Δημοσ.
2 λεπτά πριν, giwrgosb είπε

ευχαριστω και παρακαλω δεν ειναι λογος για τσακωμους βγαζουμε συμπερασματα

Για  να επανέλθουμε στην κανονική ροή της συζήτησης.

Όπως είχα γράψει και χθες προχθές, το Shorai φαίνεται να είναι το πιο ολοκληρωμένο 24άρι της αγοράς.

Θέλει προσοχή μόνο να καλύπτει τις ανάγκες του χώρου όπου αν είναι κοντά στον πίνακα του Suzumi, στους μηδέν έχει 6.14KW capacity 1600507535_Annotation2020-01-25233141.png.a09941ad17cf722b9af50dcf6638695d.png

 

Με λίγα λόγια, το εύρος δεν λέει όλη την αλήθεια μιας και τα 8.8KW που λέει το Shorai , τα πιάνει στους 7C εξωτερική και 20C εσωτερική.

Ένας μηχανολόγος θα πήγαινε με τα στοιχεία αυτά , χωρίς συναισθηματισμούς αλλά με στοιχεία.

Με λίγα λόγια αν το εργαλείο έχει υπολογίσει σωστά τις απώλειες του χώρο σου, τότε υπό συνθήκες είτε θα είναι οριακό είτε δεν θα επαρκεί.

Ελπίζω να πάνε όλα καλά.

 

 

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
7 λεπτά πριν, apostolisep3 είπε

στο σπιτι του guzel με 7-8kw απωλειες μπορει και το asyg να δουλευε στα 150w η ακριβως το ιδιο να συμβαινει και στου liakjim με το shorai και το αντιστροφο. στο δικο μου σπιτι με 17kw απωλειες και το shorai και το asyg και το hypermitsutoshifuji me 100.000 btu μπορει να δουλευε διαφορετικα και συμφωνα με τις δυνατοτητες του. Δεν μπορουμε να συγκρινουμε διαφορετικα κλιματιστικα σε διαφορετικες περιοχες με διαφορετικη υποδομη. ειναι σαν να εχεις ενα αμαξι 500 αλογα και να το ανοιγεις στην αττικη οδο και το ιδιο αμαξι να εισαι στην κηφισιας με κινηση.

ας παρουμε 5-6 τετοια να τελειωνουμε

1.2 Industrial Aircondition (1).jpg

Είχα άλλο κλιματιστικό πριν το shorai. Το κλιματιστικό μόλις πιάσει θερμοκρασία ο αισθητήρας πρέπει να ριξει κατανάλωση. Δημιούργησε τεχνητή θερμοκρασία στον αισθητήρα σου και πες μας κατανάλωση με επιθυμητή 22-23 ...

Δε σου κάνει εντύπωση ότι όλοι εμείς με shorai έχουμε πάνω κάτω ίδιες καταναλώσεις ενώ το κλιματιστικό είναι προφανώς σε άλλα σπίτια με άλλες απώλειες κλπ;;;

Επεξ/σία από guzel
Δημοσ.

γραφηματα τριων διαφορετικων φιλοοσοφιων λειτουργιας κλιματιστικων , οι απωλειες του σπιτιου ειναι κοντα στα 10.000 watt

1316236000_2020-02-06153557.png.ffa408c83eae79762bd6037127f2455a.png

Σχόλιο 2020-02-06 153720.png

Σχόλιο 2020-02-06 153839.png

  • Like 1
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, dimostr είπε

γραφηματα τριων διαφορετικων φιλοοσοφιων λειτουργιας κλιματιστικων , οι απωλειες του σπιτιου ειναι κοντα στα 10.000 watt

1316236000_2020-02-06153557.png.ffa408c83eae79762bd6037127f2455a.png

Σχόλιο 2020-02-06 153720.png

Σχόλιο 2020-02-06 153839.png

πιστεψε με δεν καταλαβαινω ακομα κατι απ αυτα

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, dimostr είπε

γραφηματα τριων διαφορετικων φιλοοσοφιων λειτουργιας κλιματιστικων , οι απωλειες του σπιτιου ειναι κοντα στα 10.000 watt

1316236000_2020-02-06153557.png.ffa408c83eae79762bd6037127f2455a.png

Σχόλιο 2020-02-06 153720.png

Σχόλιο 2020-02-06 153839.png

Παραπλανητικο.

Γραφήματα των κλιματιστικών στον χώρο σου με όλες τις πόρτες ανοιχτές.

Πχ το ίδιο Daikin στον δικό μου χώρο δείχνει αρκετά διαφορετικό.

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Παραπλανητικο.

Γραφήματα των κλιματιστικών στον χώρο σου με όλες τις πόρτες ανοιχτές.

Πχ το ίδιο Daikin στον δικό μου χώρο δείχνει αρκετά διαφορετικό.

 

Το δικό σου το. Daikin δε κάνει τέτοια on off 

  • Like 1
Δημοσ.
2 λεπτά πριν, dimostr είπε

Το δικό σου το. Daikin δε κάνει τέτοια on off 

Κάνει υπό συνθήκες ακριβώς τα ίδια.

 

 

Δημοσ.
6 λεπτά πριν, giwrgosb είπε

πιστεψε με δεν καταλαβαινω ακομα κατι απ αυτα

Τα σχεδιαγράμματα επιδέχονται μεγάλο εύρος ερμηνείας και επηρεάζονται από αναρίθμητους παράγοντες .  Απλά κρατά μια γενική εικόνα 

Μόλις τώρα, liakjim είπε

Κάνει υπό συνθήκες ακριβώς τα ίδια.

Είναι θα έλεγα αναρίθμητοι οι παράγοντες που επηρεάζουν ένα σχεδιάγραμμα , κρατάμε όμως μια γενική εικόνα σαν μέσο όρο 

Δεν είναι ένα σχεδιάγραμμα πχ για το Daikin που δε θα το δεις σε κανέναν άλλο χρήστη 

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 λεπτά πριν, dimostr είπε

Τα σχεδιαγράμματα επιδέχονται μεγάλο εύρος ερμηνείας και επηρεάζονται από αναρίθμητους παράγοντες .  Απλά κρατά μια γενική εικόνα 

Ακριβώς. Επηρεάζονται από τον χώρο, την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία. Χώρια τη ζήτηση.

Η ερμηνεία όμως δεν είναι τόσο δύσκολη.

8 λεπτά πριν, dimostr είπε

Τα σχεδιαγράμματα επιδέχονται μεγάλο εύρος ερμηνείας και επηρεάζονται από αναρίθμητους παράγοντες .  Απλά κρατά μια γενική εικόνα 

Είναι θα έλεγα αναρίθμητοι οι παράγοντες που επηρεάζουν ένα σχεδιάγραμμα , κρατάμε όμως μια γενική εικόνα σαν μέσο όρο 

Δεν είναι ένα σχεδιάγραμμα πχ για το Daikin που δε θα το δεις σε κανέναν άλλο χρήστη 

Νομίζω ότι μεγαλύτερη αξία είναι να βλέπουμε από πόσα watts κλείνουν.

Πχ το δικό μου carrier με follow me και χωρίς είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αλλά και αυτό λέει τη μισή αλήθεια γιατί έχω δείξει ότι το Fujitsu μπορεί να γίνει Toyotomi.

Απλά αλλάζει το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό.

 

 

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, liakjim είπε

Ακριβώς. Επηρεάζονται από τον χώρο, την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία. Χώρια τη ζήτηση.

Η ερμηνεία όμως δεν είναι τόσο δύσκολη.

Νομίζω ότι μεγαλύτερη αξία είναι να βλέπουμε από πόσα watts κλείνουν.

Πχ το δικό μου carrier με follow me και χωρίς είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Και σε μένα το toyotomi με την λειτουργια i feel και χωρίς αυτή είναι Dr Jekyll and Hyde

 

Δημοσ.
4 ώρες πριν, dimostr είπε

Έχεις μπερδευτεί λίγο το 24 αρι που σου προτείνουν φτάνει τα 36000 btu 

 

4 ώρες πριν, apostolisep3 είπε

Στα λεφτά που δίνεις αβλεπη mitsubishi τα heavy που φθάνουν και 36 37000 btu θέρμανση εκτός και αν δεν σου χρειάζονται 

Τα μέγιστα btu/h  συνήθως τα κλιματιστικά τα πιάνουν με καλές εξωτερικές συνθήκες για αυτό δεν πρέπει να δίνουμε τόσο σημασία στα μέγιστα btu/h . Νόημα  έχει η απόδοση θέρμανσης  σε χαμηλές θερμοκρασίες  ή τέλος πάντων στις θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή μας . 

Στη θέρμανση για παράδειγμα το Shorai 24άρη σου  δίνει τα μέγιστα 30000 btu/h ή 8.8 kw  όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 11 βαθμούς ΑΛΛΑ με το συμπιεστή να δουλεύει στο 100 % (τέρμα τα γκάζια) που αυτό σημαίνει κατώτερο βαθμό απόδοσης (COP)  για να στα δώσει . Η εξοικονόμηση ενέργειας πάει περίπατο . Όσο πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία μειώνονται και τα μέγιστα btu/h που μπορεί να σου δώσει μια μονάδα . 

2 ώρες πριν, giwrgosb είπε

toshiba κι fujitsu δεν εχουν on off? με την εννοια on off εννοοοοομε οτι τ κλιματιστικο οταν πιασει 21 με 22 βαθμους εκει που το θελουμε δηλαδη συνεχιζει να δουλευει σταθερα σε καποια σε καποια ταχυτητα ετσ στε να συντηρει την θερμοκρασια σε λιγοτερο ρευμα αντι να σταματουσε και μετα παλι να ανεβαζε για να ξαναπιασει την επιθυμητη θερμοκρασια?

Aν τα ελάχιστα btu/h που μπορεί να αποδώσει το κλιματιστικό για συγκεκριμένες συνθήκες είναι περισσότερα απο τα btu/h που χρειάζεται ο χώρος για να συντηρηθεί η θερμοκρασία τότε θα κλείσει . Αυτό ισχύει για όλα τα κλιματιστικά . 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

@Dare-Devil

Προχθές έβαλα high power (παίξε τελικές δηλαδή) δοκιμαστικά στο 18 shorai (με εξ.θερμοκρασια 3C), και μέτρησα κατάναλωση 1855watt. Σύμφωνα ομως με το engineering manual ,part load της toshiba στους 3C η μέγιστη κατανάλωση στο 100% είναι 1435watt με απόδοση 4419w έχεις καμία άποψη,πώς γίνεται αυτό;  Μήπως ο πίνακας αυτός έχει καποια ιδιαιτερότητα και δεν είναι αυτό που νομίζουμε? Επίσης το maximum input power στον ίδιο πίνακα πάνω είναι 1750w

Ένα σενάριο που κάνω,είναι οι τιμές του παραπάνω πίνακα είναι στις σούπερ επικίνδυνες συνθήκες για defrost και να ρίχνει την απόδοση μόνο σε τέτοιες συνθήκες.. ενώ στα κανονικά να παίζει πιο δυνατά σε αυτές τις θερμοκρασίες...απλά ένα σενάριο βέβαια