημέρα 

Ο παλιός πίνακας με ποια λογική αλλάχθηκε? 

Δεν είχε ρελέ? Αν είχε έπρεπε να βρείτε την βλάβη πρώτα.

Αυτή την στιγμή δεν έχεις ρελέ διαφυγής και λες οτι αν βάλεις  πέφτει. Άρα κάπου υπάρχει διαρροή ρεύματος προς την γείωση.

Την καλωδίωση από την στιγμή που οικονομικά δεν μπορείς, θα αλλάξεις μονο την γραμμή-ες που έχουν θέμα.

Εκτός και αν λες ρελέ κάτι εννοείς κατι άλλο πέρα απο το ρελέ κατά της ηλεκτροπληξίας.

δεν μπορεσε κανεις να εντοπισει ποια γραμμη εχει θεμα. επισης αυτος που εκανε ηλεκτρολογικα το σπιτι αντι να βαλει σε καθε γραμμη ουδετερο και γειωση εχει βαλει ανα 3 γραμμες ουδετερο και γειωση. ο πινακας αλλαχθηκε λογω παλαιοτητας. εχω φωναξει 3 ηλεκτρολογους ολοι μου ειπαν οτι ειναι σχεδον αδυνατο να βρεθει που υπαρχε διαροη ολοι προτειναν αλλαγη καλωδιωσης. παλαιοτερα ειχε πλημμυρισει το σπιτι μπορει να υπαρχει οξυδωσει σε καλωδιο

  • Απαντ. 68
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Δλδ ο ηλεκτρολογος σου εφτιαξε καινουριο πινακα με καινουρια στοιχεια. αλλα χωρις ρελε?

Στην αρχη του ποστ λες οτι επεφτε το ρελε. Τωρα φτιαχνεις καινουριο πινακα και οπως φαινεται δεν υπαρχει ρελε. Αυτο που επεφτε τι ηταν?. Ηταν ασφαλεια? Ειχες ρελε και στο κατηργησαν με τη προφαση οτι χρειαζεσαι αλλαγη καλωδιων? Ο καινουριος πινακας με τα καινουρια στοιχεια παταει πανω στα παλια καλωδια και το μονο που σου αλλαξε ηταν ο ουδετερος? Τι ισχυει τελικα?

 

Επεξ/σία από VasKag
Δημοσ.
2 ώρες πριν, lak10 είπε

δεν μπορεσε κανεις να εντοπισει ποια γραμμη εχει θεμα. επισης αυτος που εκανε ηλεκτρολογικα το σπιτι αντι να βαλει σε καθε γραμμη ουδετερο και γειωση εχει βαλει ανα 3 γραμμες ουδετερο και γειωση. ο πινακας αλλαχθηκε λογω παλαιοτητας. εχω φωναξει 3 ηλεκτρολογους ολοι μου ειπαν οτι ειναι σχεδον αδυνατο να βρεθει που υπαρχε διαροη ολοι προτειναν αλλαγη καλωδιωσης. παλαιοτερα ειχε πλημμυρισει το σπιτι μπορει να υπαρχει οξυδωσει σε καλωδιο

Αν το σπίτι ειχε πλημμυρίσει τότε ανοίγεις ολα τα κουτια αναγκαστικά και βλέπει τι γίνετε εκεί μέσα. Δεν γίνετε με τα σημερινα εργαλεια να μην το βρισκει κανεις. Μπορεί να είχε θεμα το ιδιο το ρελε και να επεφτε πχ οταν τραβαγε φορτία και εγώ επιμένω εχει ενα καλώδι οστον αέρα αυτό που πάει δεν είναι λογικά αυτή σε νεο πίνακα

  • Like 1
Δημοσ.
On 23/08/2025 at 18:21, Petros Electron said:

Λογικα θα εχει αυτοκολλητα ο πινακας και θα πρεπει να γράψει μονος του 


 

 

για αυτο το ειπα διοτι ειδα μολυβακι πανω στις ασφαλειες :P

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Ρελε δεν βλεπω, ουτε μας λεει ο φιλος γιατι δεν εχει ρελε ο πινακας,
ουτε  αν το ρελε επεφτε τυχαια, ή συνεχεια, ουτε μας λεει αν εχει αλλαξει ποτε  το ρελε μηπως λυθει το προβλημα.
Γιατι δεν ειναι  σπανιο να χαλασει το ρελε - προπερσι αλλαξα ρελε γιατι επεφτε οποτε θυμοτανε. Και ειναι το πρωτο πραγμα που κανεις πολυ οικονομικα  οταν εχει προβλημα το ρελε.

Επεξ/σία από ringboy
Δημοσ.
2 minutes ago, ringboy said:

Ρελε δεν βλεπω, ουτε μας λεει ο φιλος γιατι δεν εχει ρελε ο πινακας,
ουτε  αν το ρελε επεφτε τυχαια, ή συνεχεια, ουτε μας λεει αν εχει αλλαξει ποτε  το ρελε μηπως λυθει το προβλημα.
Γιατι δεν ειναι  σπανιο να χαλασει το ρελε - προπερσι αλλαξα ρελε γιατι επεφτε οποτε θυμοτανε.

σε αλλαγη πινακα στο σπιτι λογω παλαιοτητας το πρωτο ρελε που μπηκε εκανε νερα οπως αναφερεις και εσυ. μαλλον εβγαλαν το ρελε για να μην πεφτει μεχρι να βρουν τι φταιει :P

Δημοσ.
12 λεπτά πριν, ringboy είπε

Ρελε δεν βλεπω, ουτε μας λεει ο φιλος γιατι δεν εχει ρελε ο πινακας,
ουτε  αν το ρελε επεφτε τυχαια, ή συνεχεια, ουτε μας λεει αν εχει αλλαξει ποτε  το ρελε μηπως λυθει το προβλημα.
Γιατι δεν ειναι  σπανιο να χαλασει το ρελε - προπερσι αλλαξα ρελε γιατι επεφτε οποτε θυμοτανε. Και ειναι το πρωτο πραγμα που κανεις πολυ οικονομικα  οταν εχει προβλημα το ρελε.

Επίσης δεν λέει το ποιο βασικό λέει το σπίτι είχε πλυμιρίσει παλιότερα τότε τι ενεργειες ειχαν κανει για να ανοιξουν τα ρευματα αν απλα περιμεναν να στεγνωσει το νερό τότε πιθανοτερο όλες μα όλες οι συνδεσεις και τα κουτιά να έχουν σαπίσει. 

Φίλε TS βασικές ερωτήσεις:

1)Το ρελέ δοκίμασεις να το αλλάξεις όπως και την ασφάλεια που έδινε στην ελατωματική πρίζα καθώς μπορεία να έφταιγε αυτό

2)Μέτρησε κανεις από τους 5 ηλεκτρλόγους που μπήκε το ποιο σημαντικό την γείωση του σπιτιού η της πρίζας που λες είχε θέμα

3)Το ρελέ σαφώς σαφώς και πρέπει να μπει χτες δεν θέλω να σου πω δες βιντεο πχ αν εχεις θερμοφησωνα στο σπίτι τι μπορεί να συμβει αν ακουμπησεις βρυση και δεν εχεις ρελέ ή παρόμοια σκινηκά πως δικαιολογησε οτι δεν το βαζει γιατι αν ειπε εε επειδη πέφτει οταν πέφτει η εχει θεμα το ρελε η καποια γραμμή καλυτερα να μην δινει ρευμα στην ελλατωματικη γραμη παρα να μην εχει ρελε

4)Το κοκκινο καλωδιο που φαινετε στη φωτογραφία όπως και κάποιο άλλο σίγουρα γιατί δεν ειναι πάνψ σε ασφάλεια τι σου ειπε για αυτά πάνε πχ σε φώτα στον κήπο που έχεις βγάλει για το χ ψ λόγο.

5)οι ασφάλειες που ειναι με μολύβι δεν πιστεύω να ειναι από το παλιό πίνακα τίποτα

6) έκανες που έκανες την αλλαγή γιατι δεν ξήλωσες το παλ΄πιο πλαίσιο του πίνανα να γινει σωστά και όμορφα η δουλειά

Έχω την περιεργεια να δω πως ήταν ο παλίος πίνακας

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, soteras είπε

 

30 λεπτά πριν, poulinos είπε

μαλλον εβγαλαν το ρελε για να μην πεφτει μεχρι να βρουν τι φταιει :P

Τωρα υποχρεωτικα θα το ριξουμε στις μαντεψιες 😄   Μαλλον το ρελε επεφτε τυχαια γι αυτο εβαλε  ο φιλος UPS.

Επεξ/σία από ringboy
Δημοσ.

Καλημέρα 

Το θέμα είναι ότι ο πίνακας έχει γίνει για ένα κεντρικό ρελέ RCD. Δεν έχει RCBO για να κόβει μόνο την γραμμή που έχει πρόβλημα.

Αν το βάλεις το ρελέ απλά θα μείνει στο σκοτάδι.

Απλά απαράδεκτο να μην έχει έστω το RCD τα βασικά μέτρα ασφαλείας. 

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...