11 λεπτά πριν, alan boy είπε

Τι άλλο να έπαιρνα; δεν ήξερα τι να επιλέξω. Έχει και την εγγύηση και το αποφάσισα 

Ενημερωτικά το 24αρι σοραι έπαιζε στα 1180 με 7 έτη εγγύηση (είχε και εγκατάσταση?) αντί για 10 και κλάσης ανώτερο. Προσωπικά, ειδικά για 24αρ, ούτε με σφαίρες σε Κινέζο και άς έδινε lifetime warranty.

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

1 λεπτό πριν, turbakiasss είπε

Ενημερωτικά το 24αρι σοραι έπαιζε στα 1180 με 7 έτη εγγύηση (είχε και εγκατάσταση?) αντί για 10 και κλάσης ανώτερο. Προσωπικά, ειδικά για 24αρ, ούτε με σφαίρες σε Κινέζο και άς έδινε lifetime warranty.

Ναι είχε και εγκατάσταση...

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, Rnd1978 είπε

1) Γενικά μιλάω πως μπορούμε τα συγκρίνουμε 2 SCOP στην Θέρμη ζώνη,όταν το ένα είναι υπολογισμένο με φορτίο 4.3kw ενώ το άλλο με 2.5kw. η διαφορά είναι απίστευτη..

ακόμα πιο απίστευτο (αν και έχει ακόμα χειρότερα σε άλλα κλιματιστικα) είναι ότι το toyotomi,έχει υπολογισμένο Scop στην Μέση ζώνη με  4.2kw 

Άρα ίδιο φορτίο,εξαιρετικά μεγάλο για την Θέρμη ζώνη..άρα εξ ορισμού είναι λάθος η βάση του υπολογισμού SCOP Θέρμης ζωνης(σε πραγματικές συνθήκες)

Δεν συγκρίνω ποιο είναι οικονομικό..Αλλά σε ποιο  από τα δύο τα στοιχεία που παραθέτει είναι ρεαλιστικά..

Masterchef

2)ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με το part load πίνακα από το engineering manual της Toshiba. Στους 7C εξωτερικη είδα την κατανάλωση του shorai,και είπα την απόδοση που βγάζει στην συγκέκριμενη θερμόκρασια. Από inventor,έχεις δει κανέναν τέτοιο πίνακα με part load? Θα ήθελα πολύ να δω :)

3)θέλω να πιστεύω ότι ναι.. αν δεν ισχύει,τότε τι συζητάμε εδώ μέσα;  Τυχαία νούμερα βάζουν;

Στη περίπτωση του Toshiba έχουμε τον πίνακα που αναγράφει αναλυτικά τα ελάχιστα btu/h και ισχύ λειτουργίας για κάθε εξωτερική θερμοκρασία . 

Για ισχύ λειτουργίας 250 watts έχεις 1200 watts θερμική . Δηλαδή COP=  4.8

Για ισχύ λειτουργίας 419 watts έχεις 1800 watts θερμική . Δηλαδή COP=  4.29

Κάπου ανάμεσα είναι το COP στη περίπτωση  το οποίο είναι πολύ καλό !!! Και κάπου ανάμεσα μεταξύ 1800 και 1200 watts η αποδιδόμενη θερμική στη φάση της συντήρησης στην περίπτωση σου .   Πίνακα αντίστοιχο για τα toyotomi δεν έχω ξαναδεί  για να μπορούμε να συγκρίνουμε .Ούτε αντίστοιχο δεν έχω βρει για τα Inventor . Αν βρίσκαμε τον πίνακα αυτό για τα toyotomi θα βλέπαμε πως συμπεριφέρεται η μονάδα και τί ελάχιστα btu/h δίνει σε κάθε περίπτωση εξωτερικής θερμοκρασίας . 

Ο πίνακας αυτός είναι απο το Engineering manual του εργοστασίου . Αφορά τους μηχανικούς για να επιλέξουν κατάλληλο κλιματιστικό για ένα χωρο .  Δεν παρέχουν όλοι δημόσια τα Engineering manuals . Λογικά αν το ζητήσεις απο την Toyotomi θα στο δώσουν  και θα μας διαφωτίσει  για το τί ισχύει και τί δεν ισχύει .




 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
46 λεπτά πριν, alan boy είπε

Τελικά παιδιά σήμερα παρήγγειλα το Inventor Nemesis pro στα 950 ευρώ με άτοκες δόσεις. 

https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/nemesis-pro

Ας ελπίσουμε ότι θα είναι εντάξει και θα κάνει τη δουλειά του. 

Σίγουρα θα την κάνει, το συγκεκριμένο κλιματιστικό σπέρνει.

Προσωπικά θα προτιμούσα το Haier Tundra σε κινεζοκατάσταση, αλλά το Nemesis δεν πάει να είναι από τα πιο δυνατά 24άρια της αγοράς.

Καλοδούλευτο φίλε μου και όταν αποκτήσεις εικόνα, μη μας ξεχάσεις με ένα καλό feedback.

Προσοχή στην εγκατάσταση έτσι; Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές με το τι πρέπει να κάνεις. Οδηγίες, κενό, αποστάσεις, μήκος σωλήνα (5μέτρα θα έβαζα στο ζωάκι) και σκύλος από πάνω τους.

 

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Σίγουρα θα την κάνει, το συγκεκριμένο κλιματιστικό σπέρνει.

Προσωπικά θα προτιμούσα το Haier Tundra σε κινεζοκατάσταση, αλλά το Nemesis δεν πάει να είναι από τα πιο δυνατά 24άρια της αγοράς.

Στο Gree Amber βασιζεται αυτο?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, rbx1000 είπε

Στο Gree Amber βασιζεται αυτο?

Άγνωστο . Μόνο οι αντιπροσωπίες ξέρουν αν βασίζεται ή δεν βασίζεται σε κάποιο . 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
17 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Στη περίπτωση του Toshiba έχουμε τον πίνακα που αναγράφει αναλυτικά τα ελάχιστα btu/h και ισχύ λειτουργίας για κάθε εξωτερική θερμοκρασία . 

Για ισχύ λειτουργίας 250 watts έχεις 1200 watts θερμική . Δηλαδή COP=  4.8

Για ισχύ λειτουργίας 419 watts έχεις 1800 watts θερμική . Δηλαδή COP=  4.29

Κάπου ανάμεσα είναι το COP στη περίπτωση  το οποίο είναι πολύ καλό !!! Και κάπου ανάμεσα μεταξύ 1800 και 1200 watts η αποδιδόμενη θερμική στη φάση της συντήρησης στην περίπτωση σου .   Πίνακα αντίστοιχο για τα toyotomi δεν έχω ξαναδεί  για να μπορούμε να συγκρίνουμε .Ούτε αντίστοιχο δεν έχω βρει για τα Inventor . Αν βρίσκαμε τον πίνακα αυτό για τα toyotomi θα βλέπαμε πως συμπεριφέρεται η μονάδα και τί ελάχιστα btu/h δίνει σε κάθε περίπτωση εξωτερικής θερμοκρασίας . 

Ο πίνακας αυτός είναι απο το Engineering manual του εργοστασίου . Αφορά τους μηχανικούς για να επιλέξουν κατάλληλο κλιματιστικό για ένα χωρο .  Δεν παρέχουν όλοι δημόσια τα Engineering manuals . Λογικά αν το ζητήσεις απο την Toyotomi θα στο δώσουν  και θα μας διαφωτίσει  για το τί ισχύει και τί δεν ισχύει .




 

Και χωρίς τον πίνακα,βλεπεις τα specifications που δίνουν όλοι..

Συγκεκριμένα στους 7C εξωτερική : ελάχιστη, ονομαστική, μέγιστη...  Απλά στο shorai, τα νούμερα βγαίνουν... :)

Θα τα ήθελα και εγώ πολύ αυτό το engineering manual από toyo,αλλά..έχω μια εντύπωση ότι AN το είχαν και το δίναν.. θα μας λυναν κάποιες απορίες σχετικά με την κατανάλωση τους..και θα είχα ακόμα toyo.. όπως και ο guzel 

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
21 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Στο Gree Amber βασιζεται αυτο?

Μου φαίνεται ναι στο Gree Amber, (την προηγούμενη σειρά όμως του 2014-2015, παρέα με το Kuro. (Με επιφύλαξη,αν και η φάτσα είναι Gree 😛)

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

18 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Άγνωστο . Μόνο οι αντιπροσωπίες ξέρουν αν βασίζεται ή δεν βασίζεται σε κάποιο . 

Είναι ξεκάθαρο ότι είναι gree.

Η εσωτερική μονάδα είναι ίδια. Οι εξωτερικές διαφέρουν. Αλλά είναι 100% gree μέσα. Όχι όμως amber ακριβώς.

https://www.inventoraircondition.gr/uploads/ac_mini-split/NEMESIS_PRO/Service_Manuals_NemesisPro.zip

http://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/amber-24K_203.pdf

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 λεπτά πριν, liakjim είπε

Είναι ξεκάθαρο ότι είναι gree.

Η εσωτερική μονάδα είναι ίδια. Οι εξωτερικές διαφέρουν. Αλλά είναι 100% gree μέσα. Όχι όμως amber ακριβώς.

https://www.inventoraircondition.gr/uploads/ac_mini-split/NEMESIS_PRO/Service_Manuals_NemesisPro.zip

http://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/amber-24K_203.pdf

Ψάχνω να βρω το προηγούμενο μοντέλο Gree Amber εκεί 14-15  αλλά δεν το βρίσκω .. αυτο είναι μάλλον το φρέσκο gree και έχει διάφορες.. 

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Ψάχνω να βρω το προηγούμενο μοντέλο Gree Amber εκεί 14-15  αλλά δεν το βρίσκω .. αυτο είναι μάλλον το φρέσκο gree και έχει διάφορες.. 

Τι σημασία έχει; Ας το χαρεί ο άνθρωπος και ας έχει μέσα τον γκιουζελ.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αν έχει το γνωστό θέμα με τα κατώτατα Watts (1300 ελάχιστα) δεν θα έχει καθόλου πλάκα για τον @alan boy παντως, αντίθετα θα ταλαιπωρηθεί 

@pan_pap1 τι έγινε; κατέβηκε;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
59 λεπτά πριν, liakjim είπε

Σίγουρα θα την κάνει, το συγκεκριμένο κλιματιστικό σπέρνει.

Προσωπικά θα προτιμούσα το Haier Tundra σε κινεζοκατάσταση, αλλά το Nemesis δεν πάει να είναι από τα πιο δυνατά 24άρια της αγοράς.

Καλοδούλευτο φίλε μου και όταν αποκτήσεις εικόνα, μη μας ξεχάσεις με ένα καλό feedback.

Προσοχή στην εγκατάσταση έτσι; Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές με το τι πρέπει να κάνεις. Οδηγίες, κενό, αποστάσεις, μήκος σωλήνα (5μέτρα θα έβαζα στο ζωάκι) και σκύλος από πάνω τους.

Για πες τα λίγο αυτά... Δεν έχω ιδέα τι πρέπει να προσέξω σχετικά με την εγκατάσταση 

Επεξ/σία από alan boy
Συνδέστε για να σχολιάσετε