stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο καυστηρας πετρελαιου τοποθετημενος σε ταρατσα αυτονομος τιθεται σε λειτουργεια στις 5,τα σωματα καινε και ολα καλα.κλεινει στις 7 αφου εχει γινει και εξαερωση σε ενα σωμα λογω του οτι ακουγοταν νερο.Στις 9μιση περιπου τον ξαναθετω σε λειτουργεια ο καυστηρας δουλευει η τρομπα δουλευει ,ετσι τουλαχιστον δειχνει το λαμπακι πανω στον καυστηρα,το νερο τρεχει καυτο στης βρυσες αλλα τα σωματα παγωμενα,τι μπορει να φταιει?? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
NikosKallithea Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Δηλαδή αυτό γίνεται κάθε μέρα την δεύτερη φορά που το αναβεις Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Οχι.Αυτο εγινε εχθες το βραδυ πρωτη φορα.Παρατηρησα οτι και στην φουσκα που λενε τα bar εχουν πεσει κατω απο 1 και κατα την διαρκεια λειτουργειας Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
NikosKallithea Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 ε κάλεσε συνεργείο Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
TEOKOS Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μάλλον νερό θέλει. Δεν το έχεις συνέχεια ανοικτό ; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 ε κάλεσε συνεργείο Ελα ρε,τετοια ετοιμοτητα στης λυσεις? Μάλλον νερό θέλει. Δεν το έχεις συνέχεια ανοικτό ; Συνηθως το αφηνουν κλειστο οι υδραυλικοι και αν δεν ξες το αφηνεις ετσι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
dollyyy19 Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 καλά κανουν,και δεν αφήνουν την γραμμή αυτόματης πλήρωσης ανοιχτή,διότι τώρα δεν θα ρωτουσες γιατί είναι παγωμένα τα σωματα,αλλά πως να αλλαξεις το σάπιο σωμα που απο την πίεση πέταξε την σαπιλα,μέχρι το γιατί ράγισε το μαντέμι του λέβητα και πλημυρησε το υπόγειο. ..λογικά τρύπησε η μεμβράνη και δεν κρατάει πιεση,ώστε να την στείλει σε όλα τα σώματα.έχει χωριστή ηλεκτροβανα το μποιλερ; μπορεί να χάλασε η βάνα των σωμάτων.ή να έκαψε την ασφάλεια της...πολλά μπορεί...ξεκινά απο το κοκκινο δοχείο πιεσης.plug and play είναι το καινουριο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 καλά κανουν,και δεν αφήνουν την γραμμή αυτόματης πλήρωσης ανοιχτή,διότι τώρα δεν θα ρωτουσες γιατί είναι παγωμένα τα σωματα,αλλά πως να αλλαξεις το σάπιο σωμα που απο την πίεση πέταξε την σαπιλα,μέχρι το γιατί ράγισε το μαντέμι του λέβητα και πλημυρησε το υπόγειο. ..λογικά τρύπησε η μεμβράνη και δεν κρατάει πιεση,ώστε να την στείλει σε όλα τα σώματα.έχει χωριστή ηλεκτροβανα το μποιλερ; μπορεί να χάλασε η βάνα των σωμάτων.ή να έκαψε την ασφάλεια της...πολλά μπορεί...ξεκινά απο το κοκκινο δοχείο πιεσης.plug and play είναι το καινουριο. Το πιο πιθανο ειναι το κοκκινο δοχειο πιεσης γιατι η εγκατασταση ειναι 2 μηνων,δηλαδη βανακια και ολα τα παρελκομενα ειναι καινουργια.Πως ξανα γεμιζω το κυκλωμα με νερο? ' Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
dollyyy19 Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 δυο μηνών εγκατάσταση,δεν τρυπάει η μεμβράνη,αν το δοχείο είναι δυο μηνων και αυτό.έχει μια βάνα που παει πανω σε εναν ρυθμιστη,και απο εκεί με ενα ταφ,παει απο την μια στο δοχείο και απο την αλλη στα επιστρεφόμενα νερά απο τα διαμερίσματα. ο ρυθμιστής έχει πανω του ενα πιεσομετρο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
zourman1981 Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Η δεν εχει νερό το κύκλωμα Η ο κύκλο φορητής δεν κανει καλα την δουλεια του Εχεις σωστές πιέσεις ? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 δυο μηνών εγκατάσταση,δεν τρυπάει η μεμβράνη,αν το δοχείο είναι δυο μηνων και αυτό.έχει μια βάνα που παει πανω σε εναν ρυθμιστη,και απο εκεί με ενα ταφ,παει απο την μια στο δοχείο και απο την αλλη στα επιστρεφόμενα νερά απο τα διαμερίσματα. ο ρυθμιστής έχει πανω του ενα πιεσομετρο. Η εγκατασταση ειναι δυο μηνων ο καυστηρας ειναι αρκετων και τα παρελκομενα του.το πιεσομετρο το ειχαμε ρυθμισει στα 1.5bar εχτεςς το ειδα κατω απο το 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
zourman1981 Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 σβηστο κατω απο 1 η αναμενο ? δεν εχεις καμια διαρροη που να το δικαιολογει ? εξαερωση εκανες με σβηστο η αναμενο το καλοριφερ ? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 σβηστο κατω απο 1 η αναμενο ? δεν εχεις καμια διαρροη που να το δικαιολογει ? εξαερωση εκανες με σβηστο η αναμενο το καλοριφερ ? αναμενο με την τρομπα στον πινακα του καυστηρα να δουλευει. διαρροη ειχα πριν καιρο στους σωληνες που πηγαιναν στο ηλεκτρικο θερμοσιφωνα την οποια την ψιλιαστηκα γρηγορα και εκλεισα τα βανακια. εξαερωση εκανα με αναμμενα καλοριφερ σε συγκεκριμενο σωμα που ακουγοντουσαν νερα ,εβγαλε πολυ αερα και αργοτερα σε ολα με σβηστο καυστηρα οπου βγαζαν κατευθειαν νερο Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
zourman1981 Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 κοιτα φιλε υδραυλικος δεν ειμαι αλλα τυχαινει να εχω δει δυο πραγματα σαν αρχη σβηστο να κρυωσει βαλε νερο να παει 1,5 μπαρ κανε εξαερωση με σβηστο το κυκλωμα ξανα ελενξε την πιεση αν ειναι σε ανεκτα ορια αν ειναι αναψε το και δες συμπεριφορα.. σου ξανα λεω δεν ειμαι υδραυλικος αλλα και να ημουν δεν ξερω ποσα τ.μ θες να ζεστανει και ποσους οροφους εχεις για να ξερω ποσα μπαρ πρεπει να παιζεις κοινος παρε τηλεφωνο ενα υδραυλικο απλα μην τσιμπησεις αν σου πει κατευθειαν οτι θες κυκλοφορητη πες του να το τσεκαρει πρωτα... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stergiosse Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 Μέλος Share Δημοσ. 15 Δεκεμβρίου 2016 κοιτα φιλε υδραυλικος δεν ειμαι αλλα τυχαινει να εχω δει δυο πραγματα σαν αρχη σβηστο να κρυωσει βαλε νερο να παει 1,5 μπαρ κανε εξαερωση με σβηστο το κυκλωμα ξανα ελενξε την πιεση αν ειναι σε ανεκτα ορια αν ειναι αναψε το και δες συμπεριφορα.. σου ξανα λεω δεν ειμαι υδραυλικος αλλα και να ημουν δεν ξερω ποσα τ.μ θες να ζεστανει και ποσους οροφους εχεις για να ξερω ποσα μπαρ πρεπει να παιζεις κοινος παρε τηλεφωνο ενα υδραυλικο απλα μην τσιμπησεις αν σου πει κατευθειαν οτι θες κυκλοφορητη πες του να το τσεκαρει πρωτα... Ειναι μικρο το σπιτι 50 τ.μ θα το δοκιμασω το βραδυ.σε ευχαριστω ,καπως ετσι σκεφτηκα να κινηθω και εγω Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές