1 λεπτό πριν, rbx1000 είπε

To θεμα ειναι να δουμε τη διαφορα αυτων που μπορουν και ινβερταρουν χαμηλα αλλα δεν κλεινουν και αυτων που κλεινουν.

αυτός είναι και ο σκοπός του φόρουμ .......εν ολιγης ινβερταρουν πιθανώς ολα τα toshiba ολα τα daikin που δεν εχουν τον κανονα των 42 (δεν εχω παραδειγμα) πολλά fujitsu πιθανώς  και μιτσουμπισυ .Προσπαθούν επιτυχημένα να ινβερταρουν  τα tcl και καλλίτερα τα haier . τα υπόλοιπα ας αποδείξουν ότι ινβερταρουν όπως μορρις που φαίνεται πάει καλά και toyotomi kuro η κάτι άλλο .....δημοκρατία έχουμε οποίος διαφωνεί ας  μιλήσει εδώ.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

12 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

To θεμα ειναι να δουμε τη διαφορα αυτων που μπορουν και ινβερταρουν χαμηλα αλλα δεν κλεινουν και αυτων που κλεινουν.

Εδώ η διαφορά ενός κανονικού inverter με ένα φασον (πλέον στα ελληνικά). Δες τι έπαθε ο μικρός Γιωργάκης 😂

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, grizos είπε

αυτός είναι και ο σκοπός του φόρουμ .......εν ολιγης ινβερταρουν πιθανώς ολα τα toshiba ολα τα daikin που δεν εχουν τον κανονα των 42 (δεν εχω παραδειγμα) πολλά fujitsu πιθανώς  και μιτσουμπισυ .Προσπαθούν επιτυχημένα να ινβερταρουν  τα tcl και καλλίτερα τα haier . τα υπόλοιπα ας αποδείξουν ότι ινβερταρουν όπως μορρις που φαίνεται πάει καλά και toyotomi kuro η κάτι άλλο .....δημοκρατία έχουμε οποίος διαφωνεί ας  μιλήσει εδώ.

Διαφορα στην καταναλωση εννοουσα.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, guzel είπε

Εδώ η διαφορά ενός κανονικού inverter με ένα φασον (πλέον στα ελληνικά). Δες τι έπαθε ο μικρός Γιωργάκης 😂

Αν ο μπαμπας του Γιωργακη ειχε αθορυβο κλιματιστικο δεν θα ειχε ξυπνησει απο το θορυβο πριν 8 χρονια να το κανει με τη μαμα του και να βγει ο Γιωργακης. Να μην παραπονιεται ο Γιωργακης.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

κάποτε κάποιοι ανακάλυψαν το ινβερτερ 

2 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Αν ο μπαμπας του Γιωργακη ειχε αθορυβο κλιματιστικο δεν θα ειχε ξυπνησει απο το θορυβο πριν 8 χρονια να το κανει με τη μαμα του και να βγει ο Γιωργακης. Να μην παραπονιεται ο Γιωργακης.

άλλα αν η γιαγιά του Γιωργάκη  είχε κλιματιστικό δεν θα είχε βγει ούτε ο μπαμπάς..........

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

19 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

To θεμα ειναι να δουμε τη διαφορα αυτων που μπορουν και ινβερταρουν χαμηλα αλλα δεν κλεινουν και αυτων που κλεινουν.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσα κλιματιστικά τηρούν την μηχανολογική επιλογή του αέρα στις περσίδες να είναι πάνω από 42C , αυτά είναι που εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να κατέβουν χαμηλά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να ινβερταρουν, φυσικά και μπορούν, ινβερτερ είναι,  αλλά θα κατέβουν τόσο όσο ο αέρας να μην πέσει κάτω από 42.

Το έχω δείξει με 18αρι άριστον των πεθερικών και το έχω δείξει με το 9αρι carrier (φασον Midea) που έχω.

Παράδειγμα  το daikin κατεβαίνει εκεί που άλλοι περιορισμοί δεν το αφήνουν (δεν ξέρω ποιοι είναι, ίσως η οδήγηση του μοτέρ ) , οπότε κάθετε στα 150W

Screenshot_2019-11-28-23-54-25-404_com_tuya.smartlife.jpg.87bd8271c0decb6dcfb056c61f43f790.jpg

ενώ το carrier είναι στα 330 με την ίδια ζήτηση στα ίδια τετραγωνικά

Screenshot_2019-11-28-23-53-29-579_com.coolkit.jpg.2d01820d55a86e2d0c3eadb957aab0ae.jpg

για να βγάλει , μάντεψε πόσο , 42.

IMG-3453cad51ed9bf41a8cf7a74ed332628-V.jpg.0f6b54f22b88e7026356cd855e0713a5.jpg

Ως αποτέλεσμα το carrier θα ανοιγοκλείνει πιο συχνά.

Επηρεάζετε η θερμική άνεση; Το πιθανότερο.

Αυτές τις ημέρες έχω σκοπό να μετρήσω με το temperature logger που αγόρασα , σε ποιο κλιματιστικό έχω πιο σταθερή θερμοκρασία στον χώρο που είναι και το ζητούμενο σε τελική ανάλυση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσα κλιματιστικά τηρούν την μηχανολογική επιλογή του αέρα στις περσίδες να είναι πάνω από 42C , αυτά είναι που εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να κατέβουν χαμηλά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να ινβερταρουν, φυσικά και μπορούν, ινβερτερ είναι,  αλλά θα κατέβουν τόσο όσο ο αέρας να μην πέσει κάτω από 42.

Το έχω δείξει με 18αρι άριστον των πεθερικών και το έχω δείξει με το 9αρι carrier (φασον Midea) που έχω.

Παράδειγμα  το daikin κατεβαίνει εκεί που άλλοι περιορισμοί δεν το αφήνουν (δεν ξέρω ποιοι είναι, ίσως η οδήγηση του μοτέρ ) , οπότε κάθετε στα 150W

Screenshot_2019-11-28-23-54-25-404_com_tuya.smartlife.jpg.87bd8271c0decb6dcfb056c61f43f790.jpg

ενώ το carrier είναι στα 330 με την ίδια ζήτηση στα ίδια τετραγωνικά

Screenshot_2019-11-28-23-53-29-579_com.coolkit.jpg.2d01820d55a86e2d0c3eadb957aab0ae.jpg

για να βγάλει , μάντεψε πόσο , 42.

IMG-3453cad51ed9bf41a8cf7a74ed332628-V.jpg.0f6b54f22b88e7026356cd855e0713a5.jpg

Ως αποτέλεσμα το carrier θα ανοιγοκλείνει πιο συχνά.

Επηρεάζετε η θερμική άνεση; Το πιθανότερο.

Αυτές τις ημέρες έχω σκοπό να μετρήσω με το temperature logger που αγόρασα , σε ποιο κλιματιστικό έχω πιο σταθερή θερμοκρασία στον χώρο που είναι και το ζητούμενο σε τελική ανάλυση.

φίλε μου προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας και δεν έχεις καμιά υποχρέωση ,ο κάνονας των 42 αν υπάρχει δεν εξηγεί γιατί το carrier soy ( σε διαβάζω)  ανεβάζει  βατ όταν κατεβάσεις εσωτερική σκάλα ανεμιστήρα και κατεβάζει όταν ανεβάσεις, είναι ψυχιατρικού ενδιαφέροντος πίστεψε με ...μην ασχολείσαι πετά το (σου μιλά κάποιος που αγόρασε εξοπλισμό καν το μόνος σου με 500 ευρώ) και έπεται συνέχεια πρώτα ο θεός.....................φιλικά.....

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
17 λεπτά πριν, liakjim είπε

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσα κλιματιστικά τηρούν την μηχανολογική επιλογή του αέρα στις περσίδες να είναι πάνω από 42C , αυτά είναι που εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να κατέβουν χαμηλά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να ινβερταρουν, φυσικά και μπορούν, ινβερτερ είναι,  αλλά θα κατέβουν τόσο όσο ο αέρας να μην πέσει κάτω από 42.

Το έχω δείξει με 18αρι άριστον των πεθερικών και το έχω δείξει με το 9αρι carrier (φασον Midea) που έχω.

Παράδειγμα  το daikin κατεβαίνει εκεί που άλλοι περιορισμοί δεν το αφήνουν (δεν ξέρω ποιοι είναι, ίσως η οδήγηση του μοτέρ ) , οπότε κάθετε στα 150W

Screenshot_2019-11-28-23-54-25-404_com_tuya.smartlife.jpg.87bd8271c0decb6dcfb056c61f43f790.jpg

ενώ το carrier είναι στα 330 με την ίδια ζήτηση στα ίδια τετραγωνικά

Screenshot_2019-11-28-23-53-29-579_com.coolkit.jpg.2d01820d55a86e2d0c3eadb957aab0ae.jpg

για να βγάλει , μάντεψε πόσο , 42.

IMG-3453cad51ed9bf41a8cf7a74ed332628-V.jpg.0f6b54f22b88e7026356cd855e0713a5.jpg

Ως αποτέλεσμα το carrier θα ανοιγοκλείνει πιο συχνά.

Επηρεάζετε η θερμική άνεση; Το πιθανότερο.

Αυτές τις ημέρες έχω σκοπό να μετρήσω με το temperature logger που αγόρασα , σε ποιο κλιματιστικό έχω πιο σταθερή θερμοκρασία στον χώρο που είναι και το ζητούμενο σε τελική ανάλυση.

Διαφορα συνολικης καταναλωσης παλι δεν εχουμε. Μινιμουμ στιγμιαια ξερουμε. Το ενα κατεβαινει, το αλλο οχι.
Επισης δεν ειμαι σιγουρος για τον κανονα των 42C. Αυτο που εχω παρατηρησει στο δικο μου ειναι οτι η συμπεριφορα του αλλαζει κυριως με την εξωτερικη θερμοκρασια.

Επεξ/σία από rbx1000
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Είναι αυτό που λέει η Toshiba στο βίντεο: Τα Inverter έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την ισχύ τους με ακρίβεια υπολογίζοντας τις απώλειες του χώρου χωρίς να κλείνουν. Τα υπόλοιπα για Α,Β λόγο απλά δεν λειτουργούν σαν inverter...

Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν inverter και inverter..για εμένα inverter Β διαλογής.

Τότε όταν πιέζαμε την toyotomi για να καταλάβουμε τι συμβαίνει είχαν πει ότι το izuru δεν είναι ALL DC Inverter γι αυτό και δεν μπορουσε να κατεβάσει τα watt. Δηλαδή είναι εν μέρη inverter, επίσης να θυμίσω ότι τοτε είχαν προσθέσει δίπλα στο Kuro το ALL DC INVERTER. Δηλαδή inverter σε όλα τα μέρη: συμπιεστής, ανεμιστήρες κλπ

Επεξ/σία από guzel
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, rbx1000 είπε

Διαφορα συνολικης καταναλωσης παλι δεν εχουμε. Μινιμουμ στιγμιαια ξερουμε. Το ενα κατεβαινει, το αλλο οχι.

διάβασε την μοναδική περίπτωση σύγκρισης που θα δεις  ........αντιεπιστημονικη θα πεις μαζί σου αιολη θα πεις μαζί σου άλλα ότι και να πω η πεις θα σου πω είναι η μοναδική αν σου λέει κάτι και είναι και ψιλοαντικειμενικη με την έννοια αν περίμενε η φουτζιτσου διαφήμιση από αυτόν θα το έκλεινε το μαγαζί (οταν ειχε κρυο φοβηθηκε τα defrost),αν εχεις καλυτερο συγκριτικο τεστ με οση επιστημονικοτητα μπορει να υπαρχει δειξτο μου, φιλικά.............

11 λεπτά πριν, guzel είπε

Είναι αυτό που λέει η Toshiba στο βίντεο: Τα Inverter έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την ισχύ τους με ακρίβεια υπολογίζοντας τις απώλειες του χώρου χωρίς να κλείνουν. Τα υπόλοιπα για Α,Β λόγο απλά δεν λειτουργούν σαν inverter...

Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν inverter και inverter..για εμένα inverter Β διαλογής.

Τότε όταν πιέζαμε την toyotomi για να καταλάβουμε τι συμβαίνει είχαν πει ότι το izuru δεν είναι ALL DC Inverter γι αυτό και δεν μπορουσε να κατεβάσει τα watt. Δηλαδή είναι εν μέρη inverter, επίσης να θυμίσω ότι τοτε είχαν προσθέσει δίπλα στο Kuro το ALL DC INVERTER. Δηλαδή inverter σε όλα τα μέρη: συμπιεστής, ανεμιστήρες κλπ

άλλα τα kuro είναι all dc inverter παραταυτα ινβερταρουν σε βαθύ χειμώνα και μόνο αν το κατάλαβα καλά

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, grizos είπε

διάβασε την μοναδική περίπτωση σύγκρισης που θα δεις  ........αντιεπιστημονικη θα πεις μαζί σου αιολη θα πεις μαζί σου άλλα ότι και να πω η πεις θα σου πω είναι η μοναδική αν σου λέει κάτι και είναι και ψιλοαντικειμενικη με την έννοια αν περίμενε η φουτζιτσου διαφήμιση από αυτόν θα το έκλεινε το μαγαζί (οταν ειχε κρυο φοβηθηκε τα defrost),αν εχεις καλυτερο συγκριτικο τεστ με οση επιστημονικοτητα μπορει να υπαρχει δειξτο μου, φιλικά.............

Δεν αμφισβητω κατι. Αυτο που ενδιαφερει να μαθουμε ειναι την συνολικη καταναλωση σε ενα ευλογο χρονικο διαστημα (ημερα η εβδομαδα η μηνα η whatever).

Αν στις 12:00 το ενα δειχνει 180w και το αλλο 400w kai στις 12:30 το ενα 180w και το αλλο 5w επειδη ειναι κλειστο δε μας λεει κατι για την συγκριτικη τους καταναλωση σε αυτο το μισαωρο.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Διαφορα συνολικης καταναλωσης παλι δεν εχουμε. Μινιμουμ στιγμιαια ξερουμε. Το ενα κατεβαινει, το αλλο οχι.
Επισης δεν ειμαι σιγουρος για τον κανονα των 42C. Αυτο που εχω παρατηρησει στο δικο μου ειναι οτι η συμπεριφορα του αλλαζει κυριως με την εξωτερικη θερμοκρασια.

Το ποστ έδειξε στιγμιαία κατανάλωση με σκοπό να αναδείξει το φαινόμενο. Μη ξεχνάς ότι το Daikin δηλώνει περισσότερα ελάχιστα BTUs από το carrier, παρόλα αυτά σε πραγματικές συνθήκες βλέπουμε ότι ο κανόνας των 42βαθμων είναι που ορίζει τα πράγματα.

Καταναλώσεις διάρκειας έχω δείξει παλιότερα και θα ξαναδειξω όταν πιάσουν τα κρύα περισσότερο .

Όσο για τη θερμοκρασία, πάρε ένα γρήγορο θερμόμετρο πχ thermocouple όπως έχω και θα δεις.

 

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
9 λεπτά πριν, grizos είπε

 

άλλα τα kuro είναι all dc inverter παραταυτα ινβερταρουν σε βαθύ χειμώνα και μόνο αν το κατάλαβα καλά

Δεν έχω πετύχει κάποιον με μεγάλο kuro 18-24 να δούμε τι παίζει... Θα είχε ενδιαφέρον!

Προσωπικά πιστεύω ότι θα είχε την ίδια συμπεριφορά με izuru να σου πω την αλήθεια και ας το βάφτισαν All dc inverter ...

Επεξ/σία από guzel
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...