9 λεπτά πριν, grizos είπε

Δεν βλέπω ακόμη να έχει η eurovent πιστοποίηση , κάνω κάτι λάθος η είναι πολύ καινούργιο μοντέλο και δεν φαίνεται ? ( δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πιστοποιηθεί με άριστα αποτελέσματα , απλά ήθελα να το συγκρίνω με το ανάλογο shorai και δεν την βρήκα) 

Όχι, μέχρι το 50 έχουν σηκώσει. Φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου 

SRC50ZS-WSRK50ZS-W_1560030871.5894.pdf

3 λεπτά πριν, stazzy1978 είπε

Καλησπέρα! Εν αναμονή του GE Prime+ 24btu και αφού μπήκαμε στο καινούριο σπίτι διαπιστώνω ότι θα χρειαστώ σίγουρα και δύο 9άρια για τα Υ/Δ, το ένα για το δωμάτιο του μπέμπη. Τα Υ/Δ είναι γύρω στα 16τμ, ρετιρέ με πλάκα από πάνω, σπίτι του 80 με συρόμενα και τα δωμάτια τα βαράει ο ήλιος. Σήμερα έφτασε 28,5 βαθμούς μέσα.

Τα 9αρια θα παίζουν μόνο κατά τη διάρκεια μεσημεριανής σιέστας (αν υπάρξει ποτε) και βραδινού ύπνου όταν το ρεύμα αέρα δεν είναι ικανό για άνετο ύπνο! 

Προσανατολίζομαι στα εξής μηχανάκια:

1) Haier Tundra Green AS25TABHRA / 349€ με δώρο το wifi module / seer 6.1 / 19dB low / φίλτρα απλά / ιονιστής όχι / eurovent / 5 εγγύηση

2) Haier Dawn AS09DCAHRA / 543€ / wifi / seer 8.5 / 15dB low / φίλτρα απλά / ιονιστής όχι / eurovent / 5 εγγύηση

3) Midea Blanc MA-09NXD0 Inverter / 369€ / wifi / seer 6.2 / 21dB low / φίλτρα καλά / ιονιστής ναι / eurovent / 3 + 7 εγγύηση

4) Midea Ultimate Comfort MT-09N8D6 Inverter / 539€ /  seer 8.2 / 19.5db low / φίλτρα πολύ καλά / ιονιστής ναι / έλεγχος υγρασίας / eurovent / 3 + 7 εγγύηση

5) Mitsubishi Electric MSZ/MUZ SF25VE Inverter / 539€ / Seer 7.6 / 19db low / φίλτρα απλά (προαιρετικά τα καλά) / ιονιστής όχι / eurovent / 3+7 εγγύηση  (r410)

6) Fujitsu ASYG09KMTA KM Series / 569€ / Seer 7.3 / 20db low / φίλτρα καλά; / ιονιστής όχι / eurovent / 3 + 10 εγγύηση

Δεν είναι με σειρά προτίμησης τα παραπάνω. Κοιτάζω για eurovent για να "ξέρω" ότι ό,τι λένε οι κατασκευαστές έχει πιστοποιηθεί. Μάλλον κλίνω προς στο Νο4 με επιλαχόντα το Νο2 λόγω τιμής και dB. Να έπαιρνα 1+1 για δοκιμή;

Τι λένε οι γκουρού του νήματος; Μου ξέφυγε κανένα άλλο μηχανάκι;

Πολύ καλή έρευνα και στοιχειοθέτηση. 

Μάλλον θα άξιζε να φτιάξουμε ένα κοινόχρηστο αρχείο στο google sheets σαν ευρετήριο για όλους.

Για το 4 θα πήγαινα. 

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
48 λεπτά πριν, liakjim είπε

Όχι, μέχρι το 50 έχουν σηκώσει. Φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου 

SRC50ZS-WSRK50ZS-W_1560030871.5894.pdf 965 kB · 0 downloads

https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/details/5216887/1?results=123&participant=296&product_type=48576&range=5217128

συμπέρασμα SRC50ZS-W/SRK50ZS-W   kw 5  cop 3,72  eer 3,70 scop 4.60 seer 7,00

             RAS-18PAVSG-E/RAS-18PKVSG-E   kw 5  cop 3.75  eer  3.52 scop 4.40 seer 7.30

            AOYG18KLTA/ASYG18KLCA              kw 5.2 cop 3.5 eer  3.09 scop  4.30 seer 7.20

https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/details/5216887/1?results=155&participant=328&tradename=5216906&product_type=48576&range=7

https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/details/5216887/1?results=173&participant=8&product_type=48576&range=5217071

τιμές χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο 

https://airsamoilis.gr/product/srk-src-50zs-w/

999

958

https://panelektriki.gr/Toshiba-Shorai-R32-RAS-18PAVSG-E-RAS-18PKVSG-E

(άφορά τα 18αρια και όχι τα 24 αρια)

 

Επεξ/σία από grizos
  • Thanks 1
Δημοσ.
7 λεπτά πριν, grizos είπε

https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/details/5216887/1?results=123&participant=296&product_type=48576&range=5217098

συμπέρασμα SRC50ZSX-W/SRK50ZSX-W   kw 5  cop 4.41  eer 4.03 scop 4.70 seer 8.30  

             RAS-18PAVSG-E/RAS-18PKVSG-E   kw 5  cop 3.75  eer  3.52 scop 4.40 seer 7.30

https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/details/5216887/1?results=155&participant=328&tradename=5216906&product_type=48576&range=7

τιμές χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο 

https://airsamoilis.gr/product/srk-src-50zs-w/

999

958

https://panelektriki.gr/Toshiba-Shorai-R32-RAS-18PAVSG-E-RAS-18PKVSG-E

(άφορά τα 18αρια και όχι τα 24 αρια)

Οπότε το Mitsubishi υπερτερεί σημαντικά.

Μάλιστα, μιας και πάντα τα αποτελέσματα της eurovent επιβεβαιώνουν την Mitsubishi, η ψαλίδα ανοίγει υπέρ της Mitsubishi στα 22,24 μοντέλα.

Τα shorai κερδίζουν μόνο στην εγγύηση.

Μπορείς να βάλεις και το ASYG18KLCA ?

Δημοσ.

Άρα με διόρθωση και βάζω το Fujitsu

SRC50ZS - W/SRK50ZS-W   kw 5             cop 3,72  eer 3,70 scop 4.60 seer 7,00

RAS-18PAVSG-E/RAS-18PKVSG-E   kw 5  cop 3.75  eer  3.52 scop 4.40 seer 7.30

AOYG18KLTA/ASYG18KLCA kw 5.2         cop 3.5  eer  3.09 scop 4.30 seer 7.20

Τιμή 920€

AOYG18KLTAASYG18KLCA_1560033525.7928.pdf

Δημοσ.
8 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δύσκολα.

Μη πάρεις ορκο 😋

Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZS SRK/SRC-50ZS-W (R32):

Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) 4.436~18.767

Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) 4.436~22.520

Toshiba shorai:

ψυκτική απόδοση (Btu/h) 4.230 - 20.472

Θερμική απόδοση (Btu/h) 3.002 - 22.178

 

  • Like 1
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Άρα με διόρθωση και βάζω το Fujitsu

SRC50ZS - W/SRK50ZS-W   kw 5             cop 3,72  eer 3,70 scop 4.60 seer 7,00

RAS-18PAVSG-E/RAS-18PKVSG-E   kw 5  cop 3.75  eer  3.52 scop 4.40 seer 7.30

AOYG18KLTA/ASYG18KLCA kw 5.2         cop 3.5  eer  3.09 scop 4.30 seer 7.20

Τιμή 920€

αν δεν κάνω κάτι λάθος ( μπορείτε να με διορθώσετε κοιτώντας τα link) βλέπω ότι seer με eer και cop με scop δεν πάνε πάντα ανάλογα στην πιστοποίηση π.χ το fujitsu έχει το μικρότερο eer σημαντικά χαμηλότερο αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά στο seer και στο scop

2 λεπτά πριν, guzel είπε

Μη πάρεις ορκο 😋

Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZS SRK/SRC-50ZS-W (R32):

Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) 4.436~18.767

Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) 4.436~22.520

Toshiba shorai:

ψυκτική απόδοση (Btu/h) 4.230 - 20.472

Θερμική απόδοση (Btu/h) 3.002 - 22.178

πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πόσο χαμηλά μπορεί να κατέβει το μηχάνημα και όχι με το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, έχεις δίκαιο γιαυτό που επισημαίνεις κατά την αποψή μου, στο χαμηλό βελτιώνει το scop σε σχέση με το cop και το seer αντίστοιχα.

 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Όχι, μέχρι το 50 έχουν σηκώσει. Φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου 

SRC50ZS-WSRK50ZS-W_1560030871.5894.pdf 965 kB · 5 downloads

Πολύ καλή έρευνα και στοιχειοθέτηση. 

Μάλλον θα άξιζε να φτιάξουμε ένα κοινόχρηστο αρχείο στο google sheets σαν ευρετήριο για όλους.

Για το 4 θα πήγαινα. 

To Dawn έχει το μεγαλύτερο SEER (άρα καίει και λιγότερο απο όλα) και την μικρότερη στάθμη θορύβου . Συν μεγάλη εγγύηση . Εγώ θα πήγαινα χωρίς μεγάλη σκέψη για αυτό το μοντέλο . 

Εναλλακτικά χωρίς να βρίσκω λόγο, εκτός και αν πετύχεις καμία τρομερή προσφορά τότε το  4 .

Επεξ/σία από Dare-Devil
Δημοσ.
3 ώρες πριν, liakjim είπε

Όποιο και να πάρεις θα μείνεις ικανοποιημένος. 

Αν πας για το Daikinl, κατά γράμμα το εγχειρίδιο εγκατάστασης γιατί η Daikin είναι πολύ αυστηρή και θέτει εκτός εγγύησης το μηχάνημα αν κάτι δεν γίνει όπως το θέλουν. 

Δες και αυτό https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/aria#tech-specs

Δεν έχει το SEER του Nemesis , αλλά δεν είναι και άσχημο (7.0) 

Επίσης έχει δωρεάν εγκατάσταση και είναι στα 21dB. 

Δωρεάν εγκατάσταση εννοείς στον Κωτσόβολο ; Κρίνοντας από την τιμή `539` ,μόνο δωρεάν δεν είναι . Σε άλλα μαγαζιά έχει 460.

 

 

Δημοσ.

Αμα ηταν να διαλεγατε για αγορα ενα απο αυτα τα 3 inventor ποιο θα διαλεγατε?

1. Inventor Premium PR1VI32-24WF / PR1VO32-24
2. Inventor Nemesis Pro N2VI32-24WiFi/N2VO32-24

3. Inventor Passion Eco P9MVI32-24WiFi / P9MVO32-24

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Αυτή τη στιγμή δοκιμάζω το Cvmore Intense CVINTI-12 / CVINTO-12 

https://www.skroutz.gr/s/15145484/Cvmore-Intense-CVINTI-12-CVINTO-12.html#reviews

(Σας παρακολουθώ περιστασιακά εδώ και μήνες αν και γράφτηκα στο forum μόλις προχθές)

Είναι τοποθετημένο σε δωμάτιο 20 τμ με μέτρια μόνωση και μεγάλη θερμοχωρητικότητα 

Για να μην το αδικήσω είναι τοποθετημένο με μικρό μήκος γραμμής ( 1 μ αντί 3 η 4) 

εξωτερική θερμοκρασία 26 εσωτερική  22 (με τις πολλές δοκιμές από 25 φτάσαμε στο 22)ζητούμενη 24 κατανάλωση 369 watt εδώ και μια ώρα( η μικρότερη συνεχόμενη που είδα σε αυτό)

συμπεριφέρεται σαν κλώνος gree θα κατέβει αρκετά περισσότερο από την ζήτηση  θα σβήσει  να ξαναανάψει όταν ....θα μαρσάρει θα μείνει στα 600 έως 450 watt για κάποιο χρόνο  θα σβήσει απότομα και πάλι από την αρχή . δύσκολα θα το δεις να ανεβαίνει πάνω από 700 watt και να κατέβει κάτω από 420 ( τα 369 είναι ότι λιγότερο είδα). 

Συμπεριφορά εφήβου ...είτε το ζητήσεις 24  είτε 18, συμπεριφορά on off..... παραταυτά  δροσίζει τον χώρο χωρίς θόρυβο ιδιαίτερο χωρίς τριγμούς χωρίς υπερβολική κατανάλωση .

( η δοκιμή ξεκίνησε 4 το μεσημέρι με εξωτερική 36 και εσωτερική 26 αυτή την στιγμή κατανάλωση 2,09 kw/h )

Γιά cool mode  λοιπόν φαίνεται πολύ καλό  για τα 320 ευρώ που το πήρα τον φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά . 

για κακή του τύχη στο διπλανό ανάλογο δωμάτιο υπάρχει το RAS-10PAVP-E  μοντελο 10 ετιας που δεν θα τολμήσω να τα συγκρίνω μαζί (οταν το βλέπω χρόνια πολλά και σε θέρμανση και ψύξη να παίζει μέρες ολόκληρες κάτω απο 200 watt και είχε την τριπλάσια τιμή σε προσφορά 10 χρόνια πριν).

για να συνοψίσω ( εσωτερική τώρα 21,5 εξωτερική 26, αc  σε αδιάλειπτη λειτουργια  από 1:30 έως 3:00 με 363 watt ζητούμενη 24) θα το ξαναγόραζα άνετα για δροσισμό στο εξοχικό η και στην πόλη (Λάρισα).

Μπορεί να μην καταφέρνει να κρατά την θερμοκρασία χώρου +-1 από αυτό που του λες αλλά δροσίζει επαρκέστατα.

Όσο για την θέρμανση δεν θα το συνιστούσα,(με μια επιφύλαξη το μικρο μήκος γραμμής του σωλήνα) όχι γιατί δεν θερμαίνει τον χώρο ούτε γιατί έχει μεγάλη κατανάλωση αλλά γιατί δεν τα πάει καθόλου καλά με την θερμική άνεση και να εξηγήσω σύντομα .....

Μήνας Φλεβάρης εσωτερική θερμοκρασία 18 εξωτερική 12, μεσημέρι....  γυρνάω από την δουλειά κάθομαι δεν μπορώ να πω ότι κάνει και πολύ κρύο.

Κάποια στιγμή λέω να δοκιμάσω το κλιματιστικό μην ανάψω καλοριφέρ .....το βάζω ζητούμενη 22 ξεκινά......δεν θυμάμαι σε πόσο χρόνο(όχι πολύ) το θερμόμετρο ανεβαίνει 19 άλλα η αίσθηση κρύου μεγαλώνει.....φτάνει 20 πάλι κρυώνω 22 τα ίδια φεύγω από το δωμάτιο και επανέρχομαι 3 ώρες μετά .

το θερμόμετρο έχει πάει 24 την ζέστη την νιώθεις μόλις μπεις στο δωμάτιο ωραία λες και κάθεσαι ....αλλά το κλιματιστικό αναβοσβήνει και δεν είναι ευχάριστο ,πάω και κάθομαι σε διπλανό δωμάτιο με 17 βαθμούς ,νομίζω ότι ζεσταίνομαι καλύτερα ......και....... ανάβω το καλοριφέρ............

αρκετάαααα τέλος δοκιμής (για τους φανατικούς το μηχάνημα ακόμη δουλεύει στα 364watt στο ρελαντί ( δεν έσβησε εδώ και 2,5 ώρες καθόλου , αθόρυβα μέσα και έξω  ζητούμενη η ίδια 24  εσωτερική 21 (αναρωτιέμαι που πρέπει να πάει για να σταματήσει)) θερμοκρασιά εξόδου εσωτερικής μετρημένη με θερμόμετρο k type 10,8 και εξωτερικής 36 .

 

Καληνύχτα.

Υ.Γ. θα πάρω την κουβέρτα μου -)

Επεξ/σία από grizos
  • Thanks 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Χθες δοκίμασα για πρώτη φορά σε ψύξη το shorai 18. Εσωτερική θερμοκρασία 27.2,επιθυμητή θερμοκρασία 26(ναι μόνο 1.2 διαφορά θερμοκρασίας!). Εξωτερική θερμοκρασία απόγευμα μεχρι βράδυ από 32-26. Το κλιματιστικό δεν έκλεισε καθόλου,δούλευε συνεχώς σε ιδιαίτερα χαμηλές καταναλώσεις.Το βράδυ την ώρα του αγώνα ειδα η κατανάλωση του ήταν περίπου 170W.

Το προηγούμενο κλιματιστικο Toyo,(το είχα πάρει Αύγουστο,άρα αυξημένες θερμοκρασίες και ζήτηση) και ειχα σχεδόν πάντα on/off συμπεριφορά..(Παρόλο που δεν είναι τόσο προφανές όσο στην θέρμανση γιατί ο εσωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζε πάντα,αλλά ζεσταινομουν έβγαινα έξω και έβλεπα την εξωτερική μονάδα κλειστή). 

Ένα ακόμα αστεράκι από μένα στο Shorai, και -1 στο αντίστοιχο Toyo.

Λίγο παραπάνω θόρυβο η εσωτερική μοναδα σε ψύξη σε σχέση με την θέρμανση επειδή η ελάχιστη του ανεμιστήρα  σε ψύξη έχει παραπάνω στροφές σε σχέση με τον ανεμιστήρα σε θέρμανση. 

 

 

 

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Thanks 1
Δημοσ.

Εχθές βράδυ άνοιξα και εγώ πρώτη φορά το 9αρι midea mission II στο υπνοδωμάτιο.

Θερμοκρασίες ίδιες με τον Rnd1978, δηλαδή 34-35 εξωτερική την μέρα, 27-28 εξωτερική το βράδυ και 26 επιθυμητη μεσα.

Όταν έπιασε θερμοκρασία το κλιματιστικό έκατσε στα 90w (!), και δεν έκλεισε καθόλου όσο το παρακολουθούσα. Θυμίσω πως σε λειτουργία θέρμανσης οι ελάχιστες καταναλώσεις ήταν στα ~250w

Από θόρυβο επίσης πολύ λιγότερο σε σχέση με θέρμανση. Στην εξωτερική μονάδα έπρεπε να κάτσω στα δύο μέτρα για να καταλάβω πως δουλεύει. Μέσα ήταν εντελώς αθόρυβο.

Καλή αρχή κάναμε, το βλέπω να δουλεύει υπερωρίες άμα συνεχίσει έτσι.