SAVVAS_PAPADOPOULOS Δημοσ. 9 Φεβρουαρίου Δημοσ. 9 Φεβρουαρίου Ξαφνικά σήμερα το απόγευμα σταμάτησαν να ζεσταίνονται τα σώματα φυσικού αερίου στο σπίτι . Δοκίμασα την εξαέρωση αλλά ήταν μια χαρά Ζεστό νερό έρχεται στο σπίτι Τι μπορεί να φταίει;
d_gkal Δημοσ. 9 Φεβρουαρίου Δημοσ. 9 Φεβρουαρίου 30 minutes ago, SAVVAS_PAPADOPOULOS said: Ξαφνικά σήμερα το απόγευμα σταμάτησαν να ζεσταίνονται τα σώματα φυσικού αερίου στο σπίτι . Δοκίμασα την εξαέρωση αλλά ήταν μια χαρά Ζεστό νερό έρχεται στο σπίτι Τι μπορεί να φταίει; Τριοδη Βάνα μπλόκαρε και δε στέλνει νερό στα σώματα;
panosss567 Δημοσ. 9 Φεβρουαρίου Δημοσ. 9 Φεβρουαρίου 1 hour ago, SAVVAS_PAPADOPOULOS said: Ξαφνικά σήμερα το απόγευμα σταμάτησαν να ζεσταίνονται τα σώματα φυσικού αερίου στο σπίτι . Δοκίμασα την εξαέρωση αλλά ήταν μια χαρά Ζεστό νερό έρχεται στο σπίτι Τι μπορεί να φταίει; Μάλλον έχει πέσει η πίεση στο κλειστό κύκλωμα. Δες τι πίεση δείχνει ο καυστήρας και αν έχει πέσει κάτω από το ελάχιστο συμπλήρωσε σιγά σιγά λίγο νερό. 1
SAVVAS_PAPADOPOULOS Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Μέλος Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Η πίεση ήταν γύρω στο 1,7-1,8 στον καυστήρα. Μίλησα με αυτόν που κάνει την συντήρηση και αφότου ακολούθησα τις οδηγίες του μου είπε ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ενεργοποιείται ο καυστήρας. Μετά από λίγες ώρες και ενώ άφησα τα καλοριφέρ στο ON άνοιξαν μόνα τους τα καλοριφέρ και λειτούργησαν κανονικά . Έλεγξα τα bar και έχουν περάσει τα 2 χωρίς να πειράξω κάτι εγώ . Δεν έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο ποτέ
panosss567 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Η πίεση είναι καλή. Μάλλον το πρόβλημα είναι ο θερμοστάτης όπως σου είπε και ο τεχνικός.
meletis_m Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Εάν έχει πίεση το κλειστό κύκλωμα . Τότε πιθανόν είναι θέμα κυκλοφορητή ή δε ανοίγει κάποια ηλεκτροβανα όταν παίρνει εντολή από το θερμοστάτη χώρου . Μάλλον πρέπει να έρθει ο τεχνικός που κάνει τη συντήρηση .
teot Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 8 ώρες πριν, SAVVAS_PAPADOPOULOS είπε Η πίεση ήταν γύρω στο 1,7-1,8 στον καυστήρα. Μίλησα με αυτόν που κάνει την συντήρηση και αφότου ακολούθησα τις οδηγίες του μου είπε ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ενεργοποιείται ο καυστήρας. Μετά από λίγες ώρες και ενώ άφησα τα καλοριφέρ στο ON άνοιξαν μόνα τους τα καλοριφέρ και λειτούργησαν κανονικά . Έλεγξα τα bar και έχουν περάσει τα 2 χωρίς να πειράξω κάτι εγώ . Δεν έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο ποτέ O καυστήρας δούλευε? Γιατι αν δεν έρχεται ζεστό νερό στα σώματα το πρώτο που κοιτάμε αν δουλεύει ο καυστήρας.
SAVVAS_PAPADOPOULOS Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου Μέλος Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου 22 ώρες πριν, teot είπε O καυστήρας δούλευε? Γιατι αν δεν έρχεται ζεστό νερό στα σώματα το πρώτο που κοιτάμε αν δουλεύει ο καυστήρας. Στην πρώτη επικοινωνία με τον τεχνικό υπήρχε ζεστό νερό για μπάνιο αλλά όχι στα σώματα. Μου είπε ότι λογικά έχει θέμα ο θερμοστάτης. Εγώ άφησα ανοιχτό τον θερμοστάτη και μετά από 2 ώρες περίπου λειτούργησαν τα σώματα και ζεστάθηκε το σπίτι χωρίς να πειράξω κάτι άλλο . Από τότε λειτουργούν κανονικά τα σώματα, δηλαδή κλείνουν και ανοίγουν κανονικά
JailbrokenDiesel Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου (επεξεργασμένο) εμενα αρχισαν να κανουν "ηχους νερου" τα σωματα ξανα και εκανα 2η φορα αυτον το χειμωνα εξαερωση (σε 2 σωματα ειχα θεμα) Με την εξαερωση επεσε ομως η σταθμη της πιεσης στο 1.1 και μου εβγαλε μηνυμα το app του λεβητα (bosch) για συμπληρωμα νερου το προβλημα ειναι οτι εχει εναν περιεργο διακοπτη/βανα που μαλλον χρειαζεται ειδικο κλειδι για να τον γυρισω και να προσθεσω νερο στο κυκλωμα Επεξ/σία 11 Φεβρουαρίου από JailbrokenDiesel
meletis_m Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου 1 ώρα πριν, JailbrokenDiesel είπε εμενα αρχισαν να κανουν "ηχους νερου" τα σωματα ξανα και εκανα 2η φορα αυτον το χειμωνα εξαερωση (σε 2 σωματα ειχα θεμα) Με την εξαερωση επεσε ομως η σταθμη της πιεσης στο 1.1 και μου εβγαλε μηνυμα το app του λεβητα (bosch) για συμπληρωμα νερου το προβλημα ειναι οτι εχει εναν περιεργο διακοπτη/βανα που μαλλον χρειαζεται ειδικο κλειδι για να τον γυρισω και να προσθεσω νερο στο κυκλωμα Μήπως έχεις διαρροή στο κλειστό κύκλωμα ; Δοχείο διαστολής έχει ελεγχθεί; Προφανώς πρέπει να συμπληρώσεις νερά με κρύα εγκαταστατη.
JailbrokenDiesel Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου 43 λεπτά πριν, meletis_m είπε Μήπως έχεις διαρροή στο κλειστό κύκλωμα ; Δοχείο διαστολής έχει ελεγχθεί; Προφανώς πρέπει να συμπληρώσεις νερά με κρύα εγκαταστατη. ναι σωστα, με κλειστό το κυκλωμα, κανω την εξαερωση. με πιανεις αδιαβαστο για το δοχείο διαστολης, ειναι κατι που μπορω να τσεκαρω μονος μου;
meletis_m Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου 2 ώρες πριν, JailbrokenDiesel είπε ναι σωστα, με κλειστό το κυκλωμα, κανω την εξαερωση. με πιανεις αδιαβαστο για το δοχείο διαστολης, ειναι κατι που μπορω να τσεκαρω μονος μου; Εάν έχεις κοφλερ αέρα ναι μπορείς . Πιθανόν έχει ενσωματωμένο μικρο ο λέβητας αερίου. Πολλοί το καταργούν και βάζουν εξωτερικό . Καλό θα ήταν να ελέγχεται σε κάθε ετήσια συντήρηση .
csontheline Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου 15 hours ago, JailbrokenDiesel said: ναι σωστα, με κλειστό το κυκλωμα, κανω την εξαερωση. Ώπα, ίσως κάτι θυμάμαι λάθος, αλλά με τα καλοριφέρ να λειτουργούν κάνεις την εξαέρωση. Συμπληρώνεις νερό όσο λειτουργούν και βλέπεις να θέλει και άλλο, όταν κρυώσουν.
JailbrokenDiesel Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου 14 ώρες πριν, meletis_m είπε Πιθανόν έχει ενσωματωμένο μικρο ο λέβητας αερίου. Πολλοί το καταργούν και βάζουν εξωτερικό . εχει ενσωματομενο ο λεβητας μας, το εψαξα. επειδη ειναι σπιτι 150τμ θα τον ρωτήσω μηπως πρεπει να κανω αναβαθμιση σε μεγαλυτερο, εξωτερικό. ειναι κανουργια κατασκευη, του 2023, οποτε υπολογιζα να κανω φετος την ανοιξη συντηρηση κ ελεγχο. τελικως κανονισα αυριο για ραντεβου να το δουμε. 1 ώρα πριν, csontheline είπε Ώπα, ίσως κάτι θυμάμαι λάθος, αλλά με τα καλοριφέρ να λειτουργούν κάνεις την εξαέρωση. Συμπληρώνεις νερό όσο λειτουργούν και βλέπεις να θέλει και άλλο, όταν κρυώσουν. τι να σου πω, με κλειστα τα σωματα το θυμαμαι.. αυριο που εχω ραντεβου με τον ανθρωπο που μας εκανε εγκατασταση, θα μαθω περισσοτερα. ειναι η 1η συντηρηση που θα κανω, οποτε θα μου λυθουν αυτες οι αποριες 2
kage Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου (επεξεργασμένο) Αν ειναι μεζονετα κ εχεις κ znx boiler κακως δεν εχει δοχειο διαστολης νερου..(βεβαια κ αυτο απαιτει συντηρηση ή καλυτερα αλλαγη καθε χ χρονια).αν θυμαμαι καλα σε ολους τους λεβητες αεριου ή λεβητα σε συνδιασμο με ενδοδαπεδιο πρεπει να βαλεις κ μαγνητικο διαχωριστη μικροσωματιδιων π ειναι κ εξαεριστικο Επεξ/σία 12 Φεβρουαρίου από kage
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα