Προς το περιεχόμενο

Το UPS μου έκαψε τον iMac


kastoria74

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Έλειπα τις τελευταίες μέρες από το σπίτι λόγω γιορτών. Σήμερα που επέστρεψα είδα πως είχε πέσει η ασφάλεια μιας γραμμής πριζών. Στην γραμμή αυτή συνδέονταν και ο iMac μέσω ενός UPS. Το UPS δεν λειτουργούσε, ήταν τελείως κλειστό. Πάτησα το κουμπί να ανοίξει και άρχισε να ακούγεται η χαρακτηριστική ακουστική σήμανση που δηλώνει πως το ups δεν έχει τροφοδοσία ενώ και στην οθόνη έδειχνε τάση εισόδου 0 αλλά τάση εξόδου 230 V, δηλαδή η μπαταρία δεν είχε αδειάσει.

Μετά προσπάθησα να ανοίξω τον iMac που έπαιρνε τροφοδοσία από το εν λόγω ups. Δυστυχώς όμως δεν άνοιγε. Δοκίμασα να τον συνδέσω χωρίς ups σε διάφορες πρίζες του σπιτιού τις οποίες είχα μετρήσει με το βολτόμετρο και έδιναν κανονικά 230 V αλλά τίποτα. Ο iMac δεν ανοίγει. 

Σας έχει τύχει ποτέ κάτι παρόμοιο ; Να κάψει το ups κάποιον υπολογιστή που ήταν κλειστός ; Πώς μπορεί να έγινε αυτό ;

Γνωρίζει κανείς τι ζημιά μπορεί να προκάλεσε ; Να έκαψε μόνο το τροφοδοτικό ή και κανέναν σκληρό δίσκο ; Διορθώνεται εύκολα ή έχω μπλέξει άσχημα ;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 39
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

11 minutes ago, kastoria74 said:

Έλειπα τις τελευταίες μέρες από το σπίτι λόγω γιορτών. Σήμερα που επέστρεψα είδα πως είχε πέσει η ασφάλεια μιας γραμμής πριζών. Στην γραμμή αυτή συνδέονταν και ο iMac μέσω ενός UPS. Το UPS δεν λειτουργούσε, ήταν τελείως κλειστό. Πάτησα το κουμπί να ανοίξει και άρχισε να ακούγεται η χαρακτηριστική ακουστική σήμανση που δηλώνει πως το ups δεν έχει τροφοδοσία ενώ και στην οθόνη έδειχνε τάση εισόδου 0 αλλά τάση εξόδου 230 V, δηλαδή η μπαταρία δεν είχε αδειάσει.

Μετά προσπάθησα να ανοίξω τον iMac που έπαιρνε τροφοδοσία από το εν λόγω ups. Δυστυχώς όμως δεν άνοιγε. Δοκίμασα να τον συνδέσω χωρίς ups σε διάφορες πρίζες του σπιτιού τις οποίες είχα μετρήσει με το βολτόμετρο και έδιναν κανονικά 230 V αλλά τίποτα. Ο iMac δεν ανοίγει. 

Σας έχει τύχει ποτέ κάτι παρόμοιο ; Να κάψει το ups κάποιον υπολογιστή που ήταν κλειστός ; Πώς μπορεί να έγινε αυτό ;

Γνωρίζει κανείς τι ζημιά μπορεί να προκάλεσε ; Να έκαψε μόνο το τροφοδοτικό ή και κανέναν σκληρό δίσκο ; Διορθώνεται εύκολα ή έχω μπλέξει άσχημα ;

α.δεν σημαινει οτι το Ups εκαψε το Pc.μπορει να επεσε κεραυνος και να περασε και το Ups και το mac σαν αρνι το πασχα.

β.μπορει να ειναι μονο τροφοδοτικο αλλα αμα εφαγε κανα κεραυνο μπορει να σου εχει ψησει τα παντα μεσα. δυστυχως θα το μαθεις στην πραξη. οτι ο υπολογιστης ειναι κλειστος δεν σημαινει οτι δεν περναει ρευμα στο mobo οπως γινεται και στα pc.

εκτος αν μιλαμε και για κανα Ups των 10 ευρω.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

8 ώρες πριν, poulinos είπε

α.δεν σημαινει οτι το Ups εκαψε το Pc.μπορει να επεσε κεραυνος και να περασε και το Ups και το mac σαν αρνι το πασχα.

β.μπορει να ειναι μονο τροφοδοτικο αλλα αμα εφαγε κανα κεραυνο μπορει να σου εχει ψησει τα παντα μεσα. δυστυχως θα το μαθεις στην πραξη. οτι ο υπολογιστης ειναι κλειστος δεν σημαινει οτι δεν περναει ρευμα στο mobo οπως γινεται και στα pc.

εκτος αν μιλαμε και για κανα Ups των 10 ευρω.

Σε γενικές γραμμές σωστά τα λες αλλά είναι λίγο παράξενο αυτό που συνέβη γιατί κεραυνοί, απ όσο το έψαξα, δεν έπεσαν και, επίσης, άλλες συσκευές που ήταν συνδεδεμένες και σε λειτουργία δεν έπαθαν τίποτα ! Αν όντως το πρόβλημα προέκυψε από κεραυνό θα είχε κάψει πρώτα τις συσκευές που ήταν ανοιχτές και όχι τις κλειστές.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, kastoria74 είπε

Σε γενικές γραμμές σωστά τα λες αλλά είναι λίγο παράξενο αυτό που συνέβη γιατί κεραυνοί, απ όσο το έψαξα, δεν έπεσαν και, επίσης, άλλες συσκευές που ήταν συνδεδεμένες και σε λειτουργία δεν έπαθαν τίποτα ! Αν όντως το πρόβλημα προέκυψε από κεραυνό θα είχε κάψει πρώτα τις συσκευές που ήταν ανοιχτές και όχι τις κλειστές.

σχετικο ειναι αυτο, εμενα πριν καποια χρονια επεσε κεραυνος σε κολωνα του ΟΤΕ.. περασε στο ρουτερ, και απο κει σε 2 τηλεορασεις που ηταν με λαν και σε ενα υπολογιστη.. ολα κλειστα.. 3κ ζημεια, ευτυχως οι 2 τηλεορασεις καλυφθηκαν απο εγγυηση.

παντα καλο σταθεροποιητη τασης, ups δε σημαινει και σταθεροποιητης απαραιτητα. 

apc απ τα καλυτερα στο ειδος. 

ελπιζω να βγαλεις ακρη και να ειναι οσο το δυνατον φθηνοτερη ζημεια.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, emperor4her είπε

σχετικο ειναι αυτο, εμενα πριν καποια χρονια επεσε κεραυνος σε κολωνα του ΟΤΕ.. περασε στο ρουτερ, και απο κει σε 2 τηλεορασεις που ηταν με λαν και σε ενα υπολογιστη.. ολα κλειστα.. 3κ ζημεια, ευτυχως οι 2 τηλεορασεις καλυφθηκαν απο εγγυηση.

παντα καλο σταθεροποιητη τασης, ups δε σημαινει και σταθεροποιητης απαραιτητα. 

apc απ τα καλυτερα στο ειδος. 

ελπιζω να βγαλεις ακρη και να ειναι οσο το δυνατον φθηνοτερη ζημεια.

Το τσέκαρα. Κανένας κεραυνός δεν έπεσε. Άρα, μάλλον, ο υπαίτιος είναι το UPS. Το αγοράσαμε για προστασία και μας έκαψε τον υπολογιστή ! Μάρκα PowerWalker Basic. Το αναφέρω για να έχουν τον νου τους και άλλοι.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Τελειως αυθαιρετο το συμπερασμα σου. Που ξερεις οτι δε βραχυκυκλωσε πχ το τροφοδοτικο του mac και να εριξε την ασφαλεια.

Φυσικα μπορει να φταιει και το UPS ,αλλα πραγματικα δεν εχεις κατι στα χερια σου για να βγαλεις το οποιοδηποτε συμπερασμα. Ξεκινα με το να δεις τι εχει χαλασει στο mac και βλεπεις απο κει και περα.

  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, Dantε είπε

Τελειως αυθαιρετο το συμπερασμα σου. Που ξερεις οτι δε βραχυκυκλωσε πχ το τροφοδοτικο του mac και να εριξε την ασφαλεια.

Φυσικα μπορει να φταιει και το UPS ,αλλα πραγματικα δεν εχεις κατι στα χερια σου για να βγαλεις το οποιοδηποτε συμπερασμα. Ξεκινα με το να δεις τι εχει χαλασει στο mac και βλεπεις απο κει και περα.

Παραπάνω γράφω πως το UPS έχει καεί. Μάλλον δεν το πρόσεξες. Ο iMac ήταν κλειστός, δεν μπορεί να βραχυκύκλωσε χωρίς να λειτουργεί.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, kastoria74 είπε

Παραπάνω γράφω πως το UPS έχει καεί. Μάλλον δεν το πρόσεξες. Ο iMac ήταν κλειστός, δεν μπορεί να βραχυκύκλωσε χωρίς να λειτουργεί.

Το προσεξα μια χαρα. Επισης ποιος σου λεει οτι δε μπορει να βραχυκυκλωσε εκτος λειτουργιας; Το τροφοδοτικο δε δεχεται ταση οταν ο υπολογιστης δε δουλευει;

Δε σου λεω πως εγινε αυτο. Σου λεω πως τα σεναρια ειναι αρκετα. Φυσικα παντως ενα φθηνο UPS περα απο χρονο σε περιπτωση διακοπης, ουσιαστικα δε παρεχει καποια προστασια.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

7 ώρες πριν, emperor4her είπε

σχετικο ειναι αυτο, εμενα πριν καποια χρονια επεσε κεραυνος σε κολωνα του ΟΤΕ.. περασε στο ρουτερ, και απο κει σε 2 τηλεορασεις που ηταν με λαν και σε ενα υπολογιστη.. ολα κλειστα.. 3κ ζημεια, ευτυχως οι 2 τηλεορασεις καλυφθηκαν απο εγγυηση.

παντα καλο σταθεροποιητη τασης, ups δε σημαινει και σταθεροποιητης απαραιτητα. 

apc απ τα καλυτερα στο ειδος. 

ελπιζω να βγαλεις ακρη και να ειναι οσο το δυνατον φθηνοτερη ζημεια.

Για σωστή surge/overvoltage protection απευθύνεσαι σε καλό ηλεκτρολόγο και μπαίνει στον κεντρικό πίνακα.

Ή πλειοψηφία από τις υποτιθέμενες προστασίες που αγοράζει ο κόσμος (είτε σε απλό πολυπριζο/πρίζα είτε μέσω UPS κλπ) δεν καταφέρνουν και πολλά.

Πρεπει να δειτε όχι μόνο τα Joules αλλά και τα milisec και άλλες δικλείδες.

Για μικρα overvoltages ίσως λειτουργήσουν. Μην περιμένετε τίποτε στην ουσία από αυτά.

Όποιος θέλει προστασία είπαμε. Κεντρικός πίνακας και έμπειρος γνωστής ηλεκτρολόγος.

  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

22 λεπτά πριν, SeNNinhA είπε

Για σωστή surge/overvoltage protection απευθύνεσαι σε καλό ηλεκτρολόγο και μπαίνει στον κεντρικό πίνακα.

Ή πλειοψηφία από τις υποτιθέμενες προστασίες που αγοράζει ο κόσμος (είτε σε απλό πολυπριζο/πρίζα είτε μέσω UPS κλπ) δεν καταφέρνουν και πολλά.

Πρεπει να δειτε όχι μόνο τα Joules αλλά και τα milisec και άλλες δικλείδες.

Για μικρα overvoltages ίσως λειτουργήσουν. Μην περιμένετε τίποτε στην ουσία από αυτά.

Όποιος θέλει προστασία είπαμε. Κεντρικός πίνακας και έμπειρος γνωστής ηλεκτρολόγος.

Ok, σωστά είναι όλα αυτά αλλά η υπέρταση της ΔΕΗ δεν μπορεί να έκαψε μόνο το iMac, που ήταν κλειστός και έπαιρνε ρεύμα από το ups, άρα είχε κάποια προστασία, και να μην έκαψε τις άλλες συσκευές που ήταν συνδεδεμένες και ήταν σε λειτουργία ! Λίγο παράξενο δεν είναι ; Γι αυτό λέω πως, μάλλον, το πρόβλημα ήταν στο ups.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, kastoria74 είπε

Ok, σωστά είναι όλα αυτά αλλά η υπέρταση της ΔΕΗ δεν μπορεί να έκαψε μόνο το iMac, που ήταν κλειστός και έπαιρνε ρεύμα από το ups, άρα είχε κάποια προστασία, και να μην έκαψε τις άλλες συσκευές που ήταν συνδεδεμένες και ήταν σε λειτουργία ! Λίγο παράξενο δεν είναι ; Γι αυτό λέω πως, μάλλον, το πρόβλημα ήταν στο ups.

Κανεις δεν ξέρει τι έγινε.

Αλλά το προς τα που θα πάει το ρεύμα ποτέ δεν το ξέρεις.

Αυτό που γνωρίζουμε ως γεγονοτα είναι οτι:

Α) Η ασφάλεια της γραμμής στην οποία ήταν το Mac  ήταν πεσμένη.

Β) Το Mac ήταν κλειστο

Γ) Το UPS εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Επίσης γνωρίζουμε ότι το UPS δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μπαταρία, κάποια κυκλώματα σταθεροποιησης τάσης και κάποια switches.

Τα πιο απλά και φθηνά UPS δίνουν τάση από την μπαταρία τους όχι συνέχεια αλλά μόνο όταν ανιχνεύσουν πτώση τάσης του δίκτυου και μόνο τότε ενεργοποιούν το κύκλωμα της μπαταρίας.

Το παραπανω πιθανά δικαιολογεί το γεγονός ότι το UPS εξακολουθεί να λειτουργεί. Εάν ελεγχθεί από τεχνικό πολύ πιθανά η Surge protection λειτουργία του να έχει ήδη "καεί" όμως.

Επίσης το βλέπω εξαιρετικά απίθανο το UPS να έχει αστόχησει με τέτοιο τρόπο που να έχει δώσει τέτοια Ampers που αφενως να κάψει τον Mac και αφετερου να περάσει σε όλη την γραμμή και να ρίξει την ασφάλεια της. Σε αυτή την περίπτωση το πρωτο που θα είχε αστόχησει και δεν θα δούλευε είναι το UPS.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, SeNNinhA είπε

Κανεις δεν ξέρει τι έγινε.

Αλλά το προς τα που θα πάει το ρεύμα ποτέ δεν το ξέρεις.

Αυτό που γνωρίζουμε ως γεγονοτα είναι οτι:

Α) Η ασφάλεια της γραμμής στην οποία ήταν το Mac  ήταν πεσμένη.

Β) Το Mac ήταν κλειστο

Γ) Το UPS εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Επίσης γνωρίζουμε ότι το UPS δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μπαταρία, κάποια κυκλώματα σταθεροποιησης τάσης και κάποια switches.

Τα πιο απλά και φθηνά UPS δίνουν τάση από την μπαταρία τους όχι συνέχεια αλλά μόνο όταν ανιχνεύσουν πτώση τάσης του δίκτυου και μόνο τότε ενεργοποιούν το κύκλωμα της μπαταρίας.

Το παραπανω πιθανά δικαιολογεί το γεγονός ότι το UPS εξακολουθεί να λειτουργεί. Εάν ελεγχθεί από τεχνικό πολύ πιθανά η Surge protection λειτουργία του να έχει ήδη "καεί" όμως.

Επίσης το βλέπω εξαιρετικά απίθανο το UPS να έχει αστόχησει με τέτοιο τρόπο που να έχει δώσει τέτοια Ampers που αφενως να κάψει τον Mac και αφετερου να περάσει σε όλη την γραμμή και να ρίξει την ασφάλεια της. Σε αυτή την περίπτωση το πρωτο που θα είχε αστόχησει και δεν θα δούλευε είναι το UPS.

Το UPS λέμε ΔΕΝ παίρνει τροφοδοσία. Στην τάση εισόδυ δείχνει μηδέν βολτ (0 V). Άρα ΔΕΝ λειτουργεί.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Είχα παλιά έναν mid2011 και όταν έτρωγε σκαλώματα και δεν άνοιγε, θυμάμαι πάταγα το on για κάποια δευτερόλεπτα ή κάτι παρόμοιο, πάνε και τόσα χρόνια... Δοκίμασες κάτι παρόμοιο;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

 

51 λεπτά πριν, kastoria74 είπε

Το UPS λέμε ΔΕΝ παίρνει τροφοδοσία. Στην τάση εισόδυ δείχνει μηδέν βολτ (0 V). Άρα ΔΕΝ λειτουργεί.

Άρα αν έχει τάση εισόδου μηδέν κάτι συνεβη από μεριά της ΔΕΗ πχ απώλεια ουδέτερου.Τα φτηνά UPS και μη επωνυμα δεν πορσφερουν καν προστασια από υπέρταση/βυθιση που αυτά ουσιαστικά καταστρέφει τις συσκευές.Από περιεργεια τη μάρκα είναι το UPS ελπίζω όχι κανά τουβλο-χ

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

38 λεπτά πριν, camel555 είπε

Είχα παλιά έναν mid2011 και όταν έτρωγε σκαλώματα και δεν άνοιγε, θυμάμαι πάταγα το on για κάποια δευτερόλεπτα ή κάτι παρόμοιο, πάνε και τόσα χρόνια... Δοκίμασες κάτι παρόμοιο;

Ναι, φυσικά το δοκίμασα αλλά, δυστυχώς, τίποτα.

33 λεπτά πριν, soteras είπε

 

Άρα αν έχει τάση εισόδου μηδέν κάτι συνεβη από μεριά της ΔΕΗ πχ απώλεια ουδέτερου.Τα φτηνά UPS και μη επωνυμα δεν πορσφερουν καν προστασια από υπέρταση/βυθιση που αυτά ουσιαστικά καταστρέφει τις συσκευές.Από περιεργεια τη μάρκα είναι το UPS ελπίζω όχι κανά τουβλο-χ

PowerWalker Basic

  • Sad 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα