Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

καλησπερα παιδια, για 9000btu στο υπνοδωματιο υπαρχει καλυτερη προταση απο αυτο? με ενδιαφερει υποχρεωτικα να ειναι 2,6kw και seer απο 9.2 και πανω

https://www.skroutz.gr/s/16636305/Inventor-King-K1VI32-09WiFi-K1VO32-09.html

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Χθες τοποθετήθηκε το Daikin FTXC-25B 9000Btu σε υπνοδωμάτιο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις (αντλία κενού, 3 μέτρα σωληνώσεις κλπ). Λίγες ώρες αργότερα έλαβα email από την Daikin  για την επέκταση της εγγύησης στα 5 έτη. Μετά την εγγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα τους ήρθε νέο  email για νέα επέκταση της εγγύησης στα 10 έτη (5 που ήδη ισχύει και άλλα 5 έτη) με αντίτιμο 99€. (10  Years comfort contract). Δεύτερη εναλλακτική 7 έτη επέκταση (5 που ήδη ισχύει και άλλα 2 έτη) ) εγγύησης στα 69€.  (7 Years comfort contract).

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν γίνεται τακτική συντήρηση του κλιματιστικού από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας.

Επεξ/σία από velissarios1
  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 ώρες πριν, giannis_33 είπε

καλησπερα παιδια, για 9000btu στο υπνοδωματιο υπαρχει καλυτερη προταση απο αυτο? με ενδιαφερει υποχρεωτικα να ειναι 2,6kw και seer απο 9.2 και πανω

https://www.skroutz.gr/s/16636305/Inventor-King-K1VI32-09WiFi-K1VO32-09.html

To μέλος @cmaniac έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά με καταχώρηση των καλών κλιματιστικών εδώ

 

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, velissarios1 είπε

Χθες τοποθετήθηκε το Daikin FTXC-25B 9000Btu σε υπνοδωμάτιο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις (αντλία κενού, 3 μέτρα σωληνώσεις κλπ). Λίγες ώρες αργότερα έλαβα email από την Daikin  για την επέκταση της εγγύησης στα 5 έτη. Μετά την εγγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα τους ήρθε νέο  email για νέα επέκταση της εγγύησης στα 10 έτη (5 που ήδη ισχύει και άλλα 5 έτη) με αντίτιμο 99€. (10  Years comfort contract). Δεύτερη εναλλακτική 7 έτη επέκταση (5 που ήδη ισχύει και άλλα 2 έτη) ) εγγύησης στα 69€.  (7 Years comfort contract).

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν γίνεται τακτική συντήρηση του κλιματιστικού από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας.

Νομιζω οτι τωρα θα σου ερχεται ειδοποιηση καθε χρονο οταν φτανει η ημερομηνια συντηρησης.
ΥΔΩΡ?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, velissarios1 είπε

Χθες τοποθετήθηκε το Daikin FTXC-25B 9000Btu σε υπνοδωμάτιο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις (αντλία κενού, 3 μέτρα σωληνώσεις κλπ). Λίγες ώρες αργότερα έλαβα email από την Daikin  για την επέκταση της εγγύησης στα 5 έτη. Μετά την εγγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα τους ήρθε νέο  email για νέα επέκταση της εγγύησης στα 10 έτη (5 που ήδη ισχύει και άλλα 5 έτη) με αντίτιμο 99€. (10  Years comfort contract). Δεύτερη εναλλακτική 7 έτη επέκταση (5 που ήδη ισχύει και άλλα 2 έτη) ) εγγύησης στα 69€.  (7 Years comfort contract).

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν γίνεται τακτική συντήρηση του κλιματιστικού από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας.

Καλό deal μου φαίνεται το 99€= +5 χρόνια εγγύηση !

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

24 λεπτά πριν, liakjim είπε

Καλό deal μου φαίνεται το 99€= +5 χρόνια εγγύηση !

Έχεις δίκιο.Σε σχέση με 2 χρόνια=69€ η διαφορά είναι πραγματικά μεγάλη!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  1. Ποσό που διαθέτουμε :Θεωρητικά μέχρι 1400*
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές:υπήρχε ένα αλλά δεν ήταν επαρκές
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ):Κωτσόβολος λόγο άτοκου πλάνου δόσεων
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση:Σίγουρα κύρια πηγή θέρμανσης και βοηθητικά στις μεγάλες ζέστες για κρύο
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ:Σίγουρα κύρια πηγή θέρμανσης
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ :Κουζίνα-τραπεζαρία 18τγ θα γίνει η τοποθέτηση
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες:Αθήνα Περιστέρι
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ:Εγγύηση
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ):Υπάρχει κάποια μόνωση και ΚΟυφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια(παλιά αλλά καλά)
  10. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ με θερμοκρασία που θα θέλαμε να έχουμε για θέρμανση ακόμα και αν θέλουμε μόνο ψύξη. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τον χώρο που θα καλύψουμε (αν δεν είναι ενιαίος ή πολλοί χώροι τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά ). Σώζουμε τη σελίδα σε txt και επισυνάπτουμε τις 4 πρώτες τιμές και γράφουμε τι επιθυμητή θερμοκρασία βάλαμε:Κουζίνα-τραπεζαρία 18τγ ενιαίος με το Χωλ 15 (και ένα κλειστό σαλόνι 26τγ το ανοίγουμε μόνο σε μεγάλες γιορτές οπότε και 1 μέρα να καίει για να το καλύψει δε πειράζει) Το πρόβλημα είναι ότι στο χωλ υπάρχει εσωτερική σκάλα που πάει σε 9τγ χωλ και 2 υπνοδωμάτια 14 + 10τγ. 
    Spoiler

    Επιθυμητή θερμοκρασία 22

    Θερμικές Απώλειες

     

    6413.23Watt

     

    5515.38KCal/h

     

    183.24Watt/m2

     

    157.58

    Ένα 18-22άρι θα κάλυπτε όλον τον όρφο μαζί και με το δαλόνι. Θα μπορέσει ένα 18άρι ή 24άρι να καλύψει άνετα τον κάτω όροφο με κλειστό σαλόνι? ή λόγω εσωτερικής σκάλας δεν θα μπορεί να κάνει δουλειά?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, gmenex είπε
  1. Ποσό που διαθέτουμε :Θεωρητικά μέχρι 1400*
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές:υπήρχε ένα αλλά δεν ήταν επαρκές
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ):Κωτσόβολος λόγο άτοκου πλάνου δόσεων
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση:Σίγουρα κύρια πηγή θέρμανσης και βοηθητικά στις μεγάλες ζέστες για κρύο
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ:Σίγουρα κύρια πηγή θέρμανσης
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ :Κουζίνα-τραπεζαρία 18τγ θα γίνει η τοποθέτηση
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες:Αθήνα Περιστέρι
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ:Εγγύηση
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ):Υπάρχει κάποια μόνωση και ΚΟυφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια(παλιά αλλά καλά)
  10. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ με θερμοκρασία που θα θέλαμε να έχουμε για θέρμανση ακόμα και αν θέλουμε μόνο ψύξη. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τον χώρο που θα καλύψουμε (αν δεν είναι ενιαίος ή πολλοί χώροι τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά ). Σώζουμε τη σελίδα σε txt και επισυνάπτουμε τις 4 πρώτες τιμές και γράφουμε τι επιθυμητή θερμοκρασία βάλαμε:Κουζίνα-τραπεζαρία 18τγ ενιαίος με το Χωλ 15 (και ένα κλειστό σαλόνι 26τγ το ανοίγουμε μόνο σε μεγάλες γιορτές οπότε και 1 μέρα να καίει για να το καλύψει δε πειράζει) Το πρόβλημα είναι ότι στο χωλ υπάρχει εσωτερική σκάλα που πάει σε 9τγ χωλ και 2 υπνοδωμάτια 14 + 10τγ. 
      Απόκρυψη περιεχομένων

    Επιθυμητή θερμοκρασία 22

    Θερμικές Απώλειες

    6413.23Watt

    5515.38KCal/h

    183.24Watt/m2

    157.58

    Ένα 18-22άρι θα κάλυπτε όλον τον όρφο μαζί και με το δαλόνι. Θα μπορέσει ένα 18άρι ή 24άρι να καλύψει άνετα τον κάτω όροφο με κλειστό σαλόνι? ή λόγω εσωτερικής σκάλας δεν θα μπορεί να κάνει δουλειά?

Θα έλεγα να βάλετε αυτό στα 680€ εγκατεστημένο με παζάρι

https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/211829-general-electric-ges-nmg70-20-prime

και στα πάνω υπνοδωμάτια 2 από αυτά στα 375€ εγκατεστημένα με παζάρι

https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/198275-carrier-42qhb09d8sa-crystal-ii

Σύνολο 1430€ και έχετε καλύψει απόλυτα όλο το σπίτι.

Δεν ξέρω μέχρι πόσο θα κρατήσει η συγκεκριμένη προσφορά.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

19 λεπτά πριν, liakjim είπε

Θα έλεγα να βάλετε αυτό στα 680€ εγκατεστημένο με παζάρι

https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/211829-general-electric-ges-nmg70-20-prime

και στα πάνω υπνοδωμάτια 2 από αυτά στα 375€ εγκατεστημένα με παζάρι

https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/198275-carrier-42qhb09d8sa-crystal-ii

Σύνολο 1430€ και έχετε καλύψει απόλυτα όλο το σπίτι.

Δεν ξέρω μέχρι πόσο θα κρατήσει η συγκεκριμένη προσφορά.

Εγώ είχα στο μυαλό μου να βάλω ένα shorai edge με βάση την κατάσταση που έχω καταφέρετε σπίτι με την χαμηλή κατανάλωση όταν πιάσει θερμοκρασία. Θεωρείς ότι θα χρειάζεται να δουλεύουν ταυτόχρονα και στα υπνοδωμάτια; Δεν είναι ζητούμενο να καλύψουμε τα υπνοδωμάτια

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, gmenex είπε

Εγώ είχα στο μυαλό μου να βάλω ένα shorai edge με βάση την κατάσταση που έχω καταφέρετε σπίτι με την χαμηλή κατανάλωση όταν πιάσει θερμοκρασία. Θεωρείς ότι θα χρειάζεται να δουλεύουν ταυτόχρονα και στα υπνοδωμάτια; Δεν είναι ζητούμενο να καλύψουμε τα υπνοδωμάτια

Αν μπορείτε να πάτε για το edge, τότε βουρ.

Κρίμα πάντως γιατί μέχρι την προηγούμενη Κυριακή έπαιξε με δώρο ΦΠΑ (όπως σε όλα ).

Τα πάνω δωμάτια δεν θα καλυφτούν. Το ξέρεις φαντάζομαι.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

15 ώρες πριν, koularasss είπε

https://www.skroutz.gr/s/13190355/Toyotomi-Hiro-Eco-HTN-HTG-709R32.html

Καλησπέρα! Έχω εδώ και 2 χρόνια το συγκεκριμένο κλιματιστικό και το λειτουργώ μόνο το καλοκαίρι. Τελευταιο μηνα άρχισε να κάνει λίγο θόρυβο η εξωτερική μονάδα. Χρειάζεται άμεσα συντήρηση ή αντέχει λίγο ακόμα να τελειώσουν οι ζέστες και να το κάνω τότε;

Ευχαριστώ 

Φίλτρα καθαρά;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Σε σπιτι 70-90τμ με 2 υπνοδωματια, αν θελω να μην χρησιμοποιησω καθολου την κεντρικη/αυτονομη θερμανση, θα χρειαστω 2 ή 3 Inverter και ιδανικα ποσα BTU; Οσο περισσοτερα τοσο καλυτερη οικονομια και αποσβεση γινεται; Τα θελω και για ψυξη και για θερμανση.

Λογικα θα βαλω τα Toyotomi Izuru/Hiro, αναλογως.

Σε σχεση τιμης/αποδοσης νομιζω οτι το 12αρι ειναι καλυτερο απο το 9αρι, και το 24αρι καλυτερο απο 18αρι.

 

16αρια γιατι δεν βγαζουν πλεον οι περισσοτερες εταιριες; Ενα τετοιο εχω τωρα σε σπιτι 60τμ και ειναι πολυ καλο και στη ψυξη και στη θερμανση.

Επεξ/σία από Veggie_Chia
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
9 λεπτά πριν, Veggie_Chia είπε

Σε σπιτι 70-90τμ με 2 υπνοδωματια, αν θελω να μην χρησιμοποιησω καθολου την κεντρικη/αυτονομη θερμανση, θα χρειαστω 2 ή 3 Inverter και ιδανικα ποσα BTU; Οσο περισσοτερα τοσο καλυτερη οικονομια και αποσβεση γινεται; Τα θελω και για ψυξη και για θερμανση.

https://www.elith.gr/calc/st1.php

ξεκινα από δω 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

53 λεπτά πριν, Veggie_Chia είπε

Σε σπιτι 70-90τμ με 2 υπνοδωματια, αν θελω να μην χρησιμοποιησω καθολου την κεντρικη/αυτονομη θερμανση, θα χρειαστω 2 ή 3 Inverter και ιδανικα ποσα BTU; Οσο περισσοτερα τοσο καλυτερη οικονομια και αποσβεση γινεται; Τα θελω και για ψυξη και για θερμανση.

Λογικα θα βαλω τα Toyotomi Izuru/Hiro, αναλογως.

Σε σχεση τιμης/αποδοσης νομιζω οτι το 12αρι ειναι καλυτερο απο το 9αρι, και το 24αρι καλυτερο απο 18αρι.

16αρια γιατι δεν βγαζουν πλεον οι περισσοτερες εταιριες; Ενα τετοιο εχω τωρα σε σπιτι 60τμ και ειναι πολυ καλο και στη ψυξη και στη θερμανση.

Ερωτηματολόγιο Αγοράς Κλιματιστικού

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...