2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Μη ελεγχόμενη αφύγρανση σε ψύξη κάνουν όλα. 

Ελεγχόμενη αφύγρανση και σε ψύξη κ σε θέρμανση κάνει μόνο το Daikin ururu sarara https://www.skroutz.gr/s/4070855/Daikin-Ururu-Sarara-FTXZ35N-RXZ35N.html

Ο εσωτερικός καθαρισμός για τη μούχλα, είναι απλά λειτουργία σε ανεμιστήρα όταν προηγουμένως έχει λειτουργήσει σε ψύξη. Δεν ξέρω αν έχει, θα πρέπει να το ρωτήσεις γιατί δεν λέει κάτι τέτοιο (το Toshiba πχ το έχει και το λέει -> Αυτοκαθαρισμός: Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού μειώνει την υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού, καταπολεμόντας έτσι τη δυσοσμία και τον σχηματισμό μούχλας. Όταν κλείσετε το κλιματιστικό, ένας εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργήσει αυτόματα για να αφαιρέσει την υγρασία και να στεγνώσει το ψυκτικό στοιχείο.)

σε ευχαριστω,γιατι ενας ψυκτικος μου ειχε πει αν δεν εχει αυτοκαθαρισμο αν ερθω εγω και στο καθαρισω με τα χημικα που ριχνουμε θα στα Γ@#$@#$@# ολα τα φιλτρα..
ισχυει οτι ετσι γινεται ο καθαρισμος απο ψυκτικο η δεν ξερει και πολλα?

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
14 λεπτά πριν, mixos23 είπε

σε ευχαριστω,γιατι ενας ψυκτικος μου ειχε πει αν δεν εχει αυτοκαθαρισμο αν ερθω εγω και στο καθαρισω με τα χημικα που ριχνουμε θα στα Γ@#$@#$@# ολα τα φιλτρα..
ισχυει οτι ετσι γινεται ο καθαρισμος απο ψυκτικο η δεν ξερει και πολλα?

Εδώ δεν ξέρω να σου πω.

Από ότι έχω καταλάβει πάντως, σε αυτό το κομμάτι φαίνεται να πλεονεκτεί η Toshiba που έχει το σύστημα με τον αέρα αλλά και το magic coil που πρέπει να είναι μια επικάλυψη και βοηθάει να παραμένει καθαρό.

Βέβαια που σταματάει το μάρκετιγνκ που ξεκινάει η πραγματικότητα θα σε γελάσω.

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

@liakjim το fujitsu το έχεις μόνιμα στο auto (fan)? Παρατηρώ και εγώ αυτό που λέει ο @Rnd1978 ότι το shorai όταν δουλευει πολλές ώρες σαν να μπαίνει σε βύθιση κάθεται στα 150-160w και αν ανεβάσεις θερμοκρασία αργεί πολύ να πάρει στροφές. Όταν έχω τον ανεμιστήρα στη πρώτη σκάλα αφενός διανέμει τον αέρα πιο ορθά, νιώθεις το σπίτι πολύ πιο ζεστό, ενώ πριν θα έπρεπε να το έβαζα στους 23 αλλά η κατανάλωση δεν κατεβαίνει κάτω από 300W.  Παίζει 300-380W αλλά το σπίτι είναι πολύ πιο ζεστό και ας είναι στους 22 και χωρίς auto δεν μπαίνει σε βύθιση.

όταν το κάνει αυτό ο χώρος πάει 21 ενώ έχω επιθυμητή 22, το έχω δει και 20.5 σα να κοιμάται ένα πράγμα 

Επεξ/σία από guzel
Δημοσ.
1 ώρα πριν, Artakos είπε

Με τι ειναι τσεκαρισμενο?και με ποιον συντελεστη το κανει?, δεν σου την λεω,το ρεζουμε παω να πιάσω,να δουμε ποτε εχπυμε σωστες ενδείξεις κ ποτε οχι

Έχω μετρητή ράγας για το 18 αρι και έχω στο ίδιο στην tp link οπότε από.την στιγμή που ο μετρητής ράγας και η πρίζα γράφει το ίδιο δε νομίζω ότι μπορεί να κάνουν λάθος και τα δύο η να συμβαδίζει το λάθος 

  • Like 1
Δημοσ.
26 λεπτά πριν, guzel είπε

@liakjim το fujitsu το έχεις μόνιμα στο auto (fan)? Παρατηρώ και εγώ αυτό που λέει ο @Rnd1978 ότι το shorai όταν δουλευει πολλές ώρες σαν να μπαίνει σε βύθιση κάθεται στα 150-160w και αν ανεβάσεις θερμοκρασία αργεί πολύ να πάρει στροφές. Όταν έχω τον ανεμιστήρα στη πρώτη σκάλα αφενός διανέμει τον αέρα πιο ορθά, νιώθεις το σπίτι πολύ πιο ζεστό, ενώ πριν θα έπρεπε να το έβαζα στους 23 αλλά η κατανάλωση δεν κατεβαίνει κάτω από 300W.  Παίζει 300-380W αλλά το σπίτι είναι πολύ πιο ζεστό και ας είναι στους 22 και χωρίς auto δεν μπαίνει σε βύθιση.

όταν το κάνει αυτό ο χώρος πάει 21 ενώ έχω επιθυμητή 22, το έχω δει και 20.5 σα να κοιμάται ένα πράγμα 

To έχω πάντα στο αυτόματο.

Σε αντίθεση με εσάς δεν έχω πρόβλημα παροχής αέρα. Ίσα ίσα το αντίθετο , ότι δηλαδή θα ήθελα να έχει και ένα mode με πιο χαμηλή παροχή άρα και θόρυβο, ακόμα και από το quiet .

Το καλό είναι ότι στα πέρατα του ενιαίου έχω πάντα υψηλές θερμοκρασίες, ενώ αέρας ταξιδεύει (με τη βοήθεια και της φυσικής) και στον πάνω όροφο οπότε σπάει και εκεί.

Γενικά έχω καταλάβει ότι η Fujitsu έχει προγραμματίσει/σχεδιάσει το συγκεκριμένο μηχάνημα με το να χρησιμοποιεί όσο περισσότερο αέρα μπορεί με στόχο τη μέγιστη απόδοση εις βάρους όμως του θορύβου μέσα/έξω.

 

  • Like 1
Δημοσ.

Μολις μιλησα με την inventor,

Ειναι φυσιολογικο μου ειπε να εχει οn οff ενα κλιματιστικο ινβερτερ,γιατι εχει καλυψει τις απώλειες,και γιατι του λεω αφου εχει καλυψει τις απωλειες δεν παιζει στα χαμηλα δηλ να τραβαει 1,4Α και να κανει συντήρηση αλλα απο τα 3,6Ακατευθειαν κοβει?ειναι ο χωρος και ειναι η θερμοκρασια που οριζω χαμηλη και και και,στο τελος εκλεισε η γραμμη και δεν ξανασηκωνουν,

Δεν υπαρχει μηχανημα 24αρι να πεφτει στα 1,4Α και και και,

Ωραια το μεσα το δωματιο που ειναι μικρο το κλιματιστικο για τον χωρο γιατι κοβει? Κ ξεκινησε παλι κσι και και,ο χωρος και ζητουμενο κτλ

Κ εαν δεν σε ευχαριστεί να πας στο καταστημα να το πεις

Μα το θεμα με την ινβεντορ το εχω, 

Ξεχασα να του πω για τις αποσυνδεσεις στην εφαρμογη,γενικα δεν εμεινα ευχαριστημενος καθως υποστηριζε οτι ειναι φυσιολογικο ολο αυτο

  • Sad 1
Δημοσ.

Στο fujitsu asyg24klca σύνδεσα τον μετρητή κατανάλωσης την Κυριακή 22/12. Σήμερα το πρωί με μόνιμα επιθυμητή θερμοκρασία 23 κ διακοπτόμενη λειτουργία τις ώρες που λείπω από το σπίτι έχω 19Kwh..Είναι πολλές ή φυσιολογικές; 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
48 λεπτά πριν, Artakos είπε

Μολις μιλησα με την inventor,

Ειναι φυσιολογικο μου ειπε να εχει οn οff ενα κλιματιστικο ινβερτερ,γιατι εχει καλυψει τις απώλειες,και γιατι του λεω αφου εχει καλυψει τις απωλειες δεν παιζει στα χαμηλα δηλ να τραβαει 1,4Α και να κανει συντήρηση αλλα απο τα 3,6Ακατευθειαν κοβει?ειναι ο χωρος και ειναι η θερμοκρασια που οριζω χαμηλη και και και,στο τελος εκλεισε η γραμμη και δεν ξανασηκωνουν,

Δεν υπαρχει μηχανημα 24αρι να πεφτει στα 1,4Α και και και,

Ωραια το μεσα το δωματιο που ειναι μικρο το κλιματιστικο για τον χωρο γιατι κοβει? Κ ξεκινησε παλι κσι και και,ο χωρος και ζητουμενο κτλ

Κ εαν δεν σε ευχαριστεί να πας στο καταστημα να το πεις

Μα το θεμα με την ινβεντορ το εχω, 

Ξεχασα να του πω για τις αποσυνδεσεις στην εφαρμογη,γενικα δεν εμεινα ευχαριστημενος καθως υποστηριζε οτι ειναι φυσιολογικο ολο αυτο

Απαράδεκτοι.

Καταρχάς πως τολμάει και σου λέει ότι δεν υπάρχει μηχάνημα 24άρι να πέφτει στα 1.4Α όταν το λένε οι ίδιοι στα χαρακτηριστικά ;;;;;

Screenshot-5.png.e376da83ffb6a54223bf319a28a6b790.png

Μάλλον θα πρέπει να προχωρήσεις σε εξώδικο προς το κατάστημα αγοράς με κοινοποίηση την inventor .

Δεν είναι δυνατόν να λένε κάτι και να μην ισχύει.

ΥΓ

Αν και δεν απαιτείται δείξτους και αυτό από το ASYG24KLCA 

Screenshot_2019-12-26-21-02-00-551_com.miui.gallery.jpg

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
39 λεπτά πριν, Artakos είπε

Μολις μιλησα με την inventor,

Ειναι φυσιολογικο μου ειπε να εχει οn οff ενα κλιματιστικο ινβερτερ,γιατι εχει καλυψει τις απώλειες,και γιατι του λεω αφου εχει καλυψει τις απωλειες δεν παιζει στα χαμηλα δηλ να τραβαει 1,4Α και να κανει συντήρηση αλλα απο τα 3,6Ακατευθειαν κοβει?ειναι ο χωρος και ειναι η θερμοκρασια που οριζω χαμηλη και και και,στο τελος εκλεισε η γραμμη και δεν ξανασηκωνουν,

Δεν υπαρχει μηχανημα 24αρι να πεφτει στα 1,4Α και και και,

Ωραια το μεσα το δωματιο που ειναι μικρο το κλιματιστικο για τον χωρο γιατι κοβει? Κ ξεκινησε παλι κσι και και,ο χωρος και ζητουμενο κτλ

Κ εαν δεν σε ευχαριστεί να πας στο καταστημα να το πεις

Μα το θεμα με την ινβεντορ το εχω, 

Ξεχασα να του πω για τις αποσυνδεσεις στην εφαρμογη,γενικα δεν εμεινα ευχαριστημενος καθως υποστηριζε οτι ειναι φυσιολογικο ολο αυτο

Πες τους πως θέλεις να μιλήσεις με κάποιον πραγματικά υπεύθυνο όταν τους πάρεις.

Όχι με τον κάθε υπάλληλο που ποσώς τον ενδιαφέρει η φήμη της εταιρείας.

Εξήγησε τους πως συμμετέχεις σε τεχνολογικά φόρουμ μηχανολογικού περιεχομένου και ξέρεις ότι το μηχάνημα δεν κάνει αυτό που διαφημίζεται ότι κάνει.

Τέλος στείλ'τους ένα καλό βίντεο με την κακή συμπεριφορά του κλιματιστικού και πες τους πως αν δεν ξέρουν να βοηθήσουν θα το ανεβάσεις youtube να σε βοηθήσουν από εκεί...

Και να δεί και λίγο ο κόσμος τι προϊόντα και τι υποστήριξη προσφέρει η invertor...  

Επεξ/σία από yiannis_1
  • Like 1
Δημοσ.

Μου ειπε οτ δουλευε στην daikin πριν και οτι εαν εαν υπηρχε μηχανημα να γραφει κατω απο 1,4 θα παει να το παρει

Νομιζω πρεπει να μπει σε εξοδα τωρα να το πάρει,

κατσε να το βαλω στο tp link να καλυψω το ενδεχόμενο με φωτο κ βλεπω πως προχωράει,

Επίσης  τα 320w ελαχιστη, δεν ισxυουν καθως με τα λεγομενα του τοσο ζηταγε ο χωρος τοσο έδινε το κλιμα πχ 1000w

Για ελαχιστες καταναλωσεις και ελαχιστο ρευμα που γραφουν ουτε λογος,καθως μπλια μπλια μπλια τοσο ζηταγε ο χωρος

 

 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
14 λεπτά πριν, Artakos είπε

Μου ειπε οτ δουλευε στην daikin πριν και οτι εαν εαν υπηρχε μηχανημα να γραφει κατω απο 1,4 θα παει να το παρει

Νομιζω πρεπει να μπει σε εξοδα τωρα να το πάρει,

κατσε να το βαλω στο tp link να καλυψω το ενδεχόμενο με φωτο κ βλεπω πως προχωράει,

Επίσης  τα 320w ελαχιστη, δεν ισxυουν καθως με τα λεγομενα του τοσο ζηταγε ο χωρος τοσο έδινε το κλιμα πχ 1000w

 

Αν δεν έχεις πιάσει επιθυμητή δεν είναι παράλογα τα λεγόμενα του.

Αλλά αν έχεις πιάσει θερμοκρασία και είσαι σε φάση διατήρησής της περιμένοντας να κόψει  και αντ'αυτού κάνει off τότε έχουμε δίκιο εμείς.

Επίσης εξήγησέ του ότι δεν ξέρει τα προϊόντα τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (εν ολίγοις την δουλειά του) γιατί άλλα πράγματα λένε στο manual τους και άλλα αυτός...

Δεν αγοράζεις θερμοπομπό να έχεις στάνταρ κατανάλωση...

Επεξ/σία από yiannis_1
  • Like 2
Δημοσ.
1 ώρα πριν, g-e-o είπε

Στο fujitsu asyg24klca σύνδεσα τον μετρητή κατανάλωσης την Κυριακή 22/12. Σήμερα το πρωί με μόνιμα επιθυμητή θερμοκρασία 23 κ διακοπτόμενη λειτουργία τις ώρες που λείπω από το σπίτι έχω 19Kwh..Είναι πολλές ή φυσιολογικές; 

Εάν ο χωρος σου ειναι μεγάλος και έχει απώλειες και σε συνδυασμό με τους 23 ζητούμενη τότε ειναι φυσιολογικό. Κατεβασε την θερμοκρασία στους 20 και πες μας πάλι ώρες και ενέργεια. 

Δημοσ.
49 λεπτά πριν, Artakos είπε

Μου ειπε οτ δουλευε στην daikin πριν και οτι εαν εαν υπηρχε μηχανημα να γραφει κατω απο 1,4 θα παει να το παρει

χαχαχαχαχα

Δημοσ.
22 λεπτά πριν, yiannis_1 είπε

Αν δεν έχεις πιάσει επιθυμητή δεν είναι παράλογα τα λεγόμενα του.

Αλλά αν έχεις πιάσει θερμοκρασία και είσαι σε φάση διατήρησής της περιμένοντας να κόψει  και αντ'αυτού κάνει off τότε έχουμε δίκιο εμείς.

Επίσης εξήγησέ του ότι δεν ξέρει τα προϊόντα τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (εν ολίγοις την δουλειά του) γιατί άλλα πράγματα λένε στο manual τους και άλλα αυτός...

Δεν αγοράζεις θερμοπομπό να έχεις στάνταρ κατανάλωση...

Θερμοκρασια δεν ξερω εαν εχει πιασει.δηλ σε ποια απόσταση να βαλω το θερμομετρο κτλ,αλλα απο την εφαρμογη της ινβετορ,με ζητουμενο 21 παει η εσωτερική 27,5,πράγμα το οποιο δεν υπαρχει περίπτωση να εχει γινει, απο το φουλ πχ τραβαει 12Α πεφτει στα 3,6Amp το ελαχιστο που εχω δει και μετα off,

Κατ'αυτόν ειναι φυσιολογικο τετοια συμπεριφορά και οχι να πεσει κ αλλο η αποδοση πχ να τραβαει 2Α 

Ειναι φυσιολογικο μου ειπε να τραβάει 12Α να πέφτει στα 3,6 και μετα off και το ιδιο να γινεται αιωνιος καθε 5-10 λεπτα

Γιατι ''τοσα ζηταει  χωρος''

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, Artakos είπε

Θερμοκρασια δεν ξερω εαν εχει πιασει.δηλ σε ποια απόσταση να βαλω το θερμομετρο κτλ,αλλα απο την εφαρμογη της ινβετορ,με ζητουμενο 21 παει η εσωτερική 27,5,πράγμα το οποιο δεν υπαρχει περίπτωση να εχει γινει, απο το φουλ πχ τραβαει 12Α πεφτει στα 3,6Amp το ελαχιστο που εχω δει και μετα off,

Κατ'αυτόν ειναι φυσιολογικο τετοια συμπεριφορά και οχι να πεσει κ αλλο η αποδοση πχ να τραβαει 2Α 

Ειναι φυσιολογικο μου ειπε να τραβάει 12Α να πέφτει στα 3,6 και μετα off και το ιδιο να γινεται αιωνιος καθε 5-10 λεπτα

Γιατι ''τοσα ζηταει  χωρος''

Ναι αλλά έχει 10 χρόνια εγγύηση.