Σε υφιστάμενα δίκτυα θέρμανσης με  καλοριφέρ τα πράγματα είναι απλά. Αν η θέρμανση ήταν επαρκής θα είναι και τώρα με την προϋπόθεση ότι οι θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής είναι κοντά στο πριν και μετά. Λίγο δύσκολο βέβαια με αντλίες θερμότητας.
Τα 6kW αφορούν σπίτι με μόνωση, λογικά κάποια μελέτη έχει γίνει. 

Να ζητάτε να σας δίνουν ότι πληρώνετε, πληρώσατε μελέτη τότε να πάρετε όλα τα τεύχη. 
Αν δεν πληρώσατε δεν θα σας δώσουν, ίσως έκαναν για να δώσουν προσφορά ίσως κι όχι και το πήγαν προσεγγιστικά. 
Όπως πάντα τα περισσότερα γίνονται ανάποδα σε αυτή τη χώρα, εγκαταστάσεις 5-10-15 χιλιάδων ευρώ χωρίς μελέτες. 
Μετά γεμίζουν οι σελίδες με απορίες - προβλήματα κλπ.

Μια χαρά το πάτε.

  • Like 1
  • Απαντ. 4,8k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
Στις 5/4/2025 στις 12:24 ΜΜ, pavloa είπε

Σήμερα μου έστειλε την προσφορά ο μηχανικός. 

Αντλία έβαλε την Toyotomi Hydria+  9αρα αν θυμάμαι καλά μονοφασική. Για πείτε την γνώμη σας για την αντλία.

Την κατασκευάζει η Gree και την πουλάνε φασόν  οι Aermec, Rhoss, Toyotomi, Tosot κ.α. 

Δημοσ.
1 ώρα πριν, makisssss είπε

Την κατασκευάζει η Gree και την πουλάνε φασόν  οι Aermec, Rhoss, Toyotomi, Tosot κ.α. 

Οπότε σαν αντλία είναι καλή ή θα φάω το κεφάλι  μου?  Ο μηχανικός μου είπε ότι την τοποθετεί χρόνια και δεν έχει βγάλει σε κανέναν πρόβλημα μεχρι τώρα..

  • Like 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, pavloa είπε

Οπότε σαν αντλία είναι καλή ή θα φάω το κεφάλι  μου?  Ο μηχανικός μου είπε ότι την τοποθετεί χρόνια και δεν έχει βγάλει σε κανέναν πρόβλημα μεχρι τώρα..

Nαι είναι οκ, την έχω 4 χρόνια, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Δημοσ.
2 ώρες πριν, makisssss είπε

Nαι είναι οκ, την έχω 4 χρόνια, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Μετά το Πάσχα θα γίνει η τοποθέτηση της αντλίας, σώματα, μποιλερ 100 λιτρα κτλ. 

Πρέπει να προσέξω κάτι κατά την εγκατάσταση?  Ακόμη και μετα για τις ρυθμίσεις? 

 

Δημοσ.

Καλημερα ομαδα.

Γρηγορη ερωτηση.

Βαλαμε πριν 15 μερες μια Midea τριφασικη,monoblock αντλια. Δεν το συζητω οτι σαν αποδοση/θερμοκρασια/ομοιομορφια θερμοτητας ειναι σουπερ, και δεν περιμενα τετοια διαφορα σε σχεση με το πετρελαιο.

Εχω μια απορια ομως.Δεν σταματαει με τιποτα να ακουγεται ηχος νερου απο τα σωματα (εχει δουλεψει συνολο 5 24ωρα nonstop).

Δοκιμασα και εξαερωση στα σωματα, αλλα βγαζουν κατευθειαν νερακι.

Ειναι κατι που θα στρωσει, γιατι ολο το βραδυ ακουγεται σαν ρυακι του Ολυμπου? :P

Ευχαριστω!

Δημοσ.
12 minutes ago, mechpanos said:

Μπορεί να δουλεύει με μεγάλη παροχή ο κυκλοφορητής της. Ο εγκαταστάτης σου τί λέει;

Ειχε πει οτι θα σταματησει μολις παει νερο παντου,αλλα βλεπω ειμαστε στην 5η μερα και ειναι ακομα τα ιδια.

Ειχαν ερθει απο τη Midea να την βαλουν γιατι η συζυγος δουλευει σε κατασκευαστικη.

Απλα ειδα οτι εχει αρκετους γνωστες το thread, και ειπα να κανω μια αποπειρα.

Ευχαριστω Πανο!

Θα μιλησω και μαζι τους.

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Και εμένα το ίδιο κάνει, όταν ξεκινάει (21l/min) ακούγεται η ροή, ενώ όταν ηρεμεί (13l/min) δεν ακούγεται τίποτα. Πιθανότατα είναι αυτο που σου λέει ο Πάνος.

Ας όψεται η μαστοράτζα που δεν έβαλε τον απαερωτή που μου είχε δώσει ο μηχανικός και εγκατέστησε μόνο εξαεριστικά (4) καθώς ¨την ίδια δουλειά κάνουν¨.

Κλασσικά...

Σημειωτέων, εξαέρωση κάνεις με τελείως κρύα σώματα

"(εχει δουλεψει συνολο 5 24ωρα nonstop)"

Επεξ/σία από ThanG
Δημοσ.

Ο αυξημένος ήχος νερού της αντλίας είναι ένδειξη ότι είτε η διατομή των σωληνώσεων είναι μικρή και η αντλία ζορίζεται να πιάσει το ΔΤ οπότε αυξάνει παροχή ο κυκλοφορητής, είτε είναι εξαρχής ρυθμισμένος λάθος ο κυκλοφορητής. Μικρή πιθανότητα δίνω για αέρα στο δίκτυο. Δηλαδή κι εμένα μου έκανε ήχο όταν πήρε 1η φορά μπροστά, μάλιστα έβγαλε σφάλμα ροής γιατί είχε αέρα το δίκτυο, έγινε η απαραίτητη εξαέρωση (στα εξαεριστικά της ίδιας της αντλίας, καθώς είναι τέρμα ψηλά) και έστρωσε, δεν συνέχισε να το κάνει. Αυτά από τη μικρή μου εμπειρία.

Δημοσ.

Οταν λέτε θόρυβο στα σώματα κανονικά δεν θα πρέπει να ακούγονται καθόλου? Γιατί και σε πετρέλαιο αλλά και σε ένα ηλεκτρικό λέβητα αυτόνομο πάντα το νερό μου ακουγόταν όταν πήγαινε στα σώματα πόσο μάλλον τώρα που τα έχω αλλάξει όλα σχεδόν με καινούργια μεγαλύτερα. 

Δημοσ.

Εξαεριστικό έχουν βάλει; Το πιο ψηλό σημείο μέσα στο σπίτι ποιο είναι, το σώμα στο μπάνιο; Εγώ έβαλα από ένα εξαιρετικό πάνω σε κάθε πετσετοκρεμαστρα μπάνιου και σταμάτησε, σε συνδυασμό και με τον αναστολέα στο νερό που έδινε μαζί με το μαγνητικό φίλτρο 

Δημοσ.
1 ώρα πριν, giannnis122 είπε

Εξαεριστικό έχουν βάλει; Το πιο ψηλό σημείο μέσα στο σπίτι ποιο είναι, το σώμα στο μπάνιο; Εγώ έβαλα από ένα εξαιρετικό πάνω σε κάθε πετσετοκρεμαστρα μπάνιου και σταμάτησε, σε συνδυασμό και με τον αναστολέα στο νερό που έδινε μαζί με το μαγνητικό φίλτρο 

Λογικά είναι το μπάνιο. Εξαεριστικό πιο είναι?

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
44 λεπτά πριν, chek2fire είπε

Λογικά είναι το μπάνιο. Εξαεριστικό πιο είναι?

Είναι κάτι τέτοιο που μπαίνει στο ψηλότερο σημείο του δικτύου θέρμανσης, 

 

141107_1.jpg

Επεξ/σία από giannnis122
  • Like 1
Δημοσ.
9 ώρες πριν, rallistas είπε

Καλημερα ομαδα.

Γρηγορη ερωτηση.

Βαλαμε πριν 15 μερες μια Midea τριφασικη,monoblock αντλια. Δεν το συζητω οτι σαν αποδοση/θερμοκρασια/ομοιομορφια θερμοτητας ειναι σουπερ, και δεν περιμενα τετοια διαφορα σε σχεση με το πετρελαιο.

Εχω μια απορια ομως.Δεν σταματαει με τιποτα να ακουγεται ηχος νερου απο τα σωματα (εχει δουλεψει συνολο 5 24ωρα nonstop).

Δοκιμασα και εξαερωση στα σωματα, αλλα βγαζουν κατευθειαν νερακι.

Ειναι κατι που θα στρωσει, γιατι ολο το βραδυ ακουγεται σαν ρυακι του Ολυμπου? :P

Ευχαριστω!

Έχεις έναν κυκλοφορητή αυτόν που είναι στην αντλία ή έχεις και δεύτερο εξωτερικά?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...