Επίδειξη κλιματιστικού (Ariston Prios 50 18000btus) με "κόφτη" = αδυναμία πτώσης σε χαμηλά watt γιατί δεν πέφτω κάτω από 42C o κόσμος να χαλάσει :

Εξωτερική 15, ζήτηση 22 :

 

 

Οι κύκλοι κρατάνε περίπου 6' με 3' διάλειμμα. Η θερμική άνεση πάει περίπατο. 

9becd43bb51bf06625be5eb9ab532380.png

 

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.

Σήμερα δεν είχα δουλειά και αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με τις μετρήσεις κατανάλωσης των κλιματιστικών που έχω στο σπίτι 2 daikin 12αρια ένα inventor paccion eco 9αρι και το tcl xa412 9αρι

Για να γίνει αυτό, επειδή δεν έχω μετρητή ράγας , και τα κλιματιστικά είναι συνδεμένα στον πίνακα σε δική τους ασφάλεια,έβγαλα τα καλώδια από τον πίνακα στα 3 από τα 4 κλιματιστικά και έβαλα Φις για να μπορώ να τα συνδέσω στον μετρητή πρίζας που έχω

Εξωτερική θερμοκρασία 18, εσωτερική 21 ζήτησα 22  και στα 3.

Υπόψη ότι τα 2 9αρια είναι τοποθετημένα σε 2 παιδικά δωμάτια 11 περίπου τ.μ  με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και τα 2 12αρια σε ενιαίο χώρο 55 περίπου τ.μ.

Το Daikin 12αρι ξεκίνησε από 850watt και η χαμηλότερη μέτρηση ήταν 350watt σε μόλις 5 λεπτά χρόνου

Το tcl 9αρι ξεκίνησε στα 800watt και σε 4 και κατι λεπτά έπεσε στα 310watt

Το inventor paccion eco 9αρι με εξέπληξε αρνητικά. Ξεκίνησε στα 650watt μετά από περίπου 1 λεπτό ανέβηκε στα 1100watt και το άφησα να δουλεύει για 15 λεπτά και σε καμία περίπτωση δεν το είδα να πέφτει κάτω από τα 550watt

Θα το κοιτάξω ξανά αύριο για να δω αν φταίει κάτι.

Το tcl στα χαρτιά λέει ότι δουλεύει από τα 240-1100 κάτι watt εγώ τι είδα στα 310

Το passion στα χαρτιά λέει από 140-1380 watt στην θέρμανση και αναρωτιέμαι μήπως και δεν πάει καλά αφού όπως είπα δεν το είδα σε καμία περίπτωση Κάτω από τα 550 παρόλο που το άφησα διπλάσια ώρα στον μετρητή σε σχέση με τα άλλα 2

Αυτά τα ολίγα και από εμένα

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 λεπτά πριν, mplevris είπε

Σήμερα δεν είχα δουλειά και αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με τις μετρήσεις κατανάλωσης των κλιματιστικών που έχω στο σπίτι 2 daikin 12αρια ένα inventor paccion eco 9αρι και το tcl xa412 9αρι

Για να γίνει αυτό, επειδή δεν έχω μετρητή ράγας , και τα κλιματιστικά είναι συνδεμένα στον πίνακα σε δική τους ασφάλεια,έβγαλα τα καλώδια από τον πίνακα στα 3 από τα 4 κλιματιστικά και έβαλα Φις για να μπορώ να τα συνδέσω στον μετρητή πρίζας που έχω

Εξωτερική θερμοκρασία 18, εσωτερική 21 ζήτησα 22  και στα 3.

Υπόψη ότι τα 2 9αρια είναι τοποθετημένα σε 2 παιδικά δωμάτια 11 περίπου τ.μ  με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και τα 2 12αρια σε ενιαίο χώρο 55 περίπου τ.μ.

Το Daikin 12αρι ξεκίνησε από 850watt και η χαμηλότερη μέτρηση ήταν 350watt σε μόλις 5 λεπτά χρόνου

Το tcl 9αρι ξεκίνησε στα 800watt και σε 4 και κατι λεπτά έπεσε στα 310watt

Το inventor paccion eco 9αρι με εξέπληξε αρνητικά. Ξεκίνησε στα 650watt μετά από περίπου 1 λεπτό ανέβηκε στα 1100watt και το άφησα να δουλεύει για 15 λεπτά και σε καμία περίπτωση δεν το είδα να πέφτει κάτω από τα 550watt

Θα το κοιτάξω ξανά αύριο για να δω αν φταίει κάτι.

Το tcl στα χαρτιά λέει ότι δουλεύει από τα 240-1100 κάτι watt εγώ τι είδα στα 310

Το passion στα χαρτιά λέει από 140-1380 watt στην θέρμανση και αναρωτιέμαι μήπως και δεν πάει καλά αφού όπως είπα δεν το είδα σε καμία περίπτωση Κάτω από τα 550 παρόλο που το άφησα διπλάσια ώρα στον μετρητή σε σχέση με τα άλλα 2

Αυτά τα ολίγα και από εμένα

Ιδανικά θα πρέπει να μετρήσεις και θερμοκρασία εξόδου από περσίδες. 

Δεν ξέρω αν έχεις, αλλά ένα πολύμετρο με θερμόμετρο είναι η καλύτερη μέθοδος : https://www.skroutz.gr/c/1591/psifiaka_polymetra.html?keyphrase=πολυμετρο+θερμομετρο&order_by=pricevat&order_dir=asc

Ίσως έτσι εξηγηθεί η συμπεριφορά του Inventor.  

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 λεπτά πριν, liakjim είπε

Ιδανικά θα πρέπει να μετρήσεις και θερμοκρασία εξόδου από περσίδες. 

Δεν ξέρω αν έχεις, αλλά ένα πολύμετρο με θερμόμετρο είναι η καλύτερη μέθοδος : https://www.skroutz.gr/c/1591/psifiaka_polymetra.html?keyphrase=πολυμετρο+θερμομετρο&order_by=pricevat&order_dir=asc

Ίσως έτσι εξηγηθεί η συμπεριφορά του Inventor.  

Θα μετρήσω αύριο και θα σου πω

Μάλλον μεθαύριο γιατί μόλις είδα καιρό και αύριο θα έχουμε 30°

Τι λες να συμβαίνει με το passion;

Επεξ/σία από mplevris
Δημοσ.
Μόλις τώρα, liakjim είπε

Μπορεί το "Τ > 42C " . 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο tcl T>42 μιας και η αίσθηση που σου αφήνει είναι αρκετής ζέστης όμως η κατανάλωση είναι 310watt

Δημοσ.
Μόλις τώρα, mplevris είπε

Αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο tcl T>42 μιας και η αίσθηση που σου αφήνει είναι αρκετής ζέστης όμως η κατανάλωση είναι 310watt

Ίσως το TCL μπορεί να πέφτει σε πιο χαμηλά κυβικά την ώρα. Θέλει ψάξιμο και έλεγχο στα χαρακτηριστικά τους. 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
24 λεπτά πριν, liakjim είπε

Ίσως το TCL μπορεί να πέφτει σε πιο χαμηλά κυβικά την ώρα. Θέλει ψάξιμο και έλεγχο στα χαρακτηριστικά τους. 

Λοιπόν μόνο για το Daikin απόψε γιατί στα παιδικά κοιμούνται και δεν μπορώ

Η θερμοκρασία στις περσίδες κυμαίνεται από 45-40° και στους 40 μου έδειχνε κατανάλωση ο μετρητής στα 269watt άρα έπεσε κι άλλο από τα 350 που το είχα μετρήσει πριν

Μετά του κατέβασα την επιθυμητή από τις 22 στους 20 και σταμάτησε να δουλεύει η εξωτερική μονάδα αλλά η μέσα δεν έκλεισε αλλά δουλεύει σε πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα ο ανεμιστήρας, τόσο χαμηλά που για να το δω άναψα φακό(θερμοκρασία στις περσίδες 38)

Επεξ/σία από mplevris
Δημοσ.
15 λεπτά πριν, mplevris είπε

Λοιπόν μόνο για το Daikin απόψε γιατί στα παιδικά κοιμούνται και δεν μπορώ

Η θερμοκρασία στις περσίδες κυμαίνεται από 45-40° και στους 40 μου έδειχνε κατανάλωση ο μετρητής στα 269watt άρα έπεσε κι άλλο από τα 350 που το είχα μετρήσει πριν

Μετά του κατέβασα την επιθυμητή από τις 22 στους 20 και σταμάτησε να δουλεύει η εξωτερική μονάδα αλλά η μέσα δεν έκλεισε αλλά δουλεύει σε πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα ο ανεμιστήρας, τόσο χαμηλά που για να το δω άναψα φακό(θερμοκρασία στις περσίδες 38)

Αυτό που είδες όταν έκλεισε ο συμπιεστης είναι φυσιολογικό και γίνεται για να παίρνει μετρήσεις.

Ενδιαφέρον πάντως που δεν είδες κάτω από 40. Οπότε μάλλον 42 στην έξοδο.

Αυτό που ψάχνουμε είναι αν με ανοιχτό συμπιεστη, θα δεις πιο κάτω θερμοκρασία.

Υποψιάζομαι ότι όχι.

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, mplevris είπε

Σήμερα δεν είχα δουλειά και αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με τις μετρήσεις κατανάλωσης των κλιματιστικών που έχω στο σπίτι 2 daikin 12αρια ένα inventor paccion eco 9αρι και το tcl xa412 9αρι

Για να γίνει αυτό, επειδή δεν έχω μετρητή ράγας , και τα κλιματιστικά είναι συνδεμένα στον πίνακα σε δική τους ασφάλεια,έβγαλα τα καλώδια από τον πίνακα στα 3 από τα 4 κλιματιστικά και έβαλα Φις για να μπορώ να τα συνδέσω στον μετρητή πρίζας που έχω

Εξωτερική θερμοκρασία 18, εσωτερική 21 ζήτησα 22  και στα 3.

Υπόψη ότι τα 2 9αρια είναι τοποθετημένα σε 2 παιδικά δωμάτια 11 περίπου τ.μ  με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και τα 2 12αρια σε ενιαίο χώρο 55 περίπου τ.μ.

Το Daikin 12αρι ξεκίνησε από 850watt και η χαμηλότερη μέτρηση ήταν 350watt σε μόλις 5 λεπτά χρόνου

Το tcl 9αρι ξεκίνησε στα 800watt και σε 4 και κατι λεπτά έπεσε στα 310watt

Το inventor paccion eco 9αρι με εξέπληξε αρνητικά. Ξεκίνησε στα 650watt μετά από περίπου 1 λεπτό ανέβηκε στα 1100watt και το άφησα να δουλεύει για 15 λεπτά και σε καμία περίπτωση δεν το είδα να πέφτει κάτω από τα 550watt

Θα το κοιτάξω ξανά αύριο για να δω αν φταίει κάτι.

Το tcl στα χαρτιά λέει ότι δουλεύει από τα 240-1100 κάτι watt εγώ τι είδα στα 310

Το passion στα χαρτιά λέει από 140-1380 watt στην θέρμανση και αναρωτιέμαι μήπως και δεν πάει καλά αφού όπως είπα δεν το είδα σε καμία περίπτωση Κάτω από τα 550 παρόλο που το άφησα διπλάσια ώρα στον μετρητή σε σχέση με τα άλλα 2

Αυτά τα ολίγα και από εμένα

 

1 ώρα πριν, liakjim είπε

Μπορεί το "Τ > 42C " . 

Δεν μας είπε το σημαντικότερο . Μέτρησε τις καταναλώσεις και στα τρία κλιματιστικά και κατέγραψε τις ελάχιστες που έβλεπε με τον μετρητή . 
Ποιά ελάχιστη όμως ; Η ελάχιστη στιγμιαία κατανάλωση όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, ή την ελάχιστη στιγμιαία κατανάλωση την στιγμή όπου το κλιματιστικό σηκώνει περσίδες και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής ; Εδώ είναι η ουσία . 

Ο κανόνας των 42 βαθμών Κελσίου που θέτει η Daikin σε τουλάχιστον κάποια μηχανήματα της  σου λεει ξεκάθαρα ότι απο 42 και κάτω κόβω την λειτουργία του κλιματιστικού . 

Τί μετράει και ποιό είναι το ζητούμενο ; Εγώ καταλαβαίνω ότι μέτρησε την στιγμιαία κατανάλωση σε κατάσταση (σχεδόν) ισορροπίας . Δε βλέπω κάτι παράξενο στις διαφορές στις καταναλώσεις . Αλλη καμπύλη COP το Daikin άλλη το TCL άλλη το Inventor και άλλες οι απαιτήσεις απο χώρο σε χώρο . 

(Σχεδόν ισορροπίας γιατί έχω τις αμφιβολίες μου αν μέτρησε τα κλιματιστικά όταν στην είσοδο του μηχανήματος επιστρέφει αέρας ίσης θερμοκρασίας με αυτή που όρισε στο χειριστήριο . Αυτό το μέτρησε ; )
 

Επεξ/σία από Dare-Devil
Δημοσ.
7 ώρες πριν, Dare-Devil είπε

Δεν μας είπε το σημαντικότερο . Μέτρησε τις καταναλώσεις και στα τρία κλιματιστικά και κατέγραψε τις ελάχιστες που έβλεπε με τον μετρητή . 
Ποιά ελάχιστη όμως ; Η ελάχιστη στιγμιαία κατανάλωση όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, ή την ελάχιστη στιγμιαία κατανάλωση την στιγμή όπου το κλιματιστικό σηκώνει περσίδες και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής ; Εδώ είναι η ουσία . 

Ο κανόνας των 42 βαθμών Κελσίου που θέτει η Daikin σε τουλάχιστον κάποια μηχανήματα της  σου λεει ξεκάθαρα ότι απο 42 και κάτω κόβω την λειτουργία του κλιματιστικού . 

Τί μετράει και ποιό είναι το ζητούμενο ; Εγώ καταλαβαίνω ότι μέτρησε την στιγμιαία κατανάλωση σε κατάσταση (σχεδόν) ισορροπίας . Δε βλέπω κάτι παράξενο στις διαφορές στις καταναλώσεις . Αλλη καμπύλη COP το Daikin άλλη το TCL άλλη το Inventor και άλλες οι απαιτήσεις απο χώρο σε χώρο . 

(Σχεδόν ισορροπίας γιατί έχω τις αμφιβολίες μου αν μέτρησε τα κλιματιστικά όταν στην είσοδο του μηχανήματος επιστρέφει αέρας ίσης θερμοκρασίας με αυτή που όρισε στο χειριστήριο . Αυτό το μέτρησε ; )
 

Αυτό που έκανα είναι να βάλω το κάθε κλιματιστικό στους 22 ,με εσωτερική 21 και εξωτερική 18, και να παρακολουθώ την κατανάλωση μέχρι να"κλείσει"

Όπως είπα το Daikin δεν ανέβασε ποτέ περσίδες, απλά κλείνει ο συμπιεστής έξω και μέσα δουλεύει ο ανεμιστήρας σε πολύ χαμηλές στροφές. Εδώ ο μετρητής γράφει 17watt. Όσο γράφει και του TCL και του Inventor όταν αυτά κλείσουν και σηκώσουν τις περσίδες , γιατί αυτά και τα δύο όντως τις ανεβάζουν

Το έκανα αυτό καθαρά ερασιτεχνικά μήπως και βοηθήσω και βοηθηθώ από αυτά που κατέγραψα . Αν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο πείτε μου αυτήν την βδομάδα που έχω κενή να το κάνω

  • Like 1
Δημοσ.

Κι εγώ έχω μια πρίζα που μετρά τα watt συνεχώς και κρατά και στατιστικά στο app στο κινητό. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πως με λογική χρήση, τα inventer καίνε τόσο λίγο.

Δηλαδή είχα 14 βαθμούς μέσα στο σπίτι (όσο κι έξω), το έβαλα στους 19, δούλεψε στα ~1500watt για περίπου 5 λεπτά και μετά έπαιζε ανάμεσα στα 50(!) με 400watt.

Δημοσ.
49 λεπτά πριν, mplevris είπε

Αυτό που έκανα είναι να βάλω το κάθε κλιματιστικό στους 22 ,με εσωτερική 21 και εξωτερική 18, και να παρακολουθώ την κατανάλωση μέχρι να"κλείσει"

Όπως είπα το Daikin δεν ανέβασε ποτέ περσίδες, απλά κλείνει ο συμπιεστής έξω και μέσα δουλεύει ο ανεμιστήρας σε πολύ χαμηλές στροφές. Εδώ ο μετρητής γράφει 17watt. Όσο γράφει και του TCL και του Inventor όταν αυτά κλείσουν και σηκώσουν τις περσίδες , γιατί αυτά και τα δύο όντως τις ανεβάζουν

Το έκανα αυτό καθαρά ερασιτεχνικά μήπως και βοηθήσω και βοηθηθώ από αυτά που κατέγραψα . Αν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο πείτε μου αυτήν την βδομάδα που έχω κενή να το κάνω

Δεν έχει κάποια αξία η τιμή των watts σε φάση που έχει κλείσει ο συμπιεστής. 

Αυτό που έχει αξία είναι η παράθεση των καταναλώσεων στον χρόνο , σε σημείο ισορροπίας με τον συμπιεστή σε λειτουργία. 

Είναι μια σχετικά flat γραμμή πχ όπως το δικό μου Fujitsu που έκαιγε χθες το βράδυ σταθερά 270W, ή είναι σαν το Ariston των πεθερικών που έβαλα χθες εδώ ?

Και πόση θερμοκρασία έχει στην έξοδο? Πχ το Fujitsu το έχω πετύχει στους 28C ενώ το Ariston είναι ξεκάθαρα πάνω από 41-42. 

Οπότε το χθεσινό σου πείραμα εδώ έχει την πληροφορία που θέλουμε. 

Το TCL (διαμαντάκι από ότι φαίνεται) και το Daikin συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά. 

Είναι λογικό που το Daikin έσβησε όταν του έδωσες 20 απότομα από 22. Αυτό που θα άξιζε να δεις , είναι πόση κατανάλωση θα είχε όταν θα ξαναέπαιρνε μπροστά ο συμπιεστής και θα κάθοταν στο νέο σημείο ισορροπίας των 20C. 

Το Inventor φαίνεται ότι έχει την συμπεριφορά που βλέπουμε συχνά. Θέλει έρευνα με θερμόμετρο και wattόμετρο. 

Δημοσ.
2 ώρες πριν, Sorath είπε

Κι εγώ έχω μια πρίζα που μετρά τα watt συνεχώς και κρατά και στατιστικά στο app στο κινητό. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πως με λογική χρήση, τα inventer καίνε τόσο λίγο.

Δηλαδή είχα 14 βαθμούς μέσα στο σπίτι (όσο κι έξω), το έβαλα στους 19, δούλεψε στα ~1500watt για περίπου 5 λεπτά και μετά έπαιζε ανάμεσα στα 50(!) με 400watt.

To 50 ήταν όταν θα είχε κλείσει ο συμπιεστής. 