Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

1 λεπτό πριν, Rnd1978 είπε

Κάπου κάτι μπερδεμένο λες.. Το 13.5C είναι η έξοδος του αέρα... Η απόδοση του κλιματιστικού (πόσον δυνατά δουλεύει δηλαδή) είναι η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα εισαγωγής και αέρα εξαγωγής..

Αν μπαίνει 30C αέρα και βγάζει 14C αέρα,ρίχνει την θερμοκρασία κατά 16C.

Aν ρίξει την θερμοκρασία του χώρου στους 24C,τότε λογικά μπορεί να  βγάζει πχ 8C..

Η έξοδος της θερμοκρασίας σαν νούμερο σκέτο δεν μετράει,δεν μας λέει κάτι...

 

Αν μπαινει 30 και βγαινει 14 ριχνει την θερμοκρασια 16c στο 1cm  απο το a/c Για να μειωθει η θερμοκρασια σε ενα χωρο 52τμ απο 30 σε 20 η θερμοκρασια εξοδου πρεπει να ειναι 7c. Το δικο μου καβουρδιστηρι το ρυθμιζω στους 22-20c και στη μιση ωρα κοβει ο συμπιεστης χωρις να εχει φτασει την θερμοκρασια στοχο. Δεν ξαναπαιρνει ουτε και αν το βαλω στους 16c. Bγαζει αερα 11.7-13.7 που δεν μπορει να ψυξει το χωρο και ανεβαινει και η θερμοκρασια χωρου και η υγρασια.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

1 λεπτό πριν, netmind είπε

Αν μπαινει 30 και βγαινει 14 ριχνει την θερμοκρασια 16c στο 1cm  απο το a/c Για να μειωθει η θερμοκρασια σε ενα χωρο 52τμ απο 30 σε 20 η θερμοκρασια εξοδου πρεπει να ειναι 7c. Το δικο μου καβουρδιστηρι το ρυθμιζω στους 22-20c και στη μιση ωρα κοβει ο συμπιεστης χωρις να εχει φτασει την θερμοκρασια στοχο. Δεν ξαναπαιρνει ουτε και αν το βαλω στους 16c. Bγαζει αερα 11.7-13.7 που δεν μπορει να ψυξει το χωρο και ανεβαινει και η θερμοκρασια χωρου και η υγρασια.

 

Αν μπαίνει 30C και βγάζει 14C, σε λίγο θα φτάσει 28 άρα θα βγάζει 12C, μετά 26 και θα βγάζει 10C και θα συνεχίστει αυτό..μέχρι τους 20C εισαγωγή αέρα..(έστω ότι τους πιάνει).. Αν είχες μετρητή κατανάλωσης θα είχαμε κάτι "πιαστο"..

Αν βγάζει συνέχεια 11C θεωρητικά αργά και σταθερά θα ρίξει την θερμόκρασια του χώρου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, netmind είπε

Αν μπαινει 30 και βγαινει 14 ριχνει την θερμοκρασια 16c στο 1cm  απο το a/c Για να μειωθει η θερμοκρασια σε ενα χωρο 52τμ απο 30 σε 20 η θερμοκρασια εξοδου πρεπει να ειναι 7c. Το δικο μου καβουρδιστηρι το ρυθμιζω στους 22-20c και στη μιση ωρα κοβει ο συμπιεστης χωρις να εχει φτασει την θερμοκρασια στοχο. Δεν ξαναπαιρνει ουτε και αν το βαλω στους 16c. Bγαζει αερα 11.7-13.7 που δεν μπορει να ψυξει το χωρο και ανεβαινει και η θερμοκρασια χωρου και η υγρασια.

 

Επισης ο πιο αξιοπιστος δεικτης ειναι η παντελης ελλειψη αισθησης δροσιας οταν μπαινεις σε ενα χωρο 40-52τμ που κλιματιζεται απο μηχανημα 24000btu στους 20c, για 2-3 ωρες και δεν καταλαβαινεις σχεδον τιποτε.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, netmind είπε

Επισης ο πιο αξιοπιστος δεικτης ειναι η παντελης ελλειψη αισθησης δροσιας οταν μπαινεις σε ενα χωρο 40-52τμ που κλιματιζεται απο μηχανημα 24000btu στους 20c, για 2-3 ωρες και δεν καταλαβαινεις σχεδον τιποτε.

Αυτό ναι είναι περίεργο σίγουρα.. 😕

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, netmind είπε

Επισης ο πιο αξιοπιστος δεικτης ειναι η παντελης ελλειψη αισθησης δροσιας οταν μπαινεις σε ενα χωρο 40-52τμ που κλιματιζεται απο μηχανημα 24000btu στους 20c, για 2-3 ωρες και δεν καταλαβαινεις σχεδον τιποτε.

Απο αυτο καταλαβαίνω οτι μαλλον υπαρχει προβλημα.κατι που δεν διαβασα είναι με τι εσωτερικη ξεκινας πχ 29 και μετα απο 3 ωρες πχ ποσο φτανει?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, userAnon είπε

Απο αυτο καταλαβαίνω οτι μαλλον υπαρχει προβλημα.κατι που δεν διαβασα είναι με τι εσωτερικη ξεκινας πχ 29 και μετα απο 3 ωρες πχ ποσο φτανει?

Έχει πει 26 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Αν μπαίνει 30C και βγάζει 14C, σε λίγο θα φτάσει 28 άρα θα βγάζει 12C, μετά 26 και θα βγάζει 10C και θα συνεχίστει αυτό..μέχρι τους 20C εισαγωγή αέρα..(έστω ότι τους πιάνει).. Αν είχες μετρητή κατανάλωσης θα είχαμε κάτι "πιαστο"..

Αν βγάζει συνέχεια 11C θεωρητικά αργά και σταθερά θα ρίξει την θερμόκρασια του χώρου.

Σημερα το ειχα στους 20c για 5 ωρες. Η θερμοκρασια εξοδου εφτασε τους 7.7 και του χωρου απο 26.1 22.7. Εκει μειωσε ο συμπιεστης την αποδοση, η εξοδος ανεβηκε στους 12c στην 3η σκαλα αερα. Μετα απο μιση ωρα η θερμοκρασια χωρου ηταν 24.3, και η υγρασια 43% απο 40% Ετσι παρεμεινε για τις υπολοιπες ωρες. Ο συμπιεστης ποτε δεν αυξησε ταχυτητα παρολο που ανεβηκε η θερμοκρασια χωρου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, netmind είπε

Σημερα το ειχα στους 20c για 5 ωρες. Η θερμοκρασια εξοδου εφτασε τους 7.7 και του χωρου απο 26.1 22.7. Εκει μειωσε ο συμπιεστης την αποδοση, η εξοδος ανεβηκε στους 12c στην 3η σκαλα αερα. Μετα απο μιση ωρα η θερμοκρασια χωρου ηταν 24.3, και η υγρασια 43% απο 40% Ετσι παρεμεινε για τις υπολοιπες ωρες. Ο συμπιεστης ποτε δεν αυξησε ταχυτητα παρολο που ανεβηκε η θερμοκρασια χωρου.

Έχει πολύ μεγάλο offset είναι στους 4 βαθμούς και βάλε γιαυτο και στους 24 που λες δεν αύξησε , αν είχες βατομετρονθα το έβλεπες πολύ καθαρά αυτό και θα ήξερες πως να το χειριστείς 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, dimostr είπε

Έχει πολύ μεγάλο offset είναι στους 4 βαθμούς και βάλε γιαυτο και στους 24 που λες δεν αύξησε , αν είχες βατομετρονθα το έβλεπες πολύ καθαρά αυτό και θα ήξερες πως να το χειριστείς 

Μα ουτε στους 16 δεν αυξανει. Απαξ και μειωση τελος δεν ξαναπαιρνει. Μονο με off-on και για μιση ωρα. Το 9ρι και το 12ρι αυξομειωνουν σωστα αναλογα την θερμοκρασια στοχο και χωρου. Αν ειχα βατομετρο και εβλεπα την καταναλωση, τι θα μπορουσα να αλλαξω ωστε να λειτουργεί σωστα?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επειδη κοντευω να τελειωσω την καταχωρηση  στο εξελ με τις εγγυησεις του c-monore οποιος θελει ας ριξει μια ματια για τυχον λαθη ως τωρα ,να μου τα επισημανει.Και αποριες δεκτες,μηνυσεις ΟΧΙ.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lA947fKUsE7IvsdvLDXwvlGokfupexru7UZtpe5BcrU/edit#gid=1297469025

2 λεπτά πριν, netmind είπε

Μα ουτε στους 16 δεν αυξανει

τους 16 τους επιλεγεις απο την αρχη η αφου κοψει ισχυ τοτε μονο τους ζητας?

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, netmind είπε

Μονο με off-on και για μιση ωρα

Κλασικό σύμπτωμα ,θεωρεί ότι έχει πιάσει στόχο σβήνει ο συμπιεστης βλέπει μετά από λίγο μια ανεπαίσθητη αυξομείωση ξαναπαίρνει ξανά σβήνει άσε το έχω δει το έργο άπειρες φορές με το daikin atxc μιλάμε για τρελα χάλια 

με το βατομετρο θα έβλεπες την συχνότητα στα όν οφφ και θα μπορουσες να καταλάβεις τι κάνει ποτέ το κάνει και γιατί το  κανει , εμενα βεβαια μου πήρε 10 μήνες να το αποδείξω αυτό στη daikin αλλά στο τέλος μου άλλαξαν πλακέτα και γλύτωσα 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, Specs είπε

Επειδη κοντευω να τελειωσω την καταχωρηση  στο εξελ με τις εγγυησεις του c-monore οποιος θελει ας ριξει μια ματια για τυχον λαθη ως τωρα ,να μου τα επισημανει.Και αποριες δεκτες,μηνυσεις ΟΧΙ.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lA947fKUsE7IvsdvLDXwvlGokfupexru7UZtpe5BcrU/edit#gid=1297469025

τους 16 τους επιλεγεις απο την αρχη η αφου κοψει ισχυ τοτε μονο τους ζητας?

Ειτε απο την αρχη ή μετα το ιδιο του κανει. Στη μιση ωρα μειωση και 12c στην εξοδο. Μηπως το κανουν επιτηδες για να εμφανιζουν μειωμενες καταναλωσεις και να παιρνουν τις πιστοποιησεις?

39 λεπτά πριν, Specs είπε

Στο απλο παιρνεις πχ 10 βαθμων αερα αλλα 500 κυβικα την ωρα και στο τουρμπο παιρνεις 13,5 αλλα 1000 κυβικα(αυθαιρετο παραδειγμα).

Πως μπορει να μην σου αρκει και να σε ενοχλει ο αερας 13 βαθμων??? παγωμενος ειναι. Την εφαρμογη την εχεις? Watt βλεπεις? Υγρασια που και με τι μετρας?

Ο αερας 13c ειναι παγωμενος αλλα για μικρη αποσταση απο το a/c. Η συνολικη αισθηση δροσιας του χωρου δεν υπαρχει. Την εφαρμογη ακομα δεν την εχω γιατι δεν εχει wifi ο χωρος. Πιστευω σε λιγες μερες θα εχει. Θερμοκρασιες και υγρασια μετραω με  ψηφιακο θερμομετρο 2 θερμοκρασιων και υγρασιας

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, netmind είπε

Ειτε απο την αρχη ή μετα το ιδιο του κανει. Στη μιση ωρα μειωση και 12c στην εξοδο. Μηπως το κανουν επιτηδες για να εμφανιζουν μειωμενες καταναλωσεις και να παιρνουν τις πιστοποιησεις?

Ένα σενάριο είναι.. ότι όταν φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία, τότε μετά πρέπει να διαχειριστεί την απόδοση του ώστε να κρατήσει την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε. Υπάρχουν Inverter που μπορούν να δουλέψουν  πχ στα 200w 500w 1000watt 2000watt. ( 4 σκάλες λειτουργίας) (Άρα η διατήρηση επιθυμητής θερμοκρασίας δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα) και υπάρχουν αλλά πιο ακριβά που μπορούν να παίξουν σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία αποδόσεων και είναι πιο εύκολο να διατηρήσουν την θερμοκρασία που θέλουμε. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, userAnon είπε

Εχεις δοκιμασει να αφησεις ανοιχτα τα παράθυρα να δεις αν μετα από μιση ωρα ξανασβησει?

 

Ναι το εχω δοκιμασει και παλι τα ιδια εγιναν. Ή το συγκεκριμενο a/c ειναι χρεπι ή το έχουν προγραμματισει έτσι για να εμφανιζουν μειωμενες καταναλωσεις.

Μόλις τώρα, Rnd1978 είπε

Ένα σενάριο είναι.. ότι όταν φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία, τότε μετά πρέπει να διαχειριστεί την απόδοση του ώστε να κρατήσει την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε. Υπάρχουν Inverter που μπορούν να δουλέψουν  πχ στα 200w 500w 1000watt 2000watt. ( 4 σκάλες λειτουργίας) (Άρα η διατήρηση επιθυμητής θερμοκρασίας δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα) και υπάρχουν αλλά πιο ακριβά που μπορούν να παίξουν σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία αποδόσεων και είναι πιο εύκολο να διατηρήσουν την θερμοκρασία που θέλουμε. 

Και πως το ιδιο μοντελο TCL ocarina σε 9ρι και 12ρι δουλευει μιά χαρα?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες