5 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Κάθε κλιματιστικό inverter έχει ένα εύρος λειτουργίας σε btu/h .Min capacity και Max capacity. Kάθε inverter έχει μια ελάχιστη απόδοση btu/h (το κάθε μοντέλο διαφορετική ελάχιστη) η οποία μεταβάλετε ανάλογα και με τις εξωτερικές θερμοκρασίες . 
Απο την άλλη ο κάθε χώρος έχει διαφορετικές απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης .  Αν το κλιματιστικό μπορεί να πέσει στα 2000 btu/h ενώ ο χώρος σου εκείνη την στιγμή για δεδομένες συνθήκες έχει ανάγκη 1500 btu/h για να διατηρήσει  τη θερμοκρασία τί νομίζεις ότι θα κάνει το κάθε κλιματιστικό ; H θερμοκρασία του χώρου σου θα ανεβαίνει .
Το ίδιο κλιματιστικό που έχεις εσύ στο χώρο αυτό και βλέπεις αυτές τις συμπεριφορές αν το βάλεις σε άλλο χώρο παίζει να μην κλείσει και ποτέ των ποτών . Ενα κλιματιστικό δε συμπεριφέρεται το ίδιο σε όποιο χώρο και αν το βάλεις.

Inverter δε σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ! Αυτό είναι λάθος αντίληψη . 

Το έτος τί σχέση έχει; Η τεχνολογία των inverters είναι αυτή . Έχουν min και max capacity που μπορούν να αποδώσουν  και ο κάθε χώρος διαφορετικές απαιτήσεις οι οποίες απαιτήσεις αλλάζουν τόσο εξαιτίας της εξωτερικής θερμοκρασίας όσο και των δικών σου προτιμήσεων, δηλαδή θερμοκρασία που ζητάς απο το μηχάνημα. 

Ψάξε, διάβασε , googlare αν δεν σου αρκεί αυτό που σου λέω . 

 

Επιμένεις δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό να ανάβεις ένα κλιματιστικό και να ζητας 23 βαθμούς  σε ένα χώρο που έχει 17 βαθμους και αυτό να σβήνει πριν πίασει τους 18 ....οκ είναι δικαιωμά σου .

  • Like 1
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
18 λεπτά πριν, grizos είπε

Επιμένεις δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό να ανάβεις ένα κλιματιστικό και να ζητας 23 βαθμούς  σε ένα χώρο που έχει 17 βαθμους και αυτό να σβήνει πριν πίασει τους 18 ....οκ είναι δικαιωμά σου .

Μη ξεχνάμε ότι μάλλον ήταν δικιά της ιδέα οι 42 βαθμοί και τώρα εισάγει νέα τεχνολογια, άνοιξε - κλείσε. Τα 20 δευτερόλεπτα μάλλον είναι να προλαβαίνεις να ανοίγεις το παράθυρο για είσοδο φρέσκου αέρα... 

  • Like 1
Δημοσ.
Μόλις τώρα, guzel είπε

Μη ξεχνάμε ότι μάλλον ήταν δικιά της ιδέα οι 42 βαθμοί και τώρα εισάγει νέα τεχνολογια, άνοιξε - κλείσε. Τα 20 δευτερόλεπτα μάλλον είναι να προλαβαίνεις να ανοίγεις το παράθυρο για είσοδο φρέσκου αέρα... 

Δεν υπάρχει αυτό με τα 20δευτ.

35 λεπτά πριν, grizos είπε

Επιμένεις δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό να ανάβεις ένα κλιματιστικό και να ζητας 23 βαθμούς  σε ένα χώρο που έχει 17 βαθμους και αυτό να σβήνει πριν πίασει τους 18 ....οκ είναι δικαιωμά σου .

Μπορώ να στο δείξω με το carrier αν θες και εξηγείται με τον μηχανισμό που σου έθιξα.

  • Like 1
  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Στους 7C εξωτερική θερμοκρασία η ελάχιστη απόδοση που μπορεί να βγάλει το Daikin Sensira 9000 είναι 4436 btu/h. Όσο ανεβαίνει η εξ.θερμοκρασια αυτή η ελάχιστη απόδοση αυξάνεται... Ονομαστικη απόδοση έχει 9555btu/h. Χονδρικά δηλαδή μπορεί να ριξει περίπου στα μισά την απόδοση του εάν τόσο θέλει ο χώρος. Λογικό μου φαίνεται να έχει υπό συνθήκες μερικές συμπεριφορες on/off.

Για σύγκριση το toyo 856zr (18000btu) έχει ελάχιστη απόδοση (στα χαρτιά τουλάχιστον) 3820btu/h.

 

 

Επεξ/σία από Rnd1978
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, guzel είπε

Μη ξεχνάμε ότι μάλλον ήταν δικιά της ιδέα οι 42 βαθμοί και τώρα εισάγει νέα τεχνολογια, άνοιξε - κλείσε. Τα 20 δευτερόλεπτα μάλλον είναι να προλαβαίνεις να ανοίγεις το παράθυρο για είσοδο φρέσκου αέρα... 

Καλό το χιούμορ  😀 αλλά ορισμένοι κάνουν την τρίχα τριχιά και οφέιλω να ξαναπώ 'οτι το 25 sensira  είναι ένα καλό μηχάνημα 'ισως το καλύτερο σαν σχέση κόστους αξίας , φυσικά και  δεν είναι daisekai (μην πω άλλο μοντέλο και παρεξηγηθώ) , και ότι αυτή η μη φυσιολογική συμπεριφορά θα περάσει απο τους περισσοτερους απαρατήρητη και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την γενική εικόνα .

Ακολουθεί γράφημα με ζητηση 23 εξωτερικη  10  εσωτερική 17 στην έναρξη και τώρα  20 που είναι σαφώς διαφορετικό απο το χθεσινό, αυτή την φορα το quiet είναι ενεργοποιημένο απο την αρχή. (ενδιαφέρων θα ήταν να δω ανάλογο γράφημα απο το δικό σου )

image.png.47bd558b9902ba994e8308001ce990bb.png

  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
5 λεπτά πριν, grizos είπε

Καλό το χιούμορ  😀 αλλά ορισμένοι κάνουν την τρίχα τριχιά και οφέιλω να ξαναπώ 'οτι το 25 sensira  είναι ένα καλό μηχάνημα 'ισως το καλύτερο σαν σχέση κόστους αξίας , φυσικά και  δεν είναι daisekai (μην πω άλλο μοντέλο και παρεξηγηθώ) , και ότι αυτή η μη φυσιολογική συμπεριφορά θα περάσει απο τους περισσοτερους απαρατήρητη και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την γενική εικόνα .

Ακολουθεί γράφημα με ζητηση 23 εξωτερικη  10  εσωτερική 17 στην έναρξη και τώρα  20 που είναι σαφώς διαφορετικό απο το χθεσινό, αυτή την φορα το quiet είναι ενεργοποιημένο απο την αρχή. (ενδιαφέρων θα ήταν να δω ανάλογο γράφημα απο το δικό σου )

image.png.47bd558b9902ba994e8308001ce990bb.png

Περίπου δηλαδή στην εξ.θερμοκρασια που είχες 15:00 και μετά, η ελάχιστη απόδοση  του κλιματιστικόυ = απώλειες χώρου 

Αυτό με το quiet που δεν κάνει on/off δεν μπορώ να καταλάβω,το σίγουρο είναι ότι όταν το ενεργοποιείς σε κάποια daikin ρίχνει και την μέγιστη απόδοση του κλιματιστικόυ όπως δλδ κάνει το power select στα toshiba. 

 

Επεξ/σία από Rnd1978
Δημοσ.
26 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δεν υπάρχει αυτό με τα 20δευτ.

Μπορώ να στο δείξω με το carrier αν θες και εξηγείται με τον μηχανισμό που σου έθιξα.

Καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λες και έχεις δίκαιο να προσπαθείς να το ερμηνέυσεις έτσι αλλά η αισθησή μου είναι ότι κάτι άλλο παίζει που δεν μπορώ ακόμη να το εξηγήσω.Οταν θα βάλω 3 rc-5 +καταγραφικό βατ μαζί θα έχουμε καλύτερη εικόνα.

Δημοσ.
12 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Στους 7C εξωτερική θερμοκρασία η ελάχιστη απόδοση που μπορεί να βγάλει το Daikin Sensira 9000 είναι 4436 btu/h. Όσο ανεβαίνει η εξ.θερμοκρασια αυτή η ελάχιστη απόδοση αυξάνεται... Ονομαστικη απόδοση έχει 9555btu/h. Χονδρικά δηλαδή μπορεί να ριξει περίπου στα μισά την απόδοση του εάν τόσο θέλει ο χώρος. Λογικό μου φαίνεται να έχει υπό συνθήκες μερικές συμπεριφορες on/off.

Για σύγκριση το toyo 856zr (18000btu) έχει ελάχιστη απόδοση (στα χαρτιά τουλάχιστον) 3820btu/h.

-1 πόντος για μένα το συγκεκριμένο Daikin

Στην πράξη με 135W που το έχω δει, πάει αρκετά χαμηλότερα από 4400btus.

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Στην πράξη με 135W που το έχω δει, πάει αρκετά χαμηλότερα από 4400btus.

Αν είχαμε το engineering manual θα βλέπαμε ακριβώς ...

  • Like 1
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, grizos είπε

Καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λες και έχεις δίκαιο να προσπαθείς να το ερμηνέυσεις έτσι αλλά η αισθησή μου είναι ότι κάτι άλλο παίζει που δεν μπορώ ακόμη να το εξηγήσω.Οταν θα βάλω 3 rc-5 +καταγραφικό βατ μαζί θα έχουμε καλύτερη εικόνα.

Αν πάω τώρα στο carrier και το βάλω μπρος σε κρύο δωμάτιο χωρίς follow me, σε 5' θα διαβάσει 27 (το βλέπω στο app) και θα σβήσει. Μετά από καμιά 20αριά on-off θα πιάσει θερμοκρασία.

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Περίπου δηλαδή στην εξ.θερμοκρασια που είχες 15:00 και μετά, η ελάχιστη απόδοση  του κλιματιστικόυ = απώλειες χώρου 

Οχι ακριβώς ,μπορεί να πέσει στα 150 (εγω μεχρι 180 το ειδα) η ευθεία στο γραφημα είναι 190 η ζήτηση είναι ακόμη αλλοι 3 βαθμοί αλλα εδώ μπορει να φταίνε άλλοι παράγοντες όπως πχ το quiet ,το θερμομετρό μου , η θέση του θερμομέτρου μου  στον χώρο κ.λ.π.

  • Like 1
Δημοσ.
3 λεπτά πριν, liakjim είπε

Αν πάω τώρα στο carrier και το βάλω μπρος σε κρύο δωμάτιο χωρίς follow me, σε 5' θα διαβάσει 27 (το βλέπω στο app) και θα σβήσει. Μετά από καμιά 20αριά on-off θα πιάσει θερμοκρασία.

Δεν διαφωνω κάπου , ίσως έχω και μία καταγραφή πρίν μέρες με 3 καταγραφικα θερμοκρασιας μαζί αλλα δεν θυμάμαι ουτε την ζήτηση που το είχα ούτε τα σετινκς

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
9 λεπτά πριν, liakjim είπε

Στην πράξη με 135W που το έχω δει, πάει αρκετά χαμηλότερα από 4400btus.

Θα ειχες κάτω από 7C εξωτερική για να βγάλει χαμηλότερη απόδοση από 4400 !

Επεξ/σία από Rnd1978
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, filipN είπε

Όντως είναι καλό μηχάνημα, και γι αυτό ακριβώς τον λόγο δεν χρειάζεται ούτε άμεση ούτε έμμεση διαφήμιση...

Προσπαθώ να μεταβιβάσω τις εμπειρίες μου όσο ποιο αντικειμενικά μπορώ,κάποιοι ίσως το πάρουν σαν διαφήμιση και κάποιοι άλλοι σαν δυσφήμιση .....

Δημοσ.
26 minutes ago, Rnd1978 said:

Θα ειχες κάτω από 7C εξωτερική για να βγάλει χαμηλότερα !

7 δεκ 5:52 το πρωί

Παίζει να είχε πιο κάτω http://penteli.meteo.gr/stations/oropos/NOAAMO.TXT

 

26 minutes ago, Rnd1978 said:

Θα ειχες κάτω από 7C εξωτερική για να βγάλει χαμηλότερα !

Πάντως και στους 16C στα 160-170W παίζει που πάλι πρέπει να είναι παρακάτω από τα 4400btus.

Βασικά ήταν ο λόγος που το φοβήθηκα και πήγα στο carrier με τα ~3000min.

Που να 'ξερα...