Δημοσ. (επεξεργασμένο)
11 ώρες πριν, afterhours είπε

Ευχαριστω που καθισες και διαβασες το μυνημα....και εκατσες να απαντησεις κιολας

Για το θεμα της μυρωδιας εφοσον εξω βγαινουν τα νερα το καλοκαιρι ψιλο-νορμαλ πιστευω οτι μενουν λιγα νερα-απονερα στην εσωτερικη αποχευτευση της μοναδας και εχει λιγη μυρωδια...Οταν θα ξαναφερω εναν διπλωματουχο ψυκτικο ολα αυτα θα λυθουν ερευνηθουν διεξοδικα. Οταν κανεις λαθος επιλογες παντα τις λουζεσαι οπως και εγω που θα χρεωθω δυο φορες την εγκατασταση(τη μια φορα απο τον μπακαλη και την δευτερη απο εναν σοβαρο επαγγελματια)

Ανοιξη αναφερομαι οταν θα εχει δροσια πριν πλακωσουν οι ζεστες.....

Στο εγχειριδιο του κατασκευαστη ειναι εμφανεστατη η οδηγια για χρηση αντλιας κενου (μεχρι 10mm Hg )οποτε επετρεψε μου να εμπιστευομαι της οδηγιες του κατασκευαστη και κανενος αλλου για το συγκεκριμενο μηχανημα.Ψυκτικο στο μηχανημα οντως εχει R410 οπως ανεφερες .

μπορεί να έχεις και δίκιο για τα απόνερα αλλά κάτσε να το δει κάποιος για να σου πει , το έχω δει πολλές φορές πελάτες να λένε κάτι και να μην ισχύει μάιο ξεκινάει σεζόν για τους ψυκτικούς άρα πιο πρίν φώναξε τον :D 

θα σου πω κάτι όταν κάνεις κενό βγάζεις τον αέρα απο την μέσα μονάδα και τις σωληνώσεις , αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναμείξεις αέρα με φρέον, όταν ένα κλιματιστικό έχει 1.5 κιλό φρεον και αναμείξεις 50 γραμμάρια αέρα σε R410 δεν έγινε κάτι , η διαφορά θα είναι μηδαμινή στο αποτέλεσμα αλλά αν ξυλώσεις το μηχάνημα και μαζέψεις το φρέον με τον αέρα και το ξαναβάλεις κάπου και ξανά και ξανά φτάνεις να έχεις βάλει 150-200 γραμμάρια αέρα μέσα.

κακό δεν κάνει το κενό παρά μόνο καλό αλλά σε R410 δεν είναι τόσο απαραίτητο.

και είναι και τα μέτρα σωλήνας άλλο να είσαι στα 2.5 μέτρα και άλλο στα 10 δεν θα είναι ίδια η ποσότητα αέρα που θα αναμείξεις με το φρέον.

στο R32 απαγορεύεται να μην κάνεις κενό.

 

1 ώρα πριν, Klausx είπε
 

Πριν βγει το R32 οι "ψυκτικοί" σαν και εσένα λέγανε ότι πάντα κενό στο R410 χαχα....επειδή δουλεύει το μηχάνημα δεν σημαίνει ότι είναι και "χαζομάρες", η μισή Ελλάδα είναι "ψυκτικοί" χωρίς την άδεια όμως γιατί δουλεύουνε μαύρα σε κάτι τύπος που λένε είναι "χαζομάρα το κενό" :)

 

δεν είναι χαζομάρα το κενό αλλά όχι τόσο απαραίτητο σε R410 για σπλιτάκια

Επεξ/σία από georgepppo
  • Like 1
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
55 λεπτά πριν, georgepppo είπε

μπορεί να έχεις και δίκιο για τα απόνερα αλλά κάτσε να το δει κάποιος για να σου πει , το έχω δει πολλές φορές πελάτες να λένε κάτι και να μην ισχύει μάιο ξεκινάει σεζόν για τους ψυκτικούς άρα πιο πρίν φώναξε τον :D 

θα σου πω κάτι όταν κάνεις κενό βγάζεις τον αέρα απο την μέσα μονάδα και τις σωληνώσεις , αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναμείξεις αέρα με φρέον, όταν ένα κλιματιστικό έχει 1.5 κιλό φρεον και αναμείξεις 50 γραμμάρια αέρα σε R410 δεν έγινε κάτι , η διαφορά θα είναι μηδαμινή στο αποτέλεσμα αλλά αν ξυλώσεις το μηχάνημα και μαζέψεις το φρέον με τον αέρα και το ξαναβάλεις κάπου και ξανά και ξανά φτάνεις να έχεις βάλει 150-200 γραμμάρια αέρα μέσα.

κακό δεν κάνει το κενό παρά μόνο καλό αλλά σε R410 δεν είναι τόσο απαραίτητο.

και είναι και τα μέτρα σωλήνας άλλο να είσαι στα 2.5 μέτρα και άλλο στα 10 δεν θα είναι ίδια η ποσότητα αέρα που θα αναμείξεις με το φρέον.

στο R32 απαγορεύεται να μην κάνεις κενό.

δεν είναι χαζομάρα το κενό αλλά όχι τόσο απαραίτητο σε R410 για σπλιτάκια

Αν δεν έκανα καμιά πατάτα , μια σωλήνα 5/8'' περιέχει 0,242γρ αέρα / μέτρο (ατμοσφαιρική πίεση)

Άρα πχ μια σωλήνα των 10 μέτρων , θα έχει 2,5γρ αέρα περίπου. Πραγματικά μικρή ποσότητα (αν δεν έκανα λάθος επαναλαμβάνω).

Σίγουρα είναι αυτός ο λόγος;

Δημοσ.
12 λεπτά πριν, liakjim είπε

Αν δεν έκανα καμιά πατάτα , μια σωλήνα 5/8'' περιέχει 0,242γρ αέρα / μέτρο (ατμοσφαιρική πίεση)

Άρα πχ μια σωλήνα των 10 μέτρων , θα έχει 2,5γρ αέρα περίπου. Πραγματικά μικρή ποσότητα (αν δεν έκανα λάθος επαναλαμβάνω).

Σίγουρα είναι αυτός ο λόγος;

η 5/8 είναι περίπου 1.5cm διάμετρος άρα με d^2*3.14/4 βγάζει 1,76cm^2 επιφάνεια επί 10m μήκος  άρα ο όγκος θα είναι 1,743x10^-3 m^3 με πυκνώτητα 1.2kg/m3 του αέρα άρα περίπου 2 γραμμάρια αέρα, η 5/8 μπαίνει σε 24άρια που παίρνουν 2-2.5 κιλά φρέον.

δεν είναι όμως μόνο της σωλήνας είναι και της επιστροφής είναι και του εσωτερικού στοιχείου ο αέρας μέσα.

ο λόγος είναι για να μην χαλάει η σύσταση του φρέον με αέρα.

Δημοσ.
4 ώρες πριν, georgepppo είπε

μπορεί να έχεις και δίκιο για τα απόνερα αλλά κάτσε να το δει κάποιος για να σου πει , το έχω δει πολλές φορές πελάτες να λένε κάτι και να μην ισχύει μάιο ξεκινάει σεζόν για τους ψυκτικούς άρα πιο πρίν φώναξε τον :D 

θα σου πω κάτι όταν κάνεις κενό βγάζεις τον αέρα απο την μέσα μονάδα και τις σωληνώσεις , αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναμείξεις αέρα με φρέον, όταν ένα κλιματιστικό έχει 1.5 κιλό φρεον και αναμείξεις 50 γραμμάρια αέρα σε R410 δεν έγινε κάτι , η διαφορά θα είναι μηδαμινή στο αποτέλεσμα αλλά αν ξυλώσεις το μηχάνημα και μαζέψεις το φρέον με τον αέρα και το ξαναβάλεις κάπου και ξανά και ξανά φτάνεις να έχεις βάλει 150-200 γραμμάρια αέρα μέσα.

κακό δεν κάνει το κενό παρά μόνο καλό αλλά σε R410 δεν είναι τόσο απαραίτητο.

και είναι και τα μέτρα σωλήνας άλλο να είσαι στα 2.5 μέτρα και άλλο στα 10 δεν θα είναι ίδια η ποσότητα αέρα που θα αναμείξεις με το φρέον.

στο R32 απαγορεύεται να μην κάνεις κενό.

δεν είναι χαζομάρα το κενό αλλά όχι τόσο απαραίτητο σε R410 για σπλιτάκια

Χρησιμες οι πληροφοριες που εδωσες..απο οτι διαβαζω το φρεον 410 εχει μεγαλες πιεσεις σε σχεση με παλιοτερα κλιματιστικα και σε εμενα κανει μεγαλη ζημια το παρα πολυ κοντο μηκος χαλκοσωληνα πιστευω..... Εκει κατα το Μαρτιο θα γινει η επανεγκατασταση αυτη τη φορα σωστα....

Δημοσ.
6 ώρες πριν, SMARTYN89 είπε

 

Φίλε Tornado ναι την έβαλα την εφαρμογή και παίζει κανονικά. Δεν ήταν τόσο απλό όσο περίμενα, αλλά όταν είδα στο google play 2.3*/5 λέω τη βάψαμε.

Αν κάνεις όλα τα βήματα αναλυτικά και με ψυχραιμία θα σου δουλέψει. Τί έκανα εγώ:

Όπως έλεγε η εφαρμογή αφού δεν έχει κουμπί wifi το τηλεκοντρόλ, πάτησα κουμπί turbo + mode (νομίζω) για 10 sec μαζί. Μετά έχεις 2 λεπτά λέει να το ρυθμίσεις αλλιώς θέλει πάλι.
Μετά προχώρησα, έβαλα wifi και κωδικό να συνδεθεί και δοκίμασσα να το βρει αυτόματα. Το δοκίμασα 2-3 φορές και δε το βρίσκει αυτόματα.
Πάτησα να το κάνω add manually (είχε μια σχετική επιλογή). Έκανα τα βήματα (ενεργοποίησα τοποθεσία και κάποια άλλα πράγματα που ζήτησε) βρήκε ένα "τοπικό wifi" του κλιματιστικού (δε κατάλαβα τι ήτανε) αλλά συνδέθηκα, και μετά απο όλα αυτά δούλεψε 100%.

Επίσης, έβαλα region europe κανονικά, όχι egypt ή δε ξέρω τι άλλο που έλεγε στα σχόλια του google play.

 

 

 

 

τωρα θα κλαψω εγω 😥😥😥

θα σου στειλω PM

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
15 ώρες πριν, Dare-Devil είπε

Όχι . Καθόλου υπερβολή . Σε άλλες εταιρίες ζητάνε και 5 μέτρα . 

Χμμμμμ

manual απο αγγλια για τη σειρα ναι μεν ultimate comfort αλλα με διαφορετικους κωδικους μοντελων απο οτι διαπιστωσα στη πορεια

σελιδα 25

http://www.mideauk.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Ultimate-Comfort-installation-manual.pdf

3 m ως ελαχιστο

 

 

manual εγκαταστασης απο τη fgeurope για ολη τη σειρα ultimate comfort

σελιδα 25

https://www.fgeurope.gr/system/uploads/document/file/944/UC_IM.pdf

Αναφερει οτι " Nominal efficiency is tested on units with a pipe length of 5 meters (16.5ft).¨" χωρις να αναφερει ελαχιστο μηκος.

Δεν ξερω εαν μου διαφευγει κατι αλλο στο installation manual.

Τι λενε οι ειδήμονες; 

Ποσα μετρα να πω στον εγκαταστατη;

Θυμιζω πως  μιλαμε για το midea Ultimate Comfort 2018 09kBTU /// MT-09N8D6 το οποιο εγινε σημερα παραγγελια!

 

Επεξ/σία από CptBill
  • Thanks 1
Δημοσ.
34 λεπτά πριν, CptBill είπε

Χμμμμμ

manual απο αγγλια για τη σειρα ναι μεν ultimate comfort αλλα με διαφορετικους κωδικους μοντελων απο οτι διαπιστωσα στη πορεια

σελιδα 25

http://www.mideauk.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Ultimate-Comfort-installation-manual.pdf

3 m ως ελαχιστο

manual εγκαταστασης απο τη fgeurope για ολη τη σειρα ultimate comfort

σελιδα 25

https://www.fgeurope.gr/system/uploads/document/file/944/UC_IM.pdf

Αναφερει οτι " Nominal efficiency is tested on units with a pipe length of 5 meters (16.5ft).¨" χωρις να αναφερει ελαχιστο μηκος.

Δεν ξερω εαν μου διαφευγει κατι αλλο στο installation manual.

Τι λενε οι ειδήμονες; 

Ποσα μετρα να πω στον εγκαταστατη;

Θυμιζω πως  μιλαμε για το midea Ultimate Comfort 2018 09kBTU /// MT-09N8D6 το οποιο εγινε σημερα παραγγελια!

Στo manual του mission II που έβαλα εγω : https://www.fgeurope.gr/system/uploads/document/file/829/Mission_II-Installation.pdf

, αναφέρει στην σελίδα 25 το εξής:

Αναφορά σε κείμενο

Το μήκος των σωλήνων ψυκτικού υγρού θα επηρεάσει την απόδοση και την ενεργειακή αποδοτικότητα της μονάδας. Η ονομαστική αποδοτικότητα υποβάλλεται σε δοκιμή στις μονάδες με μήκος σωλήνα 5 μέτρων (16,5 ft). Απαιτείται ελάχιστη διαδρομή σωλήνα 3 μέτρων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και του υπερβολικού θορύβου. Για ειδικές τροπικές περιοχές, το μέγιστο μήκος του σωλήνα ψυκτικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (32,8ft) και δεν θα πρέπει να γίνει προσθήκη ψυκτικού (Για μοντέλα ψυκτικού R290). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις προδιαγραφές σχετικά με το μέγιστο μήκος και κατακόρυφο ύψος των σωληνώσεων.

 

Δημοσ.
39 λεπτά πριν, CptBill είπε

Χμμμμμ

manual απο αγγλια για τη σειρα ναι μεν ultimate comfort αλλα με διαφορετικους κωδικους μοντελων απο οτι διαπιστωσα στη πορεια

σελιδα 25

http://www.mideauk.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Ultimate-Comfort-installation-manual.pdf

3 m ως ελαχιστο

manual εγκαταστασης απο τη fgeurope για ολη τη σειρα ultimate comfort

σελιδα 25

https://www.fgeurope.gr/system/uploads/document/file/944/UC_IM.pdf

Αναφερει οτι " Nominal efficiency is tested on units with a pipe length of 5 meters (16.5ft).¨" χωρις να αναφερει ελαχιστο μηκος.

Δεν ξερω εαν μου διαφευγει κατι αλλο στο installation manual.

Τι λενε οι ειδήμονες; 

Ποσα μετρα να πω στον εγκαταστατη;

Θυμιζω πως  μιλαμε για το midea Ultimate Comfort 2018 09kBTU /// MT-09N8D6 το οποιο εγινε σημερα παραγγελια!

Είναι πολύ σαφές. Ο χαλκοσωλήνας πρέπει να είναι πάνω από 3μ και κάτω από 10. 

 

4b04d6ff785555c7741ad65a7e191d9e.png

 

Αν χρειαστεί να συμπληρώσει λόγω υπέρβασης του μήκους, πάει με τον πιο κάτω πίνακα

3cf6d83c9a31934905c46d30191b6bce.png

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
22 λεπτά πριν, afterhours είπε

Εγω θα εστελνα ενα email στην εταιρια με τον κωδικο προιοντος για διευκρινιση.... (ειμαι λιγο ψειρας το ξερω 😀)

Ας το δοκιμασουμε και αυτο. Αλλωστε δεν ειναι ετοιμοπαραδοτο το κλιματιστικο ποτε εχουμε καιρο. 

9 λεπτά πριν, gdask είπε

Στo manual του mission II που έβαλα εγω : https://www.fgeurope.gr/system/uploads/document/file/829/Mission_II-Installation.pdf

, αναφέρει στην σελίδα 25 το εξής:

Οπως το κοβω 3μ θα βαλω. Απλα λυπαμαι το επιπλεον κοστος.

3 λεπτά πριν, liakjim είπε

Είναι πολύ σαφές. Ο χαλκοσωλήνας πρέπει να είναι πάνω από 3μ και κάτω από 10. 

4b04d6ff785555c7741ad65a7e191d9e.png

Αν χρειαστεί να συμπληρώσει λόγω υπέρβασης του μήκους, πάει με τον πιο κάτω πίνακα

3cf6d83c9a31934905c46d30191b6bce.png

Ειναι απο το βρετανικο site το manual και δεν αναφερεται στο δικο μας μοντελο δυστυχως.

Το δικο μας ειναι εδω

https://www.fgeurope.gr/system/uploads/document/file/944/UC_IM.pdf

Επεξ/σία από CptBill
Δημοσ.
17 ώρες πριν, anergos13 είπε

Κάνα τέταρτο με είκοσι λεπτά...κάπου είχα διαβάσει....Σωστό ή Λάθος?

Εξαρτάται απο το μήκος των σωληνώσεων την διατομή τους , τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας κενού καθώς και απο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αντλία κενού . 
Σε κάθε περίπτωση όταν κάνεις κενό στο κύκλωμα χρησιμοποιείς μετρητή κενού για να διαπιστώσεις πότε έχει τελειώσει η διαδικασία . 

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
32 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Εξαρτάται απο το μήκος των σωληνώσεων την διατομή τους , τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας κενού καθώς και απο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αντλία κενού . 
Σε κάθε περίπτωση όταν κάνεις κενό στο κύκλωμα χρησιμοποιείς μετρητή κενού για να διαπιστώσεις πότε έχει τελειώσει η διαδικασία . 

Ευχαριστουμε (το υπεθεσα και εγω αυτο που λες αλλα ηθελα επιβεβαιωση απο καποιον ειδικο στο αντικειμενο)...το παρων θεμα ειναι ισως απο τα χρησιμοτερα σε ολο το φορουμ....οδηγιες για ναυτιλομενους.

Επεξ/σία από afterhours
Δημοσ.

Μετά από 4 ημέρες με το Toshiba δεν σταματά να με εκπλήσσει ευχάριστα! Δεν έχει σταματήσει από το Σάββατο να δουλεύει αδιάκοπα με σταθερή κατανάλωση και θερμοκρασία εντός του χώρου. Πραγματική άνεση σε θερμοκρασία.

Ανακάλυψα σήμερα και τη λειτουργία Hi power, αρχικά θεωρούσα ότι ήταν το αντίστοιχο Turbo άλλων κλιματιστικών, αλλά τελικά είναι κάτι εντελως διαφορετικό. Διάβασα λοιπόν στο manual: 

Για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου και της ροής αέρα για ταχύτερη ψύξη ή θέρμανση.

Στην ουσία κάνει τη δουλειά του iFeel , αγνοεί τον αισθητήρα πάνω και συνεχίζει να δίνει για όσο είναι ανοιχτή η λειτουργία αυτη, με αέρα της θερμοκρασίας που δίνεις.

Toshiba respect 😎

  • Confused 1
Δημοσ.
Μόλις τώρα, liakjim είπε

Δεν το έπιασα.

Χωρίς Hi power όταν πιάσει θερμοκρασία πάνω το θερμόμετρο ρίχνει στροφες, τότε αν βάλεις πολύ κοντά στην εσωτερική το χέρι σου καταλαβαίνεις ότι βγαίνει χλιαρος αέρας. Με επιθυμητή 22 έχεις 21.5.

Με Hi power επιθυμητή 22 έχεις 22 στον χώρο χωρίς να βγάζει χλιαρό και η εσωτερική συνέχεια μεταβάλει το Ρυθμό της,όπως και η εξωτερική και το βλέπεις από τα στιγμιαία watts. Χωρίς Hi power καταλήγει στα <300watt και κάθεται εκεί. Με Hi power συνέχεια μεταβάλλεται 300 έως 600 watt!!!!

Επισκέπτης