Βαζω συναγερμο στο σπιτι μου το οποιο ειναι ισογειο και συνεπως οι επαφες των παραθυρων ειναι προσβασιμες.Παρολα αυτα ο εγκαταστατης επιμενει οτι οι αντιστασεις EOL πρεπει να μπουν πανω στον πινακα του συναγερμου.Τι ισχυει?(ο συναγερμος ειναι texecom).

 

  • Απαντ. 30
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.

τι ενστασεις έχεις? που αλλου να τις βαλει?

Λογικα δεν θα επρεπε να μπουν στις παγιδες συνδεδεμενες παραλληλα;

Δεν πάνε στον πίνακα.

Πάνε σε σειρά με τις παγίδες.

Μπορείς να ψάξεις και για παγίδες με ενσωματωμένες αντιστάσεις.

Αυτος λεει οτι σε περιπτωση που πεσει κεραυνος στην αντισταση που θα ειναι στο εξωφυλλο θα εχω προβλημα και γιαυτο προτεινει να μπουν στο κεντρο...
Δημοσ.

Με είχες ρωτήσει και στο youtube, αλλά αφού άνοιξες το θέμα θα απαντήσω εδώ.

 

Σκοπός των τερματικών αντιστάσεων είναι να προστατεύουν την παγίδα από το να παρακαμθει αν κάποιος επίδοξος διαρρηκτης βραχυκυκλωσει τα καλώδια. Αν η τερματική αντίσταση είναι μέσα στην παγίδα, υπό κανονικές συνθήκες η ζώνη του συναγερμού θα βλέπει τα 2ΚΩ της αντίστασης και αν βραχυκυκλωσει το καλώδιο θα δει 0 Ω και θα σημάνει παραβίαση.

 

Αν η τερματική αντίσταση μπει στον πίνακα, τότε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η ζώνη θα συνεχίσει να βλέπει την ίδια αντίσταση με πριν, οπότε σε αυτή την περίπτωση παρακάμπτεται από το σύστημα και είναι σαν να μην υπάρχει οπότε ο κλέφτης μπορεί να περάσει ανενόχλητος.

 

Αυτό βέβαια αφορά παγίδες εξωτερικού χώρου όπου και το καλώδιο είναι προσβάσιμο. Σε περίπτωση που το καλώδιο είναι προστατευμένο τότε οι αντιστάσεις μπορούν να μπουν και στον πίνακα.

 

Οι μαγνητικές επαφές των παραθύρων μπαίνουν εσωτερικά οπότε δεν υπάρχει θέμα, οι αντιστάσεις μπορούν να μπουν και στον πίνακα.

 

Προσωπικά πάντως προτιμώ να βάζω όλες τις αντιστάσεις στις παγίδες γιατί κάνει την καλωδίωση μέσα στον πίνακα πιο τακτοποιημένη.

 

Αυτό που σου είπε για την προστασία από κεραυνούς δεν έχει καμία σχέση. Η ζώνη από μόνη της έχει εσωτερική αντίσταση πολύ μεγαλύτερη από την τερματική και επιπλέον έχει διόδους προστασίας και spark gaps. Η τερματική αντίσταση δεν βοηθάει κάπου είτε μπει στον πίνακα είτε στην επαφή.

  • Like 2
Δημοσ.

Με είχες ρωτήσει και στο youtube, αλλά αφού άνοιξες το θέμα θα απαντήσω εδώ.

 

Σκοπός των τερματικών αντιστάσεων είναι να προστατεύουν την παγίδα από το να παρακαμθει αν κάποιος επίδοξος διαρρηκτης βραχυκυκλωσει τα καλώδια. Αν η τερματική αντίσταση είναι μέσα στην παγίδα, υπό κανονικές συνθήκες η ζώνη του συναγερμού θα βλέπει τα 2ΚΩ της αντίστασης και αν βραχυκυκλωσει το καλώδιο θα δει 0 Ω και θα σημάνει παραβίαση.

 

Αν η τερματική αντίσταση μπει στον πίνακα, τότε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η ζώνη θα συνεχίσει να βλέπει την ίδια αντίσταση με πριν, οπότε σε αυτή την περίπτωση παρακάμπτεται από το σύστημα και είναι σαν να μην υπάρχει οπότε ο κλέφτης μπορεί να περάσει ανενόχλητος.

 

Αυτό βέβαια αφορά παγίδες εξωτερικού χώρου όπου και το καλώδιο είναι προσβάσιμο. Σε περίπτωση που το καλώδιο είναι προστατευμένο τότε οι αντιστάσεις μπορούν να μπουν και στον πίνακα.

 

Οι μαγνητικές επαφές των παραθύρων μπαίνουν εσωτερικά οπότε δεν υπάρχει θέμα, οι αντιστάσεις μπορούν να μπουν και στον πίνακα.

 

Προσωπικά πάντως προτιμώ να βάζω όλες τις αντιστάσεις στις παγίδες γιατί κάνει την καλωδίωση μέσα στον πίνακα πιο τακτοποιημένη.

 

Αυτό που σου είπε για την προστασία από κεραυνούς δεν έχει καμία σχέση. Η ζώνη από μόνη της έχει εσωτερική αντίσταση πολύ μεγαλύτερη από την τερματική και επιπλέον έχει διόδους προστασίας και spark gaps. Η τερματική αντίσταση δεν βοηθάει κάπου είτε μπει στον πίνακα είτε στην επαφή.

ειπε σε περιπτωση πυ πεσει κεραυνος εξω μπορει να καει αυτηη αντισταση και να δωσει συναγερμο και να πρεπει να αλλαξει.επιπλεον ειπε οτι ειτε μπουν στο κεντρο ειτε στην εκαστοτε επαφη ειναι το ιδιο γιατι το κεντρο θα καταλαβει την αλλαγη στα ohm αν καποιος βραχυκυκλωσει την ζωνη

Δημοσ.

Ολα αυτα δεν έχουν καμία βάση.

 

Απλά του είναι πιο εύκολο να βάλει τις αντιστάσεις στον πίνακα και βρίσκει δικαιολογίες για να μην τις βάλει στις παγίδες.

 

Για τις παγίδες εσωτερικού χώρου με μη προσβάσιμη καλωδίωση από έξω, τότε ας βάλει τις αντιστάσεις όπου θέλει, δεν έχει σημασία.

 

Αλλά για του εξωτερικού χώρου πρέπει οπωσδήποτε να μπουν μέσα στην παγίδα.

  • Like 1
Δημοσ.

 άμα οι EOL αντιστάσεις ήταν να μπαίνουν μέσα στον πίνακα θα λέγονταν SOL. Αν μπουν στον πίνακα τότε αυτόματα οι επιτηρούμενες ψηφιακές είσοδοι μεταπίπτουν σε απλές ψηφιακές είσοδοι που την διαφορά τους ο ¨εγκαταστάτης¨ δεν γνωρίζει

  • Like 1
Δημοσ.

Ολα αυτα δεν έχουν καμία βάση.

 

Απλά του είναι πιο εύκολο να βάλει τις αντιστάσεις στον πίνακα και βρίσκει δικαιολογίες για να μην τις βάλει στις παγίδες.

 

Για τις παγίδες εσωτερικού χώρου με μη προσβάσιμη καλωδίωση από έξω, τότε ας βάλει τις αντιστάσεις όπου θέλει, δεν έχει σημασία.

 

Αλλά για του εξωτερικού χώρου πρέπει οπωσδήποτε να μπουν μέσα στην παγίδα.

 

 

 άμα οι EOL αντιστάσεις ήταν να μπαίνουν μέσα στον πίνακα θα λέγονταν SOL. Αν μπουν στον πίνακα τότε αυτόματα οι επιτηρούμενες ψηφιακές είσοδοι μεταπίπτουν σε απλές ψηφιακές είσοδοι που την διαφορά τους ο ¨εγκαταστάτης¨ δεν γνωρίζει

αυριο το πρωι θα παρω την εταιρια να δω τι θα πουν και αυτοι.σας ευχαριστω πολυ αν προκυψει κατι θα ξαναστειλω

Δημοσ.

Κατι αλλο που ξεχασα να αναφερω ειναι το οτι αυτος επιμενει οτι αν βραχυκυκλωσει καποιος την ζωνη οταν θα παω να οπλισω θα το αντιληφθει και δεν θα οπλιζει

Δημοσ.

Βαζω συναγερμο στο σπιτι μου το οποιο ειναι ισογειο και συνεπως οι επαφες των παραθυρων ειναι προσβασιμες.Παρολα αυτα ο εγκαταστατης επιμενει οτι οι αντιστασεις EOL πρεπει να μπουν πανω στον πινακα του συναγερμου.Τι ισχυει?(ο συναγερμος ειναι texecom).

 

Ο εγκαταστάτης είναι ΑΣΧΕΤΟΣ. Πες του αν κάποιος βραχυκυκλώσει το καλώδιο πριν την παγίδα , πως θα καταλάβει ο συναγερμός ότι είναι βραχυκυκλωμένη; Θα βλέπει την ίδια αντίσταση. Γι αυτό μπαίνει ΜΕΣΑ στην παγίδα ή το ρανταράκι η αντίσταση οπότε στην περίπτωση που παρέμβει κάποιος στο καλώδιο, να δει διαφορετική αντίσταση και να δώσει συναγερμό. Αν τις βάλεις μέσα στο πίνακα είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο με το να μην βάλεις ΚΑΘΟΛΟΥ. Αυτά συνήθως τα ατοπήματα τα κάνουν ηλεκτρολόγοι που τα βλέπουν όλα σαν να είναι λάμπες. Ηλεκτρονικός που σέβεται το επαγγελμά του ΠΟΤΕ δεν θα έβαζε αντιστάσεις στον πίνακα ελέγχου. Γι αυτό εξάλλου ονομάζονται Εnd Of Line

Δημοσ.

Ο εγκαταστάτης είναι ΑΣΧΕΤΟΣ. Πες του αν κάποιος βραχυκυκλώσει το καλώδιο πριν την παγίδα , πως θα καταλάβει ο συναγερμός ότι είναι βραχυκυκλωμένη; Θα βλέπει την ίδια αντίσταση. Γι αυτό μπαίνει ΜΕΣΑ στην παγίδα ή το ρανταράκι η αντίσταση οπότε στην περίπτωση που παρέμβει κάποιος στο καλώδιο, να δει διαφορετική αντίσταση και να δώσει συναγερμό. Αν τις βάλεις μέσα στο πίνακα είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο με το να μην βάλεις ΚΑΘΟΛΟΥ. Αυτά συνήθως τα ατοπήματα τα κάνουν ηλεκτρολόγοι που τα βλέπουν όλα σαν να είναι λάμπες. Ηλεκτρονικός που σέβεται το επαγγελμά του ΠΟΤΕ δεν θα έβαζε αντιστάσεις στον πίνακα ελέγχου. Γι αυτό εξάλλου ονομάζονται Εnd Of Line

ηλεκτρονικος ειναι και ενω εκανε πολυ καλη δουλεια στην καλωδιωση δεν μπορω να καταλαβω γιατι δεν τις βαζει εκει που πρεπει.Λεει οτι οταν προγραμματισει το κεντρο αυτο θα ξερει ποσα ohm αντισταση εχει το καλωδιο μαζι με την eol που θα βαλει στο κεντρο και οταν καποιος το βραχυκυκλωσει οταν παω να οπλισω δεν θα οπλιζει η βραχυκυκλωμενη ζωνη.το θεμα ειναι οτι νευριαζει κιολας λεγοντας οτι τον αμφισβητω και οτι ξερει την δουλεια του.

Δημοσ.

Για κάποιο λόγο σου λέει μαλακίες.

Βέβαια έχει συμβεί να μην είναι της προκοπής η καλωδίωση, π.χ. με ενώσεις και να δίνει ψευδοσυναγερμούς σε συστολές διαστολές.

Δημοσ.

ηλεκτρονικος ειναι και ενω εκανε πολυ καλη δουλεια στην καλωδιωση δεν μπορω να καταλαβω γιατι δεν τις βαζει εκει που πρεπει.Λεει οτι οταν προγραμματισει το κεντρο αυτο θα ξερει ποσα ohm αντισταση εχει το καλωδιο μαζι με την eol που θα βαλει στο κεντρο και οταν καποιος το βραχυκυκλωσει οταν παω να οπλισω δεν θα οπλιζει η βραχυκυκλωμενη ζωνη.το θεμα ειναι οτι νευριαζει κιολας λεγοντας οτι τον αμφισβητω και οτι ξερει την δουλεια του.

Σημερα πηρα την ιδια την εταιρια και αυτοι μου ειπαν οτι πρεπει να μπουν στον πινακα και μολις γυρναω να κανω ελεγχο
Δημοσ.

Στο καταστημα μου έχω και εγω texecom.

Έχω 4 ρανταρ και οι αντιστάσεις είναι στον πίνακα.

Στις δύο γυάλινες πόρτες οι αντιστάσεις είναι στα μαγνητάκια ..

Το έκανε έτσι επειδή είναι γυάλινες οι πόρτες οπότε είνα σχετικά εύκολο να κόψουν το τζάμι και τα παραβιάσουν τα μαγνητάκια..

Αυτό που σου είπε να κάνεις έλεγχο είναι βλακεία...θα το κάνεις μια δυο δεκα φορες στο τέλος θα βαρεθείς ..

Βρες κάποιον άλλο να στον εγκαταστήσει..

Εγώ όταν ακούω τέτοια και ειδικά όταν επιμένουν τους λέω ένα ευχαριστώ και ουστ..

  • Like 2