1 ώρα πριν, liakjim είπε

Δεν το έχω δει πιο κάτω από 210. Σταθερά. Ότι κόλπο και να κάνω , όσο ζέστη και να έχει. Πιο κάτω σβήνει. Το έχω δει 1-2 λεπτά στα 190W. Μετά πάλι 210.

 

Κάτσε βρε γιατί με μπέρδεψες.

asyg24klca

3.8 kw (12966 btu) φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.. 3800watt , scop Θέρμης ζώνης δίνει 6.4 λέει το ταμπελακι.

Άρα annual μέση κατανάλωση είναι 3800/6.4 =593.75 w / ώρα

(Ρεαλιστικοτατο νούμερο)

Και αναποδα 593.75 * 1400 ώρες = 832 όσα λέει το ταμπελακι δλδ

Που το βρήκες το 187? @liakjim

Αντίστοιχα του 871ZR (24 Toyo guzel)

6.9kw (23534 btu!!) Φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.6900watt,scop ειναι 5.1.

Άρα μέση κατανάλωση είναι 6900/5.1 = 1352watt / ώρα

 

(επιστημονικής φαντασίας νούμερο)

και τυχαία? η ελάχιστη κατανάλωση που έβλεπε guzel ήταν πάνω κάτω 1300watt

Στο 856zr (18k που είχα) 4300/5.1 = 843watt /ώρα και μάλλον  τυχαία  πάλι τόσο χονδρικά το ειχα δει να κατεβαίνει..

Και πάντα μιλάμε για Θέρμη ζωνη άρα εξωτερική θερμοκρασία 2C και πάνω, και όλα τα κόλπα, θερμόκρασιες, ώρες,μέρα νύχτα όπως ορίζει το πρότυπο..

@Dare-Devil η άποψη σου για τα παραπάνω; Αν θέλεις αφού γράφεις που γράφεις τόσες πληροφοριες και SCOP / SEER στα μηχανηματα που προτείνεις, ίσως θα ήταν ακόμα πιο ασφαλές να έβαζες και το φορτίο σχέδιασμου δίπλα :)

 

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.

Παιδιά καλησπέρα,

Έχω αρκετό καιρό να γράψω αλλά παρακαλουθώ το συγκεκριμένο τόπικ διαβάζοντας όσες πληροφορίες δίνετε οι οποίες αναμφίβολα είναι εξαιρετικές και δε τις γνωρίζαμε.

Το θέμα είναι ότι θέλω να πάρω για το δωμάτιο τις κορούλας μου (18 μηνών) ένα κλιματιστικό και πραγματικά έχω μπερδευτεί....

Μιλάω για 9000Btu κοντά στο 400άρι για δωμάτιο 15τμ. 

Θα ήθελα να είναι αθόρυβο σίγουρα και οικονομικό. Πού να κοιτάξω? Τη μια βλέπω το Daikin ATX25C, την άλλη κάποια Midea με όλα τα καλούδια, την άλλη το INVENTOR PREMIUM PR1VI32

Γενικά είναι ΟΚ αυτά που έχω σημαδέψει?

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Keep up the good work.

Δημοσ.
14 λεπτά πριν, Gabriel είπε

Παιδιά καλησπέρα,

Έχω αρκετό καιρό να γράψω αλλά παρακαλουθώ το συγκεκριμένο τόπικ διαβάζοντας όσες πληροφορίες δίνετε οι οποίες αναμφίβολα είναι εξαιρετικές και δε τις γνωρίζαμε.

Το θέμα είναι ότι θέλω να πάρω για το δωμάτιο τις κορούλας μου (18 μηνών) ένα κλιματιστικό και πραγματικά έχω μπερδευτεί....

Μιλάω για 9000Btu κοντά στο 400άρι για δωμάτιο 15τμ. 

Θα ήθελα να είναι αθόρυβο σίγουρα και οικονομικό. Πού να κοιτάξω? Τη μια βλέπω το Daikin ATX25C, την άλλη κάποια Midea με όλα τα καλούδια, την άλλη το INVENTOR PREMIUM PR1VI32

Γενικά είναι ΟΚ αυτά που έχω σημαδέψει?

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Keep up the good work.

Για ψύξη ή για θέρμανση το θές ;

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Καλησπέρα,

Θέλω να πάρω ενα μικρό 9ρι air condition για υπνοδωμάτιο 12τμ, κυρίως για ψύξη. Ψάχνω κάτι στο range 300-400 euro, με wifi και θα προτιμούσα με ιονιστή και με λίγα db εσωτερικά (για έξω έχω διπλά τζάμια και δεν με πολυνοιάζει..)

Είμαι ανάμεσα σε:

Haier Tundra Plus AS25TADHRA-CL/1U25BEEFRA ~ 360 ευρω

https://www.skroutz.gr/s/18579598/Haier-Tundra-Plus-AS25TADHRA-CL-1U25BEEFRA.html

Toyotomi Hiro Eco HTN/HTG-709R32 ~ 365 ευρω

https://www.skroutz.gr/s/13190355/Toyotomi-Hiro-Eco-HTN-HTG-709R32.html?from=sku_spec_variations

Inventor Premium PR1VI32-09WF/PR1VO32-09 ~ 400 ευρω
https://www.skroutz.gr/s/18225693/Inventor-Premium-PR1VI32-09WF-PR1VO32-09.html

 

Απόψεις? Κάποια άλλη επιλογή που θεωρείτε καλύτερη?

Thanks :)

Επεξ/σία από thanos--
Δημοσ.

Παιδια πιθανολογω οτι για ψυξη το mirai plus απο κωτσο πρεπει ναναι καλη επιλογη αν βγαινει σε καμια προσφορα.

Καλη κατασκευη, στο χαμηλο, αθορυβο μεχρι παρεξηγησεως.

Για οποιον δεν ενδιαφερεται για καλουδια τυπου wifi κτλ αν το βρισκει σε καλη τιμη το προτεινω.

 

  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, Gabriel είπε

Ψύξη με ενδιαφέρει.


Όσο πιο μεγάλο το SEER του κλιματιστικού τόσο πιο οικονομικό στη ψύξη .  To premium έχει SEER= 6.1 .

Προτίμησε αντί του Premium το inventor Aria που έχει SEER= 7.1  και 10 χρόνια εγγύηση σε όλο το μηχάνημα . Δε χρειάζονται ετήσιες συντηρήσεις για την εγγύηση . 
https://www.skroutz.gr/s/18629546/Inventor-Aria-AR3VI32-09WF-AR3VO32-09.html
καλύτερη τιμή 405 ευρώ :  https://www.bestprice.gr/item/43925269/inventor-aria-ar3vi32-09wfar3vo32-09-klimatistiko-inverter-a-9000-me-wifi.html?ct=42g72w-2Ly7uB-3nlrN,5tBca2Tn3Aw&from=&seq=1&bpref=itemPage

Το Daikin έχει μικρότερο SEER απο το Aria και δίνουν 3 χρόνια εγγύηση . 
 
Από Midea το μόνο που έχει μεγαλύτερο SEER απο το Aria είναι αυτό : 
https://www.skroutz.gr/s/14682450/Midea-Mission-II-MB-09N8D6.html
SEER= 8.2 
Εγγύηση 3 χρόνια σε όλα τα μέρη . Επεκτάσιμη + 7 χρόνια μόνο στο συμπιεστή εφόσον γίνονται υποχρεωτικά ετήσιες συντηρήσεις απο το τρίτο έτος και μετά . 
Καλύτερη τιμή 430 ευρώ :  https://www.tsampas.gr/product.asp?catid=18604&ref=bestprice.gr

Οπότε αν θες μεγάλη εγγύηση κοιτάς το Aria . Αν θες ακόμα καλύτερο SEER κοιτάς το Mission II της Midea. 

1 ώρα πριν, thanos-- είπε

Καλησπέρα,

Θέλω να πάρω ενα μικρό 9ρι air condition για υπνοδωμάτιο 12τμ, κυρίως για ψύξη. Ψάχνω κάτι στο range 300-400 euro, με wifi και θα προτιμούσα με ιονιστή και με λίγα db εσωτερικά (για έξω έχω διπλά τζάμια και δεν με πολυνοιάζει..)

Είμαι ανάμεσα σε:

Haier Tundra Plus AS25TADHRA-CL/1U25BEEFRA ~ 360 ευρω

https://www.skroutz.gr/s/18579598/Haier-Tundra-Plus-AS25TADHRA-CL-1U25BEEFRA.html

Toyotomi Hiro Eco HTN/HTG-709R32 ~ 365 ευρω

https://www.skroutz.gr/s/13190355/Toyotomi-Hiro-Eco-HTN-HTG-709R32.html?from=sku_spec_variations

Inventor Premium PR1VI32-09WF/PR1VO32-09 ~ 400 ευρω
https://www.skroutz.gr/s/18225693/Inventor-Premium-PR1VI32-09WF-PR1VO32-09.html

Απόψεις? Κάποια άλλη επιλογή που θεωρείτε καλύτερη?

Thanks :)

Σε ψύξη έχουν και τα τρία το ίδιο SEER = 6.1  που σημαίνει ότι  προσφέρουν την ίδια οικονομία . Όσο μεγαλύτερο το SEER τόσο μεγαλύτερη οικονομία στη ψύξη . Toyotomi δεν θα κοιτούσα . Προσφέρουν μόνο 2 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια στο συμπιεστή . 
Η Haier σου δίνει 5 χρόνια εγγύηση σε όλο το μηχάνημα . Η Inventor σου δίνει 10 χρόνια εγγύηση σε όλο το μηχάνημα . 

Άλλες προτάσεις με wifi:
https://www.skroutz.gr/s/18496411/TCL-Elite-Plus-TAC-09CHSA-XA412.html

Ιονισμό κάνει με φίλτρο το οποίο είναι αναλώσιμο και πρέπει να αλλάζεται περίπου κάθε χρόνο . 
SEER= 6.6
Εγγύηση 10 χρόνια σε όλο το μηχάνημα . 
Καλύτερη τιμή: 318 ευρώ  https://www.alphaclimagr.gr/product/1409384/tcl-elite-plus-tac-09chsa-xa412-klimatistiko-r32-inverter.html

https://www.skroutz.gr/s/18629546/Inventor-Aria-AR3VI32-09WF-AR3VO32-09.html

Έχει γεννήτρια ιόντων . Δεν χρειάζεται συντήρηση ή αλλαγή σε κάτι . 
SEER= 7.1
Εγγύηση 10 χρόνια σε όλο το μηχάνημα . 
Καλύτερη τιμή:  405 ευρώ  https://www.alphaclimagr.gr/product/1410532/inventor-aria-ar3vi32-09wf-ar3vo32-09-klimatistiko.html?ref=bestprice.gr

Αν καταλήξεις στο TCL προσοχή απο πού θα το αγοράσεις :

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TCL
Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού ο όμιλος Τουρνικιώτη, ο μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος της TCL στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, τον κλιματισμό και τους αφυγραντήρες, ενημερώνει ότι ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με τα καταστήματα ELECTROHOLIC.GR, MPAKIS.GR, IKING.GR, BUYCHOICE.GR, NEVER-OFFLINE.GR ως εκ τούτου ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ με την επίσημη 10ετή* του εγγύηση τα κλιματιστικά TCL που εμφανίζονται σε αυτά. Η παγκόσμια δύναμη TCL, μόνο με την 10ετη* εργοστασιακή εγγύηση του Oμίλου Τουρνικιώτη.
*η 10ετής εγγύηση αφορά μόνο τα προϊόντα κλιματισμού και αφυγραντήρων.


https://www.tclgreece.gr/product/elite-plus-09chsa-xa412/

 

Επεξ/σία από Dare-Devil
  • Like 1
  • Thanks 3
Δημοσ.
1 ώρα πριν, Rnd1978 είπε

Κάτσε βρε γιατί με μπέρδεψες.

asyg24klca

3.8 kw (12966 btu) φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.. 3800watt , scop Θέρμης ζώνης δίνει 6.4 λέει το ταμπελακι.

Άρα annual μέση κατανάλωση είναι 3800/6.4 =593.75 w / ώρα

(Ρεαλιστικοτατο νούμερο)

Και αναποδα 593.75 * 1400 ώρες = 832 όσα λέει το ταμπελακι δλδ

Που το βρήκες το 187? @liakjim

Αντίστοιχα του 871ZR (24 Toyo guzel)

6.9kw (23534 btu!!) Φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.6900watt,scop ειναι 5.1.

Άρα μέση κατανάλωση είναι 6900/5.1 = 1352watt / ώρα

(επιστημονικής φαντασίας νούμερο)

και τυχαία? η ελάχιστη κατανάλωση που έβλεπε guzel ήταν πάνω κάτω 1300watt

Στο 856zr (18k που είχα) 4300/5.1 = 843watt /ώρα και μάλλον  τυχαία  πάλι τόσο χονδρικά το ειχα δει να κατεβαίνει..

Και πάντα μιλάμε για Θέρμη ζωνη άρα εξωτερική θερμοκρασία 2C και πάνω, και όλα τα κόλπα, θερμόκρασιες, ώρες,μέρα νύχτα όπως ορίζει το πρότυπο..

@Dare-Devil η άποψη σου για τα παραπάνω; Αν θέλεις αφού γράφεις που γράφεις τόσες πληροφοριες και SCOP / SEER στα μηχανηματα που προτείνεις, ίσως θα ήταν ακόμα πιο ασφαλές να έβαζες και το φορτίο σχέδιασμου δίπλα :)

Ναι έχεις δίκιο. Μπερδεύτηκα.

1 ώρα πριν, Rnd1978 είπε

Κάτσε βρε γιατί με μπέρδεψες.

asyg24klca

3.8 kw (12966 btu) φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.. 3800watt , scop Θέρμης ζώνης δίνει 6.4 λέει το ταμπελακι.

Άρα annual μέση κατανάλωση είναι 3800/6.4 =593.75 w / ώρα

(Ρεαλιστικοτατο νούμερο)

Και αναποδα 593.75 * 1400 ώρες = 832 όσα λέει το ταμπελακι δλδ

Που το βρήκες το 187? @liakjim

Αντίστοιχα του 871ZR (24 Toyo guzel)

6.9kw (23534 btu!!) Φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.6900watt,scop ειναι 5.1.

Άρα μέση κατανάλωση είναι 6900/5.1 = 1352watt / ώρα

(επιστημονικής φαντασίας νούμερο)

και τυχαία? η ελάχιστη κατανάλωση που έβλεπε guzel ήταν πάνω κάτω 1300watt

Στο 856zr (18k που είχα) 4300/5.1 = 843watt /ώρα και μάλλον  τυχαία  πάλι τόσο χονδρικά το ειχα δει να κατεβαίνει..

Και πάντα μιλάμε για Θέρμη ζωνη άρα εξωτερική θερμοκρασία 2C και πάνω, και όλα τα κόλπα, θερμόκρασιες, ώρες,μέρα νύχτα όπως ορίζει το πρότυπο..

@Dare-Devil η άποψη σου για τα παραπάνω; Αν θέλεις αφού γράφεις που γράφεις τόσες πληροφοριες και SCOP / SEER στα μηχανηματα που προτείνεις, ίσως θα ήταν ακόμα πιο ασφαλές να έβαζες και το φορτίο σχέδιασμου δίπλα :)

Γιατί βάζεις όμως τη μέση κατανάλωση με την ελάχιστη; Αν το Toyotomi έχει 1300 μέση, σημαίνει ότι πάει όσο κάτω θέλει.

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, liakjim είπε

Ναι έχεις δίκιο. Μπερδεύτηκα.

Γιατί βάζεις όμως τη μέση κατανάλωση με την ελάχιστη; Αν το Toyotomi έχει 1300 μέση, σημαίνει ότι πάει όσο κάτω θέλει.

Εννοείς πως θα μπορούσε να συνδεθεί η ελάχιστη κατανάλωση του toyo με την μέση κατανάλωση που υπολογίζουμε πάνω;

Σενάριο : Αν το φορτίο που έχει δηλωθεί ανά ώρα(6.9kw) πχ το 24 Toyo μειωθεί έστω και ελάχιστα (άρα θα μειωθεί και η μέση κατανάλωση) φεύγει από το scop από 5.1 και πάει 5.0 (σύμφωνα με τις ώρες θερμοκρασίες κτλ που έχει το πρότυπο) Άρα ξαφνικά έγινε Α++ και όχι Α+++ στην Θέρμη ζωνη. Και ίσως αυτό δεν το θέλουνε.. Με τον "κόφτη" ψηλά (1350watt όσο δηλαδή είναι η μέση κατανάλωση που χρειάστηκε στο πρότυπο) στην ελάχιστη κατανάλωση  δεν παίζει το σενάριο αυτό.. και ειναι όπου και να το βάλεις θεωρητικά Α+++.

Με λίγα λόγια,άν βγάλεις τον κόφτη στα συγκεκριμένα μηχανηματα πιθανόν να χάνουν το Α+++ στην Θέρμη ζωνη.

 

 

 

Επεξ/σία από Rnd1978
Δημοσ.
40 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε


Σε ψύξη έχουν και τα τρία το ίδιο SEER = 6.1  που σημαίνει ότι  προσφέρουν την ίδια οικονομία . Όσο μεγαλύτερο το SEER τόσο μεγαλύτερη οικονομία στη ψύξη . Toyotomi δεν θα κοιτούσα . Προσφέρουν μόνο 2 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια στο συμπιεστή . 
Η Haier σου δίνει 5 χρόνια εγγύηση σε όλο το μηχάνημα . Η Inventor σου δίνει 10 χρόνια εγγύηση σε όλο το μηχάνημα . 

Άλλες προτάσεις με wifi:
https://www.skroutz.gr/s/18496411/TCL-Elite-Plus-TAC-09CHSA-XA412.html

Ιονισμό κάνει με φίλτρο το οποίο είναι αναλώσιμο και πρέπει να αλλάζεται περίπου κάθε χρόνο . 
SEER= 6.6
Εγγύηση 10 χρόνια σε όλο το μηχάνημα . 
Καλύτερη τιμή: 318 ευρώ  https://www.alphaclimagr.gr/product/1409384/tcl-elite-plus-tac-09chsa-xa412-klimatistiko-r32-inverter.html

https://www.skroutz.gr/s/18629546/Inventor-Aria-AR3VI32-09WF-AR3VO32-09.html

Έχει γεννήτρια ιόντων . Δεν χρειάζεται συντήρηση ή αλλαγή σε κάτι . 
SEER= 7.1
Εγγύηση 10 χρόνια σε όλο το μηχάνημα . 
Καλύτερη τιμή:  405 ευρώ  https://www.alphaclimagr.gr/product/1410532/inventor-aria-ar3vi32-09wf-ar3vo32-09-klimatistiko.html?ref=bestprice.gr

Ευχαριστώ για την πολύ αναλυτική απάντηση! Ναι έχω υπόψη το SEER..οκ όντως το Inventor Aria φαίνεται ως πολύ καλή λύση το θέμα είναι αν είναι αξιόπιστα..ξέρουμε πόσο συχνές είναι οι βλάβες στα Inventor συγκριτικά με τα Toyotomi για παράδειγμα?

Βέβαια αν η εγγύηση 10 ετών είναι ανεξαρτήτου πλήθους βλαβών μάλλον το Inventor Aria είναι η καλύτερη επιλογή

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
10 λεπτά πριν, thanos-- είπε

Ευχαριστώ για την πολύ αναλυτική απάντηση! Ναι έχω υπόψη το SEER..οκ όντως το Inventor Aria φαίνεται ως πολύ καλή λύση το θέμα είναι αν είναι αξιόπιστα..ξέρουμε πόσο συχνές είναι οι βλάβες στα Inventor συγκριτικά με τα Toyotomi για παράδειγμα?

Βέβαια αν η εγγύηση 10 ετών είναι ανεξαρτήτου πλήθους βλαβών μάλλον το Inventor Aria είναι η καλύτερη επιλογή

Ιδια σειρά είναι toyotomi / Inventor.. ( έχουν και αρκετά ολόιδια μηχανήματα/μοντέλα) απλά το ένα έχει δύο χρόνια εγγύηση και το άλλο 10 :) Και εννοείτε από τα δύο προτιμάμε το 10!

Επεξ/σία από Rnd1978
Δημοσ.
2 ώρες πριν, Rnd1978 είπε

Κάτσε βρε γιατί με μπέρδεψες.

asyg24klca

3.8 kw (12966 btu) φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.. 3800watt , scop Θέρμης ζώνης δίνει 6.4 λέει το ταμπελακι.

Άρα annual μέση κατανάλωση είναι 3800/6.4 =593.75 w / ώρα

(Ρεαλιστικοτατο νούμερο)

Και αναποδα 593.75 * 1400 ώρες = 832 όσα λέει το ταμπελακι δλδ

Που το βρήκες το 187? @liakjim

Αντίστοιχα του 871ZR (24 Toyo guzel)

6.9kw (23534 btu!!) Φορτίο την ώρα είναι το φορτίο σχεδιασμού.6900watt,scop ειναι 5.1.

Άρα μέση κατανάλωση είναι 6900/5.1 = 1352watt / ώρα

(επιστημονικής φαντασίας νούμερο)

και τυχαία? η ελάχιστη κατανάλωση που έβλεπε guzel ήταν πάνω κάτω 1300watt

Στο 856zr (18k που είχα) 4300/5.1 = 843watt /ώρα και μάλλον  τυχαία  πάλι τόσο χονδρικά το ειχα δει να κατεβαίνει..

Και πάντα μιλάμε για Θέρμη ζωνη άρα εξωτερική θερμοκρασία 2C και πάνω, και όλα τα κόλπα, θερμόκρασιες, ώρες,μέρα νύχτα όπως ορίζει το πρότυπο..

@Dare-Devil η άποψη σου για τα παραπάνω; Αν θέλεις αφού γράφεις που γράφεις τόσες πληροφοριες και SCOP / SEER στα μηχανηματα που προτείνεις, ίσως θα ήταν ακόμα πιο ασφαλές να έβαζες και το φορτίο σχέδιασμου δίπλα :)

Την διαίρεση σου δεν την καταλαβαίνω . Δε βγάζει κάποιο νόημα το αποτέλεσμα. Το rated capacity δεν είναι ισχύς που τραβάει το μηχάνημα αλλά αποδιδόμενη θερμική ισχύς στο χώρο .

Σύμφωνα με αυτό απο την Ε.Ε που πόσταρα χθες :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0626&from=en

Πήγαινε σελίδα  15 και 16 του pdf να δεις το ενεργειακό ταμπελάκι . 

‘rated capacity’ (Prated) means the cooling or heating capacity of the vapour compression cycle of the unit at standard rating conditions 

‘Standard rating conditions’ means the combination of indoor (Tin) and outdoor temperatures (Tj) that describe the operating conditions while establishing the sound power level, rated capacity, rated air flow rate, rated energy efficiency ratio (EERrated) and/or rated coefficient of performance (COPrated), as set out in Annex VII, table 2;

και μετά βρήκα αυτό: 

φορτίο σχεδιασμού: το δηλωμένο ψυκτικό φορτίο (Pdesignc) και/ή το δηλωμένο θερμαντικό φορτίο (Pdesignh) [kW] στη θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό, όπου: για την κατάσταση ψύξης, το Pdesignc ισούται με τη δηλωμένη ψυκτική ισχύ σε θερμοκρασία Tj ίση με Tdesignc για την κατάσταση θέρμανσης, το Pdesignh ισούται με το μερικό φορτίο σε θερμοκρασία Tj ίση με Tdesignh
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/el/glossario/ii-iii-i-iiiuii1i-ii1-4i-i

‘Design load’ means the declared cooling load (Pdesignc) and/or declared heating load (Pdesignh) [kW] at the reference design temperature, whereby

‘Declared capacity’ [kW] is the capacity of the vapour compression cycle of the unit for cooling (Pdc(Tj)) or heating (Pdh(Tj)), pertaining to an outdoor temperature Tj and indoor temperature (Tin), as declared by the manufacturer;

Αυτό το pdf έχω κάτσει τουλάχιστον δύο βράδια  αρκετές ώρες για να καταλάβω πως υπολογίζονται όλα αυτά στα ενεργειακά ταμπελάκια . Θες να σου πώ τί κατάλαβα τελικά; Τίποτα σχεδόν !!! 🤣  .   Πραγματικά δεν μπορώ να καταλήξω κάπου με βεβαιότητα .  Όσο το διαβάζω άλλο τόσο μπερδεύομαι . 

 
 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
42 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Εννοείς πως θα μπορούσε να συνδεθεί η ελάχιστη κατανάλωση του toyo με την μέση κατανάλωση που υπολογίζουμε πάνω;

Σενάριο : Αν το φορτίο που έχει δηλωθεί ανά ώρα(6.9kw) πχ το 24 Toyo μειωθεί έστω και ελάχιστα (άρα θα μειωθεί και η μέση κατανάλωση) φεύγει από το scop από 5.1 και πάει 5.0 (σύμφωνα με τις ώρες θερμοκρασίες κτλ που έχει το πρότυπο) Άρα ξαφνικά έγινε Α++ και όχι Α+++ στην Θέρμη ζωνη. Και ίσως αυτό δεν το θέλουνε.. Με τον "κόφτη" ψηλά (1350watt)  στην ελάχιστη κατανάλωση όμως δεν παίζει το σενάριο αυτό.. και ειναι όπου και να το βάλεις θεωρητικά Α+++.

Με λίγα λόγια,άν βγάλεις τον κόφτη στα συγκεκριμένα μηχανηματα πιθανόν να χάνουν το Α+++ στην Θέρμη ζωνη.

Πιστεύω ότι κάνεις λάθος. Το scop υπολογίζεται σε σενάριο εξωτερικών θερμοκρασιών και σε πολλά φορτία όχι σε ένα.

@Dare-Devil πιάσε κόκκινο!

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, liakjim είπε

Πιστεύω ότι κάνεις λάθος. Το scop υπολογίζεται σε σενάριο εξωτερικών θερμοκρασιών και σε πολλά φορτία όχι σε ένα.

Ναι κάπως ετσι ειναι.. το SCOP δεν υπάρχει σαν έννοια.. είναι ο μέσος όρος από πολλά πολλά cop σε διάφορες εξωτερικές θερμοκρασίες όπως λέει το πρότυπο. 

Τα πολλά φορτία που λες τα εξήγησα παραπάνω. Ένα είναι το φορτίο που δηλώνει ο κατασκευαστής ανά ζώνη και με τα ποσοστά που εβαλα υπολογίζονται τα υπόλοιπα φορτια(στις άλλες θερμοκρασίες δλσ).. (σαν part load)

Θερμή ζώνη :

Τι φορτίο θέλετε να δηλωσετε κύριε Toyo στους 2C?

6.0 kw επιλέγει ο κατασκευαστής.

Πάνω σε αυτό το νούμερο υπολογίζονται όλα.(και αυτό το νούμερο είναι στο ετικετακι μας πανω, φορτίο σχέδιασμου)

Στους 2C φορτίο δηλωμένο 6kw (point A 100%)

Στους 7C το φορτίο θα ειναι το 64% του 6kw (point B )

Στους 12C το φορτίο θα είναι το 29% του 6kw  (point C)

Όπως είναι ο παρακάτω πίνακας.

Στην μέση ζώνη είναι λίγο αλλιώς, το φορτίο που δηλώνει ο κατασκευαστής είναι στους -10C

-10C 6.5kw φορτίο δηλώνει ο Toyo

-7C το 88% του 6.5kw (point A)

2C το 54% του 6.5kw (point B )

Και πάει λέγοντας... Πράξεις δεν κάνω βαριέμαι.. άνοιξε ένα pdesign και θα δεις ότι έτσι βγαίνουν τα φορτία.