Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.
7 λεπτά πριν, _DuDe_ είπε

Σε περίπτωση που γίνει η λαλακία και δεν μπει αντλία τι κάνουμε? Μαζευεται κάπως? 

Μαζεύουν το φρέον και βάζουν καινούργιο, νομίζω βέβαια ότι πρέπει να καθαρίσουν και τις σωλήνες. 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω ότι μπορείς να το αναφέρεις στο Πλαίσιο και να ζητήσεις εκ νέου σωστή εγκατάσταση με νέο φρέον. Νομίζω κάποια μέλη πρέπει να το έχουν καταφέρει αυτό. 

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, Klausx είπε

Ανάκτηση - κενό - πλήρωση από τη αρχή, αλλά ρισκάρεις να σου βάλει ήδη ανακτημένο ψυκτικό υγρό με μεγαλύτερο ποσοστό αέρα. Αν δεν έχεις θέμα απόδοσης κτλ απλά ζητάς τα χαρτιά να είσαι καλυμμένος.

Μετά από αυτά, το ψυκτικό δε θα το μετρήσει και αν χρειαστεί θα συμπληρώσει; Εγώ λέω να πω στον ψυκτικό να έρθει με αντλία κενού και ψυκτικό R32 για να συμπληρώσει και να είναι σαν καινούριο.

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Kostas_Air είπε

Μετά από αυτά, το ψυκτικό δε θα το μετρήσει και αν χρειαστεί θα συμπληρώσει; Εγώ λέω να πω στον ψυκτικό να έρθει με αντλία κενού και ψυκτικό R32 για να συμπληρώσει και να είναι σαν καινούριο.

Με την ανάκτηση αφαιρείς όλο το ψυκτικό 32, κάνεις κενό και πλήρωση με ζυγαριά στα γραμμάρια που αναφέρει το ταμπελάκι. Δεν υπάρχει συμπλήρωμα και ούτε πρέπει σε αυτά τα ψυκτικά υγρά.

  • Like 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, chemkyr είπε

αυτά που βλέπουμε στο grafana είναι θέρμανση?

Τα δικά μου ASEH09KMCG και Inventor Omnia Plus 18k είναι σε θέρμανση (ενίοτε σε αφύγρανση το βράδυ το Omnia). Τα Edge και Miracle III ενδέχεται να τα δουλέψω και αυτά στην θέρμανση αυτές τις μέρες.

Δημοσ.
5 minutes ago, Pan_K said:

Τα δικά μου ASEH09KMCG και Inventor Omnia Plus 18k είναι σε θέρμανση (ενίοτε σε αφύγρανση το βράδυ το Omnia). Τα Edge και Miracle III ενδέχεται να τα δουλέψω και αυτά στην θέρμανση αυτές τις μέρες.

Το aseh βλέπω πάει πολύ καλά...

Δημοσ.
1 ώρα πριν, chemkyr είπε

Το aseh βλέπω πάει πολύ καλά...

Θα έχω την δυνατότητα να το δω καλύτερα στην θέρμανση φέτος τον χειμώνα και θα παρουσιάσω και τα ευρήματά μου. Μέχρι στιγμής τα πάει αρκετά καλά. 

Δημοσ.

Καλησπέρα σε όλους. Έχοντας διαβάσει αρκετά μεγάλο μέρος των όσων έχουν συζητηθεί, θα ήθελα τη βοήθεια σας. Έχω μπει στο πρόγραμμα του εξοικονομώ και θέλω να αναβαθμίσω το σπίτι μου ενεργειακά, με την αγορά σύγχρονων κλιματιστικών. (παράλληλα θα τοποθετηθούν και αλουμίνια με διπλά τζάμια). Τα κλιματιστικά θα  είναι τρία (3) και θα τοποθετηθούν, σε ένα σπίτι 67 τμ, ένα στον ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνας (27τμ) και από ένα στα δυο υπνοδωμάτια (12 και 11τμ).Το συνολικό μου μπάτζετ είναι 3000 ευρώ.Η μηχανικός που έχει αναλάβει να τρέξει τη διαδικασία μου είπε ότι χρειάζομαι 18000btu για σαλονοκουζίνα,12000 btu για το ένα δωμάτιο και 9000btu για το άλλο.
θα ήθελα όμως και μια δεύτερη γνώμη σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέξω, καθώς και πιθανά μοντέλα από οποιον γνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη το ερωτηματολόγιο παρακάτω καθώς και τις απώλειες που μου έβγαλε η εφαρμογή:  

  1. Ποσό που διαθέτουμε : 3000 συνολικά (σκεφτόμουν να το κατανέμω ως εξής 1200 για 18btu, 1000 για 12btu και 800 για 9btu και υπολογίζεται και η εγκατάσταση στη τιμή).
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές:  Αντικατάσταση και για τρεις μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούνταν πολύ σπάνια και δεν υπάρχει ολοκληρωμένη άποψη.
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Κωτσόβολος, Πλαίσιο η Pubic
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση: θα χρησιμοποιούνται σίγουρα το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα με το τρόπο που αναφέρω παρακάτω.
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ: Περιστασιακή πηγή θέρμανσης αυτή τη στιγμή καθώς υπάρχει κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά με τη προοπτική να γίνει ο κύριος τρόπος θέρμανσης μελλοντικά.
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : σαλονοκουζίνα (27 τμ) υπνοδωμάτιο (12 τμ) και υπνοδωμάτιο (11τμ)
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Κέντρο αθήνας, σεπόλια 
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: wifi, ιονιστής, όσο το δυνατόν αθόρυβο, αξιόπιστο brand με καλό αντιπρόσωπο για μελλοντικές ανάγκες, καθώς και οικονομικό με πιθανή πιστοποίηση Eurovent αν αυτο κριθεί απαραίτητο.
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ): το σπιτι ειναι του 1956 οπότε μονώσεις δεν υπάρχουν ούτε θα μπουν
  10. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ με θερμοκρασία που θα θέλαμε να έχουμε για θέρμανση ακόμα και αν θέλουμε μόνο ψύξη. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τον χώρο που θα καλύψουμε (αν δεν είναι ενιαίος ή πολλοί χώροι τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά ). Σώζουμε τη σελίδα σε txt και επισυνάπτουμε τις 4 πρώτες τιμές και γράφουμε τι επιθυμητή θερμοκρασία βάλαμε: 21C.Θ
     

Θερμικές Απώλειες δωματιο 12 τμ
2221.57:Watt
1910.55:KCal/h
185.13:Watt/m2
159.21:KCal/h/m2
Υπολογισμός Θερμικών απωλειών κατοικίας για Περιοχή:
Αττική - Κλιματική ζώνη Β
Υψόμετρο Περιοχής:Κάτω από 500 μέτρα
Επιθυμητή Θερμοκρασία:21 ℃
Έτος Kατασκευής:1956
Εμβαδό Κατοικίας:12 m2
Ύψος Ορόφου:3 m
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης:Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρω
Μόνωση Τοίχων:Καμία Μόνωση
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με:Mη θερμαινόμενο χώρο
Νότια Πλευρά σε επαφή με:Aέρα
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με:Mη θερμαινόμενο χώρο
Δυτική Πλευρά σε επαφή με:Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Δάπεδο σε επαφή με:Άλλη κατοικία
Μόνωση Δαπέδου:Καμία μόνωση
Οροφή σε επαφή με:Άλλη κατοικία
Μόνωση Οροφής:Καμία μόνωση
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες:1
Παράθυρα:1
Τύπος Κουφωμάτων:Μεταλλικά κουφώματα
Τύπος Τζαμιών:Διπλά τζάμια
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών:5%

 

Θερμικές Απώλειες για δωματιο 11τμ
3528.57 Watt
3034.57 KCal/h
320.78 Watt/m2
275.87 KCal/h/m2
Υπολογισμός Θερμικών απωλειών κατοικίας για
Περιοχή:Αττική - Κλιματική ζώνη Β
Υψόμετρο Περιοχής:Κάτω από 500 μέτρα
Επιθυμητή Θερμοκρασία:21 ℃
Έτος Kατασκευής:1956
Εμβαδό Κατοικίας:11 m2
Ύψος Ορόφου:3 m
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης:Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρω
Μόνωση Τοίχων:Καμία Μόνωση Αλλαγή
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με:Mη θερμαινόμενο χώρο
Νότια Πλευρά σε επαφή με:Aέρα
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με:Aέρα 
Δυτική Πλευρά σε επαφή με:Aέρα
Δάπεδο σε επαφή με:Άλλη κατοικία
Μόνωση Δαπέδου:Καμία μόνωση
Οροφή σε επαφή με:Άλλη κατοικία
Μόνωση Οροφής:Καμία μόνωση
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες:2
Παράθυρα:1
Τύπος Κουφωμάτων:Μεταλλικά κουφώματα
Τύπος Τζαμιών:Διπλά τζάμια
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών:5%

 

Θερμικές Απώλειες για σαλονοκουζινα 27τμ
7147.00 Watt
6146.42 KCal/h
264.70 Watt/m2
227.65 KCal/h/m2
Υπολογισμός Θερμικών απωλειών κατοικίας για
Περιοχή:Αττική - Κλιματική ζώνη Β
Υψόμετρο Περιοχής:Κάτω από 500 μέτρα
Επιθυμητή Θερμοκρασία:21 ℃
Έτος Kατασκευής:1956
Εμβαδό Κατοικίας:27 m2Α
Ύψος Ορόφου:3 m
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης:Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρω
Μόνωση Τοίχων:Καμία Μόνωση
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με:Aέρα
Νότια Πλευρά σε επαφή με:Mη θερμαινόμενο χώρο
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με:Aέρα
Δυτική Πλευρά σε επαφή με:Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Δάπεδο σε επαφή με:Άλλη κατοικία
Μόνωση Δαπέδου:Καμία μόνωση
Οροφή σε επαφή με:Αέρα
Μόνωση Οροφής:Καμία μόνωση
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες:2
Παράθυρα:1
Τύπος Κουφωμάτων:Μεταλλικά κουφώματα
Τύπος Τζαμιών:Διπλά τζάμια
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών:5%

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε