3 λεπτά πριν, makevius είπε

2545.58 Watt
2189.20 KCal/h
72.73 Watt/m2
62.55 KCal/h/m2

Με βάση αυτα που μου έβγαλε το προγραμματάκι , ποσα btu χρειάζομαι??

Και πως κανετε τα σχεδιαγράμματα με την κατανάλωση, εχω την tplink es 110

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα#2545

https://github.com/jamesbarnett91/tplink-energy-monitor

Επεξ/σία από dimostr
  • Thanks 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, dimostr είπε

Συγνώμη αλλά 41,568 watt απώλειες για 50 τμ ? Μήπως υπάρχει κάπου λάθος 

90 τμ είναι όλο το σπίτι,τα 50 τμ είναι ο κύριος χώρος που θέλω να καλύψω 

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, makevius είπε

2545.58 Watt
2189.20 KCal/h
72.73 Watt/m2
62.55 KCal/h/m2

Με βάση αυτα που μου έβγαλε το προγραμματάκι , ποσα btu χρειάζομαι??

Και πως κανετε τα σχεδιαγράμματα με την κατανάλωση, εχω την tplink es 110

Θες τέτοιο κλιματιστικό το οποίο σε θέρμανση να σου δίνει στις θερμοκρασίες της περιοχής σου, πάνω από 2550W σε capacity.

1 λεπτό πριν, Vagvig είπε

90 τμ είναι όλο το σπίτι,τα 50 τμ είναι ο κύριος χώρος που θέλω να καλύψω 

Έχεις βγάλει 437w/m2 απώλειες που είναι πολύ μεγάλο. Μήπως έβαλες κάπου λάθος αριθμο;

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
35 λεπτά πριν, Vagvig είπε

Καλησπέρα σας, 

Σε ενιαίο χώρο 50 τμ με δίπλα τζάμια, περιοχή Ωρωπός μεταξύ 

  • Mitsubishi Heavy Diamond SRK-71ZR-W / SRC-71ZR-S 
  • Inventor Nemesis Pro N2VI32-24WiFi / N2VO32-24 
  •  

Τι λέτε να επιλέξω? 

Με ενδιαφέρει αξιοπιστία και όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση με μεγαλύτερη απόδοση

Ψύξη ή θέρμανση το θες ; Αν το θες και για θέρμανση θα το χρησιμοποιείς επικουρικά ή θα είναι κύρια πηγή ;

Edit: Απαντήθηκε πριν . 

 

Επεξ/σία από Dare-Devil
Δημοσ.
2 λεπτά πριν, Vagvig είπε

90 τμ είναι όλο το σπίτι,τα 50 τμ είναι ο κύριος χώρος που θέλω να καλύψω 

Κα8 για όλο το σπιτι να έχεις τρέξει το τεστ είναι λίγο δύσκολο να βγει τέτοιο νούμερο εκτός και αν δεν έχει καθόλου μόνωση το σπιτι πουθενά και το ύψος εσωτερικά των χωρών να είναι 4 μέτρα 

Δημοσ.
Μόλις τώρα, dimostr είπε

Κα8 για όλο το σπιτι να έχεις τρέξει το τεστ είναι λίγο δύσκολο να βγει τέτοιο νούμερο εκτός και αν δεν έχει καθόλου μόνωση το σπιτι πουθενά και το ύψος εσωτερικά των χωρών να είναι 4 μέτρα 

Τα 50 τμ είναι ψιλοταβανο επικλινές πλάκα με ύψος από 2,4 χαμηλοτερο έως 4 μέτρα ψηλότερο. Το έτρεξα πάλι και το παραθέτω 

 

Θερμικές Απώλειες

 

36279.47Watt

 

31200.35KCal/h

 

241.86Watt/m2

 

208.00KCal/h/m2

 

Θερμικές Απώλειες

 

36279.47Watt

 

31200.35KCal/h

 

241.86Watt/m2

 

208.00KCal/h/m2

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 λεπτά πριν, Vagvig είπε

Τα 50 τμ είναι ψιλοταβανο επικλινές πλάκα με ύψος από 2,4 χαμηλοτερο έως 4 μέτρα ψηλότερο. Το έτρεξα πάλι και το παραθέτω 

Θερμικές Απώλειες

36279.47Watt

31200.35KCal/h

241.86Watt/m2

208.00KCal/h/m2

Θερμικές Απώλειες

36279.47Watt

31200.35KCal/h

241.86Watt/m2

208.00KCal/h/m2

Πάλι είναι λάθος. Φαντάσου ένα 24άρι είναι 9-10KW. Θες 4Χ24άρια;

Μπορείς να ανεβάσεις ένα screenshot από τα στοιχεία που βάζεις;

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ.
37 λεπτά πριν, Vagvig είπε

Καλησπέρα σας, 

Σε ενιαίο χώρο 50 τμ με δίπλα τζάμια, περιοχή Ωρωπός μεταξύ 

  •  SRK-71ZR-W / SRC-71ZR-S 
  • Inventor Nemesis Pro N2VI32-24WiFi / N2VO32-24 
  •  

Τι λέτε να επιλέξω? 

Με ενδιαφέρει αξιοπιστία και όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση με μεγαλύτερη απόδοση


Για την θέρμανση σε ενδιαφέρει το SCOP . Όσο πιο μεγάλο τόσο πιο οικονομικό σε λειτουργία το μηχάνημα . Αντίστοιχα στην ψύξη το SEER . 

Οπότε:
Mitsubishi heavy : SCOP (μέση ζώνη) = 4.50    και SEER=  7.20
Inventor: SCOP (μέση ζώνη) =  4.0  και SEER= 7.0


Για το ποσοστό βλαβών δυστυχώς μόνο οι εταιρίες γνωρίζουν . Για εμένα η καλύτερη αξιοπιστία είναι μια μεγάλη σε διάρκεια εγγύηση οπότε :

Mitshubishi heavy: 3 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη . Αν κάνεις ετήσιες συντηρήσεις τότε επεκτείνετε η εγγύηση στα 7 χρόνια μόνο στο συμπιεστή   .
Inventor: 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη χωρίς να χρειάζονται συντηρήσεις για να ισχύει η εγγύηση . 

Ζύγισε τα !


            

7 λεπτά πριν, Vagvig είπε

Τα 50 τμ είναι ψιλοταβανο επικλινές πλάκα με ύψος από 2,4 χαμηλοτερο έως 4 μέτρα ψηλότερο. Το έτρεξα πάλι και το παραθέτω 

Θερμικές Απώλειες

36279.47Watt

31200.35KCal/h

241.86Watt/m2

208.00KCal/h/m2

Θερμικές Απώλειες

36279.47Watt

31200.35KCal/h

241.86Watt/m2

208.00KCal/h/m2

Τί επιθυμητή θερμοκρασία βάζεις ;

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε


Για την θέρμανση σε ενδιαφέρει το SCOP . Όσο πιο μεγάλο τόσο πιο οικονομικό σε λειτουργία το μηχάνημα . Αντίστοιχα στην ψύξη το SEER . 

Οπότε:
Mitsubishi heavy : SCOP (μέση ζώνη) = 4.50    και SEER=  7.20
Inventor: SCOP (μέση ζώνη) =  4.0  και SEER= 7.0


Για το ποσοστό βλαβών δυστυχώς μόνο οι εταιρίες γνωρίζουν . Για εμένα η καλύτερη αξιοπιστία είναι μια μεγάλη σε διάρκεια εγγύηση οπότε :

Mitshubishi heavy: 3 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη . Αν κάνεις ετήσιες συντηρήσεις τότε επεκτείνετε η εγγύηση στα 7 χρόνια μόνο στο συμπιεστή   .
Inventor: 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη χωρίς να χρειάζονται συντηρήσεις για να ισχύει η εγγύηση . 

Ζύγισε τα !


            

Τί επιθυμητή θερμοκρασία βάζεις ;

21c

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
53 λεπτά πριν, energy52 είπε

Το αλλο το Midea ποιο μοντελο ειναι κ που το χεις;

Το prime 2018 ma2 12000btu σε μικρό σαλόνι 15.5 τετρ 3 μέτρα ταβάνι, οι μακρυτεροι τοίχοι σε διαμερίσματα, 1 μπαλκονόπορτα με ξύλινα παλιά κουφώματα, και πόρτα συρωμενη που επικοινωνεί με χωλακικαι διάδρομο ,Α και ταράτσα αμονωτη από πάνω,το διαμέρισμα είναι προτελευταία ενεργειακή κλάση, από το τέλος 😂

Επεξ/σία από ΘοδωρήςΚαρπούζης
  • Confused 1
Δημοσ.
Μόλις τώρα, ΘοδωρήςΚαρπούζης είπε

Το prime 2018 ma2 12000btu σε μικρό σαλόνι 15.5 τετρ 3 μέτρα ταβάνι, οι καλύτεροι τοίχοι σε διαμερίσματα, 1 μπαλκονόπορτα με ξύλινα παλιά κουφώματα, και πόρτα συρωμενη που επικοινωνεί με χωλακικαι διάδρομο 

Τι θα γίνει , θα μας δείξεις γραφικές παραστάσεις;;;;;😁

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...