taskon Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 2 hours ago, amotida said: Όχι. Μόνο η επιφάνεια του δωματίου στο οποίο θα εγκατασταθεί η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Κατά συνέπεια, μόνο οι πόρτες και τα παράθυρα του συγκεκριμένου δωματίου λαμβάνονται υπόψη. Για τους εσωτερικούς τοίχους που συνορεύουν με άλλους χώρους της ίδιας κατοικίας, επιλέγεται η ένδειξη "με άλλο κτήριο ή διαμέρισμα του ίδιου κτηρίου". Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. 4 hours ago, taskon said: Ελπίζω τώρα να είναι εντάξει. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.pdf 464.64 kB · 5 downloads Οκ τώρα πρέπει να είναι σωστό. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.pdf
liakjim Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου Μάλλον θα πρέπει να αλλάξω στο διάγραμμα την εξωτερική θερμοκρασία με κάτι άλλο μιας και βλέπω ότι ο bme280 είναι αρκετά εκτός : Spoiler Συγκεκριμένα, το weatherunderground που έχω έναν σταθμό στα 3χλμ λέει 38.5 , ένας σταθμός του meteo επίσης στα 3χλμ λέει 38.9 και το bme280 στο μπαλκόνι λέει 35.2 (raw τιμή , χωρίς τα φίλτρα). Έβαλα προσωρινά δύο sht41 και λένε και οι δύο 37.1 Το asyg24kmta που είναι στο ίδιο μπαλκόνι λέει 37. Το carrier που είναι σε άλλο μπαλκόνι (περισσότερο εκτεθειμένο) λέει 38. Οπότε μάλλον οι sht41 έχουν σωστή ακρίβεια ενώ ο bme280 μένει πίσω.
cmaniac Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 34 λεπτά πριν, taskon είπε Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Οκ τώρα πρέπει να είναι σωστό. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.pdf 458.66 kB · 1 download Εάν δεν έχει γίνει κάποια εργασία για μονώσεις, είτε στην ταράτσα, είτε στους τοίχους τότε το σπίτι είναι τελείως αμόνωτο και θα πρέπει να επιλέξεις αντίστοιχα.
Errik Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου (επεξεργασμένο) 1 hour ago, MARIOSNURSE said: Μη βγάζετε τους κ@λους των τεχνικών 🤣 Ε μα πως να αντισταθώ, τόσο σωστή δουλειά, και με την αντλία κενού του πως να αντέξω ο άνθρωπος. Επεξ/σία 9 Ιουλίου από Errik 1
liakjim Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου Μόλις τώρα, chemkyr είπε το tesla στο grafana, ποιανού μοντέλου φασόν είναι? aux
chemkyr Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου (επεξεργασμένο) ξέρεις ποιο συγκεκριμένο μοντέλο είναι? έχει πολύ καλη συμπεριφορά.... Επεξ/σία 9 Ιουλίου από chemkyr
MARIOSNURSE Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 43 λεπτά πριν, Errik είπε Ε μα πως να αντισταθώ, τόσο σωστή δουλειά, και με την αντλία κενού του πως να αντέξω ο άνθρωπος. Σεξουαλική παρενόχληση εν ώρα εργασίας 😂 Panasonic cs-a181ke: Από 4/7 έως σήμερα μεσημέρι 9/7: 102KWh... Ρύθμιση στους 24οC σε χώρο 44τμ. Πρέπει να φύγει... Ρώτησα το ChatGPT: Με βάση τα δεδομένα σου: Ετήσιο κόστος λειτουργίας Panasonic CS-A181KE: 1.960,20 € Ετήσιο κόστος λειτουργίας Daikin Ururu Sarara FTXZ50N: 1.019,30 € Εξοικονόμηση ανά έτος: 940,90 € Απόσβεση κόστους αγοράς (2.900 €): σε περίπου 3,08 χρόνια 📌 Συμπέρασμα: Παρά την υψηλότερη τιμή αγοράς, το Daikin FTXZ50N αποσβένεται μέσα σε 3 χρόνια, εφόσον χρησιμοποιείται για 15 ώρες/μέρα επί 10 μήνες το χρόνο, και με τιμή ρεύματος 0,22 €/kWh. Αν θέλεις, μπορώ να υπολογίσω και την απόσβεση με βάση πιο ακριβή ή διαφορετικά προφίλ χρήσης (π.χ. με θερμοστάτη, inverter με μεταβλητή κατανάλωση, κλιματικές συνθήκες κ.λπ.). 1
tzagaritos Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 6 ώρες πριν, Errik είπε Παιζουν αυτά τα θερμόμετρα με ZIGBEE; Και με Home Assistant ; Εϊναι μισή τιμή απο αυτά που έχω εγώ τα Σονοφ Θελει αλλαγή firmware για να παίξουν, και ανάλογα την εκδοση που θα σου τυχει οταν τα αγοράσεις, μπορεί να αλλάξουν λίγο πιο δυσκολα. Παντως δεν συγκρινεται η αυτονομία του με το αντιστοιχο sonof, έχω και τα 2. Το Σονοφ στο σαλονι εχει ακομα 100%, τα υπολοιπα της xiaοmi εχουν σεδον αδείασει. Ρίξε μια ματιά εδώ και εδώ
liakjim Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου Μετά από δοκιμές με διάφορους αισθητήρες, κατάλαβα ότι ο bme280 που είχα (αριστερά), είχε μια απώλεια τουλάχιστον -2C σε σχέση με την πραγματικότητα. Χάνει και στην υγρασία. Αντικαταστάθηκε με ένα combo sht45 + bmp390 (ο bmp390 χάνει και αυτός ελαφρώς σε θερμοκρασία αλλά έτσι και αλλιώς τον θέλω μόνο για μέτρηση της πίεσης). Στο screenshot βλέπετε ότι οι δύο sht41 και ο sht45 δείχνουν το ίδιο (στα specifications ο sht45 είναι ελαφρώς καλύτερος από τον sht41). Στο grafana φαίνεται ήδη μια μικρή αύξηση στην καμπύλη των εξωτερικών θερμοκρασιών: 3 1
Pan_K Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 3 λεπτά πριν, liakjim είπε Μετά από δοκιμές με διάφορους αισθητήρες, κατάλαβα ότι ο bme280 που είχα (αριστερά), είχε μια απώλεια τουλάχιστον -2C Υπό αυτό το πρίσμα τα κλιματιστικά σου αποδεικνύονται ακόμα πιο αποτελεσματικά στην ψύξη, μιας και τα EER που έβγαζες ήταν για πιο ψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. 1
jkoukos Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 32 λεπτά πριν, tzagaritos είπε Παντως δεν συγκρινεται η αυτονομία του με το αντιστοιχο sonof, έχω και τα 2. Το Σονοφ στο σαλονι εχει ακομα 100%, τα υπολοιπα της xiaοmi εχουν σεδον αδείασει. Ναι, με το Zigbee firmware τα Xiaomi έχουν μεγάλη κατανάλωση της μπαταρίας, σε αντίθεση με το ATC firmware (Bluetooth) όπως αναφέρθηκε πριν, όπου έχουν ελάχιστη. Έχω μια ντουζίνα από αυτά σε 2 σπίτια και η μπαταρία κρατά έως 1,5 χρόνο.
Pan_K Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου Αφήνω κι ένα γραφηματάκι από ένα Panasonic CS-RE12JKE από το μακρινό 2011. Καθόλου άσχημα για 12άρι, εγκατεστημένο σε χώρο 40τμ (με ταράτσα από πάνω) με ζήτηση 28 και εξωτερική 35 βαθμούς. Είναι αυτό που σκέφτομαι να το στείλω για επιδιόρθωση της πλακέτας, μιας και στην θέρμανση δεν κατεβαίνει κάτω από 580 watt και κάνει συνέχεια on/off, μια συμπεριφορά που είναι εκτός προδιαγραφών. 2
liakjim Δημοσ. 9 Ιουλίου Δημοσ. 9 Ιουλίου 16 λεπτά πριν, Pan_K είπε Υπό αυτό το πρίσμα τα κλιματιστικά σου αποδεικνύονται ακόμα πιο αποτελεσματικά στην ψύξη, μιας και τα EER που έβγαζες ήταν για πιο ψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Το asyg24kmta παίζει στο 6.8 μέσο eer στους 38C. Πάντα λειτουργία αφύγρανση. Μέσα ζωάρα από άποψη αίσθησης. Έξω είναι αποπνικτικά, ζέστη και σχετικά υψηλή υγρασία. 1