Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Λοιπόν, αυτό το manual της Hitachi είναι ένας θησαυρός! Έχει μακράν τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια από όλα όσα έχω δει.

@Rnd1978 θα σου αρέσει το παρακάτω.

Θυμάσαι που αναρωτιοσουν / αναρωτιόμασταν τι ισχύει με τα defrost και πόσο επηρεάζει το capacity ; 

Λοιπόν, η Hitachi έχει βάλει πίνακα με διορθωτικό factor .

Είναι για ένα μέτριο 85%RH . Λέω μέτριο γιατί στην επαρχία ειδικά, σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως είμαι εγώ, παίζουμε συνέχεια στον κορεσμό.
Για να δούμε τι λέει:

Screenshot-2020-07-27-09-03-56-372-cn-wp

Άρα γύρω από το μηδέν, το πραγματικό capacity είναι στο 81% σε σχέση με τα πινακακια ή απώλεια 19%.

Ενδιαφέρον έχει ότι η μέγιστη απώλεια είναι γύρω από το μηδέν ενώ παρακάτω είναι 9% ή μόλις 5%. Δεν ξέρω πως εξηγείται από φυσικής άποψης αλλά είναι κάτι που το βλέπω στην πράξη και εγώ δλδ γύρω από το μηδέν γίνεται χαμός στον πάγο ενώ αν πέσει και άλλο είναι πιο χαλαρά. Μάλλον έχει να κάνει με τη λανθάνουσα θερμότητα λόγω αλλαγής κατάστασης του ρευστού.

Επίσης έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον και συνδέεται με την επίδραση και του μεγέθους της εξωτερικής μονάδας στην συλλογή πάγου :

Screenshot-2020-07-27-09-06-40-321-cn-wp

Άρα το μέγεθος μετράει.

Πόσο μέγεθος έχει η εξωτερική του 24K Hitachi;

Είναι τεράστια θα έλεγα. Θυμίζει τα Mitsubishi. 

Screenshot-2020-07-27-09-09-49-777-cn-wp

 

 

Συγκριτικά του asyg24klca είναι μια σκατουλα:

Screenshot-2020-07-27-09-10-54-850-com-g

Οπότε συνοψίζοντας:

Το asyg24klca σε 22C που του ζητάω, μου δίνει θεωρητικά 8.48Kw

Screenshot-2020-07-27-09-33-55-765-com-g

 

Η Fujitsu δεν δίνει capacity factor για defrost.

Λαμβάνοντας υπόψη όμως το πόσο μικρή μονάδα έχει, θα πατήσω την κοιλιά μου και θα εκτιμήσω ένα 30-35% . Μην είναι και περισσότερο.

Αυτό μας κάνει 5.9kw capacity.

Μάλιστα αυτό είναι για 85%rh . Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο 99% που βλέπω συνήθως.

Μη χάνει και 40% ή και παραπάνω.

Γνωρίζοντας όλα αυτά σήμερα, θα έλεγα ότι αν ερχόταν ο liakjim σήμερα να ζητήσει συμβουλή αγοράς για περιοχή Ωρωπού με απώλειες 7.5kw , όπου τον χειμώνα παίζει -2C έως -5C , δεν θα του πρότεινα το asyg24klca.

Στην πράξη επειδή έχω περάσει δύο χειμώνες με αυτό, διαπίστωσα ότι όντως ζοριζεται στα κρύα. Το σπίτι δεν κρύωνε αλλά είχε διαστήματα μη θέρμανσης. Όταν έπαιρνε ξανά, αποκαθιστούσε τη θερμοκρασία. Όμως οι παύσεις είχαν επίπτωση σε διατήρηση της θερμοκρασίας σε σταθερά επίπεδα και σε κατανάλωση. Μάλιστα όχι τόσο στον χειμώνα που πέρασε που δεν με προβλημάτισε μιας και ήταν σχετικά ζεστός αλλά στον προπερσινο που ήταν βαρύς, αναγκάστηκα και έβαλα καλοριφέρ. Και φέτος έβαλα κάποιες νύχτες.

Το Mitsubishi ap71 θα ήταν μάλλον πιο σωστή επιλογή. Ή κάποιο επίσης βαρέων βαρών πχ κάνα gree amber ( αν δεν είχε θέματα η αντιπροσωπεία). Δίνουν λιγότερο capacity αλλά ενδεχομένως να ήταν πιο σταθερό.

Άρα το asyg24klca μάλλον δεν συνιστάται για περιοχές της Ελλάδας με έντονο κρύο. Θα έλεγα μάλλον ότι κάνει από Αττική (λεκανοπέδιο) και κάτω και σε συνδυασμό με σωστά υπολογισμένους χώρους όπου το κορυφαίο scop για 24αρι, θα δώσει φουλ οικονομία στη θέρμανση. Σε ψύξη από όσα έχω δει, είναι άριστο.

Όλα τα ανωτέρω με επιφύλαξη. Δυστυχώς δεν έχω την δυνατότητα να δοκιμάζω διαφορετικά κλιματιστικά κάθε χειμώνα. Ο @apostolisep3 θα είναι ένα καλό feedback μιας και έβαλε στην Πεντέλη το ap71 στη θέση του Fujitsu. Το αναμένω με πραγματικό ενδιαφέρον.

Αυτά για το φουτζιτζακι μου 😊

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 5
  • Thanks 1
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.

Μηπως τα εχει λιγο μπερδεψει η hitachi? 

Το σχεδιαγραμμα με τον συμπιεστη δείχνει scroll type οχι rotary,ειναι γενικο το manual?

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
51 λεπτά πριν, Artakos είπε

Μηπως τα εχει λιγο μπερδεψει η hitachi? 

Το σχεδιαγραμμα με τον συμπιεστη δείχνει scroll type οχι rotary,ειναι γενικο το manual?

Είναι γενικό.

Τα δίνει 2 cylinder rotary, δλδ twin rotary. Τουμπανακια τα Hitachi!

IMG_20200727_111050.jpg.8018ad126aff2a04d1376e9f77dc990c.jpg

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ.

Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει επιδαπέδια βάση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού που να βιδώνει κάτω (για να μην βιδώσει κατευθείαν η μονάδα);

Δημοσ.
8 λεπτά πριν, agnostos13 είπε

Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει επιδαπέδια βάση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού που να βιδώνει κάτω (για να μην βιδώσει κατευθείαν η μονάδα);

Θες να βιδώσεις την βάση στο δάπεδο; 

Δεν νομίζω να υπάρχουν, όμως έχω δει κάτι ειδικές βάσεις για καταστήματα που προσαρμοζονται και βιώνουν σε τοίχο και στην οροφή, μήπως να πάρεις μια τέτοια που αν την γυρίσεις ανάποδα θα είναι το ίδιο με αυτό που ψάχνεις. 

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Βασίλης_29 είπε

Θες να βιδώσεις την βάση στο δάπεδο; 

Δεν νομίζω να υπάρχουν, όμως έχω δει κάτι ειδικές βάσεις για καταστήματα που προσαρμοζονται και βιώνουν σε τοίχο και στην οροφή, μήπως να πάρεις μια τέτοια που αν την γυρίσεις ανάποδα θα είναι το ίδιο με αυτό που ψάχνεις. 

Κάπως έτσι, για την ακρίβεια να βιδωθεί σε περβάζι...

Δημοσ.
27 λεπτά πριν, mr.mister είπε

Εχει να μου προτεινει κανεις 18αρι ή 24αρι

Απο οτι βλεπω Toyotomi Izuru TRN/TRG-871ZR  και Toyotomi Izuru TRN/TRG-856ZR

κυριαρχουν  στο skroutz

Είναι πραγματικά άξιο απορίας.

Θα πρέπει να δώσεις λίγο έως αρκετά παραπάνω info. Όπως αν θα χρησιμοποιηθεί για ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Αν θα είναι μοναδικό μέσο θέρμανσης. Περιοχή. Μπάτζετ. Features πχ WiFi ή αδιάφορο. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες.

Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, ας απαντηθεί το κάτωθι εργαλείο για τον χώρο που θέλεις να καλύψεις. Αν δεν είναι ενιαίος τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά :

https://www.elith.gr/calc/index.php

Δημοσ.
19 λεπτά πριν, Dannie είπε

Παιδια ειδα σε προσφορα αυτο

https://www.skroutz.gr/s/18541012/Carrier-Legacy-42QHC022D8LS-38QHC022D8LS.html?o=Carrier+42QHC022D8LS

για χωρο γυρω στα 40 τετραγωνικα ειναι οκ;;;

Δεν νομίζω. Σαν 18άρι το βλέπω σε επιδόσεις . Και κακό κιόλας.

  • Thanks 1
Δημοσ.

Καλό θα ήταν κάποιοι που ενδιαφέρονται για κλιματιστικά με επισκέψεις στο νήμα τύπου φωτοβολίδας,να κοιτάνε πίσω καμία 100 σελίδες για να καταλάβουν τι μπάλα παίζεται με τις μάρκες...Έτσι και πιο ενημερωμένοι θα είναι και πιστεύω ότι δν θα χρειάζεται να εξηγούμε στον καθένα ξεχωριστά...Δν λέω να διαβάσετε όλο το νήμα από την αρχή...Αλλά εάν αφιερώσετε λίγο χρόνο θα δείτε τι παίζει κ πως....Άποψη μου πάντα φιλικά χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα...

Δημοσ.
1 ώρα πριν, argitt είπε

Καλό θα ήταν κάποιοι που ενδιαφέρονται για κλιματιστικά με επισκέψεις στο νήμα τύπου φωτοβολίδας,να κοιτάνε πίσω καμία 100 σελίδες για να καταλάβουν τι μπάλα παίζεται με τις μάρκες...Έτσι και πιο ενημερωμένοι θα είναι και πιστεύω ότι δν θα χρειάζεται να εξηγούμε στον καθένα ξεχωριστά...Δν λέω να διαβάσετε όλο το νήμα από την αρχή...Αλλά εάν αφιερώσετε λίγο χρόνο θα δείτε τι παίζει κ πως....Άποψη μου πάντα φιλικά χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα...

Το θεμα ειναι οτι και οι πιο καλες εταιρειες εχουν σειρες που εχουν βγει προβληματικες.Παντως μια φορα που προσπαθησα να διαβασω για ηλικιακους απο την αρχη ζαλιστηκα....δεν ειναι και τοσο ευκολο!

Δημοσ.
2 ώρες πριν, Dannie είπε

Παιδια ειδα σε προσφορα αυτο

https://www.skroutz.gr/s/18541012/Carrier-Legacy-42QHC022D8LS-38QHC022D8LS.html?o=Carrier+42QHC022D8LS

για χωρο γυρω στα 40 τετραγωνικα ειναι οκ;;;

Πιο πίσω έχω κάνει κάποια ερωτήματα σε ένα άλλο μέλος. Συμπλήρωσε αν θες τις απαντήσεις σου και πες μας τι ψάχνεις.

ΥΓ Φτιάχνω φόρμα αγοράς.

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

https://www.leroymerlin.gr/gr/klimatismos/klimatistika-air-condition/toihou/klimatistiko-inverter-gree-lomo-9000-btuh-80703985/

Ποια η γνώμη σας για το συγκεκριμένο;;; 

για χώρο 45τ.μ πάνω κάτω, λειτουργία μόνο καλοκαίρι, το μεσημέρι για λίγη ώρα και το βράδυ στο υπνοδωμάτιο που θα μπει κιολας

Επεξ/σία από alexpapa1037
Δημοσ.
Αναφορά σε κείμενο

Καλησπέρα σήμερα έβαλα το https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/213811-inventor-drvi32-12wf-dark σε σαλόνι περίπου 25 τ.μ. Το έχω ανοιχτό περίπου 2 ώρες στους 16 βαθμούς στο ελάχιστο, με τέρμα τον ανεμιστήρα, αλλά κάτω από 30 βαθμούς δεν πέφτει η θερμοκρασία στο σαλόνι. Το δήλωσα βλάβη απευθείας στον Κωτσόβολο και περιμένω για έλεγχο γιατί δεν μου φαίνεται φυσιολογικό αυτό. Στη δουλειά σε χώρο περίπου 50 τ.μ. ένα παλιό 12άρι το έχουμε στους 27 βαθμούς και παγώνουμε θέλουμε μπουφάν. Μου είπανε ίσως να έχει χάσει τα υγρά του και δεν ψύχει. Για να αισθανθείς λίγο ψύξη πρέπει να κάτσεις ακριβώς κάτω από τις περσίδες. Και αυτό ίσα που σε δροσίζει όχι να παγώσεις. 

 

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.