27 λεπτά πριν, KSgJunior είπε

Σε λίγο τελειώνει και η εγκατάσταση του fujitsu asyg24klca στο σαλόνι.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Άντε, ακόμα ένας στο κλαμπ!!!!!

Προσοχή έτσι;;;

3μέτρα μήκος σωλήνες και άνω, να κάνει κενό με αντλία κενού κανά δεκάλεπτο (σημαντικότερο από όλα) και αποστάσεις .

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
14 ώρες πριν, Triple_HR21 είπε

ενας φιλος θελει να παρει κορυφαιο κλιματιστικο και εχει καταληξει σε αυτοε δω https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/186486-mitsubishi-msz-ln50vgb-black

θα το χρησιμοποιηει κυριως για θερμανση σε χωρο 60τμ, σαλονο-κουζινα, κυριως

το θεμα ειναι να παει σε 22αρη που βγαινει η σε 18αρι? (απο τι ειδα δεν εχει πολλες διαφορες ισα ισα το seer ειναι στα 8,5 το 18αρι με 7,5 αντιστχοιχα ενω το scop ειναι στα ιδια σχεδον,

το θεμα ειναι οτι ειναι ακριβοτερο κατα 400 ευρω περιπου και δεν βλεπω ουσιαστικες διαφορες,ας βοηθηει καποιος στο τι να αποφασισει.

Κάποιος που θέλει να πάρει κορυφαίο κλιματιστικό:

α) Συμβουλεύεται ένα μηχανολόγο.

β) Αγοράζει από εξειδικευμένο κατάστημα.

Δημοσ.
28 λεπτά πριν, liakjim είπε

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Άντε, ακόμα ένας στο κλαμπ!!!!!

Προσοχή έτσι;;;

3μέτρα μήκος σωλήνες και άνω, να κάνει κενό με αντλία κενού κανά δεκάλεπτο (σημαντικότερο από όλα) και αποστάσεις .

Καλημερα θα ηθελα την γνωμη σου καθως το mirai το απλο εδω μου το δινουν λιγο ακριβοτερα απ'οτι βλεπω στο skroutz .αξιζει να παω σε ενα carrier οικονομικο για γραφειο πχ carrier ultimate infinity ultimate η αν εχεις καποιο να μου προτεινεις  η να παω στο mirai ουτως η αλλως;ευχαριστω κατεληξα στη toshiba καθως mitsubishi και futziju τα μοντελα που ηθελα δεν τα εφερναν ισως ηθελα να μου πασαρουν αυτα που ειχαν στοκ

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Άντε, ακόμα ένας στο κλαμπ!!!!!

Προσοχή έτσι;;;

3μέτρα μήκος σωλήνες και άνω, να κάνει κενό με αντλία κενού κανά δεκάλεπτο (σημαντικότερο από όλα) και αποστάσεις .

ΤΟΥΜΠΑΝΟ...ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ (ΑΛΛΑ ΤΟ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΡΑ ΟΚ)  ΑΛΛΑ ΤΟΥΜΠΑΝΟ....ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας που έλεγε και μια διαφημιση..χεχε....η εγκατάσταση πήγε καλά θεωρώ...τσέκαρα κ εγώ όσο μπορούσα βεβαία...4 μετρά σωλήνες και 12 λεπτά νομίζω η αντλία.

εσωτερική θερμοκρασία ενιαίου χώρου γύρω στα 50 τετραγωνικά με ανοιχτή πόρτα λόγο σκάλας πριν 14 βαθμοί..(θλίψις)....

Μέτα από 20 λεπτά που το δουλεύω στους 25 στο hi έχει πάει στους 19 και ανεβαίνει...νομίζω ότι πάμε καλά..

επιθυμητή θερμοκρασία και εδώ 21-22 βαθμοί λόγο του χώρου.

Δεκτά  κάθε τιπς καλύτερης, αθόρυβης και οικονομικοτερης λειτουργίας.

Ένα που ήθελα και δεν βρήκα είναι να γράφει κ στην εσωτερική  μονάδα τους βαθμούς του τηλεχειριστηριου

υγ..χρειάζεται να μπω και στην FG για να δηλώσω το μηχάνημα για την εγγύηση;;

Επεξ/σία από KSgJunior
συμπληρωμα
  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Ευτυχώς γτ σε ένα φίλο μου πήρε general electric 24,000 btu

ήρθαν το συνδέουν ανοίγουν βάνες το ξεκινάνε λένε ωραία βγάζει ζεστό αέρα άντε γεια ούτε κενό κατευθείαν 

Επεξ/σία από bill2015
  • Sad 1
Δημοσ.
6 λεπτά πριν, bill2015 είπε

Ευτυχώς γτ σε ένα φίλο μου πήρε general electric 24,000 btu

ήρθαν το συνδέουν ανοίγουν βάνες το ξεκινάνε λένε ωραία βγάζει ζεστό αέρα άντε γεια ούτε κενό κατευθείαν 

τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει;;

Δημοσ.

Δεν νομίζω ότι πρέπει να έρθει το υγρό σε επαφή με τον αέρα 

Γτ έχει υγρασία κτλ αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος αλλά για να προτείνουν οι κατασκευαστές να κάνουν κενό 

Δημοσ.

Τα μαστορια που δεν κάνουν χρήση αντλίας κενού απλά χρησιμοποιούν την απλή λύση της εξώθησης , ανοίγουν βάνες και μόλις σταματήσουν να σφυρανε  υποθέτουν ότι το φρεον πήρε την θέση του κενού στις σωληνώσεις , αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οποια διαφυγή ουσίας στο περιβάλλον να συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μιας και είναι γνωστό ότι αυτές οι ουσίες είναι επιβλαβείς, τώρα τι σημαίνει αυτό για το κλιματιστικό , εάν υπάρχει ακόμα αέρας μέσα γίνεται υγροποίηση και παγοποιηση και παπαλα , αυτό όμως μπορεί να συμβεί αν ο μάστορας βάλει αντλία κενού "απλά " για να την βάλει 

  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

όχι ούτε αυτό έκαναν της έσφιξαν πολύ καλά και άνοιξαν βάνες χωρίς καθόλου να βγει έξω 

Το ξεκίνησαν μετά από λίγο λένε ωραία βγάζει ζεστό αέρα είμαστε έτοιμοι 

Επίσης και στο δικό μου το 9 έκαναν έτσι αλλά απο το πολύ σφίξιμο έσπασε το ρακόρ είχε χάσει υγρά και αναγκάστηκαν να κάνουν κενό 

Επεξ/σία από bill2015
  • Sad 2
Δημοσ.
49 λεπτά πριν, KSgJunior είπε

ΤΟΥΜΠΑΝΟ...ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ (ΑΛΛΑ ΤΟ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΡΑ ΟΚ)  ΑΛΛΑ ΤΟΥΜΠΑΝΟ....ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας που έλεγε και μια διαφημιση..χεχε....η εγκατάσταση πήγε καλά θεωρώ...τσέκαρα κ εγώ όσο μπορούσα βεβαία...4 μετρά σωλήνες και 12 λεπτά νομίζω η αντλία.

εσωτερική θερμοκρασία ενιαίου χώρου γύρω στα 50 τετραγωνικά με ανοιχτή πόρτα λόγο σκάλας πριν 14 βαθμοί..(θλίψις)....

Μέτα από 20 λεπτά που το δουλεύω στους 25 στο hi έχει πάει στους 19 και ανεβαίνει...νομίζω ότι πάμε καλά..

επιθυμητή θερμοκρασία και εδώ 21-22 βαθμοί λόγο του χώρου.

Δεκτά  κάθε τιπς καλύτερης, αθόρυβης και οικονομικοτερης λειτουργίας.

Ένα που ήθελα και δεν βρήκα είναι να γράφει κ στην εσωτερική  μονάδα τους βαθμούς του τηλεχειριστηριου

υγ..χρειάζεται να μπω και στην FG για να δηλώσω το μηχάνημα για την εγγύηση;;

Μπράβο!!!

Θα δεις πως το μηχάνημα σπέρνει. 4 μέτρα σωλήνες είναι πολύ καλά!

Από αυτά που έχω δει είναι ότι βολεύει να το έχεις heat και αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα.

Δεν χρειάζεται να το δηλώσεις. Η εγγύηση των 3 ετών πάει με την απόδειξη αγοράς. Για τα +7 του συμπιεστή, θέλει μετά τον 3ο χρόνο σέρβις από ψυκτικό της fujitsu.

Το έχεις σε πρίζα ή στον πίνακα;

Για wifi εγώ έχω αυτό και δουλεύει άψογα : https://www.skroutz.gr/s/21567816/Broadlink-RM-Mini3.html

35 λεπτά πριν, KSgJunior είπε

τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει;;

Θα μείνει ατμοσφαιρικός αέρας μέσα στους σωλήνες ενώ εκεί θες μόνο φρέον. Άρα απώλεια απόδοσης + φθορές λόγω υγρασίας.

  • Like 1
Δημοσ.
44 λεπτά πριν, KSgJunior είπε

[...]

εσωτερική θερμοκρασία ενιαίου χώρου γύρω στα 50 τετραγωνικά με ανοιχτή πόρτα λόγο σκάλας πριν 14 βαθμοί..(θλίψις)....

Μέτα από 20 λεπτά που το δουλεύω στους 25 στο hi έχει πάει στους 19 και ανεβαίνει...νομίζω ότι πάμε καλά..

επιθυμητή θερμοκρασία και εδώ 21-22 βαθμοί λόγο του χώρου.

Δεκτά  κάθε τιπς καλύτερης, αθόρυβης και οικονομικοτερης λειτουργίας.

Το κατεβάζεις στους 22, αν δεν θέλεις να έχεις ανεβασμένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Like 2
Δημοσ.
1 ώρα πριν, liakjim είπε

 

Το έχεις σε πρίζα ή στον πίνακα;

Για wifi εγώ έχω αυτό και δουλεύει άψογα : https://www.skroutz.gr/s/21567816/Broadlink-RM-Mini3.html

Στον πινάκα το έχω κατευθείαν σε δίκη του ασφάλεια.

Το module ωραίο άλλα προς το παρόν έχω κλειστό το wifi στο σπίτι μέχρι να περάσει λίγο ο καιρός για τον μπέμπη.

Άλλα είναι κάτι που θα πάρω εν καιρώ.

Δημοσ.
29 λεπτά πριν, Αντώνης Τ. είπε

Εγκεφαλικό.

Tι εννοείς;

19 λεπτά πριν, KSgJunior είπε

Στον πινάκα το έχω κατευθείαν σε δίκη του ασφάλεια.

Το module ωραίο άλλα προς το παρόν έχω κλειστό το wifi στο σπίτι μέχρι να περάσει λίγο ο καιρός για τον μπέμπη.

Άλλα είναι κάτι που θα πάρω εν καιρώ.

Υπάρχουν τότε μετρητές ράγας https://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/iliko-ragas/metrisi/ilektronika-organa/ilektronikoi-metrites-energeias/

Δεν τους έχω δουλέψει , οπότε δεν ξέρω τι είναι καλό.

ΥΓ Το wifi είναι μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και μάλιστα εξαιρετικά χαμηλής ισχύος για να σε αγχώνει.