Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

3 ώρες πριν, apostolisep3 είπε

Όχι παίδες και έχω εμπλέξει και δικηγόρο στην μέση γιατί η αντιπροσωπεία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος κάηκε από κακή εγκατάσταση ηλεκτρολόγου οπότε δεν το καλύπτει στην εγγύηση... Μπλέξιμο. 

Οι πλακέτες δεν καίγονται έτσι απλά. Και καταλαβαίνεις ότι ο δικηγόρος είναι ανούσιος από την στιγμή που είναι η 2η πλακέτα (όλα τα ελαττωματικά έπεσαν σε εσένα;)

Φτιάξε τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού,  κάντε έλεγχο στα καλώδια παροχής/εντολών του μηχανήματος, να μην είναι χαλαρά, να μην προεξέχουν χάλκινα μέρη κτλ.

Και μετά ή ζητάς από αντιπροσωπεία να στο επισκευάσει ή για πιο οικονομικά πας την πλακέτα για επισκευή εκτός αντιπροσωπείας, φυσικά ότι και να κάνεις θα έχεις ένα επισκευασμένο μηχάνημα.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

6 ώρες πριν, Klausx είπε

Οι πλακέτες δεν καίγονται έτσι απλά. Και καταλαβαίνεις ότι ο δικηγόρος είναι ανούσιος από την στιγμή που είναι η 2η πλακέτα (όλα τα ελαττωματικά έπεσαν σε εσένα;)

Φτιάξε τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού,  κάντε έλεγχο στα καλώδια παροχής/εντολών του μηχανήματος, να μην είναι χαλαρά, να μην προεξέχουν χάλκινα μέρη κτλ.

Και μετά ή ζητάς από αντιπροσωπεία να στο επισκευάσει ή για πιο οικονομικά πας την πλακέτα για επισκευή εκτός αντιπροσωπείας, φυσικά ότι και να κάνεις θα έχεις ένα επισκευασμένο μηχάνημα.

Το 1ο Mitsubishi ήταν άλλο μοντέλο (heavy) και ήταν doa (βασικά δεν άναψε ποτέ, οπότε ή ήρθε καμμένο ή πιο πιθανά κάηκε στο άναμμα).

Το 2ο είναι electric.

Επίσης στο σκρουτζ θα δεις αναφορές και από άλλους για καμμένες πλακέτες σε mitsubishi. 

Απλά για πιο ολοκληρωμένη εικόνα τα παραπάνω.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Το 1ο Mitsubishi ήταν άλλο μοντέλο (heavy) και ήταν doa (βασικά δεν άναψε ποτέ, οπότε ή ήρθε καμμένο ή πιο πιθανά κάηκε στο άναμμα).

Το 2ο είναι electric.

Επίσης στο σκρουτζ θα δεις αναφορές και από άλλους για καμμένες πλακέτες σε mitsubishi. 

Απλά για πιο ολοκληρωμένη εικόνα τα παραπάνω.

Και πάλι δυο διαφορετικά μοντέλα με καμμένη πλακέτα στο ίδιο σπίτι; Μήπως τα βάζει ίδιος "τεχνικός";  Μάλλον το πιο πιθανό όπως λες να κάηκε στο άναμμα.

Για όλα τα μοντέλα υπάρχουν αναφορές για πλακέτες, ο @apostolisep3  έχει 100% μέχρι στιγμής αν ήταν τόσο συχνό θα γινόταν χαμός παντού με τόσα μοντέλα που έχουν πουληθεί.

Αν όμως μια στο εκατομμύριο δεν έχει πρόβλημα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και είναι τόσο γκαντέμης θα χρειαστεί σίγουρα χαρτί από ηλεκτρολόγο που να πιστοποιεί ότι είναι όλα άψογα στην εγκατάσταση.

Επεξ/σία από Klausx
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

27 λεπτά πριν, Klausx είπε

θα χρειαστεί σίγουρα χαρτί από ηλεκτρολόγο που να πιστοποιεί ότι είναι όλα άψογα στην εγκατάσταση.

Το πιο σωστό.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Με την υγρασια πως χρησιμοποιειτε τα κλιματιστικα;

βλεπω οτι μολις πιανει θερμοκρασια επανερχεται η υγρασια στα υψηλα επιπεδα κανοντας την ατμοσφαιρα ανηποφορη.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Εξαρταται απο το κλιματιστικο.

Για τετοιες συνθηκες χρειαζεσαι ενα κλιματιστικο που δεν κλεινει (δηλαδη να κατεβαινει ΠΟΛΥ χαμηλα) , ειτε καποιο που να σβηνει τον εσωτερικο ανεμιστηρα οταν πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια.

 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, steliosdj είπε

Εξαρταται απο το κλιματιστικο.

Για τετοιες συνθηκες χρειαζεσαι ενα κλιματιστικο που δεν κλεινει (δηλαδη να κατεβαινει ΠΟΛΥ χαμηλα) , ειτε καποιο που να σβηνει τον εσωτερικο ανεμιστηρα οταν πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια.

Αν πέφτει χαμηλά, δεν κάνει αφύγρανση. Τουλάχιστον το Asyg24klca.

Βασικά δεν μπορώ να καταλάβω πως λειτουργεί η λειτουργία της αφύγρανσης. Το βάζω και αυτό δεν κάνει τίποτα.

Δεν παίρνει ο συμπιεστής.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

20 λεπτά πριν, steliosdj είπε

Εξαρταται απο το κλιματιστικο.

Για τετοιες συνθηκες χρειαζεσαι ενα κλιματιστικο που δεν κλεινει (δηλαδη να κατεβαινει ΠΟΛΥ χαμηλα) , ειτε καποιο που να σβηνει τον εσωτερικο ανεμιστηρα οταν πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια.

Inverter ειναι δουλευει χαμηλα αλλα οχι μονο δεν κανει αφυγρανση οπως λεει και ο @liakjim αλλα σαν να επιστρεφει την υγρασια που μαζεψε πισω.
Αυτο που κανω για να σωσω την κατασταση μιας και η θερμοκρασια ειναι οκ και χωρις κλιματιστικο, δηλ η υγρασια κανει τη ζημια, μολις πιασει θερμοκρασια  οπου η υγρασια εχει κατεβει το κλεινω.Η υγρασια κρατιεται εκει που την κατεβασε το κλιματιστικο. Οταν ανεβει 1-2 βαθμους ξανα ανοιγω.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

10 λεπτά πριν, bjj-p είπε

Inverter ειναι δουλευει χαμηλα αλλα οχι μονο δεν κανει αφυγρανση οπως λεει και ο @liakjim αλλα σαν να επιστρεφει την υγρασια που μαζεψε πισω.
Αυτο που κανω για να σωσω την κατασταση μιας και η θερμοκρασια ειναι οκ και χωρις κλιματιστικο, δηλ η υγρασια κανει τη ζημια, μολις πιασει θερμοκρασια  οπου η υγρασια εχει κατεβει το κλεινω.Η υγρασια κρατιεται εκει που την κατεβασε το κλιματιστικο. Οταν ανεβει 1-2 βαθμους ξανα ανοιγω.

Δεν επιστρέφει η υγρασία, απλά όπως έχουμε ξαναπεί, η υγρασία ανεβαίνει με τη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα. Φυσικό φαινόμενο.

Θα πρέπει να έχεις αφύγρανση, δλδ μείωση της απόλυτης υγρασίας για να πέσει κ η σχετική.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δεν επιστρέφει η υγρασία, απλά όπως έχουμε ξαναπεί, η υγρασία ανεβαίνει με τη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα. Φυσικό φαινόμενο.

Θα πρέπει να έχεις αφύγρανση, δλδ μείωση της απόλυτης υγρασίας για να πέσει κ η σχετική.

Μα κανει αφυγρανση εφοσον το εχω στην ψυξη. Κατεβαινει η θερμοκρασια και η υγρασια ταυτοχρονα. Μολις πιασει θερμοκρασια το κλεινω. Ετσι διατηρειται η υγρασια σε χαμηλα επιπεδα.

Αν το αφησω οπως ειπα και δουλευει εχοντας πιασει θερμοκρασια, η υγρασια απο εκει που ειχε πεσει ανεβαινει στα υψη. Αυτο ειναι το παραδοξο, καθως ακομη και να σταματησει ο συμπιεστης, η ανακυκλωση του αερα δεν θα επρεπε να αλλαζει την υγρασια του.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Εμενα στον χωρο μου, μια χαρα ριχνει την υγρασια το perfera , με 100w καταναλωση. Μολις πιασει θερμοκρασια, σβηνει ο ανεμιστηρας του.

Το ιδιο εκανε και το παλιο μου on-off.

Αυτη τη στιγμη εχω στον χωρο μου 46% υγρασια και εξω ψιλοβρεχει. Πριν μια ωρα που γυρισα σπιτι και το αναψα, ο χωρος ειχε 58%.

Προχθες με δοκιμη στην αφυγρανση, εριξε την υγρασια στον χωρο στο 38% και το σταματησα. Ηταν αρκετα καλα για δοκιμη.

 

Συμφωνω οτι το βασικοτερο ειναι να κλεινει ο ανεμιστηρας. Ηταν το βασικοτερο προβλημα με το edge που με αναγκασε να το διωξω! Μυρωδια και υγρασια ! Μεγαλη επιτομη !

 

1 ώρα πριν, liakjim είπε

Αν πέφτει χαμηλά, δεν κάνει αφύγρανση. Τουλάχιστον το Asyg24klca.

Βασικά δεν μπορώ να καταλάβω πως λειτουργεί η λειτουργία της αφύγρανσης. Το βάζω και αυτό δεν κάνει τίποτα.

Δεν παίρνει ο συμπιεστής.

Μπορει να κανει αφυγρανση, αλλα προφανως εξαρταται απο τον χωρο. Αλλο 14τμ, αλλο 40-50τμ .

Η λειτουργια αφυγρανση εχει μικρες διαφοροποιησεις αναλογα το μηχανημα. Στο service manual ή το technical manual λογικα θα αναφερεται ο μηχανισμος λειτουργιας.

 

Το να μην παιρνει μπρος, σημαινει πως δεν πληρουνται καποιες προυποθεσεις.

Εχει δυνατοτητα να του ρυθμισεις θερμοκρασια κατα την αφυγρανση ή κλειδωνει?

23 λεπτά πριν, bjj-p είπε

Μα κανει αφυγρανση εφοσον το εχω στην ψυξη. Κατεβαινει η θερμοκρασια και η υγρασια ταυτοχρονα. Μολις πιασει θερμοκρασια το κλεινω. Ετσι διατηρειται η υγρασια σε χαμηλα επιπεδα.

Αν το αφησω οπως ειπα και δουλευει εχοντας πιασει θερμοκρασια, η υγρασια απο εκει που ειχε πεσει ανεβαινει στα υψη. Αυτο ειναι το παραδοξο, καθως ακομη και να σταματησει ο συμπιεστης, η ανακυκλωση του αερα δεν θα επρεπε να αλλαζει την υγρασια του.

Εαν καταλαβα καλα, οταν πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια στον χωρο, δεν σβηνει ο εσωτερικος ανεμιστηρας. Με αυτον τον τροπο σου γυριζει υγρασια μεσα στον χωρο, αφου ο αερας περναει μεσα απο το υγρο στοιχειο (evaporator).

Δες μηπως υπαρχει ρυθμιση να κλεινει ο ανεμιστηρας μολις πιανει θερμοκρασια το μηχανημα.

Επεξ/σία από steliosdj
  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, bjj-p είπε

Με την υγρασια πως χρησιμοποιειτε τα κλιματιστικα;

βλεπω οτι μολις πιανει θερμοκρασια επανερχεται η υγρασια στα υψηλα επιπεδα κανοντας την ατμοσφαιρα ανηποφορη.

 

1 ώρα πριν, steliosdj είπε

Εξαρταται απο το κλιματιστικο.

Για τετοιες συνθηκες χρειαζεσαι ενα κλιματιστικο που δεν κλεινει (δηλαδη να κατεβαινει ΠΟΛΥ χαμηλα) , ειτε καποιο που να σβηνει τον εσωτερικο ανεμιστηρα οταν πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια.

 

1 ώρα πριν, liakjim είπε

Αν πέφτει χαμηλά, δεν κάνει αφύγρανση. Τουλάχιστον το Asyg24klca.

Βασικά δεν μπορώ να καταλάβω πως λειτουργεί η λειτουργία της αφύγρανσης. Το βάζω και αυτό δεν κάνει τίποτα.

Δεν παίρνει ο συμπιεστής.

Στο midea με 105~120w σταθερά, 25°C, υγρασία από 70-80% πάει 60-68%.

Δοκίμασα Dry πάει την κατανάλωση στα 250w σταθερά, φυσικά η υγρασία έπεσε στο 50-55% δεν το άφησα άλλο για να δω αν θα ρίξει W γιατί με έκανε παγωτό και με θερμοστάτη στο 28 δεν σταματάει.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 6/10/2020 στις 7:22 ΜΜ, apostolisep3 είπε

Όχι παίδες και έχω εμπλέξει και δικηγόρο στην μέση γιατί η αντιπροσωπεία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος κάηκε από κακή εγκατάσταση ηλεκτρολόγου οπότε δεν το καλύπτει στην εγγύηση... Μπλέξιμο. 

Σου ανέφεραν τι εγκατέστησε λάθος ο ηλεκτρολόγος; Λάθος συνδέσεις φάσης ουδέτερου στο εξωτερικό κουτί; Λάθος στο καλώδιο εντολών; 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, Βασίλης_29 είπε

Σου ανέφεραν τι εγκατέστησε λάθος ο ηλεκτρολόγος; Λάθος συνδέσεις φάσης ουδέτερου στο εξωτερικό κουτί; Λάθος στο καλώδιο εντολών; 

Ένας ηλεκτρολόγος δεν θα έκανε ποτέ τέτοια παιδαριώδη λάθη.

Άσε που το κλιματιστικό δούλεψε για κάποιους μήνες.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

6 ώρες πριν, Klausx είπε

Στο midea με 105~120w σταθερά, 25°C, υγρασία από 70-80% πάει 60-68%.

Δοκίμασα Dry πάει την κατανάλωση στα 250w σταθερά, φυσικά η υγρασία έπεσε στο 50-55% δεν το άφησα άλλο για να δω αν θα ρίξει W γιατί με έκανε παγωτό και με θερμοστάτη στο 28 δεν σταματάει.

Άλλο τα 100 στο 9αρι και άλλο στο 24αρι.