3 ώρες πριν, Klausx είπε

Σίγουρα το είχες low και όχι super-low; Συνήθως τα midea έχουν 4 σκάλες ταχύτητα.

Στο low ναι. Στο super low πρέπει να το ρίξεις στο quiet. 

2 ώρες πριν, liakjim είπε

Αυτό που λες είναι νομίζω ο συνηθισμένος ήχος εκτόνωσης που ακούγεται σε κάθε κράτηση του συμπιεστή από υψηλά watts. Ειδικά τα μιντεοειδή έχουμε δει ότι ανεβάζουν watts στη θέρμανση με χαμηλό ανεμιστήρα. Αφού δεν σου βγάζει και df μάλλον θα είναι αυτό. Βέβαια φαντάζομαι σε κλιματιστικά χωρίς follow me τα οποία κάνουν on-off από τα 700W θα ακούγεται αρκετά συχνά. Με medium ανεμιστήρα αραιώνει το on-off ή εξαλείφεται και ρίχνει watts , οπότε για αυτό δεν συμβαίνει. Το έχω ακούσει σε πολύ χαμηλότερη ένταση και από το daikin αλλά και από το Fujitsu και λογικά θα έχει να κάνει με την εκτόνωση του φρέον.

Εγώ πάντως αναφέρομαι σε αρκετά υψηλής έντασης ήχο σαν φφφφφφφφφσσσσσσστττττττ που κάνει όταν τουμπάρει η 4οδη όταν γυρνάς από θέρμανση σε ψύξη (όπως στο derfrost). Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν το κάνει συχνά.

Η διάρκεια του τσαφ είναι μισό δευτ. τουλάχιστον, σχεδόν ένα. Επίσης το δουλεύω με follow me. Ενδεχομένως να είναι απλά λόγω κράτησης, και να το κάνει και υπό άλλες συνθήκες. Εγώ δε το έχω ξανακούσει όμως, βέβαια το βάζω και στο high, που και υπάρχουν on-off φυσικά αλλά αραιά.

Επεξ/σία από dimitris_st13
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
7 λεπτά πριν, CptBill είπε

inventor aria 2019 12Κ btu

Δινει πονο

Και όσο γκαζωνει (ανεβάσει στροφές δλδ) συνεχίζει να το κάνει η σταματάει;

Δημοσ.
5 λεπτά πριν, CptBill είπε

inventor aria 2019 12Κ btu

Δινει πονο

Θα έστελνα το video στην inventor. Δεν είναι αποδεκτός ο θόρυβος.

Δημοσ.

Κατι συντονίζει,δεν μπορει νανα κανει τοσο θορυβο καινουργιο κλιματιστικό,πατα τις βιδες απο το κάλυμμα του ανεμιστηρα

Δημοσ.
12 λεπτά πριν, CptBill είπε

inventor aria 2019 12Κ btu

Δινει πονο

Αφού υπάρχει 10 ετής εγγυηση γιατί δε παίρνεις ένα τηλέφωνο να έρθουν να το ακούσουν και πιθανώς όπως έχουμε διαβάσει εδώ σε άλλες περιπτώσεις να σου αλλάξουν την μονάδα και να ξεμπερδέψεις 

  • Like 2
Δημοσ.
14 ώρες πριν, Dare-Devil είπε

Δε χρειάζεται να πληρώσεις μια περιουσία για να πάρεις κλιματιστικό για θέρμανση . 12άρι τίμιο κλιματιστικό για θέρμανση βρίσκεις και με 400-500 ευρώ . Αν θες όμως να αγοράσεις το πιο οικονομικό σε λειτουργία στην θέρμανση οκ φτάνουμε και τα 1200 ευρώ για 12άρι . 

Εψαξα να βρω τη λίστα με τους κωδικούς σφαλμάτων για το μοντέλο σου αλλά δεν βρήκα τίποτα για να σε βοηθήσω . Το χεις αρκετά χρόνια .

Ευχαριστώ για την προσπάθεια. Και εγώ είχα προσπαθήσει να βρω κάτι αλλά δεν το κατάφερα. Περιμένω καμία προσφορά και βλέπουμε.

Δημοσ.
3 ώρες πριν, CptBill είπε

inventor aria 2019 12Κ btu

Δινει πονο

Ο συμπιεστής ακούγεται να δουλεύει στο ρελαντί . Το χτύπημα που ακούς είναι κάποιος συντονισμός υλικών . Δεν ακούγεται ως βλάβη στο συμπιεστή . Φώναξε την αντιπροσωπεία να το δει . Στείλε και το βίντεο σε αυτούς . 

Δημοσ.
33 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Ο συμπιεστής ακούγεται να δουλεύει στο ρελαντί

Αν είσαι μηχανολόγος μηχανικός, έχεις και e-στροφόμετρο, αυτά είναι... 😋,

Δημοσ.
17 λεπτά πριν, liakjim είπε

Αν είσαι μηχανολόγος μηχανικός, έχεις και e-στροφόμετρο, αυτά είναι... 😋,

Χχαχαχα.Ο συμπιεστής ακούγεται να δουλεύει χαμηλά .  Μην παρεξηγηθούμε δεν γίνεται τηλε-διάγνωση. Εκτίμηση με κάθε επιφύλαξη είναι . Το "τακ τακ" μου κάνει για συντονισμό κάποιον μερών του κλιματιστικού . Δεν ακούγεται όπως ακούγεται ένας χαλασμένος συμπιεστής που ακούς ένα μεταλλικό "κουδούνισμα" .  

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, Dare-Devil είπε

Χχαχαχα.Ο συμπιεστής ακούγεται να δουλεύει χαμηλά .  Μην παρεξηγηθούμε δεν γίνεται τηλε-διάγνωση. Εκτίμηση με κάθε επιφύλαξη είναι . Το "τακ τακ" μου κάνει για συντονισμό κάποιον μερών του κλιματιστικού . Δεν ακούγεται όπως ακούγεται ένας χαλασμένος συμπιεστής που ακούς ένα μεταλλικό "κουδούνισμα" .  

Μου θυμίζει το Ariston των πεθερικών .

Το έχουμε λύσει 15 φορές, ακόμα δεν έχουμε βρει τι είναι αυτό που συντονίζει και πως θα το εξαλείψουμε...

Αυτό πόσες στροφές είναι ;;;; 😏😃

 

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ.
2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Μου θυμίζει το Ariston των πεθερικών .

Το έχουμε λύσει 15 φορές, ακόμα δεν έχουμε βρει τι είναι αυτί που συντονίζει και πως θα το εξαλείψουμε...

Αυτό πόσες στροφές είναι ;;;; 😏😃

Ο συμπιεστής  ακούγεται σαν να μην δουλεύει χαμηλά  αλλά ούτε και  στα ψηλά του . Αλλά δεν είναι ο συμπιεστής το πρόβλημα σε σένα . Συντονίζει για κάποιο λόγο το καπάκι . Ίσως το πρόβλημα προέρχεται από κακή περιστροφή της πτερωτής και μεταφέρει κραδασμούς στο πλαίσιο της μονάδας . 
Έχει έρθει τεχνικός το έχει λύσει και δεν έχει βρει ακόμα το πρόβλημα ; Εαν όλη αυτή η ιστορία συμβαίνει καιρό τώρα πρέπει να σου την αλλάξουν την μονάδα . Δέχομαι να μην μπορείς να βρεις την πηγή του προβλήματος αλλά αφού έχεις κάνει τις κινήσεις σου ως αντιπροσωπεία και δεν εντοπίζεις το πρόβλημα τότε πρέπει να κάνεις αντικατάσταση μονάδας . Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λύσεις το πρόβλημα αν είσαι σοβαρή αντιπροσωπεία . Είτε το διορθώνεις , είτε αλλάζεις μονάδα , είτε δέχεσαι επιστροφή του προϊόντος .

@CptBill
Δοκίμασες να πιέσεις τη σήτα μπροστά στον ανεμιστήρα ; Είναι καλύτερα όταν την πιέζεις ; 
 

Δημοσ.
1 ώρα πριν, Dare-Devil είπε

Ο συμπιεστής ακούγεται να δουλεύει στο ρελαντί . Το χτύπημα που ακούς είναι κάποιος συντονισμός υλικών . Δεν ακούγεται ως βλάβη στο συμπιεστή . Φώναξε την αντιπροσωπεία να το δει . Στείλε και το βίντεο σε αυτούς . 

Dare devil is right.

Για την ακρίβεια όταν το κανει είναι στα 680watt περίπου.

Φαίνεται σαν να ακουμπά/συντονίζει καπου ο συμπιεστής γιατί όταν ακουμπαω την εξωτερική μονάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο από κάτω, το νιώθω να κλοτσαει με ρυθμο. 

Καλά μέσα στο σαλονι γίνεται rave party από το θόρυβο. 

1 λεπτό πριν, Dare-Devil είπε

Ο συμπιεστής  ακούγεται σαν να μην δουλεύει χαμηλά  αλλά ούτε και  στα ψηλά του . Αλλά δεν είναι ο συμπιεστής το πρόβλημα σε σένα . Συντονίζει για κάποιο λόγο το καπάκι . Ίσως το πρόβλημα προέρχεται από κακή περιστροφή της πτερωτής και μεταφέρει κραδασμούς στο πλαίσιο της μονάδας . 
Έχει έρθει τεχνικός το έχει λύσει και δεν έχει βρει ακόμα το πρόβλημα ; Εαν όλη αυτή η ιστορία συμβαίνει καιρό τώρα πρέπει να σου την αλλάξουν την μονάδα . Δέχομαι να μην μπορείς να βρεις την πηγή του προβλήματος αλλά αφού έχεις κάνει τις κινήσεις σου ως αντιπροσωπεία και δεν εντοπίζεις το πρόβλημα τότε πρέπει να κάνεις αντικατάσταση μονάδας . Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λύσεις το πρόβλημα αν είσαι σοβαρή αντιπροσωπεία . Είτε το διορθώνεις , είτε αλλάζεις μονάδα , είτε δέχεσαι επιστροφή του προϊόντος .

@CptBill
Δοκίμασες να πιέσεις τη σήτα μπροστά στον ανεμιστήρα ; Είναι καλύτερα όταν την πιέζεις ; 
 

Πάω να δοκιμάσω 

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 λεπτά πριν, CptBill είπε

Dare devil is right.

Για την ακρίβεια όταν το κανει είναι στα 680watt περίπου.

Φαίνεται σαν να ακουμπά/συντονίζει καπου ο συμπιεστής γιατί όταν ακουμπαω την εξωτερική μονάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο από κάτω, το νιώθω να κλοτσαει με ρυθμο. 

Καλά μέσα στο σαλονι γίνεται rave party από το θόρυβο. 

Λογικό να μεταφερθεί θόρυβος μέσα . Εχεις βάλει το κλιματιστικό σε βάσεις στο τοίχο . Αν είχες στο δάπεδο την εξωτερική μονάδα δύσκολα να ακούσεις κάτι στο μέσα χώρο . 
Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να φτάσει και τα 1710 watts σε full load . Οπότε χοντρικά ας πούμε ότι δουλεύει στο χαμηλό εύρος  ο συμπιεστής . Στο 1/3 περίπου . 

Στείλε το βίντεο στην αντιπροσωπεία και ζήτα τεχνικό . Μπορεί να είναι κάτι απλό . Μια βίδα στη βάση του συμπιεστή που δεν ήταν σφιγμένη σωστά εξαρχής και με το καιρό χαλάρωσε .περισσότερο . 

 