57 λεπτά πριν, george0310 είπε

καλησπέρα  pan_k   μπας και είδες τι καίει  το sang σε θέρμανση

Έχω δείξει γραφήματα κατά καιρούς που αφορούν το TAC 09-CHSD (της Wellio και όχι SANG). Στην θέρμανση κατεβαίνει νομίζω μέχρι 120 watt και κρατά αυτήν την κατανάλωση μέχρι να αποφασίσει ότι θα μειώσει την παροχή αέρα στο minimum, για την αποφυγή χλιαρού αέρα, οπότε αρχίζει τα on/off στα 230 watt (λογικό). Δεν μέτρησα COP σε σταθερή κατανάλωση 120 watt. Στους 7 βαθμούς εξωτερική είχα μετρήσει COP λίγο πιο πάνω από το 5.

  • Απαντ. 8,5k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, Pan_K είπε

Στην θέρμανση κατεβαίνει νομίζω μέχρι 120 watt

Και εφόσον η εξωτερική είναι πάνω από πόσο;

Δημοσ.

Ερωτηματολόγιο Αγοράς Κλιματιστικού (V3)

  1. Ανώτατο διαθέσιμο ποσό 1000
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: NEA ΑΓΟΡΑ
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο (πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση): ΜΟΝΟ ΨΥΞΗ
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή πηγή ψύξης ή αποκλειστική πηγή ψύξης και θέρμανσης κτλ: ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
  6. Αναφέρουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης πχ λέβητας πετρελαίου. ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  7. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ
  8. Τοποθεσία (πόλη και περιοχή αν είναι Αθήνα) , προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες (αν έχουμε κοντά μετεωρολογικό σταθμό από το https://meteo.gr/Gmap.cfm το λέμε), υψόμετρο και τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ πάνω στη θάλασσα, ξηρό κλίμα κτλ) https://penteli.meteo.gr/stations/noesis/
  9. Απαραίτητα, επιθυμητά και αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: WIFI, ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
  10. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου, προσανατολισμό, (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ). ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2024
  11. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ . 

Οσων αφορα το 11 παραθετω μια κατοψη του χωρου και κοκκινο ορθογωνιο τη θεση του κλιμαστιστικου. δυστυχως η θεση του ειναι αβολη. θα ηθελα να δροσιζει ολο το σπιτι ιδανικα

2ος.jpg

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, gsisr είπε

Ερωτηματολόγιο Αγοράς Κλιματιστικού (V3)

  1. Ανώτατο διαθέσιμο ποσό 1000
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: NEA ΑΓΟΡΑ
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο (πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση): ΜΟΝΟ ΨΥΞΗ
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή πηγή ψύξης ή αποκλειστική πηγή ψύξης και θέρμανσης κτλ: ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
  6. Αναφέρουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης πχ λέβητας πετρελαίου. ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  7. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ
  8. Τοποθεσία (πόλη και περιοχή αν είναι Αθήνα) , προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες (αν έχουμε κοντά μετεωρολογικό σταθμό από το https://meteo.gr/Gmap.cfm το λέμε), υψόμετρο και τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ πάνω στη θάλασσα, ξηρό κλίμα κτλ) https://penteli.meteo.gr/stations/noesis/
  9. Απαραίτητα, επιθυμητά και αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: WIFI, ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
  10. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου, προσανατολισμό, (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ). ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2024
  11. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ . 

Οσων αφορα το 11 παραθετω μια κατοψη του χωρου και κοκκινο ορθογωνιο τη θεση του κλιμαστιστικου. δυστυχως η θεση του ειναι αβολη. θα ηθελα να δροσιζει ολο το σπιτι ιδανικα

2ος.jpg

Πόσες είναι απώλειες της σαλονοκουζίνας; Στο εργαλείο των απωλειών θα πρέπει να βάλεις μόνο τα τετραγωνικά αυτά, εξωτερικά ανοίγματα (3 πόρτες και 1 παράθυρο από ότι βλέπω) και μόνο 2 τοίχους εκτεθειμένους στον αέρα. Θα χρειαστούμε και τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Το κλιματιστικό θα πρέπει να μπει στον απέναντι τοίχο (αν γίνεται) και φυσικά θα χρειαστείς 3 κλιματιστικά. Μάλλον ένα 12άρι-16άρι ανάλογα με τις απώλειες και 2Χ9άρια. Πες μας που είναι ο βοράς. 

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, Pan_K είπε

Ένα μέλος, ο @GiannisSol έχει ένα Gree Airy 18.000 BTU και έχει κάνει αρκετές αναφορές εδώ μέσα και νομίζω οι εντυπώσεις είναι ανάμικτες. Ίσως έχει να πει δυο λόγια παραπάνω.

Γενικά είναι τίμιο μηχάνημα για το κόστος του. Λίγοι τριγμοί στα πλαστικά υπάρχουν. Στη ψύξη κάνει θόρυβο η έξω μονάδα αλλά με το sleep mode γίνεται εντελως αθόρυβη . Επίσης έχει μια εξαιρετική λειτουργία την αφυγρανση ρυθμίζοντας πόσοστο υγρασίας στο χώρο  που με τη λειτουργία αυτή φτιαχνεις πολλά προβλήματα ενός ινβερτερ κλιματιστικού , όπως όταν δουλεύει ρελαντί και δεν μπορεί να πιάσει σημείο δροσου το στοιχείο με αποτέλεσμα να έχεις μια δυσφορία και αίσθηση υγρασίας . Επίσης είναι εξαιρετικά οικονομικό στη ψύξη ,και μέτριο σε καταλανωση στη θέρμανση .

2 ώρες πριν, Pan_K είπε

 

Επεξ/σία από GiannisSol
Δημοσ.
26 λεπτά πριν, Pan_K είπε

Έχω δείξει γραφήματα κατά καιρούς που αφορούν το TAC 09-CHSD (της Wellio και όχι SANG). Στην θέρμανση κατεβαίνει νομίζω μέχρι 120 watt και κρατά αυτήν την κατανάλωση μέχρι να αποφασίσει ότι θα μειώσει την παροχή αέρα στο minimum, για την αποφυγή χλιαρού αέρα, οπότε αρχίζει τα on/off στα 230 watt (λογικό). Δεν μέτρησα COP σε σταθερή κατανάλωση 120 watt. Στους 7 βαθμούς εξωτερική είχα μετρήσει COP λίγο πιο πάνω από το 5.

το SANG ειναι απο το ιδιο τσουκαλι ?? καλυτερο  η καπου εχω μπερδευτει ?

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Δεν ξερω αν ειμαι off-topic αλλα αν εχει καποιος καποιον καλο εγκαταστατη που εμπιστευεται ας μου στειλει ενα dm. Υποθετω ειναι εκτος κανονισμων να το ποσταρει στο θρεντ.

Επεξ/σία από Noobios
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
43 λεπτά πριν, liakjim είπε

Και εφόσον η εξωτερική είναι πάνω από πόσο;

Ωχ, πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί μπορεί κανείς να νομίζει ότι πάει τόσο χαμηλά και όταν έξω έχει 7 βαθμούς, κάτι που το ASEH09KMCG το έχει για πλάκα! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ! ΔΕΝ το έχω ψάξει σε όλη την γκάμα των εξωτερικών θερμοκρασιών. Αυτήν την χαμηλή κατανάλωση την είδα με εξωτερική γύρω στους 14 - 16 βαθμούς. Δυστυχώς είναι χώρος εργασίας με περιστασιακή χρήση (1-3 φορές την εβδομάδα για λίγες ώρες) και δεν συμφέρει να παραμένει πάντα ζεστός ο χώρος, οπότε δεν το έχω τσεκάρει σε συνθήκες διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας επί αρκετά χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και επί σχετικά μειωμένων απωλειών, μιας και τα δομικά στοιχεία δεν παρέμεναν ζεστά για να ακτινοβολούν μία σταθερή θερμότητα. Φύσαγε δηλαδή πολύ ζεστός αέρας με 500->270 watt κατανάλωση, έφτιαχνε γρήγορα μικροκλίμα επάνω στην μονάδα, το κλιματιστικό έσβηνε, η θερμοκρασία έπεφτε μετά απότομα και το κλιματιστικό ξεκινούσε έναν καινούριο κύκλο. Έκανε δηλαδή αυτό:

 

Επεξ/σία από Pan_K
  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Πόσες είναι απώλειες της σαλονοκουζίνας; Στο εργαλείο των απωλειών θα πρέπει να βάλεις μόνο τα τετραγωνικά αυτά, εξωτερικά ανοίγματα (3 πόρτες και 1 παράθυρο από ότι βλέπω) και μόνο 2 τοίχους εκτεθειμένους στον αέρα. Θα χρειαστούμε και τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Το κλιματιστικό θα πρέπει να μπει στον απέναντι τοίχο (αν γίνεται) και φυσικά θα χρειαστείς 3 κλιματιστικά. Μάλλον ένα 12άρι-16άρι ανάλογα με τις απώλειες και 2Χ9άρια. Πες μας που είναι ο βοράς. 

Όπως κοιτάς το σχέδιο αριστερά είναι ο Βορράς. Στη κάτω πλευρά του σχεδίου είναι η ανατολή. Παραθέτω τις απώλειες 

 

Screenshot_2025-05-13-16-34-47-15.jpg

 

edit: τωρα ειδα το ερωτημα σου. παραθετω μονο της σαλοκουζινας της απωλειες

 

Στιγμιότυπο οθόνης 2025-05-13 164659.png

Επεξ/σία από gsisr
Δημοσ.
11 λεπτά πριν, gsisr είπε

Όπως κοιτάς το σχέδιο αριστερά είναι ο Βορράς. Στη κάτω πλευρά του σχεδίου είναι η ανατολή. Παραθέτω τις απώλειες 

 

Screenshot_2025-05-13-16-34-47-15.jpg

Θα έβαζα ένα aseh12kgtg στο σαλόνι και λογικά θα πιάνεις όλο το σπίτι. Άντε να πας στο αντίστοιχο 14αρι. Ότι σου πει ο μηχανικός σου. 

Αν θα ήθελες να πας σε κάτι πιο οικονομικό, υπάρχουν τα αντίστοιχα kmcg. 

  • Thanks 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, george0310 είπε

το SANG ειναι απο το ιδιο τσουκαλι ?? καλυτερο  η καπου εχω μπερδευτει ?

Το SANG, όπως και το Wellio είναι φασόν TCL και έχουν τον ίδιο κωδικό (TAC 09-CHSD). Το SANG δεν έχει wifi και ίσως υπολείπεται και σε άλλα σημεία εξοπλισμού. Πχ δεν ξέρω αν μπορείς να προσθέσεις Wifi module στο SANG.

Δημοσ.

Έχω γράψει κατά καιρούς πολλά επαινετικά σχόλια για την ιστοσελίδα με ανιδιοτέλεια και επιμέρους like για τους συνομιλητές, αλλά και στον liakjim προσωπικά. Γιατί τα αξίζει/αξίζουν.

Αυτή τη φορά όμως χρειάζομαι τη βοήθειά σας, θα υποβάλλω ερωτήσεις και ελπίζω να μου προτείνετε λύσεις. 

Υπάρχει δωμάτιο παλιού διαμερίσματος στο οποίο όλοι οι τοίχοι είναι καλυμμένοι. Η μόνη ελεύθερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού είναι μεταξύ κάθετου δοκαριού και μπαλκονόπορτας. Και είναι και η σωστότερη θέση. Διαθέσιμο μήκος για εσωτερική μονάδα μόνο 64cm. Τόσο μήκος έχει και το εγκατεστημένο παλιό κλιματιστικό των 14.000btw στη συνημμένη φωτογραφία, που πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά δεν υπάρχουν πλέον τόσο μικρά πουθενά στην αγορά. Σημειώνω ότι ζητάμε αποκλειστικά κλιματιστικό τοίχου. Τετράγωνο κλιματιστικό τοίχου που χωράει είναι μόνο το γνωστό LG, αλλά απορρίπτεται ως μοντέλο/τεχνολογία/μάρκα.

1.) Πως βλέπετε τη λύση κατασκευής ενός επιμήκους κλειστού κουτιού από γυψοσανίδα, ως συνέχεια του κάθετου δοκαριού που βλέπετε, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, οπότε και χωράει; Θα υπήρχε πρόβλημα για το κλιματιστικό;  

2.) Πρέπει να προσέξω κάτι; Μήπως πρέπει να προτιμηθεί ανθυγρή γυψοσανίδα ή ακόμα καλύτερα τσιμεντοσανίδα;

3.) Υπάρχουν 2 επιλογές. Α: Η γυψοσανίδα να έρθει πρόσωπο με το δοκάρι, δηλ. να είναι συνέχεια του δοκαριού, δημιουργώντας ένα ενιαίο επίπεδο (όσο γίνεται) για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας. Στην περίπτωση αυτή η εσωτερική μονάδα θα ακουμπάει/στηρίζεται και στην γυψοσανίδα και στο δοκάρι.  Β:  Η γυψοσανίδα να τοποθετηθεί πάνω από το δοκάρι, λύση πιο άσχημη και περίπλοκη, αλλά το κλιματιστικό θα ακουμπάει στηρίζεται μόνο στην γυψοσανίδα, δηλ. σε μία μόνο επιφάνεια και όχι στη συνένωση 2 επιφανειών (γυψοσανίδας και δοκαριού).

Ακούω ιδέες.

DSC00512.JPG

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, Kountouris είπε

1.) Πως βλέπετε τη λύση κατασκευής ενός επιμήκους κλειστού κουτιού από γυψοσανίδα, ως συνέχεια του κάθετου δοκαριού που βλέπετε, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, οπότε και χωράει; Θα υπήρχε πρόβλημα για το κλιματιστικό;  

μεταλλική βάση στον τοίχο ώστε το κλιματιστικό να έρθει πρόσωπο με την κολώνα. Μην το κρεμάσεις πάνω σε γυψοσανίδα επειδή θα λειτουργεί σαν ηχείο. Κλείνεις από κάτω και από αριστερά για να κρύψεις το κενό. Ή το ανεβάζεις πιο ψηλά ώστε αριστερά να είναι το κουτί του ρολού. Πόσο είναι το "δόντι" της κολώνας? Εναλλακτικά βιδώνεις στον τοίχο 6-7 σανίδες τη μία πάνω στην άλλη μέχρι να έρθει πρόσωπο με την κολώνα ... Στη φωτό βάση 30cm από τον τοίχο:

0-02-05-362f9adb523b1d420a5649be10963dce5c9b2cdc6f3ac084cda2534ab00f6391_8e7b85ecd7b8fd88.jpg

0-02-05-b9bf0e7e77a3db78b349548fd06316b6b0c56a8d012e749844e01418df721df5_23fa95226719112a.jpg

Επεξ/σία από sap00
Δημοσ.
2 ώρες πριν, Kountouris είπε

Έχω γράψει κατά καιρούς πολλά επαινετικά σχόλια για την ιστοσελίδα με ανιδιοτέλεια και επιμέρους like για τους συνομιλητές, αλλά και στον liakjim προσωπικά. Γιατί τα αξίζει/αξίζουν.

Αυτή τη φορά όμως χρειάζομαι τη βοήθειά σας, θα υποβάλλω ερωτήσεις και ελπίζω να μου προτείνετε λύσεις. 

Υπάρχει δωμάτιο παλιού διαμερίσματος στο οποίο όλοι οι τοίχοι είναι καλυμμένοι. Η μόνη ελεύθερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού είναι μεταξύ κάθετου δοκαριού και μπαλκονόπορτας. Και είναι και η σωστότερη θέση. Διαθέσιμο μήκος για εσωτερική μονάδα μόνο 64cm. Τόσο μήκος έχει και το εγκατεστημένο παλιό κλιματιστικό των 14.000btw στη συνημμένη φωτογραφία, που πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά δεν υπάρχουν πλέον τόσο μικρά πουθενά στην αγορά. Σημειώνω ότι ζητάμε αποκλειστικά κλιματιστικό τοίχου. Τετράγωνο κλιματιστικό τοίχου που χωράει είναι μόνο το γνωστό LG, αλλά απορρίπτεται ως μοντέλο/τεχνολογία/μάρκα.

1.) Πως βλέπετε τη λύση κατασκευής ενός επιμήκους κλειστού κουτιού από γυψοσανίδα, ως συνέχεια του κάθετου δοκαριού που βλέπετε, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού, οπότε και χωράει; Θα υπήρχε πρόβλημα για το κλιματιστικό;  

2.) Πρέπει να προσέξω κάτι; Μήπως πρέπει να προτιμηθεί ανθυγρή γυψοσανίδα ή ακόμα καλύτερα τσιμεντοσανίδα;

3.) Υπάρχουν 2 επιλογές. Α: Η γυψοσανίδα να έρθει πρόσωπο με το δοκάρι, δηλ. να είναι συνέχεια του δοκαριού, δημιουργώντας ένα ενιαίο επίπεδο (όσο γίνεται) για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας. Στην περίπτωση αυτή η εσωτερική μονάδα θα ακουμπάει/στηρίζεται και στην γυψοσανίδα και στο δοκάρι.  Β:  Η γυψοσανίδα να τοποθετηθεί πάνω από το δοκάρι, λύση πιο άσχημη και περίπλοκη, αλλά το κλιματιστικό θα ακουμπάει στηρίζεται μόνο στην γυψοσανίδα, δηλ. σε μία μόνο επιφάνεια και όχι στη συνένωση 2 επιφανειών (γυψοσανίδας και δοκαριού).

Ακούω ιδέες.

DSC00512.JPG

Δεν μπαίνει πάνω από τη μπαλκονόπορτα;

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Δεν μπαίνει πάνω από τη μπαλκονόπορτα;

Αφού έχει κουρτίνα από την οροφή και υπάρχει και το κουτί του ρολού... 