έχω 4 διαμερίσματα στην Αθήνα, όλα στην αρχή ήταν γειωμενα σε σωλήνα ύδρευσης αλλά φρόντισα και μπήκε γείωση με πλακα ως γειωτη στον ακάλυπτο διότι η γείωση σε σωλήνα ύδρευσης μπορεί πολλές φορές να δίνει καλή αντίσταση γείωσης 1ΩΜ για παράδειγμα αλλά είναι επικίνδυνη διότι απλούστατα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κοπεί είτε από την ΕΥΔΑΠ είτε από άλλο διαμέρισμα σε περίπτωση που αντικατασταθούν με πλαστικούς. όμως σε ένα διαμέρισμα δεν έχουμε καν ακάλυπτο στην πολυκατοικία και ο ηλεκτρολόγος πρότεινε να τραβήξουμε καλώδιο από τον πίνακα και να γειωσουμε το σπίτι σε μια κωλονα εντός του σπιτιού η οποία θα καταλήγει στην Γη. Αυτή η μέθοδος είναι νόμιμη? Αν ναι με συμφέρει με χίλια. Από ότι γνωρίζω νόμιμες μέθοδοι γείωσης είναι η θεμελιακή, γείωση με πλακα η πλάκες, και ηλεκτρόδια. Έχω ρωτήσει 2 ηλεκτρολόγους και μου είπαν ότι είναι νόμιμη αλλά το ρωτάω και μια στο forum για να ειμαι σίγουρος.

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
50 λεπτά πριν, madmank1 είπε

έχω 4 διαμερίσματα στην Αθήνα, όλα στην αρχή ήταν γειωμενα σε σωλήνα ύδρευσης αλλά φρόντισα και μπήκε γείωση με πλακα ως γειωτη στον ακάλυπτο διότι η γείωση σε σωλήνα ύδρευσης μπορεί πολλές φορές να δίνει καλή αντίσταση γείωσης 1ΩΜ για παράδειγμα αλλά είναι επικίνδυνη διότι απλούστατα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κοπεί είτε από την ΕΥΔΑΠ είτε από άλλο διαμέρισμα σε περίπτωση που αντικατασταθούν με πλαστικούς. όμως σε ένα διαμέρισμα δεν έχουμε καν ακάλυπτο στην πολυκατοικία και ο ηλεκτρολόγος πρότεινε να τραβήξουμε καλώδιο από τον πίνακα και να γειωσουμε το σπίτι σε μια κωλονα εντός του σπιτιού η οποία θα καταλήγει στην Γη. Αυτή η μέθοδος είναι νόμιμη? Αν ναι με συμφέρει με χίλια. Από ότι γνωρίζω νόμιμες μέθοδοι γείωσης είναι η θεμελιακή, γείωση με πλακα η πλάκες, και ηλεκτρόδια. Έχω ρωτήσει 2 ηλεκτρολόγους και μου είπαν ότι είναι νόμιμη αλλά το ρωτάω και μια στο forum για να ειμαι σίγουρος.

Εννοεί ο ηλεκτρολόγος την κάθετη ράβδο γείωσης; Φυσικά και μπορείτε, αλλά εκεί υπάρχει άλλο θέμα, με μια απλή ράβδο δεν κάνετε δουλειά, θέλετε τρεις ράβδους σε απόσταση 1 μετρο η κάθε μία να κάνουν τρίγωνο για να πετύχετε χαμηλή αντίσταση. Σε εμάς επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος και από τον ακάλυπτο περνάνε σωλήνες, αποχετευσεις, φρεάτια, βάλαμε μονο μια ράβδο σε μια γωνιά. 

Επεξ/σία από mariosnik_
  • Like 1
Δημοσ.

Δεν εννοεί τίποτα από αυτά. Στο σπίτι που μένω στον ακάλυπτο έχει μπει πλακα μαζι ηλεκτρόδια αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μόνο 6 μέτρα μήκος ο ακάλυπτος και πιάσαμε με το ζόρι 11 ΩΜ. Δεν είναι η καλύτερη γείωση αλλά ούτε και άχρηστη. Μαζί με σωλήνα νερού πάει 0,2 ΩΜ στο όργανο. Αυτό που κατάλαβα είναι να σκάψει εντός του σπιτιού σε μια κολόνα, και να βρει χαλκό και να κουμπωσει εκεί καλώδιο. 

Όσο για την γείωση στο σπίτι που μένω, αν ο ακάλυπτος ήταν μεγαλύτερος θα υπήρχε σημαντικά μικρότερη αντίσταση γείωσης επειδή τα ηλεκτρόδια πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους το διπλάσιο του μήκους τους. Αυτά είναι ενάμισι μέτρο αλλά έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση 2 μέτρων το κάθε ένα επειδή πιάνει και η πλάκα χώρο. Θα μπορούσα εξ αρχής να κάνω κάτι καλύτερο. Αντί για ηλεκτρόδια και μια πλάκα, θα μπορούσε να μπει μια πλάκα τύπου Γ. Θα πιάναμε 1 ΩΜ με την μια. Η αν ο ακάλυπτος είχε μήκος 9 μέτρα και είχαν μεγαλύτερη απόσταση τα ηλεκτρόδια μεταξύ τους. 

Παντος αυτην την μέθοδο με την κολώνα δεν την έχω πολύ καταλάβει, θα το ψάξω λίγο και θα επανέλθω 

Γείωση σε οπλισμό κωλονας εννοούσε 

Δημοσ.
10 ώρες πριν, madmank1 είπε

έχω 4 διαμερίσματα στην Αθήνα, όλα στην αρχή ήταν γειωμενα σε σωλήνα ύδρευσης αλλά φρόντισα και μπήκε γείωση με πλακα ως γειωτη στον ακάλυπτο διότι η γείωση σε σωλήνα ύδρευσης μπορεί πολλές φορές να δίνει καλή αντίσταση γείωσης 1ΩΜ για παράδειγμα αλλά είναι επικίνδυνη διότι απλούστατα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κοπεί είτε από την ΕΥΔΑΠ είτε από άλλο διαμέρισμα σε περίπτωση που αντικατασταθούν με πλαστικούς. όμως σε ένα διαμέρισμα δεν έχουμε καν ακάλυπτο στην πολυκατοικία και ο ηλεκτρολόγος πρότεινε να τραβήξουμε καλώδιο από τον πίνακα και να γειωσουμε το σπίτι σε μια κωλονα εντός του σπιτιού η οποία θα καταλήγει στην Γη. Αυτή η μέθοδος είναι νόμιμη? Αν ναι με συμφέρει με χίλια. Από ότι γνωρίζω νόμιμες μέθοδοι γείωσης είναι η θεμελιακή, γείωση με πλακα η πλάκες, και ηλεκτρόδια. Έχω ρωτήσει 2 ηλεκτρολόγους και μου είπαν ότι είναι νόμιμη αλλά το ρωτάω και μια στο forum για να ειμαι σίγουρος.

Με βάση το νέο πρότυπο 60364 είναι επιτρεπτό να βάλεις διμεταλλικό στην κολώνα για να ενισχυσεις την γείωση με προϋποθέσεις. Το απόγευμα θα το βρω στο πρότυπο και θα επανέλθω 

Δημοσ.

η θεμελιακή γείωση τοποθετείται κατά την κατασκευή ενός κτηρίου, δεν επιτρέπεται σε υφιστάμενο κτήριο να καταστρέψεις δομικά στοιχεία για να συνδεθεί αγωγός προστασίας με τον οπλισμό. Ακόμα και να επιτρέπονταν, ο οπλισμός μιας κατασκευής δεν είναι θεμελιακή γείωση.

Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται πολλές δεκαετίες από τις εταιρίες ύδρευσης και πρόσφατα από τον κανονισμό αλλά τα παλιά κτήρια είναι ακόμα συνδεμένα σε σωλήνες ύδρευσης γιατί κάποτε επιτρέπονταν.

Ο κανονικός τρόπος κατασκευής γείωσης σε νέα κτήρια (εκτός αν έχουν στεγανολεκάνη) ειναι η θεμελιακή εδώ και 20 χρόνια. Για υφιστάμενα κτήρια οι υπόλοιποι τρόποι, ηλεκτρόδια, πλάκες, περιμετρική είναι νόμιμοι και τις επιλέγουν οι μηχανικοί κατά περίπτωση.

Δημοσ.
8 ώρες πριν, madmank1 είπε

. Αυτό που κατάλαβα είναι να σκάψει εντός του σπιτιού σε μια κολόνα, και να βρει χαλκό και να κουμπωσει εκεί καλώδιο. 

 

Υπάρχει χαλκός στις κολωνες;

Δημοσ.
1 ώρα πριν, nvel είπε

η θεμελιακή γείωση τοποθετείται κατά την κατασκευή ενός κτηρίου, δεν επιτρέπεται σε υφιστάμενο κτήριο να καταστρέψεις δομικά στοιχεία για να συνδεθεί αγωγός προστασίας με τον οπλισμό. Ακόμα και να επιτρέπονταν, ο οπλισμός μιας κατασκευής δεν είναι θεμελιακή γείωση.

Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται πολλές δεκαετίες από τις εταιρίες ύδρευσης και πρόσφατα από τον κανονισμό αλλά τα παλιά κτήρια είναι ακόμα συνδεμένα σε σωλήνες ύδρευσης γιατί κάποτε επιτρέπονταν.

Ο κανονικός τρόπος κατασκευής γείωσης σε νέα κτήρια (εκτός αν έχουν στεγανολεκάνη) ειναι η θεμελιακή εδώ και 20 χρόνια. Για υφιστάμενα κτήρια οι υπόλοιποι τρόποι, ηλεκτρόδια, πλάκες, περιμετρική είναι νόμιμοι και τις επιλέγουν οι μηχανικοί κατά περίπτωση.

Το ότι απαγορεύεται στους σωλήνες ύδρευσης το γνωρίζω αλλά δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία στο κέντρο της Αθήνας ετσι είναι γειωμενη και το ακόμη χειρότερο είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ηλεκτρολόγων υπογράφουν υδε με γείωση στο δυκτιο ύδρευσης αλλά και χωρίς να κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις, μέτρηση αντίστασης γείωσης, μέτρηση αντίστασης μονώσεων, συνέχειας κ.τλ.

Μόλις τώρα, madmank1 είπε

Το ότι απαγορεύεται στους σωλήνες ύδρευσης το γνωρίζω αλλά δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία στο κέντρο της Αθήνας ετσι είναι γειωμενη και το ακόμη χειρότερο είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ηλεκτρολόγων υπογράφουν υδε με γείωση στο δυκτιο ύδρευσης αλλά και χωρίς να κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις, μέτρηση αντίστασης γείωσης, μέτρηση αντίστασης μονώσεων, συνέχειας κ.τλ.

Πρέπει να μετατρέψουν το σύστημα TT σε ΤΝ για να επιλυθεί το πρόβλημα αλλά δεν το βλέπω, τουλάχιστον δεν πιστεύω για την επόμενη 20ετια

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

 Το να κατασκευαστούν νέες γειώσεις στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολο γιατί συνήθως δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Πιο δύσκολο είναι να μετρηθούν οι υφιστάμενες γειώσεις, μπορεί όμως να μετρηθεί ο βρόχος σφάλματος που δίνει καλή εκτίμηση της γείωσης και αυτό πρέπει να γίνεται στις υδε.

Η αλλαγή του συστήματος γείωσης είναι τεχνικά αδύνατη γιατί προϋποθέτει εκατοντάδες συνεργεία ηλεκτρολόγων να δουλεύουν ταυτόχρονα σε μια περιοχή.

Επεξ/σία από nvel
Δημοσ.
15 ώρες πριν, madmank1 είπε

Δεν εννοεί τίποτα από αυτά. Στο σπίτι που μένω στον ακάλυπτο έχει μπει πλακα μαζι ηλεκτρόδια αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μόνο 6 μέτρα μήκος ο ακάλυπτος και πιάσαμε με το ζόρι 11 ΩΜ. Δεν είναι η καλύτερη γείωση αλλά ούτε και άχρηστη. Μαζί με σωλήνα νερού πάει 0,2 ΩΜ στο όργανο. Αυτό που κατάλαβα είναι να σκάψει εντός του σπιτιού σε μια κολόνα, και να βρει χαλκό και να κουμπωσει εκεί καλώδιο. 

Όσο για την γείωση στο σπίτι που μένω, αν ο ακάλυπτος ήταν μεγαλύτερος θα υπήρχε σημαντικά μικρότερη αντίσταση γείωσης επειδή τα ηλεκτρόδια πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους το διπλάσιο του μήκους τους. Αυτά είναι ενάμισι μέτρο αλλά έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση 2 μέτρων το κάθε ένα επειδή πιάνει και η πλάκα χώρο. Θα μπορούσα εξ αρχής να κάνω κάτι καλύτερο. Αντί για ηλεκτρόδια και μια πλάκα, θα μπορούσε να μπει μια πλάκα τύπου Γ. Θα πιάναμε 1 ΩΜ με την μια. Η αν ο ακάλυπτος είχε μήκος 9 μέτρα και είχαν μεγαλύτερη απόσταση τα ηλεκτρόδια μεταξύ τους. 

Παντος αυτην την μέθοδο με την κολώνα δεν την έχω πολύ καταλάβει, θα το ψάξω λίγο και θα επανέλθω 

Γείωση σε οπλισμό κωλονας εννοούσε 

Οι κολωνες των κτιρίων δεν έχουν πουθενά χαλκό. Μην κάνετε καμιά επέμβαση με εργασία και προκληθεί φθορά στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Εάν κατασκευαστηκε το κτίριο σας με νέου τύπου θεμελιακή γείωση έπρεπε να υπήρχε ήδη αυτή. 

Βάλτε αν είναι την γειωση στην υπάρχουσα με τα ηλεκτρόδια να ηρεμήσετε, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις σωστή γείωση σε τέτοια κλειστά κτίρια με έλλειψη χωρων αυλής, μπετον κτλ. 