ksGanzia Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2004 Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2004 Έχω ένα APC Back-UPS 1000 και χτές μετά απο την αποσύνδεση ενός καλωδίου άρχισε να ηχεί το alarm ασταμάτητα και να αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι που δείχνει OVERLOADED!!! Διάβασα στις οδηγίες πως για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρέπει να μεταφέρω τα καλώδια απο τις πρίζες battery backup στις πρίζες Surge Only! Ωραία! Το έκανα αυτό και λειτουργέί το pc με κλέιστό το UPS μόνο. Όταν πάω να το ανοίξω ξανακτυπάει το alarm και αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι πάλι.. Τί μπορώ να κάνω για να επανέλθει σε λειτουργία;
dpolal Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2004 Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2004 Κλείστο, αποσύνδεσε τα πάντα από πάνω (εκτός από το κάλωδιο ρεύματος του) και άφησε το ένα βράδυ να φορτίσει... Αν κάνει πάλι τα ίδια τότε μάλλον έχει χαλάσει. Οι μπρίζες surge απλά παρέχουν προστασία από υπερτάσεις και τίποτα άλλο, δεν έχουν σχέση με τις υπόλοιπες που δίνουν ρεύμα από την μπαταρία του ups.