Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

4 ώρες πριν, liakjim είπε

Πήγα χθες το απόγευμα στον γείτονα (με το Mitsubishi sf50ve) να παίξουν τα παιδιά. 

Έξω ζέστη, κάπου 13.5C

Μπαίνω σε ένα σπίτι σχετικά κρύο, με ένα κλιματιστικό να λυσσομαναει, να κάνει τρελό θόρυβο και να βγάζει τόσο κρύο αέρα που ήταν λες και είναι σε λειτουργία ψύξης. Ο κόσμος μέσα με φούτερ. Θερμική άνεση μηδέν. Εξαιρετικά δυσάρεστο το κλίμα.

Κοιτάω τηλεκοντρόλ και βλέπω ρύθμιση 18 και ταχύτητα ανεμιστήρα χειροκίνητα στο max...🤨. Κοιτάω θερμοκρασία χώρου 19.7C. 🥶

Έρχεται ο τύπος και μου δείχνει στο κινητό περιβάλλον χρήσης τύπου smartlife. Έχει βάλει πριζακι gosund sp111 , ίδιο με το blitzwolf shp6 . Δείχνει 277W.

- Είδες που τελικά δεν καίει τίποτα; Το δικό σου Fujitsu πόσο καίει τώρα;

Ανοίγω homeassistant app και του δείχνω.

- 450W

Μου κλείνει το μάτι πονηρά.

Έρχεται η γυναίκα του.

- Καλά τι μετραγες τόσο καιρό Δημήτρη;

Μετά από λίγο κάνει off το Mitsubishi . Και ξεκινάει τα on off . Μάλλον έχει offset 2C.

Δεν είπα κάτι να τον στεναχωρήσω.

Κάποια στιγμή γύρισα στη θαλπωρή των 22.3C του σπιτιού μου και αναρωτήθηκα πόσα κόμπλεξ μπορεί να έχει ένας άνθρωπος...

 

Παρακολουθώ το θέμα εδώ και μέρες και διάβασα τα πιο παλιά ποστ. Δηλαδή το πρόβλημα του γείτονα ήταν τα 200watt που εκαιγες επιπλέον? Το mitsubishi άρχισε τα onoff επειδή ηταν κοντά στην εξωτερική θερμοκρασία? Τι θα μπορούσε να κάνει για να πετύχει την θερμική άνεση ο γείτονας? . Σε ρωτάω διότι είμαι σε φάση να αγοράσω κλιματιστικα γιατί με το πετρέλαιο δεν παλεύεται οικονομικά. 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
  • Απαντήσεις 6,1k
  • Δημιουργία
  • Τελευταία απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοφιλή Μηνύματα

Περί κλιματιστικών* Εισαγωγικό σημείωμα: για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, δεν έχω καμία σχέση με τον χώρο των κλιματιστικών. Απλά ένα μέλος του insomnia που μετά από κάποιον χρόνο ενασχόλησης ω

Δεν θα ανακτηθούν στο συγκεκριμμένο τοπικ. Θα παραμείνουν απλά online ώστε να εμφανίζονται σε μηχανές αναζήτησης και στην αναζήτηση του insomnia κλπ. Μετά απο 2000+ σελίδες ήταν δύσχρηστο όπως κα

Δημοσιευμένες Εικόνες

3 λεπτά πριν, renaultclioV είπε

Παρακολουθώ το θέμα εδώ και μέρες και διάβασα τα πιο παλιά ποστ. Δηλαδή το πρόβλημα του γείτονα ήταν τα 200watt που εκαιγες επιπλέον? Το mitsubishi άρχισε τα onoff επειδή ηταν κοντά στην εξωτερική θερμοκρασία? Τι θα μπορούσε να κάνει για να πετύχει την θερμική άνεση ο γείτονας? . Σε ρωτάω διότι είμαι σε φάση να αγοράσω κλιματιστικα γιατί με το πετρέλαιο δεν παλεύεται οικονομικά. 

Καταρχάς το Mitsubishi άρχισε τα on off γιατί μέσα είχε σχεδόν 20 και αυτό είχε ρυθμιστεί στους 18. Και πολύ άργησε.

Απλά ο πονηρός γείτονας προσπάθησε να με βγάλει λαλακα βάζοντας το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή ζήτηση και σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Το πρόβλημα του είναι ότι έχει μικρό κλιματιστικό για τον χώρο του . Και με κάποιες ιδιαίτερες στον προγραμματισμό του. 

Αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να το βάλει στο αυτόματο για ταχύτητα ανεμιστήρα και υψηλότερη θερμοκρασία. Θα έκαιγε παραπάνω αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα από θερμική άνεση.

  • Like 3
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
26 λεπτά πριν, liakjim είπε

Καταρχάς το Mitsubishi άρχισε τα on off γιατί μέσα είχε σχεδόν 20 και αυτό είχε ρυθμιστεί στους 18. Και πολύ άργησε.

Απλά ο πονηρός γείτονας προσπάθησε να με βγάλει λαλακα βάζοντας το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή ζήτηση και σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Το πρόβλημα του είναι ότι έχει μικρό κλιματιστικό για τον χώρο του . Και με κάποιες ιδιαίτερες στον προγραμματισμό του. 

Αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να το βάλει στο αυτόματο για ταχύτητα ανεμιστήρα και υψηλότερη θερμοκρασία. Θα έκαιγε παραπάνω αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα από θερμική άνεση.

Μάλιστα κατάλαβα ευχαριστώ πολύ 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

@liakjim απιστευτο...και κρατηθηκες δεν του πες πως ειναι λογω χαμηλης ζητησης κι εδω μεσα κανει κρυο;;χαχαχα anyway σε καταλαβαινω, ειναι πολλοι που ναι ετσι δυστυχως σε διαφορα θεματα..

  • Like 1
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
34 λεπτά πριν, energy52 είπε

@liakjim απιστευτο...και κρατηθηκες δεν του πες πως ειναι λογω χαμηλης ζητησης κι εδω μεσα κανει κρυο;;χαχαχα anyway σε καταλαβαινω, ειναι πολλοι που ναι ετσι δυστυχως σε διαφορα θεματα..

Οι γυναίκες μας είναι αδελφές οπότε δεν είναι απλά "γείτονας" 🤫

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
10 ώρες πριν, liakjim είπε

Πήγα χθες το απόγευμα στον γείτονα (με το Mitsubishi sf50ve) να παίξουν τα παιδιά. 

Έξω ζέστη, κάπου 13.5C

Μπαίνω σε ένα σπίτι σχετικά κρύο, με ένα κλιματιστικό να λυσσομαναει, να κάνει τρελό θόρυβο και να βγάζει τόσο κρύο αέρα που ήταν λες και είναι σε λειτουργία ψύξης. Ο κόσμος μέσα με φούτερ. Θερμική άνεση μηδέν. Εξαιρετικά δυσάρεστο το κλίμα.

Κοιτάω τηλεκοντρόλ και βλέπω ρύθμιση 18 και ταχύτητα ανεμιστήρα χειροκίνητα στο max...🤨. Κοιτάω θερμοκρασία χώρου 19.7C. 🥶

Έρχεται ο τύπος και μου δείχνει στο κινητό περιβάλλον χρήσης τύπου smartlife. Έχει βάλει πριζακι gosund sp111 , ίδιο με το blitzwolf shp6 . Δείχνει 277W.

- Είδες που τελικά δεν καίει τίποτα; Το δικό σου Fujitsu πόσο καίει τώρα;

Ανοίγω homeassistant app και του δείχνω.

- 450W

Μου κλείνει το μάτι πονηρά.

Έρχεται η γυναίκα του.

- Καλά τι μετραγες τόσο καιρό Δημήτρη;

Μετά από λίγο κάνει off το Mitsubishi . Και ξεκινάει τα on off . Μάλλον έχει offset 2C.

Δεν είπα κάτι να τον στεναχωρήσω.

Κάποια στιγμή γύρισα στη θαλπωρή των 22.3C του σπιτιού μου και αναρωτήθηκα πόσα κόμπλεξ μπορεί να έχει ένας άνθρωπος...

 

Μόλις πέσει η εξωτερική θερμοκρασία κάτω από τους 12C τηλέφωνο..

Γείτονα, χωρίς να ξέρω πόσο καίει το κλιματιστικό σου..ότι ρύθμιση θέλεις βαλε.. αλλά πάμε ένα στοίχημα ότι το Fujitsu καίει λιγότερο την στιγμή που μιλάμε; 😛 Και έτσι απλά κερδίζεις το στοίχημα  και τον βάζεις σε σκέψεις!

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Like 2
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
3 ώρες πριν, liakjim είπε

Οι γυναίκες μας είναι αδελφές οπότε δεν είναι απλά "γείτονας" 🤫

Ένας λόγος παραπάνω για να του τα πεις!Εγώ πάντως θα του το έλεγα μήπως καταλάβει!!!!

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
52 λεπτά πριν, hieroglyphics είπε

Καλησπέρα ενδιαφέρομαι για αγορά κλιματιστικού στα 12000 btu.. Το budget είναι στα 500 ευρω.. Τι θα προτείνατε? 

Ερωτηματολόγιο Αγοράς Κλιματιστικού

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
17 ώρες πριν, liakjim είπε

Πήγα χθες το απόγευμα στον γείτονα (με το Mitsubishi sf50ve) να παίξουν τα παιδιά. 

Έξω ζέστη, κάπου 13.5C

Μπαίνω σε ένα σπίτι σχετικά κρύο, με ένα κλιματιστικό να λυσσομαναει, να κάνει τρελό θόρυβο και να βγάζει τόσο κρύο αέρα που ήταν λες και είναι σε λειτουργία ψύξης. Ο κόσμος μέσα με φούτερ. Θερμική άνεση μηδέν. Εξαιρετικά δυσάρεστο το κλίμα.

Κοιτάω τηλεκοντρόλ και βλέπω ρύθμιση 18 και ταχύτητα ανεμιστήρα χειροκίνητα στο max...🤨. Κοιτάω θερμοκρασία χώρου 19.7C. 🥶

Έρχεται ο τύπος και μου δείχνει στο κινητό περιβάλλον χρήσης τύπου smartlife. Έχει βάλει πριζακι gosund sp111 , ίδιο με το blitzwolf shp6 . Δείχνει 277W.

- Είδες που τελικά δεν καίει τίποτα; Το δικό σου Fujitsu πόσο καίει τώρα;

Ανοίγω homeassistant app και του δείχνω.

- 450W

Μου κλείνει το μάτι πονηρά.

Έρχεται η γυναίκα του.

- Καλά τι μετραγες τόσο καιρό Δημήτρη;

Μετά από λίγο κάνει off το Mitsubishi . Και ξεκινάει τα on off . Μάλλον έχει offset 2C.

Δεν είπα κάτι να τον στεναχωρήσω.

Κάποια στιγμή γύρισα στη θαλπωρή των 22.3C του σπιτιού μου και αναρωτήθηκα πόσα κόμπλεξ μπορεί να έχει ένας άνθρωπος...

 

Αντιλαμβάνομαι ότι το να πεις του πείς, κοίτα να δεις φιλάρα η δικιά σου φοράει γάντια 2 πουλόβερ και γούνα για να ζεσταθεί και η αδελφή της είναι δίπλα νετη σκέτη με ζαρτιέρες και με περιμένει θα σου πέφτει δύσκολο.

Οπότε, ασε τον μπατζανάκη στην τρέλα του και βγάλε τον και απο το γκραφάνα σου να διακρίνουμε τα υπόλοιπα καλύτερα.

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
13 ώρες πριν, liakjim είπε

Έχουμε και λέμε: 

  1. Ποσό που διαθέτουμε : 500
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού: Νέα αγορά
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος: Αδιάφορο
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο: 40% ψύξη / 60% θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανση κτλ: Αποκλειστική πηγή θέρμανσης, περιστασιακή σε ψύξη
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό των τετραγωνικών: Ενιαίος χώρος 30τμ σαλόνι-χολ.
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Αθήνα με 37C το καλοκαίρι και 8C τον χειμώνα
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: Αδιάφορα
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου: Κατασκευή του 1975, βόρειοδυτικός προσανατολισμός, κρύο τον χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι.

 

8119.90Watt

6983.12KCal/h

270.66Watt/m^2

232.77KCal/h/m^2

 για 22C

Ευχαριστώ

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
6 λεπτά πριν, hieroglyphics είπε

Έχουμε και λέμε: 

  1. Ποσό που διαθέτουμε : 500
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού: Νέα αγορά
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος: Αδιάφορο
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο: 40% ψύξη / 60% θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανση κτλ: Αποκλειστική πηγή θέρμανσης, περιστασιακή σε ψύξη
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό των τετραγωνικών: Ενιαίος χώρος 30τμ σαλόνι-χολ.
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Αθήνα με 37C το καλοκαίρι και 8C τον χειμώνα
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: Αδιάφορα
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου: Κατασκευή του 1975, βόρειοδυτικός προσανατολισμός, κρύο τον χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι.

 

8119.90Watt

6983.12KCal/h

270.66Watt/m^2

232.77KCal/h/m^2

 για 22C

Ευχαριστώ

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα#8119

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
2 ώρες πριν, hieroglyphics είπε

Έχουμε και λέμε: 

  1. Ποσό που διαθέτουμε : 500
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού: Νέα αγορά
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος: Αδιάφορο
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο: 40% ψύξη / 60% θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανση κτλ: Αποκλειστική πηγή θέρμανσης, περιστασιακή σε ψύξη
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό των τετραγωνικών: Ενιαίος χώρος 30τμ σαλόνι-χολ.
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Αθήνα με 37C το καλοκαίρι και 8C τον χειμώνα
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: Αδιάφορα
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου: Κατασκευή του 1975, βόρειοδυτικός προσανατολισμός, κρύο τον χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι.

 

8119.90Watt

6983.12KCal/h

270.66Watt/m^2

232.77KCal/h/m^2

 για 22C

Ευχαριστώ

Ξεκινάμε από 18αρι ως μίνιμουμ αν και οι απώλειες σου σε πάνε σε 22αρι ή και σε 24αρι.

Πολυκατοικία είναι; Αν ναι έχει άλλος κλιματιστικό στον ίδιο χώρο σε άλλον όροφο; Αν ναι τι μέγεθος;

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο