Δημοσ.

Kαλησπερα και χρονια πολλα... θελω να βαλω 2 κλιματιστικα. σαλοκουζινα μικρη 21τμ περιπου(υπαρχει περιπτωση να το ανοιξω ακομη λιγο και να γινει 31τμ).
Και γραφειο γυρω στα 12. 
θα τα δουλευω και ως κυρια θερμανση το χειμωνα ειδικα στο γραφειο που περναω πολλες ωρες..
το  budget ειναι στα  2 χιλιαρικα +-100,200 ευρω ,θελω να παρω κατι ποιοτικο με καλη καταναλωση,η γνωμη σας ποια ειναι για τα φιλτρα που λενε διαφοροι κατασκευαστες(βακτηρια,σκονες κλπ)? Σαν ασχετος εγω θα ηθελα να εχει..οπως και να καθαριζει το εσωτερικο του εναντι της μουχλας.
Επειδη δεν εχω ιδεα ξερω μονο οτι τα Mitsubishi τα λενε καλα ειπα να ρωτησω εδω μην μου πασαρουν οτι ναναι

Σας ευχαριστω.. 

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
11 ώρες πριν, Artakos είπε

Δηλ,ο συντελεστης απο τους μετρητες αλλαζει?

Γιατι εχω δει απο 0,55-0,73-0,97

Συνήθως, 0.50 και 0.70 πηγαίνει οταν ανοιγεις το κλιματιστικο και λειτουργούν οι περσιδες. Όταν παίζει ο συμπίεσης και στα δύο fujitsu είναι 0.97 σε εμένα. 

Δημοσ.
1 ώρα πριν, Βασίλης_29 είπε

Συνήθως, 0.50 και 0.70 πηγαίνει οταν ανοιγεις το κλιματιστικο και λειτουργούν οι περσιδες. Όταν παίζει ο συμπίεσης και στα δύο fujitsu είναι 0.97 σε εμένα. 

Δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι είναι ανάλογα του φορτίου.

Πχ σε πολύ χαμηλά φορτία το Fujitsu κινείται στο 0.85. Ενώ σε υψηλότερα πάει όντως προς 0.97-0.98

 

1 ώρα πριν, mixos23 είπε

Kαλησπερα και χρονια πολλα... θελω να βαλω 2 κλιματιστικα. σαλοκουζινα μικρη 21τμ περιπου(υπαρχει περιπτωση να το ανοιξω ακομη λιγο και να γινει 31τμ).
Και γραφειο γυρω στα 12. 
θα τα δουλευω και ως κυρια θερμανση το χειμωνα ειδικα στο γραφειο που περναω πολλες ωρες..
το  budget ειναι στα  2 χιλιαρικα +-100,200 ευρω ,θελω να παρω κατι ποιοτικο με καλη καταναλωση,η γνωμη σας ποια ειναι για τα φιλτρα που λενε διαφοροι κατασκευαστες(βακτηρια,σκονες κλπ)? Σαν ασχετος εγω θα ηθελα να εχει..οπως και να καθαριζει το εσωτερικο του εναντι της μουχλας.
Επειδη δεν εχω ιδεα ξερω μονο οτι τα Mitsubishi τα λενε καλα ειπα να ρωτησω εδω μην μου πασαρουν οτι ναναι

Σας ευχαριστω.. 

Στα 12τμ αυτό : https://www.skroutz.gr/s/15166631/Fujitsu-KG-Series-ASYG07KGTA.html

Στον άλλο χώρο αυτό : https://www.skroutz.gr/s/15157257/Fujitsu-KG-Series-ASYG12KGTA.html

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

παιδες δικτυακο θεμα για οσους το κατεχουν. Επειδη συχνα πυκνα (απομακρυσμενα, εκτος σπιτιου) βλεπω τα passion pro, aria και το midea να φαινονται offline. Καποιες φορες γινεται randomly. Καποιες φορες μπορει να ειναι μια απο τις 3 μοναδες online. Εχουμε κανα tip δικτυακο? Θελουν κανα port forward? Θελουν κατι για να παιξουν σωστα;

Γιατροσοφια του στυλ κλεινω τη παροχη ρευματος, κανω reboot το μοντεμ τα εχω δοκιμασει αποκρυσμενα (ολα ειναι πισω απο blitzwolf) χωρις αποτελεσμα. Οι μονες 3 συσκευες (στο πληθος των 30 clients) που φαινονται offline ειναι τα κλιματιστικα. 

Οχι και τπτ αλλο. Αλλα θα ειμαι στο χωρο πρωτοχρονια με εξωτερικη θερμοκρασια 0C και ειναι κριμα να αλλαξω χρονο σε igloo. 

Επεξ/σία από CptBill
Δημοσ.
16 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι είναι ανάλογα του φορτίου.

Πχ σε πολύ χαμηλά φορτία το Fujitsu κινείται στο 0.85. Ενώ σε υψηλότερα πάει όντως προς 0.97-0.98

Στα 12τμ αυτό : https://www.skroutz.gr/s/15166631/Fujitsu-KG-Series-ASYG07KGTA.html

Στον άλλο χώρο αυτό : https://www.skroutz.gr/s/15157257/Fujitsu-KG-Series-ASYG12KGTA.html

Στο δικό μου έχω μετρητή ακριβώς δίπλα, στην αρχή που ήταν στα 2500w είχε 0.97 τώρα που παίζει στα 800 πάλι τόσο είναι κάποιες φορές πάει 0.96.

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, Βασίλης_29 είπε

Στο δικό μου έχω μετρητή ακριβώς δίπλα, στην αρχή που ήταν στα 2500w είχε 0.97 τώρα που παίζει στα 800 πάλι τόσο είναι κάποιες φορές πάει 0.96.

Οταν λέω χαμηλά, λέω κάπου 200-300.

Πχ

Screenshot_2019-12-26-21-02-00-551_com_miui.gallery.jpg.5ee3d96b6c53e2a7f5836ea4345fcdb2.jpg

Δημοσ.
37 λεπτά πριν, liakjim είπε

Οταν λέω χαμηλά, λέω κάπου 200-300.

Πχ

Screenshot_2019-12-26-21-02-00-551_com_miui.gallery.jpg.5ee3d96b6c53e2a7f5836ea4345fcdb2.jpg

Πιθανόν, τι δικό μου δεν φτάνει τόσο χαμηλά λόγω απωλειών χώρου, αλλά σε κάποια φάση έπεσε ο μετρητης στα 350 και νομίζω δεν άλλαξε το Power factor. 

Δημοσ.
5 ώρες πριν, liakjim είπε

Όπως το είχα ψυλλιαστεί, βρήκα την αιτία για την περίεργη συμπεριφορά του daikin ψες το βράδυ που είχε πολύ αέρα, με τις πολύ υψηλές καταναλώσεις.

Το άνοιξα και είδα αυτό.

IMG-20191226-155611.jpgIMG-20191226-155535.jpg

IMG-20191226-155527.jpg

IMG-20191226-155518.jpg

IMG-20191226-155554.jpg

Έχω συρόμενα επάλληλα αλουμίνια και ο αέρας πέρναγε από την εσωτερική τρύπα που οι καλοί μας τεχνικοί "αμέλησαν" να κλείσουν. Η εξωτερική είναι φυσικά κλεισμένη αλλά ο αέρας μπαίνει ανάμεσα πχ στο παντζούρι και στο τζάμι και μέσα από το διπλό τούβλο που έχει κενό, ερχόταν μέσα.

Έμπαινε λοιπόν μπουργάνα ο ψυχρός αέρας και έπεφτε στη δεξιά μεριά του μηχανήματος που βρίσκεται ο αισθητήρας και το μηχάνημα διάβαζε κρύο ενώ μέσα είχε πιάσει θερμοκρασία.

Χαρακτηριστικά , έμπαινε με τόση φόρα που βρήκα χαλίκια μέσα στο πλαστικό κάλυμμα.

Κλείστηκε

IMG-20191226-160310.jpg

και έγινε δοκιμή όπου το φαινόμενο εξαλείφθηκε και οι καταναλώσεις επέστρεψαν στο φυσιολογικό 150-160.

Προληπτικά έκλεισα και το carrier , αν και η τρύπα είναι από την αριστερή πλευρά οπότε δεν επηρέαζε τη λειτουργία , έτσι και αλλιώς με follow me το είχα, αλλά γιατί να υπάρχει τρύπα; 

IMG-20191226-161559.jpg

Με λίγα λόγια, όσοι έχετε επάλληλα αλουμίνια και η τρύπα είναι στη δεξιά πλευρά που είναι στη γενική περίπτωση οι αισθητήρες , δεν έχει follow me και όταν φυσάει βλέπετε κουλά (μπορεί και όχι όταν φυσάει) , ή ακόμα και στην ιδέα ότι έχετε άνοιγμα , κλείστε το αν πιάνουν τα χέρια σας, ή ζητήστε από τον ψυκτικό σας να το κάνει ή να το ελέγξει.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η εγκατάσταση.

Κάποιος άλλος θα έλεγε πόσο μούφα είναι το daikin (αν ψαχνόταν με καταναλώσεις), ενώ το μηχάνημα δεν θα έφταιγε σε τίποτα.

Πως το άφησαν έτσι οι αθεοφοβοι

Δημοσ.

Η εξωτερική έπεσε στους 6, η εξωτερική μονάδα του ASYG24KLCA έπεσε στη λειτουργία χαμηλών στροφών για να καθυστερήσει την εμφάνιση πάγου και πλησιάσαμε στις ελάχιστες ονομαστικές καταναλώσεις (150W) , με ζήτηση 20 ώστε να μη πέσει η θερμοκρασία το βράδυ :

Screenshot_2019-12-26-23-56-09-345_com_miui.gallery.jpg.115ca8dc85fe1e61619799217edd9f23.jpg

Δημοσ.
15 λεπτά πριν, ParhsG είπε

Δε νομιζω πως κλεινει κανεις τη τρυπα μεσα. Τι υλικο εβαλες;

Χαρτί κουζίνας και έτοιμο στόκο σπάτουλας.

Κακώς δεν την κλείνουν, σε μένα δημιούργησε λειτουργικό πρόβλημα στο κλιματιστικό.

Το θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και σε άλλους με συρόμενα αλουμίνια.

Δημοσ.
35 λεπτά πριν, liakjim είπε

Χαρτί κουζίνας και έτοιμο στόκο σπάτουλας.

Κακώς δεν την κλείνουν, σε μένα δημιούργησε λειτουργικό πρόβλημα στο κλιματιστικό.

Το θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και σε άλλους με συρόμενα αλουμίνια.

Τα συρομενα ενεργειακα ειναι χαλια.

Απλα τσεκαρε το στοκο γιατι δε ξερω ποσο καιρο θα αντεχει ίσως συρικνωθει.

Δημοσ.

Εν τω μεταξύ, με έχουν μπερδέψει τελείως οι μετρητές.

Carrier με sonoff

IMG_20191227_071942.jpg.1c3688fd6ebbe924a4d4a1ad247014d7.jpg

Daikin με blitzwolf

IMG_20191227_072007.jpg.8f8e1f8dd4f503d84b475427fa78cf54.jpg

Οκ, όπως έχω δείξει και εδώ https://www.insomnia.gr/forums/topic/296911-συμβουλές-για-κλιματιστικά/?do=findComment&comment=57099253

o blitzwolf δείχνει να μετράει την τάση πιο χαμηλά, έχω και 3φασικό οπότε ίσως να υπάρχει και μια μικρή διαφορά από φάση σε φάση, αλλά και πάλι, τα 2 κλιματιστικά ζητάνε 1.41-1.42 Α .

Ακόμα και με την απώλεια της μέτρησης της τάσης , είναι δυνατόν να βλέπω τόσο παραπάνω watts στο carrier;

Αν κάνω το 222 να γίνει 238, θα γίνουν τα watts του Daikin 196. Και πάλι 100W κάτω. Τόσο παραπάνω cosφ;

Τι φάση;;;;

 

Δημοσ.
7 λεπτά πριν, liakjim είπε

Εν τω μεταξύ, με έχουν μπερδέψει τελείως οι μετρητές.

Carrier με sonoff

IMG_20191227_071942.jpg.1c3688fd6ebbe924a4d4a1ad247014d7.jpg

Daikin με blitzwolf

IMG_20191227_072007.jpg.8f8e1f8dd4f503d84b475427fa78cf54.jpg

Οκ, όπως έχω δείξει και εδώ https://www.insomnia.gr/forums/topic/296911-συμβουλές-για-κλιματιστικά/?do=findComment&comment=57099253

o blitzwolf δείχνει να μετράει την τάση πιο χαμηλά, έχω και 3φασικό οπότε ίσως να υπάρχει και μια μικρή διαφορά από φάση σε φάση, αλλά και πάλι, τα 2 κλιματιστικά ζητάνε 1.41-1.42 Α .

Ακόμα και με την απώλεια της μέτρησης της τάσης , είναι δυνατόν να βλέπω τόσο παραπάνω watts στο carrier;

Αν κάνω το 222 να γίνει 238, θα γίνουν τα watts του Daikin 196. Και πάλι 100W κάτω. Τόσο παραπάνω cosφ;

Τι φάση;;;;

Αυτο που λέγαμε χθες γινεται,με ποια κριτήρια αλλαζει τον συντελεστη ενας μετρητης,η πως καταλαβαινει ποιο κλιματιστικό εχει κουμπωμενο επάνω

Σ ειναι ευκολο να αλλαξεις τα μπριζακια να δουμε διαφορες?

Στο sonoff το εχει με συντελεστή 0,91

Και στο αλλο με 0,58

Η διαφορα ειναι πανω απο μεγαλη και οι μετρήσεις με πριζακια τετοια απαραδεχτη,

 

Τσακωνόμαστε για καταναλώσεις και τα μπριζακια γραφουν οτι να ειναι,

 

Εαν βαλεις τα στοιχεια που καταγραφει το blitzwolf με συντελεστη 0,58 στο carrier μια χαρα βγαινει στο χαρτι στα 190w

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.