Καλά συγκρίνετε το Mitsubishi που βγάζει scop 6 , ακόμα και σε μεγαλύτερο φορτίο, σε σχέση με τον Κινέζο που το πάει ίσα ίσα να βγάλει 5.1;;;

Πλιζ

 

  • Like 1
  • Confused 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Μπορω να πω οτι σημερα δεν ειδα κατι το περιεργο, εκτος το σημειο μετα το πρωτο κλεισιμο (11.48) οπου εκανε το κουλο να δουλεψει σε υψηλα watt. Αυτο ειδα και αλλες φορες και ηταν η αιτια που με ξεκινησα αυτο το τεστ.

Βλεπω ομως οτι η λειτουργεια του εξαρτατε απολυτα απο την θερμοκρασια εισοδου (εκτος του πρωτου κλεισιματος ), και ειδικα στην αρχη αλλαζε τα watt με μικρες αποκλισεις θερμοκρασιας και ειχε αψογη λειτουργεια (πιστευω)

Τα συμπερασματα μου, με ζητηση 22 μεσα.

Πεφτει μεχρι τα 200w (παροτι εχω δει και 170 αλλα ειναι η εξαιρεση και οχι ο κανονας)

Με λειτουργεια ανεμιστηρα auto εχει γρηγοροτερη διακυμανση η θερμοκρασια εισοδου

Με μεγαλυτερη σκαλα αερα ανακτευετε καλυτερα ο αερας στο δωματιο και διατηρηται και πιο ζεστο.Αυτο φανηκε στο τριτο σβησιμο που αλλαξε ανεμιστηρα παλι.

Με ζητηση 22 οταν φτανει 25.5 περιπου θερμοκρασια εισοδου κλεινει.

Στο τελος του διαγραματος αρχισε τα on off  αφου η θερμοκρασια εισοδου παιζει απο 25 (εκκινηση) με 25,9 (κλεισιμο). Αρα λογικα κλεινει λογο που φτανει την ζητουμενη.

Με ζητηση 22 το δωματιο παιζει λιγο πιο χαμηλα, αν θες πραγματικα 22 ισως θελει ζητημενη 23.

Το ζουμι της υποθεσης, δουλευει συμφωνα με τις εντολες που παιρνει απο τον αισθητηρα εισοδου. Ισως μια πιο καλη τοποθετηση στον χωρο, και οχι σε γωνια και ψηλα που ειναι τωρα, η και σε μεγαλυερο δωματιο (13μ) να ειχε λιγοτερα κλεισιματα.

 

Τον αιθητηρα του θερμομετρου ηταν ακριβως διπλα απο του κλιματιστικου, και ειναι αρκετα γρηγορο στις αλλαγες (βεβαια δεν ξερω σε σχεση με του κλιματιστικου)

Αν  βλεπετε κατι αλλο εσεις πειτε.

P.s. το excel το εχω χωρισει στα 2.

 

 

 

Screenshot_2020-01-19 mitsubishi - Energy Monitor(15).png

1.png

2.png

Να συμπληρωσω, παντα οταν ξεκιναει ανεβαζει watt πρωτα και μετα ανοιγει ο ανεμιστηρας. Ισως για να μην βγαζει κρυα ρευματα.

Επεξ/σία από c-max
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

23 λεπτά πριν, dimostr είπε

Κάτσε τώρα θα πεταχτεί κανένας να πει και για eurovent 

Κλασικα!

17 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Αν ήταν ίδιο μηχάνημα σαν τα toyo, inventor τι να συζητήσουμε; Η αν κάποιος πάρει αγοράσει το κινεζοφασον fujitsu της αγοράς που κυκλοφορεί, να είσαι σίγουρος ότι θα μπει στην ίδια κατηγορία κραξιματος σαν τα παραπάνω.(και ας είναι Ιάπωνας, Αμερικάνος κτλ)

Αυτό το Mitsubishi,δεν είναι σαν τα άλλα.. (φασονοειδες) είναι άλλο μηχάνημα, και με την ιδιαιτερότητα να δουλευει με fuzzy logic. Δεν γίνεται άμεσα να μπει στην ίδια κατηγορία σαν τα προηγούμενα (ίδια μηχανήματα μεταξύ τους,με μικρές επιφανειακες διαφορές),και να το τσουβαλιασουμε έτσι απλα..

Τουλαχιστον παραδεχεσαι το τσουβαλιασμα. Απο ενα δειγμα βγαζετε συμπερασμα για ολα τα προιοντα μιας εταιρειας.

15 λεπτά πριν, liakjim είπε

Καλά συγκρίνετε το Mitsubishi που βγάζει scop 6 , ακόμα και σε μεγαλύτερο φορτίο, σε σχέση με τον Κινέζο που το πάει ίσα ίσα να βγάλει 5.1;;;

Πλιζ

Δε συγκρινει κανεις τιποτα. Παρατηρουμε απλως μια λειτουργικη συμπεριφορα σχετικα με το power input και τα on/off.

18 λεπτά πριν, c-max είπε

Μπορω να πω οτι σημερα δεν ειδα κατι το περιεργο, εκτος το σημειο μετα το πρωτο κλεισιμο (11.48) οπου εκανε το κουλο να δουλεψει σε υψηλα watt.

Βλεπω ομως οτι η λειτουργεια του εξαρτατε απολυτα απο την θερμοκρασια εισοδου, και ειδικα στην αρχη αλλαζε τα watt με μικρες αποκλισεις θερμοκρασιας και ειχε αψογη λειτουργεια (πιστευω)

Τα συμπερασματα μου, με ζητηση 22 μεσα.

Πεφτει μεχρι τα 200w (παροτι εχω δει και 170 αλλα ειναι η εξαιρεση και οχι ο κανονας)

Με λειτουργεια ανεμιστηρα auto εχει γρηγοροτερη διακυμανση η θερμοκρασια εισοδου

Με μεγαλυτερη σκαλα αερα ανακτευετε καλυτερα ο αερας στο δωματιο και διατηρηται και πιο ζεστο.

Με ζητηση 22 οταν φτανει 25.5 περιπου θερμοκρασια εισοδου κλεινει.

Στο τελος του διαγραματος αρχισε τα on off  αφου η θερμοκρασια εισοδου παιζει απο 25 (εκκινηση) με 25,9 (κλεισιμο). Αρα λογικα κλεινει λογο που φτανει την ζητουμενη.

Με ζητηση 22 το δωματιο παιζει λιγο πιο χαμηλα, αν θες πραγματικα 22 ισως θελει ζητημενη 23.

Το ζουμι της υποθεσης, δουλευει συμφωνα με τις εντολες που παιρνει απο τον αισθητηρα εισοδου. Ισως μια πιο καλη τοποθετηση στον χωρο, και οχι σε γωνια και ψηλα που ειναι τωρα, η και σε μεγαλυερο δωματιο (13μ) να ειχε λιγοτερα κλεισιματα.

Τον αιθητηρα του θερμομετρου ηταν ακριβως διπλα απο του κλιματιστικου, και ειναι αρκετα γρηγορο στις αλλαγες (βεβαια δεν ξερω σε σχεση με του κλιματιστικου)

Αν  βλεπετε κατι αλλο εσεις πειτε.

P.s. το excel το εχω χωρισει στα 2.

Screenshot_2020-01-19 mitsubishi - Energy Monitor(15).png

1.png

2.png

Συφωνα με το screenshot το κλιματιστικο δουλευει ελαχιστα και αποσπασματικα. Το εχεις αφησει ποτε να ισορροπησει?

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

9 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Συφωνα με το screenshot το κλιματιστικο δουλευει ελαχιστα και αποσπασματικα. Το εχεις αφησει ποτε να ισορροπησει?

Πανω απο 4-5 ωρες οχι. Αναβω καυστηρα και για το υπολοιπο σπιτι (μη φαμε ξυλο απο την γυναικα). Απλα το δοκιμαζω που και που να δω πως δουλευει. Δεν ξερω τι θα αλλαξει αν δουλεψει 15 ωρες.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
21 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Κλασικα!

Τουλαχιστον παραδεχεσαι το τσουβαλιασμα. Απο ενα δειγμα βγαζετε συμπερασμα για ολα τα προιοντα μιας εταιρειας.

Δε συγκρινει κανεις τιποτα. Παρατηρουμε απλως μια λειτουργικη συμπεριφορα σχετικα με το power input και τα on/off.

Συφωνα με το screenshot το κλιματιστικο δουλευει ελαχιστα και αποσπασματικα. Το εχεις αφησει ποτε να ισορροπησει?

Βεβαίως παραδέχομαι το τσουβαλιασμα, μιλαμε για την τωρινή σειρά των παραπάνω κλιματιστικών.. Μια εποχή η Inventor είχε φασον twin rotary με Eurovent,τι θα μπορούσα  να πω αρνητικο η να τσουβαλιασω; Αλλά όταν τώρα το 70% αγοράς στην Ελλάδα είναι  βασισμένα σε δύο μοντέλα δύο εταιρειών,ένα από Gree και ένα από Midea,ε αυτά τα τσουβαλιαζω...

7 λεπτά πριν, c-max είπε

Πανω απο 4-5 ωρες οχι. Αναβω καυστηρα και για το υπολοιπο σπιτι (μη φαμε ξυλο απο την γυναικα). Απλα το δοκιμαζω που και που να δω πως δουλευει. Δεν ξερω τι θα αλλαξει αν δουλεψει 15 ωρες.

Λίγο που διάβασα, το κλιματιστικό σου μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις ανάλογα με τον χώρο, και τις συνθήκες που επικρατούν..  Τα αλλά κλιματιστικά έχουν κάποιους κανόνες ενσωματωμένους που τους εφαρμόζουν,είτε το δουλεύεις λίγο είτε πολυ.. (ανάλογα με εξωτερική θερμοκρασία κάνε τάδε, όταν φτάσει επιθυμητή θερμοκρασία τάδε,κάνε τάδε)

Εσένα έχεις κάποιους βασικούς κανόνες, και μαθαίνει και δημιουργεί καινούργιους κανόνες,όσο δουλεύει..  Ίσως επειδή το δουλεύεις έτσι αποσπασματικά..,η κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να έχει περίεργη συμπεριφορά..(απλή εκτίμηση)

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

15 λεπτά πριν, c-max είπε

Πανω απο 4-5 ωρες οχι. Αναβω καυστηρα και για το υπολοιπο σπιτι (μη φαμε ξυλο απο την γυναικα). Απλα το δοκιμαζω που και που να δω πως δουλευει. Δεν ξερω τι θα αλλαξει αν δουλεψει 15 ωρες.

Μηπως να εκλεινες το σωμα του καλοριφερ για το συγκεκριμενο δωματιο μονο και να το αφηνες να δουλεψει?

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
31 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Βεβαίως παραδέχομαι το τσουβαλιασμα, μιλαμε για την τωρινή σειρά των παραπάνω κλιματιστικών.. Μια εποχή η Inventor είχε φασον twin rotary με Eurovent,τι θα μπορούσα  να πω αρνητικο η να τσουβαλιασω; Αλλά όταν τώρα το 70% αγοράς στην Ελλάδα είναι  βασισμένα σε δύο μοντέλα δύο εταιρειών,ένα από Gree και ένα από Midea,ε αυτά τα τσουβαλιαζω...

Λίγο που διάβασα, το κλιματιστικό σου μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις ανάλογα με τον χώρο, και τις συνθήκες που επικρατούν..  Τα αλλά κλιματιστικά έχουν κάποιους κανόνες ενσωματωμένους που τους εφαρμόζουν,είτε το δουλεύεις λίγο είτε πολυ.. (ανάλογα με εξωτερική θερμοκρασία κάνε τάδε, όταν φτάσει επιθυμητή θερμοκρασία τάδε,κάνε τάδε)

Εσένα έχεις κάποιους βασικούς κανόνες, και μαθαίνει και δημιουργεί καινούργιους κανόνες,όσο δουλεύει..  Ίσως επειδή το δουλεύεις έτσι αποσπασματικά..,η κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να έχει περίεργη συμπεριφορά..(απλή εκτίμηση)

Περιεργη συμπεριφορα παρατηρησα που παροτι ειχε θερμοκρασια ο χωρος μετα την εκκινηση δεν εριχνε τα watt στα 200 που μπορουσε αλλα τα κραταγε στα 500w.

Σημερα εκανε μονο ενα τετοιο μετα το πρωτο κλεισιμο στο 11.47 οπου ειχε θερμοκρασια εισοδου 24,7 και ανεβασε εως 26.4 (η μεγιστη που ειδα) χωρις να ριξει τα watt κατω απο 470 αλλα ανεβαζε κιολας.  Στα υπολοιπα σβησιματα δουλεψε οπως επρεπε (θεωρητικα)

15 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Μηπως να εκλεινες το σωμα του καλοριφερ για το συγκεκριμενο δωματιο μονο και να το αφηνες να δουλεψει?

Ισως το δοκιμασω καποια μερα, αλλα αφου φτανει την θερμοκρασια "ισσοροπιας" τι θα αλλαξει αν δουλεψει παραπανω. Δες το excel οπου οταν φθανει καπου 25,5 θα κλεισει.

Επεξ/σία από c-max
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
25 λεπτά πριν, c-max είπε

Περιεργη συμπεριφορα παρατηρησα που παροτι ειχε θερμοκρασια ο χωρος μετα την εκκινηση δεν εριχνε τα watt στα 200 που μπορουσε αλλα τα κραταγε στα 500w.

Σημερα εκανε μονο ενα τετοιο μετα το πρωτο κλεισιμο στο 11.47 οπου ειχε θερμοκρασια εισοδου 24,7 και ανεβασε εως 26.4 (η μεγιστη που ειδα) χωρις να ριξει τα watt κατω απο 470 αλλα ανεβαζε κιολας.  Στα υπολοιπα σβησιματα δουλεψε οπως επρεπε (θεωρητικα)

Ισως το δοκιμασω καποια μερα, αλλα αφου φτανει την θερμοκρασια "ισσοροπιας" τι θα αλλαξει αν δουλεψει παραπανω. Δες το excel οπου οταν φθανει καπου 25,5 θα κλεισει.

Χαζό παράδειγμα:  Αν το ανοίγεις μόνο βράδυ, θέλει μια Άλφα κατανάλωση ανάλογα με την εξ.θερμοκρασια για να διατηρήσει τον χώρο.. Το μηχάνημα σου μαθαίνει ότι θέλει τόσο για να διατηρήσει την θερμόκρασια στον χώρο σου σε συνάρτηση με την εξ.θερμοκρασια, και ανάλογα με τις συνθήκες επιλέγει τον καλύτερο κανόνα.

Μια μερα το ανοίγεις μερα μεσημέρι/πρωι .. με ιδιες εξ.θερμοκρασιες ..τι σημαίνει μέρα; Υπάρχει και ο ήλιος ο οποίος Ζεσταίνει τον χώρο σου.. το κλιματιστικό σου έχει μάθει να δουλεύει όμως μόνο νύχτα,άρα αντί για 200 θα κάψει 500, με αποτέλεσμα να κλεινει.. αν το  κάνει αυτό μερικές φορες,θα δημιουργήσει έναν νέο κανόνα.. έτσι ώστε να τον χρησιμοποιεί στο μέλλον.

Άλλο παράδειγμα, είναι όταν έχεις ανοιχτό τον καυστήρα η κλειστό,όταν είναι ζεστό τι σώμα του καλοριφέρ η όχι,αλλάζουν οι συνθήκες που πρέπει να μάθει..Η με ανοιχτή /κλειστή την πόρτα κτλ

Όπως επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση/απόδοση που χρειάζεται ένας χώρος για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία αν όλα είναι κρύα..τούβλα/έπιπλα σε σχέση με το αν είναι ζεστά.. Η και την υγρασία που έχει ο χώρος...

Όλα αυτά που λέω είναι εκτιμήσεις...και τίποτα παραπάνω.. σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί το μηχάνημα σου..(fuzzy logic)

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

21 ώρες πριν, liakjim είπε

Ο φίλος δεν υπονόησε ότι τα κινέζικα είναι επιρρεπή στις αποψυξεις. Είπε ότι το μεγάλο μέγεθος της εξωτερικής μονάδας του Mitsubishi του δημιουργεί εμπιστοσύνη.

@liakjim Με αυτό που έγραψε εγώ αυτό κατάλαβα. Φασόν και αποψύξεις με το παραμικρό  : "Thanks για την απάντηση άλλα δεν παω σε φασον,καλύτερα χειρότερα νούμερα και πραγματικά και χωρίς αποψύξεις στο παραμικρό ζόρι."

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

16 ώρες πριν, liakjim είπε

H midea είναι κατασκευαστής.

Αν θα θες ψύξη θα έλεγα midea, το αντίθετο για θέρμανση.

Ευχαριστω..κατι τελευταιο τα midea εχουν πιστοποιηση eurovent? 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

καλησπερα  εχω το  air contitioher  PITSOS  PIZAIOO952W   και  μου  εβγαλε την  βλαβη Ε1 εκανα τις ενεργειες που λεει το φυλλαδιο  χρησης αλα δεν αποκατασταθηκε η βλαβη , Ζητω βοηθεια  !

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
58 λεπτά πριν, kassotakis είπε

καλησπερα  εχω το  air contitioher  PITSOS  PIZAIOO952W   και  μου  εβγαλε την  βλαβη Ε1 εκανα τις ενεργειες που λεει το φυλλαδιο  χρησης αλα δεν αποκατασταθηκε η βλαβη , Ζητω βοηθεια  !

τι βλάβη γράφει το μανιουαλ οτι είναι ? Συνήθως είναι αδυναμια επικοινωνίας ή αισθητηρας θερμοκρασίας σε πιο παλιά μηχανήματα

 

Επεξ/σία από VagAnd
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 ώρες πριν, liakjim είπε

Καλά συγκρίνετε το Mitsubishi που βγάζει scop 6 , ακόμα και σε μεγαλύτερο φορτίο, σε σχέση με τον Κινέζο που το πάει ίσα ίσα να βγάλει 5.1;;;

Πλιζ

Το δικό μου mitsubishi πάντως δουλεύει υποδειγματικά,12αρι σε 50τμ.

στην αρχή δίνει γκάζι,για να πιάσει τους 23 που του βάζω,μετά κατεβαίνει αναλογικά στα 250-260 οπού κάθετε και κάνει συντήρηση.

και είναι 10ετιας,τώρα καινούργιο εάν έχει τέτοια θέματα, κάτι δεν πάει καλά.

θα ανεβάσω και γράφημα ....όταν μου έρθει το SONOFF.

 

Screenshot_2020-01-13-08-48-56-102_com.tuya.smartlife.jpg

Screenshot_2020-01-09-11-55-43-883_com.tuya.smartlife.jpg

Επεξ/σία από aristidis540
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
23 λεπτά πριν, aristidis540 είπε

Το δικό μου mitsubishi πάντως δουλεύει υποδειγματικά,12αρι σε 50τμ.

στην αρχή δίνει γκάζι,για να πιάσει τους 23 που του βάζω,μετά κατεβαίνει αναλογικά στα 250-260 οπού κάθετε και κάνει συντήρηση.

και είναι 10ετιας,τώρα καινούργιο εάν έχει τέτοια θέματα, κάτι δεν πάει καλά.

θα ανεβάσω και γράφημα ....όταν μου έρθει το SONOFF.

Screenshot_2020-01-13-08-48-56-102_com.tuya.smartlife.jpg

Screenshot_2020-01-09-11-55-43-883_com.tuya.smartlife.jpg

Προφανώς είναι κουτί για τις απώλειες σου ( λογικά θα έχεις καλές μονώσεις για 12αρι σε 50τμ).

ΥΓ το sonoff δεν κάνει διάγραμμα στιγμιαίας κατανάλωσης όπως το hs110 με το αρχείο από GitHub αλλά 24ωρου.

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε