36 λεπτά πριν, alex19871987 είπε

Εγώ είπα εξαρχής θέλω η μονάδα να μπει κάτω με ελάχιστο μήκος σωληνώσεων 3 μέτρα όπως λέει κατασκευαστής και με αντλία κενού.τους λέω μπορείτε?με διαβεβαίωσε πως πάντα με αντλία κενού τοποθετεί και θα δούμε μέσα στη βδομάδα στην πράξη.

Δες και ποση ωρα ειχε την αντλια

  • Thanks 1
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
4 ώρες πριν, ParhsG είπε

Δες και ποση ωρα ειχε την αντλια

Για πολλοστή φορά, ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η τιμή της επιτευχθείσας υποπιεσης να γίνει όσο θέλει ο κατασκευαστής.

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 2
Δημοσ.
2 ώρες πριν, stazzy1978 είπε

Λοιπόν παιδιά,

συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν έκανε σωστά κενό γιατί πολύ απλά πρώτα γέμισε τις σωλήνες με αέριο, είδε ότι είχε διαρροή, έκοψε και έραψε ξανα τις ενώσεις και μετά κούμπωσε για κανα δεκαλεπτο το κενό.

Ενδείξεις πίεσης/υποπίεσης δεν είδα πόσο έγραφε.

Το θέμα είναι οτι και η αποστράγγιση στη μονάδα δεν συνδέθηκε σωστά. Όλα τα νερά μετά από 2 ώρες λειτουργίας άρχισαν να στάζουν μέσα στο σπίτι.

Δυστυχώς πήγα να γλιτώσω τα χειρότερα δίνοντας 120€ εγκατάσταση σε πιστοποιημένο και βγήκα κουρεμένος και ξενερωμένος.

Για την εγκατάσταση / συνδεση των σωληνώσεων δε μπορώ να κάνω και πολλά. Μόνο να τον ξαναφέρω να φτιαξει την αποχέτευση σωστά.

Απλά τραγικός με 120 ευρώ και δεν μπόρεσε να κάνει μια εγκατάσταση της προκοπής, μάλλον θα πρέπει να ξανά μάθει ο ίδιος πως γίνονται ενώσεις πριν μάθει στους βοηθούς του πριν 5 χρόνια(μόνο 5;).

Αν θες ανέβασε μια φώτο εσωτερικής - εξωτερικής εγκατάστασης μήπως υπάρχει και κάποια άλλη παρατήρηση ώστε όταν θα ξανά έρθει να στην διορθώσει.

Που κανονικά πρέπει να γίνει Ανάκτηση του ψυκτικού υγρού- κενο- και μετά πλήρωση σύμφωνα με το ταμπελάκι του κατασκευαστή...

Πάλι καλά δεν είχες κάτω από το κλιματιστικό καμία τηλεόραση έχω ακούσει αρκετές περιπτώσεις με αποτέλεσμα καμένες tv και τον ψυκτικό "εξαφανισμένο"

Δημοσ.
7 ώρες πριν, CorumD είπε
9 ώρες πριν, kostaras4 είπε

Καλημέρα σε όλους,

Γλυκοκοιτάζω το DAIKIN FTXM  https://www.daikin.gr/el_gr/products/FTXM-N.html (πιθανότατα στα 14,000 btu _ https://www.idealklima.gr/eshop/klimatistika-inverter-daikin-ftxm42n-rxm42n9-16000btu).

Έχετε να μου προτείνεται κάτι αντίστοιχο (π.χ. Mitsubishi Heavy Industries, Fujitsu, Toshiba Shorai Premium)?

Ευχαριστω!

Τα 14,000 BTU είναι δύσκολη κατηγορία...και ακριβή διότι τα standards είναι 9000,12000,18000,24000 btu. Βασικά διάλεξες κορυφαίο μηχάνημα απο άποψης κατασκευής, απόδοσης...ολα τα εχει. Τα αντιστοιχα TOSHIBA και FUJITSU είναι υποδεέστερα..Το μόνο θέμα με τα DAIKIN είναι οι υψηλές τιμές και οι μικρές εγγυήσεις, αλλα σαν μηχανήματα είναι άψογα και δεν βγάζουν ζημιές εύκολα. Εγω έχω το οικονομικό ATXC35B(12000BTU) και μου έχει κάνει θετικότατη εντύπωση...αλλα αυτό που κοιτάζεις εσυ είναι θηρίο! Αριστη επιλογη!

Ευχαριστώ πολύ Corumd.

Και εγώ είναι αλήθεια ότι το θεωρώ λίγο τσιμπιμένο στην τιμή γι αυτό και ρώτησα/απευθύνθηκα εδώ στους ειδικούς και παθόντες!

Παρόλα αυτά, από ότι έχω ενημερωθεί τα Daikin θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα.

  • Like 1
Δημοσ.
39 λεπτά πριν, Klausx είπε

Απλά τραγικός με 120 ευρώ και δεν μπόρεσε να κάνει μια εγκατάσταση της προκοπής, μάλλον θα πρέπει να ξανά μάθει ο ίδιος πως γίνονται ενώσεις πριν μάθει στους βοηθούς του πριν 5 χρόνια(μόνο 5;).

Αν θες ανέβασε μια φώτο εσωτερικής - εξωτερικής εγκατάστασης μήπως υπάρχει και κάποια άλλη παρατήρηση ώστε όταν θα ξανά έρθει να στην διορθώσει.

Που κανονικά πρέπει να γίνει Ανάκτηση του ψυκτικού υγρού- κενο- και μετά πλήρωση σύμφωνα με το ταμπελάκι του κατασκευαστή...

Πάλι καλά δεν είχες κάτω από το κλιματιστικό καμία τηλεόραση έχω ακούσει αρκετές περιπτώσεις με αποτέλεσμα καμένες tv και τον ψυκτικό "εξαφανισμένο"

Μα προφανως και θα πρεπει να γινει μαζεμα του φρεον, κατεβασμα του μηχανηματος, και να δει τι μλκια εκανε ο μαστορας.. 2 ειναι οι περιπτωσεις που φταινε στο να τρεχει νερα μεσα.

1η ειναι η τρυπα που εκανε  να μην ειναι κατηφορικη κ να κανει κοιλια κ να δημιουργειται σαν σιφωνι με αποτελεσμα  να μην υπαρχει ευκολη ροη του νερου προς τα εξω.
2η ειναι να μην εχει δωσει σωστη κλιση στο κλιματιστικο (κανονικα θα πρεπει να γερνει πολυυυ λιγο προς την πλευρα που ειναι η αποχετευση.. αν γερνει απο την αναποδη πλευρα, σε περιπτωση που "παραγει" πολυ νερο το κλιματιστικο κατα την λειτουργια, σε καποια στιγμη θα υπερχυλησει το δοχειο αποχετευσης και θα σταζουν μεσα.

Δημοσ.
5 λεπτά πριν, kallair είπε

Μα προφανως και θα πρεπει να γινει μαζεμα του φρεον, κατεβασμα του μηχανηματος, και να δει τι μλκια εκανε ο μαστορας.. 2 ειναι οι περιπτωσεις που φταινε στο να τρεχει νερα μεσα.

1η ειναι η τρυπα που εκανε  να μην ειναι κατηφορικη κ να κανει κοιλια κ να δημιουργειται σαν σιφωνι με αποτελεσμα  να μην υπαρχει ευκολη ροη του νερου προς τα εξω.
2η ειναι να μην εχει δωσει σωστη κλιση στο κλιματιστικο (κανονικα θα πρεπει να γερνει πολυυυ λιγο προς την πλευρα που ειναι η αποχετευση.. αν γερνει απο την αναποδη πλευρα, σε περιπτωση που "παραγει" πολυ νερο το κλιματιστικο κατα την λειτουργια, σε καποια στιγμη θα υπερχυλησει το δοχειο αποχετευσης και θα σταζουν μεσα.

Αυτό με την κλίση δεν ισχύει στα περισσότερα μηχανήματα όπου οι κατασκευαστές ζητάνε αλφαδια , όπως π.χ. στο δικό μου Fujitsu.

Το κλιματιστικό είναι μελετημένο για να μπει έτσι και θα φύγουν τα νερά.

Φαντάζομαι είναι πιο εύκολο να δώσεις οδηγία για αλφαδια παρά πχ δώσε 1/100 της μοίρας κλίση δεξιά 😋

Κρίμα που υπάρχουν τέτοιοι εγκαταστάτες. Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι συνήθως τη βγάζουν λάδι και τα τραβάει τα ζόρια ο πελάτης ενώ κανονικά θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια ή έστω να τους πετάξει με τις κλωτσιές απλήρωτους ο πελάτης.

  • Like 1
Δημοσ.
Μόλις τώρα, liakjim είπε

Αυτό με την κλίση δεν ισχύει στα περισσότερα μηχανήματα όπου οι κατασκευαστές ζητάνε αλφαδια , όπως π.χ. στο δικό μου Fujitsu.

Το κλιματιστικό είναι μελετημένο για να μπει έτσι και θα φύγουν τα νερά.

Φαντάζομαι είναι πιο εύκολο να δώσεις οδηγία για αλφαδια παρά πχ δώσε 1/100 της μοίρας κλίση δεξιά 😋

Κρίμα που υπάρχουν τέτοιοι εγκαταστάτες. Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι συνήθως τη βγάζουν λάδι και τα τραβάει τα ζόρια ο πελάτης ενώ κανονικά θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια ή έστω να τους πετάξει με τις κλωτσιές απλήρωτους ο πελάτης.

Στην θεωρια ναι, αλφαδιαζεις. στην πραξη για να εισαι σιγουρος οτι δεν θα γινει μαλακια με την αποχετευση του νερου παντα κοιτας να υπαρχει μια ελαφρια αποκλιση προς την πλευρα της αποχετευσης. με το ματι δεν φαινεται (εκτος κ αν εχεις στραβο ταβανι κ το πας κοιτωντας αυτο).

Δημοσ.

Θελω ενα 12αρι.. Εχω δει το toyotomi hiro eco στα 499..Εχει κανεις καμια γνωμη για τα κλιματιστικα απο leroy πχ? Λενε η θα θέλουν πεταμα σε 2 χρονια? 

Δημοσ.
3 ώρες πριν, liakjim είπε

Δοκίμασα σήμερα ψύξη ,να δω τι παίζει με το Fujitsu . 

Θυμίζω, 60τμ ενιαίος, απλές μονώσεις (διπλά τζάμια χωρίς θερμοδιακοπή και 3άρι dow με διπλή τοιχοποιία) 

Εξωτερική 32.9 C http://penteli.meteo.gr/stations/oropos/ 

Ζήτηση 26C. 

Επιτευχθείσα, 26.1:

 

μου αρεσει η διαταξη στη πριζα σου με apc προστατευτικο + blitzwolf. Το ιδιο setup εχω και εγω 😛

Ειναι απιστευτο οτι μπορει και κατεβαινει σε 225watt μια μοναδα τερας (οσο αφορα btu) σαν τη δικια σου. Εντυπωσιακό. 

Το δικο μου πχ Hitachi RAK-50PPA / RAC-50WPA (18000btu) που δουλευω στον Πειραια  κατεβαινει μεχρι 422watt.

Χασμα τεχνολογιας

  • Like 1
Δημοσ.
25 λεπτά πριν, kallair είπε

Μα προφανως και θα πρεπει να γινει μαζεμα του φρεον, κατεβασμα του μηχανηματος, και να δει τι μλκια εκανε ο μαστορας.. 2 ειναι οι περιπτωσεις που φταινε στο να τρεχει νερα μεσα.

1η ειναι η τρυπα που εκανε  να μην ειναι κατηφορικη κ να κανει κοιλια κ να δημιουργειται σαν σιφωνι με αποτελεσμα  να μην υπαρχει ευκολη ροη του νερου προς τα εξω.
2η ειναι να μην εχει δωσει σωστη κλιση στο κλιματιστικο (κανονικα θα πρεπει να γερνει πολυυυ λιγο προς την πλευρα που ειναι η αποχετευση.. αν γερνει απο την αναποδη πλευρα, σε περιπτωση που "παραγει" πολυ νερο το κλιματιστικο κατα την λειτουργια, σε καποια στιγμη θα υπερχυλησει το δοχειο αποχετευσης και θα σταζουν μεσα.

Γνώμη μου είναι να μπαίνει αλφαδι με σωστή τρύπα δεν υπάρχει θέμα ποτέ. Μπορεί αυτό το λίγο να μην παίζει μεγάλο ρόλο αλλά πιστεύω καταπονεί τον ανεμιστήρα στο πέρας του χρόνου.

  • Like 1
Δημοσ.
14 ώρες πριν, liakjim είπε

Αυτό είναι παλαιό μοντέλο , γιατί αυτό;

Ναι, δικό μου το βίντεο!

Στην θέρμανση φτάνει όμως τα 36000 BTU.

Μικρός που είναι ο κόσμος....

Δημοσ.
28 λεπτά πριν, kallair είπε

Στην θεωρια ναι, αλφαδιαζεις. στην πραξη για να εισαι σιγουρος οτι δεν θα γινει μαλακια με την αποχετευση του νερου παντα κοιτας να υπαρχει μια ελαφρια αποκλιση προς την πλευρα της αποχετευσης. με το ματι δεν φαινεται (εκτος κ αν εχεις στραβο ταβανι κ το πας κοιτωντας αυτο).

Sorry αλλα το ματι δεν συγχωρεί ουτε ενος χιλιοστού απόκλιση

Δημοσ.
Στις 21/6/2019 στις 9:21 ΜΜ, alex19871987 είπε

Πριν από καμιά ώρα παρηγγηλα αυτό από τα mm μετά από όσα διάβασα και εδώ και θεωρητικά θα είναι άνετο στο χώρο μου. Στο σκρουτζ όμως λέει θερμική απόδωση 9k και κάτι btu τώρα το πρόσεξα. Έχουν κάνει τόσο λάθος; παίζει να μην είναι το ίδιο με το ar1vi32 αλλά κατώτερο μοντέλο; 

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, fotisdra είπε

Πριν από καμιά ώρα παρηγγηλα αυτό από τα mm μετά από όσα διάβασα και εδώ και θεωρητικά θα είναι άνετο στο χώρο μου. Στο σκρουτζ όμως λέει θερμική απόδωση 9k και κάτι btu τώρα το πρόσεξα. Έχουν κάνει τόσο λάθος; παίζει να μην είναι το ίδιο με το ar1vi32 αλλά κατώτερο μοντέλο; 

Το ar1 είναι το προηγούμενο μοντέλο.εσυ κοιτάς το ar3

https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/aria#tech-specs

Δημοσ.
49 λεπτά πριν, alex19871987 είπε

Το ar1 είναι το προηγούμενο μοντέλο.εσυ κοιτάς το ar3

https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/aria#tech-specs

Σε ευχαριστώ πολύ!ελπιζω να πιάσει τόπο η επένδυση μου γιατί στην αρχη κοιτούσα πιο οικονομικά. Το μήκος των σωληνώσεων πρέπει να έχει ένα ελαχιστο μήκος για να αποδίδει καλύτερα η όσο μικρότερο τοσο καλύτερα? Στο παλιό που έχω τώρα είναι 70-80 εκατοστά μόνο ένας τοίχος χωρίζει τις μονάδες είναι δίπλα δίπλα.και τέλος γνωρίζει κάποιος τους όρους εγγυήσης της inventor γιατί στην mm προσπαθούσαν να μου πουλήσουν ένα έξτρα πακέτο εγγύησης 5 ετών αξίας 100€ λέγοντας μου ότι δεν είναι και σίγουρο ότι η inventor θα με καλύψει για καμμένη πλακέτα(φτου γρουσουζιδες) και θα χρεώνει και τις επισκέψεις των τεχνικών. 

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...