ksipsi Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Γεια σας, Εχω αγορασει ενα APC UPS. Συγκεκριμενα ειναι το APC BACK-UPS RS 1500VA 230V. Ημουν ετοιμος να το συνδεσω πανω στο πισι αλλα τελευταια στιγμη και αφου βεβαια το ειχα αγορασει πρωτα ειδα στο ιντερνετ οτι υπαρχει μια φημη ισως? οτι αυτη η συγκεκριμενη σειρα UPS δεν ειναι συμβατη με τροφοδοτικα που ειναι Active PFC. Ειχε-εχει κανεις απο εσας αυτο το συγκεκριμενο μοντελο UPS συνδεδεμενο πανω σε τροφοδοτικο με Active PFC ή καοιο παρομοιο μοντελο; Ξερει κανεις κατι πανω σε αυτο το θεμα ; Να το βαλω πανω στο τροφοδοτικο μου (Fortron Epsilon 700W) ή να το μεταπουλησω και να παρω αλλο UPS ; Σας ευχαριστω. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
pc_admin Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Τι θα πει δεν ειναι συμβατο? Ισα ισα που ειναι καλυτερο για ενα τροφοδοτικο να παιρνει ρευμα απο ups .Μετα ολα τα τροφοδοτικα απο τωρα κ μετα θα εχουν active pfc.Δηλαδη δεν θα παιζει με κανενα?Δεν ισχυει κατι τετοιο Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
ksipsi Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Μέλος Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Οριστε τι μου ειπαν οι ιδιοι: "thank you for contacting APC-Support. The konstellation you're using could cause some issues. Our model range Back-UPS is not delivering, in case UPS goes on battery, a proper sine wave on the outlet, but a step approximated sine wave. This could cause a poswer supply with active PFC to fail. therefore we do not suggest to use a Back-UPS with a power supply with active PFC at all. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us again." Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
LiKBeAsT Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 εγω εχω το 100αρη UPS και ειμαι οκ.. αλλα δν ξερω αν ειναι Active PFC το τροφοδοτικο μου..(!)(!)(!) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
koumos Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Εγω φιλε μου απο την αλλη εχω τροφοδοτικο Tt Tr2 500W Active PFC και το UPS Back-UPS CS 500 και δεν εχω αντιμετωπισει ποτε προβλημα..Αλλα προσεξε CS κ οχι RS που εχεις εσυ, δεν ξερω αν εχει διαφορα.. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
accipio Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Διαβάστε και την (οδυνηρή) εμπειρία του μέλους gizmo78 εδώ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
imitheos Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Δίκιο έχουν ότι δεν είναι συμβατό. Θεωρητικά, τα τροφοδοτικά των υπολογιστών έχουν καλύτερη απόδοση με τον τετραγωνικό παλμό που δίνουν όλα τα standby και τα περισσότερα line interactive UPS, όμως όσα έχουν active pfc θέλουν αποκλειστικά ημιτονοειδή κυματομορφή. Και εγώ ήμουν ανάμεσα στην RS σειρά που έχεις και στην Smart UPS και έστειλα mail στην APC και στην Enermax και πήρα την ίδια απάντηση και από τους δύο. Ότι μπορεί να καεί το τροφοδοτικό και/ή το UPS. Το UPS που έχω τώρα και ήθελα να αντικαταστήσω δεν έχει τετραγωνικό παλμό και το χρησιμοποιούσα με το παλιό μου τροφοδοτικό. Με το Enermax που έχει active pfc όταν κλείνω τον διακόπτη και δουλεύει από την μπαταρία το τροφοδοτικό κάνει ένα σφύριγμα. Έχει δουλέψει καμια 15αριά φορές με την μπαταρία και ακόμη δεν έχει πάθει ζημιά τίποτα. Και άλλοι επίσης τα χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν πρόβλημα. Παρόλα αυτά, όμως για να λένε το ίδιο και οι δύο εταιρίες και δεδομένου του σφυρίγματος που κάνει το τροφοδοτικό δεν μπορώ να σου συστήσω να το κρατήσεις. Αν θες να είσαι σίγουρος μην το χρησιμοποιείς. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
pc_admin Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Εγω φιλε μου απο την αλλη εχω τροφοδοτικο Tt Tr2 500W Active PFC και το UPS Back-UPS CS 500 και δεν εχω αντιμετωπισει ποτε προβλημα..Αλλα προσεξε CS κ οχι RS που εχεις εσυ, δεν ξερω αν εχει διαφορα.. Το tt tr2 εχει PASSIVE PFC ,το e-shop το αναφερει απλα pfc ,δες εδω http://thermaltakeusa.com/product/Power/power_index.asp Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
koumos Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2008 A ωραια τοτε γιατι νομιζα το αντιθετο..Ευτυχως δεν θα εχω προβλημα με το UPS.. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
ksipsi Δημοσ. 31 Ιανουαρίου 2008 Μέλος Share Δημοσ. 31 Ιανουαρίου 2008 Πανεμορφα με βλεπω να το πουλαω και να περνω αλλο. Γιουπιιιιι! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
ksipsi Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Μέλος Share Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Τελικα το συνεδεσα και ολα ειναι οκ. Βεβαια οταν δουλευει απο τις μπαταριες ακουγεται ενας περιεργος θορυβος απο το τροφοδοτικο που ειναι Active PFC αλλα φανταζομαι και ελπιζω οτι δεν εχει αναγκη. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
oneofthem Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Share Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 ναι υπάρχει θέμα φυσικά ακριβώς όπως τα είπε ο... imitheos Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Ingenius Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Share Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Τι να πω πάντως! Εγώ που έχω το APC UPS BR 800 και τροφοδοτικό Thermal Take Tough Power 650w QFAN Active PFC δεν διαπίστωσα κάποιο πρόβλημα παρ όλο που έχει τύχει να περάσει το UPS στη μπαταρία κάποιες φορές! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
LiKBeAsT Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Share Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Δίκιο έχουν ότι δεν είναι συμβατό. Θεωρητικά, τα τροφοδοτικά των υπολογιστών έχουν καλύτερη απόδοση με τον τετραγωνικό παλμό που δίνουν όλα τα standby και τα περισσότερα line interactive UPS, όμως όσα έχουν active pfc θέλουν αποκλειστικά ημιτονοειδή κυματομορφή. Και εγώ ήμουν ανάμεσα στην RS σειρά που έχεις και στην Smart UPS και έστειλα mail στην APC και στην Enermax και πήρα την ίδια απάντηση και από τους δύο. Ότι μπορεί να καεί το τροφοδοτικό και/ή το UPS. Το UPS που έχω τώρα και ήθελα να αντικαταστήσω δεν έχει τετραγωνικό παλμό και το χρησιμοποιούσα με το παλιό μου τροφοδοτικό. Με το Enermax που έχει active pfc όταν κλείνω τον διακόπτη και δουλεύει από την μπαταρία το τροφοδοτικό κάνει ένα σφύριγμα. Έχει δουλέψει καμια 15αριά φορές με την μπαταρία και ακόμη δεν έχει πάθει ζημιά τίποτα. Και άλλοι επίσης τα χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν πρόβλημα. Παρόλα αυτά, όμως για να λένε το ίδιο και οι δύο εταιρίες και δεδομένου του σφυρίγματος που κάνει το τροφοδοτικό δεν μπορώ να σου συστήσω να το κρατήσεις. Αν θες να είσαι σίγουρος μην το χρησιμοποιείς. τελικα δηλ τα Active και η σειρα RS της APC δν πανε μαζι? παντως οσοι ανεφεραν οτι μεχρι στιγμης δν εχουν προβλημα πιθανον να οφειλεται στο οτι ο παλμος twn APC πλησιαζει αρκετα το ημιτονο.. και μια ακομη απορια... καλα δν θα επρεπε να το ΛΕΕΙ καπου, εστω και σε ψιλα γραμματα το εκαστο UPS???? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
oneofthem Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 Share Δημοσ. 1 Φεβρουαρίου 2008 βασικά στα τροφοδοτικά το γράφουν συνήθως Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές