Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.
Μόλις τώρα, anergos13 είπε

Εχεις παρατηρήσει όταν ο αέρας που βγάζει είναι ελαφρώς "δροσερός" να ανεβάζει Περσιδες προς τα πάνω αυτόματα? 

Κάτι τέτοιο κάνει το Inventor... 

Όχι δε το κάνει αυτό, ρίχνει τις στροφές του ανεμιστήρα πολύ χαμηλά, συνεχίζει να δουλεύει έξω κανονικά και αν βάλεις το χέρι σου κοντά νιωθεις ζεστασιά χωρίς πολύ αέρα 

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, guzel είπε

Όχι δε το κάνει αυτό, ρίχνει τις στροφές του ανεμιστήρα πολύ χαμηλά, συνεχίζει να δουλεύει έξω κανονικά και αν βάλεις το χέρι σου κοντά νιωθεις ζεστασιά χωρίς πολύ αέρα 

Ok αν βγάζει ζέστη καλύτερο μου ακούγεται..... 

 

Δημοσ.
7 λεπτά πριν, liakjim είπε

Αν δεν βαριέσαι , τράβα ένα βιντεο . Εφάρμοσε και την "πρότυπη" μονάδα σύγκρισης 😎 για να δω τί προσεγγίζει :

Αυτό ή 

  Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου

αυτό

  Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου

https://streamable.com/9nqtt

  • Like 3
Δημοσ.
14 λεπτά πριν, guzel είπε

Απίστευτα ήσυχο !!!!!! 😮

Είναι σε χαμηλά watt βέβαια. 

@guzel θα είχε και ενδιαφέρον ένα video όταν θα έχει φορτώσει λίγο, πχ το πρωί όταν το βάζεις μπροστά. 

Εδώ ένα από το Fujitsu στα 200W (ο συμπιεστής που ακούγεται είναι από το κλιματιστικό του διπλανού σπιτιού που είναι κάπου στα 10μέτρα μακριά!!! ) 

Στα χαμηλά watt δεν ακούγεται τίποτα όντως. 

 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
25 λεπτά πριν, guzel είπε

Η το μικρόφωνο δεν είναι καλό ή έχει κόψει απο συμπιεστή (έχει μπει σε κατάσταση αναμονής) για αυτό δεν ακούγεται τίποτα . Ο θόρυβος που ακούω  (με ακουστικά κιόλας το άκουσα) δεν θυμίζει θόρυβο συμπιεστή  αλλά περισσότερο ανεμιστήρα .  🤔

Επεξ/σία από Dare-Devil
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 ώρες πριν, Dare-Devil είπε

Η το μικρόφωνο δεν είναι καλό ή έχει κόψει απο συμπιεστή (έχει μπει σε κατάσταση αναμονής) για αυτό δεν ακούγεται τίποτα . Ο θόρυβος που ακούω  (με ακουστικά κιόλας το άκουσα) δεν θυμίζει θόρυβο συμπιεστή  αλλά περισσότερο ανεμιστήρα .  🤔

Αν δεν δούλευε ο συμπιεστής θα έβγαζε ζεστό αέρα; 

Εδώ με εκκινηση:

https://streamable.com/9nnl1

27 επιθυμητή:

https://streamable.com/pxpp1

Επεξ/σία από guzel
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

@guzel Ελπίζω να έχεις όντως μούφα μικρόφωνο, αλλιώς με βλέπω να αφαιρώ ένα ακόμα αστέρι από το Fujitsu.....😛

Το δικό μου κάνει σαν ελικόπτερο σε σχέση με το δικό σου. Το Fujitsu χρησιμοποιεί πολύ περισσότερες στροφές στον ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να ακούω ροή αέρα και ποτέ τον συμπιεστή. Μόνο υπό συνθήκες , που ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει (υποπτεύομαι ότι κόβει σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες για να μην πιάνει πάγο), κόβει σε σημείο που πρέπει να πάω από πάνω να το ακούσω ή όταν ρίχνει watts.

Προφανώς είναι πιο πιεσμένο για να βγάλει στο μικρό μέγεθος που έχει μέσα και έξω , τα +30000BTUs που έχει ως επάρκεια στη θέρμανση.  Το Shorai πάει μέχρι 22.193.

Βλέπω το Fujitsu στα 3030μ3/ώρα στην εξωτερική και το Shorai στα 1920. Σημαντική διαφορά.

 

Εντυπωσιακό μηχάνημα.

 

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
56 λεπτά πριν, liakjim είπε

@guzel Ελπίζω να έχεις όντως μούφα μικρόφωνο, αλλιώς με βλέπω να αφαιρώ ένα ακόμα αστέρι από το Fujitsu.....😛

Το δικό μου κάνει σαν ελικόπτερο σε σχέση με το δικό σου. Το Fujitsu χρησιμοποιεί πολύ περισσότερες στροφές στον ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να ακούω ροή αέρα και ποτέ τον συμπιεστή. Μόνο υπό συνθήκες , που ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει (υποπτεύομαι ότι κόβει σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες για να μην πιάνει πάγο), κόβει σε σημείο που πρέπει να πάω από πάνω να το ακούσω ή όταν ρίχνει watts.

Προφανώς είναι πιο πιεσμένο για να βγάλει στο μικρό μέγεθος που έχει μέσα και έξω , τα +30000BTUs που έχει ως επάρκεια στη θέρμανση.  Το Shorai πάει μέχρι 22.193.

Βλέπω το Fujitsu στα 3030μ3/ώρα στην εξωτερική και το Shorai στα 1920. Σημαντική διαφορά.

Εντυπωσιακό μηχάνημα.

Δυστυχώς για εσένα είναι καλό το τηλ μου 😂 Άλλωστε το ίδιο ακούω και με το αυτι μου😋😋 

Επεξ/σία από guzel
  • Like 3
Δημοσ.

@guzel καλημερα αντε μπορει να παιδευτηκες αλλα πηρες κορυφαιο μηχανημα μπραβο!!!

Γιατι η τεχνολογια inverter που αγοραζουμε πρεπει ακριβως ετσι να δουλευει, ασταματητα με σκαμπανεβασματα στα btu/watts ειδαλλως δεν μιλαμε για inverter!!..

Απο ωρα σε ωρα περιμενω τους τεχνικους της inventor να μου λυσουν τις αποριες,επεται συνεχεια!! 

  • Like 3
Δημοσ.
42 λεπτά πριν, energy52 είπε

Απο ωρα σε ωρα περιμενω τους τεχνικους της inventor να μου λυσουν τις αποριες,επεται συνεχεια!! 

Θα έρθουν για το θέμα των τριγμών στην εσωτερική μονάδα ή κάτι άλλο;

Δημοσ.

Στο toyotomi  παντος όλα τα ακούω στη εξωτερική μονάδα, ανεμιστήρα, συμπιεστή, ένα φύσημα, και κάτι που ακούγεται σαν να τρομπαρει (όταν παιζει κάπως χαμηλα).Μερα με την νύχτα με τον @guzel  και @liakjim,όταν επιστρέψω θα ανεβάσω και εγώ να δείτε πως κάνουν τα άλλα κλιματιστικά...

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 ώρες πριν, liakjim είπε

Θα έρθουν για το θέμα των τριγμών στην εσωτερική μονάδα ή κάτι άλλο;

Οχι,μακαρι να χα κι εγω τριγμους..τα δικα μου παραπονα αφορουν αδικαιολογητη υψηλη καταναλωση σε ζεστο καιρο οπως αυτες τις τελευταιες 10 μερες με νοτια και 15 βαθμους..ηταν στο προγραμμα να μου αλλαξουν και αισθητηρα θερμοκρασιας μετα απο την 1η επισκεψη πριν τις γιορτες και να δουμε για πιο λογο το inverter σκαλωνει εκει στα 1200-1400w και δεν παιζει πιο χαμηλα.. 

Αυτη τη φορα ηρθε ο ιδιος ο υπευθυνος της daikin που χει αναλαβει το σερβις της inventor εδω στην πολη μου! Τους εξηγω την συνολικη συμπεριφορα του μηχανηματος, (δουλευει αψογα στις παγωνιες,αλλα απαραδεκτα στο ζεστο καιρο με on/off συμπεριφορα)δειχνοντας παραλληλα τα τεχνικα του χαρακτηριστικα..Αφου αλλαξαν τον αισθητηρα,καναμε ολοκληρη κουβεντα σχετικα με τις ελαχιστες καταναλωσεις που μπορει να πεσει ενα 24αρι και ποτε συμβαινει αυτο..κοιταζοντας ελαχιστη καταναλωση 450w που δειχνει το δικο μου και min btu 6800 μου λεει..."μην περιμενεις να πεσει τοσο χαμηλα,δυσκολο για 24αρι,σε daikin που χω μετρησει εχω δει 700w ελαχιστη, πολλες φορες δεν ισχυουν ακριβως αυτα που γραφουν στα χαρτια οι εταιρειες..ομως στα 700-1000w που ναι η τελευταια σκαλα του συμπιεστη θα πρεπε να τα βλεπει κι εδω υπαρχει θεμα και θα το βρουμε μην ανησυχεις..Εντωμεταξυ, οση ωρα δουλευε το μηχανημα με το νεο αισθητηρα κι εχοντας τον μετρητη διπλα παρακολουθωντας το inverter τσεκαρε την εγκατασταση και το μηκος του σωληνα..μου λεει.."ξερεις ποσο πρεπει να ναι το ελαχιστο μηκος σωληνωσεων για το life pro; το χεις προχειρο να το δουμε; αστο θα παρω κατευθειαν στην inventor..πραγματι παιρνει μπροστα μου την εταιρεια και ρωτα αυτο το πραγμα..νομιζω του απαντησαν 3 μετρα..Σε 24αρι  ποτε δεν βαζουμε λιγοτερο απο 2 μετρα σωληνα χωρις τα ρακορ,εσενα αν το μετρησουμε ζητημα να ναι ενα μετρο...σκεψου σε αντλια θερμοτητας το ελαχιστο μηκος σωληνα ειναι 4 μετρα..αυτο πολυ πιθανον να επηρεαζει την λειτουργια του συμπιεστη γιατι αναγκαζεται και δουλευει με περισσοτερο ψυκτικο υγρο μεσα, σε σχεση με το μηκος του σωληνα...μου λεγε και κατι αλλα που δεν τα συγκρατησα..μετα με ρωτα αν ειδα τον ψυκτικο να βαζει αντλια κενου;;εγω δεν θυμαμαι καμια αντλια κενου αλλα εξαερωση του λεω..

Τελος παντων μου λεει μην αγχωνεσαι, παρακολουθησε το πως δουλευει με το νεο αισθητηρα και ξανα μιλαμε θα το λυσουμε το προβλημα!!Παιδια για να μην κουραζω αλλο,αισθανομαι σε πρωτη φαση ανοητος τουλαχιστον που δωσα κοντα 1000αρικο συνολικα για ενα a/c και δεν εχω σωστη εγκατασταση....ολα αυτα που χουμε ξανα συζητησει σε προηγουμενα post δηλαδη..Με αλλα λογια πολυ πιθανον το μηχανημα να μην εχει τιποτα,και ζητω συγνωμη για την οποια παραπληροφορηση!!

Τωρα για πειτε μου..να παρω τον αλλο ψυκτικο που μου κανε την εγκατασταση και να γινουμε μαλλια κουβαρια;;

Αλλα μερικες φορες φταιμε κι εμεις σαν καταναλωτες που απαιτουμε το φτηνο..Σκεφτειτε εμενα μου πηρε 80 ευρω για την εγκατασταση,ενω το team που ρθε σημερα μου ειπαν 120 ευρω για 24αρι..

Επεξ/σία από energy52
Δημοσ.
22 λεπτά πριν, energy52 είπε

Οχι,μακαρι να χα κι εγω τριγμους..τα δικα μου παραπονα αφορουν αδικαιολογητη υψηλη καταναλωση σε ζεστο καιρο οπως αυτες τις τελευταιες 10 μερες με νοτια και 15 βαθμους..ηταν στο προγραμμα να μου αλλαξουν και αισθητηρα θερμοκρασιας μετα απο την 1η επισκεψη πριν τις γιορτες και να δουμε για πιο λογο το inverter σκαλωνει εκει στα 1200-1400w και δεν παιζει πιο χαμηλα.. 

Αυτη τη φορα ηρθε ο ιδιος ο υπευθυνος της daikin που χει αναλαβει το σερβις της inventor εδω στην πολη μου! Τους εξηγω την συνολικη συμπεριφορα του μηχανηματος, (δουλευει αψογα στις παγωνιες,αλλα απαραδεκτα στο ζεστο καιρο με on/off συμπεριφορα)δειχνοντας παραλληλα τα τεχνικα του χαρακτηριστικα..Αφου αλλαξαν τον αισθητηρα,καναμε ολοκληρη κουβεντα σχετικα με τις ελαχιστες καταναλωσεις που μπορει να πεσει ενα 24αρι και ποτε συμβαινει αυτο..κοιταζοντας ελαχιστη καταναλωση 450w που δειχνει το δικο μου και min btu 6800 μου λεει..."μην περιμενεις να πεσει τοσο χαμηλα,δυσκολο για 24αρι,σε daikin που χω μετρησει εχω δει 700w ελαχιστη, πολλες φορες δεν ισχυουν ακριβως αυτα που γραφουν στα χαρτια οι εταιρειες..ομως στα 700-1000w που ναι η τελευταια σκαλα του συμπιεστη θα πρεπε να τα βλεπει κι εδω υπαρχει θεμα και θα το βρουμε μην ανησυχεις..Εντωμεταξυ, οση ωρα δουλευε το μηχανημα με το νεο αισθητηρα κι εχοντας τον μετρητη διπλα παρακολουθωντας το inverter τσεκαρε την εγκατασταση και το μηκος του σωληνα..μου λεει.."ξερεις ποσο πρεπει να ναι το ελαχιστο μηκος σωληνωσεων για το life pro; το χεις προχειρο να το δουμε; αστο θα παρω κατευθειαν στην inventor..πραγματι παιρνει μπροστα μου την εταιρεια και ρωτα αυτο το πραγμα..νομιζω του απαντησαν 3 μετρα..Σε 24αρι  ποτε δεν βαζουμε λιγοτερο απο 2 μετρα σωληνα χωρις τα ρακορ,εσενα αν το μετρησουμε ζητημα να ναι ενα μετρο...σκεψου σε αντλια θερμοτητας το ελαχιστο μηκος σωληνα ειναι 4 μετρα..αυτο πολυ πιθανον να επηρεαζει την λειτουργια του συμπιεστη γιατι αναγκαζεται και δουλευει με περισσοτερο ψυκτικο υγρο μεσα, σε σχεση με το μηκος του σωληνα...μου λεγε και κατι αλλα που δεν τα συγκρατησα..μετα με ρωτα αν ειδα τον ψυκτικο να βαζει αντλια κενου;;εγω δεν θυμαμαι καμια αντλια κενου αλλα εξαερωση του λεω..

Τελος παντων μου λεει μην αγχωνεσαι, παρακολουθησε το πως δουλευει με το νεο αισθητηρα και ξανα μιλαμε θα το λυσουμε το προβλημα!!Παιδια για να μην κουραζω αλλο,αισθανομαι σε πρωτη φαση ανοητος τουλαχιστον που δωσα κοντα 1000αρικο συνολικα για ενα a/c και δεν εχω σωστη εγκατασταση....ολα αυτα που χουμε ξανα συζητησει σε προηγουμενα post δηλαδη..Με αλλα λογια πολυ πιθανον το μηχανημα να μην εχει τιποτα,και ζητω συγνωμη για την οποια παραπληροφορηση!!

Τωρα για πειτε μου..να παρω τον αλλο ψυκτικο που μου κανε την εγκατασταση και να γινουμε μαλλια κουβαρια;;

Αλλα μερικες φορες φταιμε κι εμεις σαν καταναλωτες που απαιτουμε το φτηνο..Σκεφτειτε εμενα μου πηρε 80 ευρω για την εγκατασταση,ενω το team που ρθε σημερα μου ειπαν 120 ευρω για 24αρι..

Απο την στιγμή που το μήκος του σωλήνα δεν είναι το προβλεπόμενο και δεν έχει γίνει και εγκατάσταση με αντλία κενού σίγουρα δεν μπορεί κανείς να βγάλει σαφές συμπέρασμα αν έχει κάποιο θέμα το κλιματιστικό σου ή όλα συμβαίνουν εξαιτίας της εκτός προδιαγραφών εγκατάστασης . Αυτά που σου είπε ο ψυκτικός για τα πιθανά προβλήματα που δημιουργεί μια λανθασμένη εγκατάσταση ισχύουν . 
80 ευρώ + ΦΠΑ εγκατάσταση και χωρίς να γίνουν τα προβλεπόμενα είναι παράλογο .  Εκτός και αν ο εγκαταστάτης έπρεπε να το τοποθετήσει το μηχάνημα σε κάποιο σημείο όπου ήταν πολύ δύσκολη η τοποθέτηση  οπότε να πάω πάσο για τα λεφτά που ζήτησε, έστω για λανθασμένη εγκατάσταση . 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

@energy52  έκανα μια μίνι αναζήτηση και βρήκα το εξής για το life pro :

9baa99d90d17c6d640e69ce08ab26665.png

 

Τσέκαρε λοιπόν το δικό σου τι λέει και όπως επίσης το installation manual που έχεις στο σπίτι (λογικά) . 

Αν έχεις πχ το μοντέλο που δίνει τα στοιχεία του στα 5μέτρα, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει πρόβλημα με μικρότερη σωλήνα. 

Φυσικά εξαρτάται από το μοντέλο που έχεις , δες τι λέει στο ταμπελάκι του. Αν σου λέει 7,5μ ή 8 , τότε θέλει οπωσδήποτε 3μ ελάχιστα μέτρα. 

Επίσης το θεωρώ απίθανο να μη σου έκανε κενό πρώτα. Είναι πολύ απλή διαδικασία για να μην την κάνει . Στο δικό μου το 24άρι, έπιασε κενό σε 2-3 λεπτά. 

Πάντως αυτά τα 1300W, θυμίζουν πολύ Toyotomi του @guzel . Ίσως να είναι το ίδιο φασόν. Τελικά μπορεί να έχει θέμα η σειρά. Ή μπορεί να είναι και σε σένα overkill. Πλέον δεν έχω ιδέα. 

Σε κάθε περίπτωση στη θέση σου θα το κυνήγαγα μέσω της Inventor να σου αλλάξουν κλιματιστικό με άλλη σειρά πχ Nemesis. Ίσως να μην χρειάζεσαι και το 24άρι αλλά ένα 18άρι να αρκεί. 

ΥΓ Αυτό που σου είπε ο τεχνικός ότι δλδ τα 24άρια δεν κατεβαίνουν χαμηλά κάτω από τα 700W, δείξτου αυτό από το 24αρι Fujitsu με εξωτερική 9, συντήρηση χώρου 60τμ. και εσωτερική 21. 

IMG-98fa1735ea70b246759a285a95643460-V.jpg.bb082a7f7a9db3108e3ce4848f1054b2.jpg 

 

 

 

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 1
Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...